    • P
      psrelax @ArnoD last edited by

      @arnod
      Wie ich in Post vom 30. Sept. 2025, 19:03 erwähnt habe, ist das komplette ausschalten des Scripts ja das Problem.
      Es soll nur die Steuerung der Entladung im Script beendet werden, da dies EVCC übernimmt. Die Ladungssteuerung von ChargeControl soll weiterhin funktionieren. Evtl. Will das TibberScript ja auch gleichzeitig den Speicher laden, da gerade ein günstiger Preis ist.

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        psrelax last edited by

        @ArnoD
        Ich habe festgestellt, dass CC die Notstromreserve von 5% ignoriert.
        Meine Beobachtung war, dass immer mal wieder die Entladung 0W war und dann irgendwann wieder Entladung begonnen hat.
        Kannst du dir das bitte anschauen? Danke dir.

        2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
        2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
        2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
        2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
        2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
        2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
        2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
        2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
        2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
        2025-10-24 23:07:41.108  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1233 Wh
        2025-10-24 23:07:41.122  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ?? ====-"}##
        2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
        2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
        2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
        2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
        2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
        2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1262W
        2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
        2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
        2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
        2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
        2025-10-24 23:07:41.141  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
        2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
        2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
        2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
        2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
        2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
        2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
        2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
        2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
        2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1262W
        2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
        2025-10-24 23:07:41.142  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1232 Wh
        2025-10-24 23:07:41.142  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1232 Wh
        2025-10-24 23:07:41.142  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
        2025-10-24 23:07:41.142  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
        2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
        2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
        2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
        2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
        2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
        2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
        2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
        2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
        2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
        2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
        2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
        2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
        2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1232 Wh
        2025-10-24 23:07:41.146  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1232 Wh
        2025-10-24 23:07:50.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Bat_Entladung_begrenzen_neu: Akku Entladung Begrenzung aufgehoben
        2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
        2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
        2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
        2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
        2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
        2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
        2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
        2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
        2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1234 Wh
        2025-10-24 23:07:53.991  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1234 Wh
        2025-10-24 23:07:53.996  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
        2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
        2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
        2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
        2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
        2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
        2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh
        2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1240 Wh
        2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
        2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
        2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
        2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
        2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
        2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
        2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
        2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1591W
        2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
        2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
        2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
        2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
        2025-10-24 23:07:53.998  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,5,8,41,5,8, 
        2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
        2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
        2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
        2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
        2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
        2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
        2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
        2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
        2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
        2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
        2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
        2025-10-24 23:07:53.999  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,6, 
        2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
        2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
        2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
        2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1591W
        2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
        2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh
        2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1240 Wh
        2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
        2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
        2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
        2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
        2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
        2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
        2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
        2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
        2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh
        2025-10-24 23:07:54.003  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh
        2025-10-24 23:07:54.018  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ?? ====-"}##
        2025-10-24 23:08:08.206  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
        2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
        2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
        2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
        2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
        2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
        2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
        2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
        2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
        2025-10-24 23:08:08.208  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
        2025-10-24 23:08:08.208  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
        2025-10-24 23:08:08.208  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1249 Wh
        2025-10-24 23:08:08.208  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
        2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
        2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1249 Wh
        2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
        2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
        2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
        2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
        2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
        2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
        2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
        2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
        2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
        2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
        2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
        2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
        2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
        2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
        2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
        2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
        2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
        2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
        2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
        2025-10-24 23:08:08.211  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
        2025-10-24 23:08:08.211  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
        2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
        2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
        2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1582W
        2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
        2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
        2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
        2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
        2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
        2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
        2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
        2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
        2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
        2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
        2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
        2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
        2025-10-24 23:08:08.213  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,6,6, 
        2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
        2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
        2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
        2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
        2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
        2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
        2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
        2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
        2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1249 Wh
        2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
        2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
        2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
        2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
        2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
        2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
        2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
        2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
        2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
        2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
        2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
        2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
        2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
        2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
        2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
        2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
        2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
        2025-10-24 23:08:08.218  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
        2025-10-24 23:08:23.085  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
        2025-10-24 23:08:23.085  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
        2025-10-24 23:08:23.085  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
        2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
        2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
        2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
        2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
        2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
        2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
        2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
        2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
        2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
        2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
        2025-10-24 23:08:23.088  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
        2025-10-24 23:08:23.088  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
        2025-10-24 23:08:23.088  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
        2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
        2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
        2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
        2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
        2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
        2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
        2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
        2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
        2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
        2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
        2025-10-24 23:08:23.090  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
        2025-10-24 23:08:23.090  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
        2025-10-24 23:08:23.090  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
        2025-10-24 23:08:23.091  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh
        2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh
        2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
        2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
        2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
        2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
        2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1396W
        2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
        2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh
        2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1256 Wh
        2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
        2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
        2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
        2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
        2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
        2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1396W
        2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
        2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
        2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
        2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
        2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
        2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
        2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
        2025-10-24 23:08:23.102  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
        2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
        2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
        2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
        2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
        2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
        2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
        2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
        2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
        2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
        2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
        2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
        2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
        2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
        2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
        2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh
        2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1256 Wh
        2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
        2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
        2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
        2025-10-24 23:08:23.106  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
        2025-10-24 23:08:23.106  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
        2025-10-24 23:08:23.106  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2025-10-24 23:08:23.106  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
        2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
        2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
        2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
        2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
        2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
        
        
        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ArnoD @psrelax last edited by

          @psrelax
          CC versucht die Lade/Entladeleistung auf 0 zu setzen, aber aus irgendeinem Grund, den ich aus der Ferne nicht feststellen kann, wird diese wieder aktiviert.
          Ich weiß nicht, was alles bei dir läuft und auf die Einstellungen vom E3DC zugreift.
          Es könnte aber auch EVCC der Grund sein, da hier das Entladen der Batterie immer noch über das Deaktivieren der Lade/Entladeleistung realisiert wird.
          Wenn das Schnellladen beendet wird, wird die maximale Entladeleistung statisch wieder auf den Standardwert von 12.000 W gesetzt, ebenso wie die untere Lade-/Entladeschwelle, die ebenfalls statisch auf den Standardwert von 95 W gesetzt wird.
          Ich würde die Funktion von EVCC "Verhindere Entladung im Schnell-Modus und beim geplanten Laden" nicht verwenden.

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @psrelax last edited by

            @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            @arnod
            Wie ich in Post vom 30. Sept. 2025, 19:03 erwähnt habe, ist das komplette ausschalten des Scripts ja das Problem.
            Es soll nur die Steuerung der Entladung im Script beendet werden, da dies EVCC übernimmt. Die Ladungssteuerung von ChargeControl soll weiterhin funktionieren. Evtl. Will das TibberScript ja auch gleichzeitig den Speicher laden, da gerade ein günstiger Preis ist.

            An dem Problem Auto und Hausbatterie gleichzeitig laden bin ich dran. 😉

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • P
              psrelax @ArnoD last edited by

              @arnod

              Ok, danke.
              Ich schau mir das mit der Entladeleistung mal genauer an, ob ich was finde.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD last edited by

                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.

                Version: 1.6.5
                Änderungen:

                • Die Logik der Funktion Ladesteuerung() wurde angepasst, um das Zusammenspiel zwischen EVCC und Charge-Control zu verbessern.
                  Neue Logik:
                  Die Laderegelung von Charge-Control wird jetzt angehalten, wenn: EVCC im Schnelllademodus ist (sMode_evcc === 'now') und der State vom Tibber-Skript BatterieLaden = false ist.
                P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • P
                  psrelax @ArnoD last edited by

                  @arnod
                  Deine Änderungen funktionieren bei mir soweit gut. Danke fürs ändern. 🙂

                  Ich weiß nicht ob du am "nach Plan" laden noch dran bist aber ich habe eine für mich praktikable Lösung eingefügt, die bis jetzt ihren Dienst tut, auch wenn sie ein hässlicher Workaround ist. Ich lade sehr oft nach Plan, da hier die günstigste Zeit zum Laden verwendet wird.
                  Vielleicht kannst du so etwas auch bauen, wenn mein Vorschlag über MQTT von weiter oben nicht funktionieren sollte.

                  Iststand von dir:

                  schedule('*/3 * * * * *', async function() {
                      // Vor Regelung Skript Startdurchlauf erst abwarten  
                      //log(`bCharging_evcc = ${bCharging_evcc} sMode_evcc = ${sMode_evcc}`)
                      if((!bStart && bAutomatikRegelung && !bManuelleLadungBatt && !bBattTraining && (!bCharging_evcc || sMode_evcc !== 'now')) || (!bStart && !bManuelleLadungBatt && !bBattTraining && bTibberLaden)){await Ladesteuerung();}
                  });
                  

                  Meine Änderung:

                  schedule('*/3 * * * * *', async function() {
                      if (bStart) return; // während Startphase nichts tun
                  
                      // aktuelle Ladeleistung aus EVCC holen
                      const wallboxState = await getStateAsync('evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower');
                      const WallboxPower = wallboxState?.val ?? 0;
                  
                      // optional: Grenzwert konfigurierbar machen
                      const WallboxLimit = 10500; // Watt
                  
                      // Debug-Ausgabe (optional)
                      //if (bDebugAusgabe) logChargeControl(`EVCC Mode=${sMode_evcc}, WallboxPower=${WallboxPower}W`);
                  
                      // Bedingung: Ladesteuerung nur aktivieren, wenn erlaubt
                      if (
                          (bAutomatikRegelung && !bManuelleLadungBatt && !bBattTraining
                           && (!bCharging_evcc || sMode_evcc !== 'now')
                           && !(sMode_evcc === 'pv' && WallboxPower > WallboxLimit))
                          ||
                          (!bManuelleLadungBatt && !bBattTraining && bTibberLaden)
                      ) {
                          await Ladesteuerung();
                      }
                  });
                  
                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @psrelax last edited by

                    @psrelax
                    Entschuldige bitte, dass ich erst jetzt antworte, aber bei mir ist die vermeintlich ruhige Zeit alles andere als ruhig. 😊

                    Warum möchtest du im "pv" Modus einen Grenzwert für die Wallbox setzen? Das lässt sich doch bereits in EVCC einstellen, oder?

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      psrelax @ArnoD last edited by

                      @arnod
                      Kein Problem. 🙂
                      Ich kann maximal mit 11KW laden. Darum habe ich den Grenzwert auf 10500KW gesetzt.
                      Wenn jetzt eine Ladung per Plan startet, wird die Ladeleistung den Grenzwert überschreiten und ChargeControl wird die Laderegelung anhalten, auch wenn weiterhin PV eingestellt ist.

                      Wenn ich das nicht so geändert hätte, würde bei einer Ladung nach Plan die Laderegelung nicht gestoppt, da du sowas ja bisher nicht berücksichtigen kannst.
                      Das hat zur Folge, dass EVCC die Entladung des Akkus unterbindet und ChargeControl sie wieder erlaubt, usw...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MaLei last edited by

                        Werden in deiner Steuerung reduzierte Netzentgelte (Modul 3 § 14a EnWG) berücksichtigt bzw. kann die Steuerung entsprechend erweitert werden?

                        Im Grunde müsste dann jeder die von seinem Netzbetreiber festgelegten Zeiten und Netzentgelte manuell eingeben.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        602
                        Online

                        32.4k
                        Users

                        81.3k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        70
                        3442
                        1602652
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo