      psrelax last edited by psrelax

      @ArnoD
      Heute hatte ich gleich 2 Fälle, die mir aufgefallen sind, die mir sonst nie auffallen, da ich nur am Wochenende einmal drauf schaue.
      Fall 1: Charge Control läuft ganz normal, regelt aber nicht die Ladung -> Lädt alles an PV in den Speicher ohne Regelung. Erst nach Neustart wird herunter geregelt.

      2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
      2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
      2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
      2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
      2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
      2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
      2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
      2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
      2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
      2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
      2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
      2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
      2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
      2025-08-31 11:38:15.041  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
      2025-08-31 11:38:15.041  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
      2025-08-31 11:38:15.084  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
      2025-08-31 11:38:15.085  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
      2025-08-31 11:38:15.087  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
      2025-08-31 11:38:15.089  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
      2025-08-31 11:38:15.090  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
      2025-08-31 11:38:15.098  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
      2025-08-31 11:38:15.100  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
      2025-08-31 11:38:15.102  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
      2025-08-31 11:38:15.103  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
      2025-08-31 11:38:15.104  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
      2025-08-31 11:38:15.105  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
      2025-08-31 11:38:15.105  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
      2025-08-31 11:38:15.148  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2228W
      2025-08-31 11:38:15.149  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6783 W
      2025-08-31 11:38:15.151  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9024 W
      2025-08-31 11:38:15.151  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
      2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 %
      2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
      2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
      2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
      2025-08-31 11:38:15.193  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
      2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
      2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
      2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
      2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
      2025-08-31 11:38:15.234  - warn: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,34, 
      2025-08-31 11:38:15.281  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6006
      2025-08-31 11:38:18.048  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6022
      2025-08-31 11:38:18.951  - info: javascript.0 (236) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
      2025-08-31 11:38:19.081  - info: javascript.0 (236) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
      2025-08-31 11:38:19.102  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Charge-Control Version 1.6.2 ====-"}##
      2025-08-31 11:38:19.109  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-08-31 11:38:20.321  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekt ID's angelegt ====-"}##
      2025-08-31 11:38:20.388  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekte ID's überprüft ====-"}##
      2025-08-31 11:38:20.597  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====-"}##
      2025-08-31 11:38:22.065  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
      2025-08-31 11:38:23.610  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
      2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-08-31 pv_estimate= 30.4 pv_estimate90= 32.02"}##
      2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-01 pv_estimate= 41.28 pv_estimate90= 53.92"}##
      2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-02 pv_estimate= 13.47 pv_estimate90= 22.71"}##
      2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-03 pv_estimate= 48.67 pv_estimate90= 54.91"}##
      2025-08-31 11:38:23.612  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-04 pv_estimate= 48.68 pv_estimate90= 51.77"}##
      2025-08-31 11:38:23.612  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-05 pv_estimate= 34.13 pv_estimate90= 51.74"}##
      2025-08-31 11:38:23.612  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-06 pv_estimate= 46.71 pv_estimate90= 48.09"}##
      2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
      2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
      2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
      2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
      2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
      2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
      2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
      2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
      2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
      2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
      2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
      2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
      2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
      2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
      2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
      2025-08-31 11:38:27.048  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
      2025-08-31 11:38:27.049  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
      2025-08-31 11:38:27.052  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
      2025-08-31 11:38:27.053  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
      2025-08-31 11:38:27.054  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
      2025-08-31 11:38:27.056  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
      2025-08-31 11:38:27.057  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
      2025-08-31 11:38:27.058  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
      2025-08-31 11:38:27.060  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
      2025-08-31 11:38:27.061  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
      2025-08-31 11:38:27.062  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
      2025-08-31 11:38:27.062  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
      2025-08-31 11:38:27.104  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2239W
      2025-08-31 11:38:27.106  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6840 W
      2025-08-31 11:38:27.109  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9101 W
      2025-08-31 11:38:27.109  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
      2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 %
      2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
      2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
      2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
      2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
      2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
      2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
      2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 0
      2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
      2025-08-31 11:38:27.192  - warn: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 0, 
      2025-08-31 11:38:27.240  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6071
      2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
      2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
      2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
      2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
      2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
      2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
      2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
      2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
      2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
      2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
      2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
      2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
      2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
      2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
      2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
      2025-08-31 11:38:30.331  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
      2025-08-31 11:38:30.332  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
      2025-08-31 11:38:30.334  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
      2025-08-31 11:38:30.335  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
      2025-08-31 11:38:30.336  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
      2025-08-31 11:38:30.337  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
      2025-08-31 11:38:30.339  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
      2025-08-31 11:38:30.340  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
      2025-08-31 11:38:30.341  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
      2025-08-31 11:38:30.343  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
      2025-08-31 11:38:30.343  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
      2025-08-31 11:38:30.343  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
      2025-08-31 11:38:30.386  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 0W
      2025-08-31 11:38:30.387  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6201 W
      2025-08-31 11:38:30.389  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9100 W
      2025-08-31 11:38:30.389  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
      2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 %
      2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
      2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
      2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
      2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
      2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
      2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
      2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 791
      2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 791
      2025-08-31 11:38:30.477  - warn: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,43, 
      2025-08-31 11:38:30.523  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 8309
      2025-08-31 11:38:33.093  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 7525
      

      Fall 2: Charge Control schaltet ab, da anscheinend per EVCC mit 3 Phasen geladen wird. Nach änderung auf 1 Phase, fängt ChargeControl wieder an zu laufen.

      2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
      2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
      2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
      2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
      2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
      2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
      2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
      2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
      2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
      2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
      2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
      2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
      2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
      2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
      2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
      2025-08-31 11:54:57.097  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
      2025-08-31 11:54:57.099  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
      2025-08-31 11:54:57.100  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
      2025-08-31 11:54:57.102  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
      2025-08-31 11:54:57.106  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
      2025-08-31 11:54:57.111  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
      2025-08-31 11:54:57.112  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
      2025-08-31 11:54:57.114  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
      2025-08-31 11:54:57.115  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
      2025-08-31 11:54:57.117  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
      2025-08-31 11:54:57.117  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
      2025-08-31 11:54:57.117  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
      2025-08-31 11:54:57.164  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3645W
      2025-08-31 11:54:57.166  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 597 W
      2025-08-31 11:54:57.169  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9347 W
      2025-08-31 11:54:57.169  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
      2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 84 %
      2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
      2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
      2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
      2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
      2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
      2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
      2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 703
      2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 703
      2025-08-31 11:54:57.254  - warn: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18, 
      2025-08-31 11:54:57.301  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 4999
      2025-08-31 11:54:59.408  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? true"}##
      2025-08-31 11:56:04.827  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP2) ? pv"}##
      2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
      2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
      2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
      2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
      2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
      2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
      2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
      2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
      2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
      2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
      2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
      2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
      2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
      2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
      2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
      2025-08-31 11:56:06.090  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
      2025-08-31 11:56:06.092  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
      2025-08-31 11:56:06.095  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
      2025-08-31 11:56:06.101  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
      2025-08-31 11:56:06.103  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
      2025-08-31 11:56:06.105  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
      2025-08-31 11:56:06.107  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
      2025-08-31 11:56:06.109  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
      2025-08-31 11:56:06.111  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
      2025-08-31 11:56:06.114  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
      2025-08-31 11:56:06.114  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
      2025-08-31 11:56:06.115  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
      2025-08-31 11:56:06.158  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 4598W
      2025-08-31 11:56:06.159  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 4803 W
      2025-08-31 11:56:06.163  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9431 W
      2025-08-31 11:56:06.163  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
      2025-08-31 11:56:06.204  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 84 %
      2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
      2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
      2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
      2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
      2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
      2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
      2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 703
      2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 703
      2025-08-31 11:56:06.247  - warn: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,43, 
      2025-08-31 11:56:06.296  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 4125
      
      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @psrelax last edited by

        @psrelax
        Dein erstes Problem habe ich in der nächsten Version bereits gelöst.
        Dein zweites Problem verstehe ich nicht ganz. Hast du zwei Wallboxen bei dir daheim?

        ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? true"}##
        Hier schalte die Walbox 1 das Laden ein.

        ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP2) ? pv"}##
        Hier wird die zweite Wallbox (LP2) auf PV umgeschaltet.

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          psrelax @ArnoD last edited by

          @arnod
          Ich habe nur eine OpenWB Wallbox, die durch EVCC gesteuert wird.
          Allerdings kann man in EVCC mehrere Loadpoints erstellen. Siehe nachfolgenden Screenshot.

          bd5602ee-843d-40f6-a983-a1cee7504280-image.png

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @psrelax last edited by

            @psrelax
            Ok, ich überwache jedenfalls nicht, ob mit einer oder drei Phasen geladen wird.
            Das einzige was ich überwache ist:
            evcc.1.loadpoint.1.status.charging
            evcc.1.loadpoint.2.status.charging
            evcc.1.loadpoint.1.status.mode
            evcc.1.loadpoint.2.status.mode

            Wenn LP1 oder LP2 Charging = true ist und LP1 oder LP2 Mode nicht = PV ist, wird CC ausgeschaltet

            Jetzt musst du nur noch feststellen was zutrifft 🙂

            Wenn man aber bei EVCC den Loadpoint für alles Mögliche verwenden will, kann ich nicht mehr feststellen, wo eine Wallbox gesteuert wird.
            Ich würde dann nur noch LP1 überwachen und alles andere ignorieren.
            Wenn jemand zwei Wollboxen hat, funktioniert es dann aber auch nicht.

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD last edited by

              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.

              Version: 1.6.3
              Änderungen:

              • Hysteresewert Laderegelung wird in der Nacht wieder auf Standardwert gesetzt.
              • Kleinere Optimierungen am Code durchgeführt.
              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • P
                psrelax @ArnoD last edited by

                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Wenn LP1 oder LP2 Charging = true ist und LP1 oder LP2 Mode nicht = PV ist, wird CC ausgeschaltet

                Hmm, das kann ich mir einigermaßen erklären.
                Bei mir könnte evcc.1.loadpoint.2.status.mode=off der Auslöser sein. Da das nicht PV ist, sollte das der Auslöser sein und müsste abgefangen werden.
                Wenn es das nicht ist, muss ich abwarten, dass wieder Sonne kommt, um es zu prüfen.

                Generell könntest du auch in der Konfiguration eine Angabe des LP für die Wallbox einfügen. Damit könnte dann auch jeder seine Wallboxen selbst bestimmen.

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • azzkikrboy
                  azzkikrboy @ArnoD last edited by

                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  @azzkikrboy
                  Das sieht bei dir so aus, als ob aus irgendeinem Grund das Script nicht mehr läuft oder aber e3dc-rscp Adapter keine Verbindung mehr hat.
                  Setze mal die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe = true
                  Ich benötige das LOG File in dem Moment, wo das wieder passiert.

                  So, sorry, hat etwas gedauert, aber heute war wieder schön viel Sonne 😉
                  hier das log-file
                  iobroker.2025-09-05.log

                  und der Graph dazu, wieder mit dem Parameter EMS Ctrl, wie beim letzten Mal.
                  7f04ff1e-da87-481c-9597-4f8a871d9db1-grafik.png

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @azzkikrboy last edited by

                    @azzkikrboy
                    Ja, ist das gleiche Problem mit dem Hysteresewert der nicht zurückgesetzt wird.
                    Bitte die neue Version mal testen.
                    Leider ist in deiner Version der aktuelle Hysteresewert noch nicht im LOG enthalten, aber ich vermute das diese auch zu hoch war.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @psrelax last edited by

                      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Generell könntest du auch in der Konfiguration eine Angabe des LP für die Wallbox einfügen.

                      Gute Idee, schaue ich mir mal an.

                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • P
                        psrelax @ArnoD last edited by

                        @arnod

                        Ich habe in Zeile 242 noch folgendes eingebaut, damit auch Schnelladen funktioniert.

                        if ((val3 === 'pv' || val3 === 'now') && (val4 === 'pv' || val4 === 'now')) {
                                            sMode_evcc = 'pv';
                                        }
                        

                        In Zeile 2765 habe ich folgendes abgeändert:

                        if(!bStart && bAutomatikRegelung && !bManuelleLadungBatt && !bBattTraining && (!bCharging_evcc || (sMode_evcc === 'pv' || sMode_evcc === 'now'))){await Ladesteuerung();}
                        

                        Allerdings habe ich über ein anderes Blockly, das bei mir manuell die Entladung deaktiviert, falls der Speicher nicht zusätzlich auch noch geladen wird.
                        Damit kann jetzt das Auto und der Speicher manuell geladen werden.

                        Meine Änderung ist noch nicht so ganz rund, weswegen meine Bitte, sowas in der Art mit einzubauen.

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD @psrelax last edited by

                          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Ich habe in Zeile 242 noch folgendes eingebaut, damit auch Schnelladen funktioniert.

                          Warum willst du beim Schnellladen auch noch die Regelung vom CC Skript aktivieren?
                          Wenn Schnellladen dann alles an Leistung was zur Verfügung steht, auch aus dem Netz, in die Autobatterie.
                          Da ist nichts mehr, womit noch die Hausbatterie geladen werden könnte. Ansonsten müsste ich ja nicht Schnellladen oder habe ich da was falsch verstanden? 🙂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          640
                          Online

                          32.1k
                          Users

                          80.6k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          70
                          3410
                          1483369
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo