Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern

    NEWS

    • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar

    • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?

    • Monatsrückblick – September 2025

    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      ArnoD @psrelax last edited by

      @psrelax
      Sollte sich nur noch beim Schnellladen ausschalten.

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        psrelax @ArnoD last edited by

        @arnod
        Wie ich in Post vom 30. Sept. 2025, 19:03 erwähnt habe, ist das komplette ausschalten des Scripts ja das Problem.
        Es soll nur die Steuerung der Entladung im Script beendet werden, da dies EVCC übernimmt. Die Ladungssteuerung von ChargeControl soll weiterhin funktionieren. Evtl. Will das TibberScript ja auch gleichzeitig den Speicher laden, da gerade ein günstiger Preis ist.

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          psrelax last edited by

          @ArnoD
          Ich habe festgestellt, dass CC die Notstromreserve von 5% ignoriert.
          Meine Beobachtung war, dass immer mal wieder die Entladung 0W war und dann irgendwann wieder Entladung begonnen hat.
          Kannst du dir das bitte anschauen? Danke dir.

          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
          2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
          2025-10-24 23:07:41.108  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1233 Wh
          2025-10-24 23:07:41.122  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ?? ====-"}##
          2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
          2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
          2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1262W
          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-10-24 23:07:41.141  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1262W
          2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
          2025-10-24 23:07:41.142  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1232 Wh
          2025-10-24 23:07:41.142  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1232 Wh
          2025-10-24 23:07:41.142  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
          2025-10-24 23:07:41.142  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
          2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
          2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
          2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
          2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1232 Wh
          2025-10-24 23:07:41.146  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1232 Wh
          2025-10-24 23:07:50.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Bat_Entladung_begrenzen_neu: Akku Entladung Begrenzung aufgehoben
          2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
          2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
          2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
          2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
          2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
          2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
          2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1234 Wh
          2025-10-24 23:07:53.991  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1234 Wh
          2025-10-24 23:07:53.996  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
          2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
          2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
          2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh
          2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1240 Wh
          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1591W
          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-10-24 23:07:53.998  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,5,8,41,5,8, 
          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-10-24 23:07:53.999  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,6, 
          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
          2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1591W
          2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
          2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh
          2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1240 Wh
          2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
          2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
          2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
          2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
          2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
          2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh
          2025-10-24 23:07:54.003  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh
          2025-10-24 23:07:54.018  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ?? ====-"}##
          2025-10-24 23:08:08.206  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
          2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
          2025-10-24 23:08:08.208  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
          2025-10-24 23:08:08.208  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
          2025-10-24 23:08:08.208  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1249 Wh
          2025-10-24 23:08:08.208  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1249 Wh
          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
          2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
          2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
          2025-10-24 23:08:08.211  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
          2025-10-24 23:08:08.211  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1582W
          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
          2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-10-24 23:08:08.213  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,6,6, 
          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
          2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
          2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
          2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1249 Wh
          2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
          2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
          2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
          2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
          2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
          2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
          2025-10-24 23:08:08.218  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
          2025-10-24 23:08:23.085  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
          2025-10-24 23:08:23.085  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
          2025-10-24 23:08:23.085  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
          2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
          2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
          2025-10-24 23:08:23.088  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
          2025-10-24 23:08:23.088  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-10-24 23:08:23.088  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
          2025-10-24 23:08:23.090  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
          2025-10-24 23:08:23.090  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
          2025-10-24 23:08:23.090  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
          2025-10-24 23:08:23.091  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh
          2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh
          2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
          2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
          2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1396W
          2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
          2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh
          2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1256 Wh
          2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
          2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1396W
          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-10-24 23:08:23.102  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
          2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
          2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh
          2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1256 Wh
          2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
          2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-10-24 23:08:23.106  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-10-24 23:08:23.106  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-10-24 23:08:23.106  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-10-24 23:08:23.106  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
          2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
          2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
          2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
          2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          
          
          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @psrelax last edited by

            @psrelax
            CC versucht die Lade/Entladeleistung auf 0 zu setzen, aber aus irgendeinem Grund, den ich aus der Ferne nicht feststellen kann, wird diese wieder aktiviert.
            Ich weiß nicht, was alles bei dir läuft und auf die Einstellungen vom E3DC zugreift.
            Es könnte aber auch EVCC der Grund sein, da hier das Entladen der Batterie immer noch über das Deaktivieren der Lade/Entladeleistung realisiert wird.
            Wenn das Schnellladen beendet wird, wird die maximale Entladeleistung statisch wieder auf den Standardwert von 12.000 W gesetzt, ebenso wie die untere Lade-/Entladeschwelle, die ebenfalls statisch auf den Standardwert von 95 W gesetzt wird.
            Ich würde die Funktion von EVCC "Verhindere Entladung im Schnell-Modus und beim geplanten Laden" nicht verwenden.

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @psrelax last edited by

              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              @arnod
              Wie ich in Post vom 30. Sept. 2025, 19:03 erwähnt habe, ist das komplette ausschalten des Scripts ja das Problem.
              Es soll nur die Steuerung der Entladung im Script beendet werden, da dies EVCC übernimmt. Die Ladungssteuerung von ChargeControl soll weiterhin funktionieren. Evtl. Will das TibberScript ja auch gleichzeitig den Speicher laden, da gerade ein günstiger Preis ist.

              An dem Problem Auto und Hausbatterie gleichzeitig laden bin ich dran. 😉

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • P
                psrelax @ArnoD last edited by

                @arnod

                Ok, danke.
                Ich schau mir das mit der Entladeleistung mal genauer an, ob ich was finde.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD last edited by

                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.

                  Version: 1.6.5
                  Änderungen:

                  • Die Logik der Funktion Ladesteuerung() wurde angepasst, um das Zusammenspiel zwischen EVCC und Charge-Control zu verbessern.
                    Neue Logik:
                    Die Laderegelung von Charge-Control wird jetzt angehalten, wenn: EVCC im Schnelllademodus ist (sMode_evcc === 'now') und der State vom Tibber-Skript BatterieLaden = false ist.
                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • P
                    psrelax @ArnoD last edited by

                    @arnod
                    Deine Änderungen funktionieren bei mir soweit gut. Danke fürs ändern. 🙂

                    Ich weiß nicht ob du am "nach Plan" laden noch dran bist aber ich habe eine für mich praktikable Lösung eingefügt, die bis jetzt ihren Dienst tut, auch wenn sie ein hässlicher Workaround ist. Ich lade sehr oft nach Plan, da hier die günstigste Zeit zum Laden verwendet wird.
                    Vielleicht kannst du so etwas auch bauen, wenn mein Vorschlag über MQTT von weiter oben nicht funktionieren sollte.

                    Iststand von dir:

                    schedule('*/3 * * * * *', async function() {
                        // Vor Regelung Skript Startdurchlauf erst abwarten  
                        //log(`bCharging_evcc = ${bCharging_evcc} sMode_evcc = ${sMode_evcc}`)
                        if((!bStart && bAutomatikRegelung && !bManuelleLadungBatt && !bBattTraining && (!bCharging_evcc || sMode_evcc !== 'now')) || (!bStart && !bManuelleLadungBatt && !bBattTraining && bTibberLaden)){await Ladesteuerung();}
                    });
                    

                    Meine Änderung:

                    schedule('*/3 * * * * *', async function() {
                        if (bStart) return; // während Startphase nichts tun
                    
                        // aktuelle Ladeleistung aus EVCC holen
                        const wallboxState = await getStateAsync('evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower');
                        const WallboxPower = wallboxState?.val ?? 0;
                    
                        // optional: Grenzwert konfigurierbar machen
                        const WallboxLimit = 10500; // Watt
                    
                        // Debug-Ausgabe (optional)
                        //if (bDebugAusgabe) logChargeControl(`EVCC Mode=${sMode_evcc}, WallboxPower=${WallboxPower}W`);
                    
                        // Bedingung: Ladesteuerung nur aktivieren, wenn erlaubt
                        if (
                            (bAutomatikRegelung && !bManuelleLadungBatt && !bBattTraining
                             && (!bCharging_evcc || sMode_evcc !== 'now')
                             && !(sMode_evcc === 'pv' && WallboxPower > WallboxLimit))
                            ||
                            (!bManuelleLadungBatt && !bBattTraining && bTibberLaden)
                        ) {
                            await Ladesteuerung();
                        }
                    });
                    
                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @psrelax last edited by

                      @psrelax
                      Entschuldige bitte, dass ich erst jetzt antworte, aber bei mir ist die vermeintlich ruhige Zeit alles andere als ruhig. 😊

                      Warum möchtest du im "pv" Modus einen Grenzwert für die Wallbox setzen? Das lässt sich doch bereits in EVCC einstellen, oder?

                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        psrelax @ArnoD last edited by

                        @arnod
                        Kein Problem. 🙂
                        Ich kann maximal mit 11KW laden. Darum habe ich den Grenzwert auf 10500KW gesetzt.
                        Wenn jetzt eine Ladung per Plan startet, wird die Ladeleistung den Grenzwert überschreiten und ChargeControl wird die Laderegelung anhalten, auch wenn weiterhin PV eingestellt ist.

                        Wenn ich das nicht so geändert hätte, würde bei einer Ladung nach Plan die Laderegelung nicht gestoppt, da du sowas ja bisher nicht berücksichtigen kannst.
                        Das hat zur Folge, dass EVCC die Entladung des Akkus unterbindet und ChargeControl sie wieder erlaubt, usw...

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MaLei last edited by

                          Werden in deiner Steuerung reduzierte Netzentgelte (Modul 3 § 14a EnWG) berücksichtigt bzw. kann die Steuerung entsprechend erweitert werden?

                          Im Grunde müsste dann jeder die von seinem Netzbetreiber festgelegten Zeiten und Netzentgelte manuell eingeben.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          696
                          Online

                          32.4k
                          Users

                          81.3k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          70
                          3442
                          1602728
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo