      ArnoD last edited by ArnoD

      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Das oben gezeigte "Ist", ist das bei mir aktuelle. Ausgewählt ist der ..

      Bei dir wird das Diagramm nicht aktualisiert.
      Läuft das Script? Eventuell mal neu starten.
      Was steht im LOG?

      Nachtrag: Hast du den TibberLink Adapter aktualisiert v6.0.1 ? In der alten Version werden noch Stundenwerte abgerufen.

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        psrelax @ArnoD last edited by

        @arnod
        Also, es lag am TibberLink Adapter. Habe jetzt die neueste Version.
        Allerdings ist die Einstellung jetzt nicht mehr praktikabel für mich 😞
        Hast du bei dir an den Einstellungen gedreht, damit du es weiterhin lesen kannst?
        33d5f63b-e40a-44ff-a8ad-3b29ac289e29-image.png

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ArnoD @psrelax last edited by

          @psrelax
          Ja, muss angepasst werden.
          Für die Diagramme habe ich diese Option beim JSON Chart Widget angewählt:
          2275ea6e-6df0-4573-a872-02e892c80a1e-grafik.png

          Dann habe ich eine neue Seite erstellt, wo ich die Diagramme für heute und Morgen getrennt anzeige:
          125df7e5-0b74-4c0a-9284-a17b3e972c22-grafik.png

          So sind die Preise mindestens einigermaßen lesbar.

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            psrelax @ArnoD last edited by

            @arnod
            Passt jetzt, danke dir.

            Hast du meine Posts wegen MQTT schon gelesen? Könnte interessant sein.

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @psrelax last edited by

              @psrelax
              Ja, kann mich aber erst später damit beschäftigen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • A
                ArnoD last edited by

                Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
                Version: 2.1.0

                Änderungen:

                • Stündliche Prognosedaten werden von Solcast abgerufen.(Benötigte State werden von Charge-Control übernommen)
                • Funktion pruefeAbweichung() Vergleicht aufsummierte Prognoseenergie bis zur aktuellen Uhrzeit mit dem Ist-Tagesertrag um Abweichung zur Prognose zu berechnen.
                • 30 min-Intervall Prognosewerte werden als JSON unter 0_userdata.0.TibberSkript.History.JSON_PvSolcastSumme gespeichert

                Ablauflogik
                Prognosedaten werden täglich um 04:00 Uhr neu abgerufen.
                Abweichungsprüfung läuft stündlich zwischen 10:00 – 17:00 Uhr.
                Erkennt zuverlässig Ertragsverluste (z. B. Schneebedeckung).

                Änderungen der Funktion pruefePVLeistung()

                • Korrektur der PV-Prognose anhand Ist-Abweichung
                • Integration der globalen Variable pvAbweichung_kWh zur dynamischen Anpassung der PV-Prognose.
                • Positive Abweichung (mehr PV als erwartet) → keine Änderung.
                • Negative Abweichung (weniger PV als erwartet) → Prognose um den Betrag reduziert.
                • Vergleich der benötigten Energie mit der maximal ladbaren Energie. Dadurch wird verhindert, dass unrealistische Ladeszenarien als „ausreichend“ gewertet werden.
                • Wirkungsgrad EU wird bei der Berechnung der benötigten Kapazität berücksichtigt.

                Anpassung von getCurrentPrice() zur Unterstützung von 15-Minuten-Preisdaten.

                • Automatische Erkennung des Datenintervalls (15min / 60min) über vorhandene Funktion detectIntervalMinutes().
                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • A
                  ArnoD last edited by

                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.

                  Version: 1.6.4
                  Änderungen:

                  Unter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN wurden zwei neue States hinzugefügt:

                  • 10_evcc_WB1_Loadpoint
                  • 10_evcc_WB2_Loadpoint

                  Diese States ermöglichen die Angabe des jeweiligen EVCC Loadpoints für Wallbox 1 und Wallbox 2.
                  Wertebereich: 0 = Deaktiviert
                  Hinweis: Aktuell können maximal zwei Wallboxen konfiguriert werden.

                  Verbrauchseinträge enthalten nun zusätzlich die aktuelle Stunde (hour) bei Speicherung.

                  • Neue Datenstruktur: homeConsumption[Wochentag][day|night] = [{ hour, value }, ...]

                  ⚠️ Wichtiger Hinweis
                  Vor dem ersten Start nach dem Update muss folgender Datenpunkt manuell gelöscht werden: 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauch anschließend das Skript neu starten, damit die neue Datenstruktur korrekt initialisiert wird.

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • P
                    psrelax @ArnoD last edited by

                    @arnod
                    Danke für das Update.
                    Bei mir funktioniert es einwandfrei.
                    Wir sind auf dem richtigen Weg 🙂

                    ChargeControl hält noch immer während der Ladung des Autos komplett an. Hast du vermutlich noch nicht angepasst.

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @psrelax last edited by

                      @psrelax
                      Sollte sich nur noch beim Schnellladen ausschalten.

                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        psrelax @ArnoD last edited by

                        @arnod
                        Wie ich in Post vom 30. Sept. 2025, 19:03 erwähnt habe, ist das komplette ausschalten des Scripts ja das Problem.
                        Es soll nur die Steuerung der Entladung im Script beendet werden, da dies EVCC übernimmt. Die Ladungssteuerung von ChargeControl soll weiterhin funktionieren. Evtl. Will das TibberScript ja auch gleichzeitig den Speicher laden, da gerade ein günstiger Preis ist.

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          psrelax last edited by

                          @ArnoD
                          Ich habe festgestellt, dass CC die Notstromreserve von 5% ignoriert.
                          Meine Beobachtung war, dass immer mal wieder die Entladung 0W war und dann irgendwann wieder Entladung begonnen hat.
                          Kannst du dir das bitte anschauen? Danke dir.

                          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                          2025-10-24 23:07:41.108  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1233 Wh
                          2025-10-24 23:07:41.122  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ?? ====-"}##
                          2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                          2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                          2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
                          2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1262W
                          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-10-24 23:07:41.141  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
                          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
                          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1262W
                          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                          2025-10-24 23:07:41.142  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1232 Wh
                          2025-10-24 23:07:41.142  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1232 Wh
                          2025-10-24 23:07:41.142  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
                          2025-10-24 23:07:41.142  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                          2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                          2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                          2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                          2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                          2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1232 Wh
                          2025-10-24 23:07:41.146  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1232 Wh
                          2025-10-24 23:07:50.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Bat_Entladung_begrenzen_neu: Akku Entladung Begrenzung aufgehoben
                          2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                          2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                          2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                          2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                          2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                          2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                          2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1234 Wh
                          2025-10-24 23:07:53.991  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1234 Wh
                          2025-10-24 23:07:53.996  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                          2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                          2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                          2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh
                          2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1240 Wh
                          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
                          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1591W
                          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-10-24 23:07:53.998  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,5,8,41,5,8, 
                          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
                          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-10-24 23:07:53.999  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,6, 
                          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1591W
                          2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                          2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh
                          2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1240 Wh
                          2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
                          2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                          2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                          2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                          2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                          2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh
                          2025-10-24 23:07:54.003  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh
                          2025-10-24 23:07:54.018  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ?? ====-"}##
                          2025-10-24 23:08:08.206  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                          2025-10-24 23:08:08.208  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                          2025-10-24 23:08:08.208  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
                          2025-10-24 23:08:08.208  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1249 Wh
                          2025-10-24 23:08:08.208  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
                          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1249 Wh
                          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
                          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                          2025-10-24 23:08:08.211  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
                          2025-10-24 23:08:08.211  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
                          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1582W
                          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
                          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
                          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-10-24 23:08:08.213  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,6,6, 
                          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
                          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
                          2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                          2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
                          2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1249 Wh
                          2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
                          2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                          2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                          2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                          2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                          2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
                          2025-10-24 23:08:08.218  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
                          2025-10-24 23:08:23.085  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                          2025-10-24 23:08:23.085  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                          2025-10-24 23:08:23.085  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                          2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                          2025-10-24 23:08:23.088  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                          2025-10-24 23:08:23.088  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-10-24 23:08:23.088  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                          2025-10-24 23:08:23.090  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                          2025-10-24 23:08:23.090  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                          2025-10-24 23:08:23.090  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                          2025-10-24 23:08:23.091  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh
                          2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh
                          2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                          2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                          2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                          2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1396W
                          2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                          2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh
                          2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1256 Wh
                          2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
                          2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1396W
                          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
                          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-10-24 23:08:23.102  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
                          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
                          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
                          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                          2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh
                          2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1256 Wh
                          2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
                          2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                          2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                          2025-10-24 23:08:23.106  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-10-24 23:08:23.106  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-10-24 23:08:23.106  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                          2025-10-24 23:08:23.106  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                          2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                          2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                          2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                          2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                          2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          
                          
                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ArnoD @psrelax last edited by

                            @psrelax
                            CC versucht die Lade/Entladeleistung auf 0 zu setzen, aber aus irgendeinem Grund, den ich aus der Ferne nicht feststellen kann, wird diese wieder aktiviert.
                            Ich weiß nicht, was alles bei dir läuft und auf die Einstellungen vom E3DC zugreift.
                            Es könnte aber auch EVCC der Grund sein, da hier das Entladen der Batterie immer noch über das Deaktivieren der Lade/Entladeleistung realisiert wird.
                            Wenn das Schnellladen beendet wird, wird die maximale Entladeleistung statisch wieder auf den Standardwert von 12.000 W gesetzt, ebenso wie die untere Lade-/Entladeschwelle, die ebenfalls statisch auf den Standardwert von 95 W gesetzt wird.
                            Ich würde die Funktion von EVCC "Verhindere Entladung im Schnell-Modus und beim geplanten Laden" nicht verwenden.

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD @psrelax last edited by

                              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              @arnod
                              Wie ich in Post vom 30. Sept. 2025, 19:03 erwähnt habe, ist das komplette ausschalten des Scripts ja das Problem.
                              Es soll nur die Steuerung der Entladung im Script beendet werden, da dies EVCC übernimmt. Die Ladungssteuerung von ChargeControl soll weiterhin funktionieren. Evtl. Will das TibberScript ja auch gleichzeitig den Speicher laden, da gerade ein günstiger Preis ist.

                              An dem Problem Auto und Hausbatterie gleichzeitig laden bin ich dran. 😉

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • P
                                psrelax @ArnoD last edited by

                                @arnod

                                Ok, danke.
                                Ich schau mir das mit der Entladeleistung mal genauer an, ob ich was finde.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ArnoD last edited by

                                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.

                                  Version: 1.6.5
                                  Änderungen:

                                  • Die Logik der Funktion Ladesteuerung() wurde angepasst, um das Zusammenspiel zwischen EVCC und Charge-Control zu verbessern.
                                    Neue Logik:
                                    Die Laderegelung von Charge-Control wird jetzt angehalten, wenn: EVCC im Schnelllademodus ist (sMode_evcc === 'now') und der State vom Tibber-Skript BatterieLaden = false ist.
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  1.1k
                                  Online

                                  32.3k
                                  Users

                                  81.1k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  70
                                  3438
                                  1571405
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo