Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • smartboart
      smartboart @smartboart last edited by

      @ArnoD Vergiss es, nach dem Update von E3DC haben sich wohl meine smart Einstellungen im Portal verändert. Hätte ich auch vorher mal schauen können...

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @stevie77 last edited by smartboart

        @stevie77 und das du aus einer 13 kwh Batterie keine volle13kwh nutzen kannst ist auch klar...da sind ne Menge Verluste auf dem Weg aus der Batterie DC über den Wechselrichter nach AC bis zu deinen Verbrauchen.
        Bei 300 Watt Hausverbrauch sind es bei mir 100 Watt Verluste...Angezeigt wird 400Watt...Unsere beiden Anlagen sind ähnlich was die Leistung anbelangt, auch der Verbrauch...Die Anlage ist einfach overpowert für uns...Aber mir ist das egal, weil ich auf die Notstromfunktion wert lege und nicht auf die effizienz...Ich denke wenn du volle 16 kwP auf dem Dach hast und mal 1 kw im Schnitt Hauslast hast mit ner Dicken Batterie, arbeitet die Anlage effizienter...

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ArnoD @smartboart last edited by

          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          @ArnoD Vergiss es, nach dem Update von E3DC haben sich wohl meine smart Einstellungen im Portal verändert. Hätte ich auch vorher mal schauen können...

          Also mit deiner e3dc.config.txt ist alles in ordnung.
          Die smart Einstellungen sollten das ladeverhalten von E3DC-Control eigentlich nicht beeinflussen.

          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            smartboart @ArnoD last edited by

            @ArnoD ok, stand aber auf 3000 und das war auch das maximum was geladen wurde...großer Zufall?
            Es gibt ein update von E3DC Control von Eba ...6 Tage alt und im Zusammenhang mit der WalBox.... Hast du doch oder? Schon installiert?

            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @smartboart last edited by

              @smartboart
              Ja, gestern.
              Bin gerade dabei das Script anzupassen.
              Muss mich noch in das Thema Wallbox einarbeiten, stehe da noch auf dem Schlauch wie die Steuerung mit E3DC-Control funktioniert.

              smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @smartboart last edited by ArnoD

                @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                ok, stand aber auf 3000 und das war auch das maximum was geladen wurde...großer Zufall?

                Das wird normalerweise von E3DC-Control dynamisch eingestellt, vermute das die letzte Einstellung 3000 war.
                Was aber auch komisch ist da eigentlich immer der max. Wert eingestellt ist, wenn E3DC-Control nicht gerade regelt.

                smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • smartboart
                  smartboart @ArnoD last edited by

                  @ArnoD ok, cool....wenn es dir nicht soviel ausmacht, kannst du bitte die Änderungen irgendwie kenntlich machen? Ich habe dein Script startk für meine Situation abgewandelt und abgespeckt ...

                  Fällt dann leichter die Änderungen zu integrieren...Wenn nicht auch kein Thema...

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @smartboart last edited by ArnoD

                    @smartboart
                    Es sind eigentlich nur zwei Parameter dazugekommen, "wbminlade" und "wbmode".
                    Wie soll ich die Änderungen kennzeichnen in eine txt Datei ? wird etwas schwierig.

                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • smartboart
                      smartboart @ArnoD last edited by smartboart

                      @ArnoD vlt. im code einfach ausklammern //Änderungen E3DC control
                      und wenn was wegfällt an die stelle einfach // Zeile Entfällt wegen Änderung E3DC Control...
                      Aber kann das auch selber herausfinden...

                      Wie hast du das Update gemacht...ich bekomme ne merge Meldung...
                      Bitte verschieben oder entfernen Sie diese, bevor Sie mergen.

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ArnoD @smartboart last edited by

                        @smartboart
                        im Verzeichniss E3DC-Control den Befehl:
                        git pull https://github.com/Eba-M/E3DC-Control.git
                        ausgeführt und danach
                        make
                        ausgeführt.

                        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • smartboart
                          smartboart @ArnoD last edited by smartboart

                          @ArnoD ja hab ich auch so gemacht...
                          bei mir kommt dann

                          Bitte verschieben oder entfernen Sie diese, bevor Sie mergen.

                          Control.git
                          Von https://github.com/Eba-M/E3DC-Control
                           * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
                          error: Die folgenden unversionierten Dateien im Arbeitsverzeichnis würden durch
                          den Merge überschrieben werden:
                                  AES.cpp
                                  AES.h
                                  Aktuelles und Versioneninfo
                                  Beschreibung_Parameter
                                  E3DC_CONF.h
                                  Makefile
                                  README.md
                                  RscpExampleMain.cpp
                                  RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/contents.xcworkspacedata
                                  RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcshareddata/IDEWorkspaceChecks.plist
                                  RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcshareddata/WorkspaceSettings.xcsettings
                                  RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/WorkspaceSettings.xcsettings
                                  RscpExcample.xcodeproj/project.pbxproj
                                  RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/contents.xcworkspacedata
                                  RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcshareddata/IDEWorkspaceChecks.plist
                                  RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcshareddata/WorkspaceSettings.xcsettings
                                  RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/IDEFindNavigatorScopes.plist
                                  RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/UserInterfaceState.xcuserstate
                                  RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/WorkspaceSettings.xcsettings
                                  RscpExcample.xcodeproj/xcshareddata/xcschemes/RscpExcample.xcscheme
                                  RscpExcample.xcodeproj/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/xcdebugger/Breakpoints_v2.xcbkptlist
                                  RscpExcample.xcodeproj/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/xcschemes/xcschememanagement.plist
                                  RscpProtocol.cpp
                                  RscpProtocol.h
                                  RscpTags.h
                                  RscpTypes.h
                                  SocketConnection.cpp
                                  SocketConnection.h
                                  e3dc.config.txt.template
                          Bitte verschieben oder entfernen Sie diese, bevor Sie mergen.
                          Abbruch
                          
                          
                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ArnoD @smartboart last edited by

                            @smartboart
                            vielleicht hat ja Eberhard heute noch was geändert.

                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • smartboart
                              smartboart @ArnoD last edited by smartboart

                              @ArnoD ich mach mal ein issue auf

                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ArnoD @smartboart last edited by

                                @smartboart
                                kannst ja mal versuchen die alten Dateien im Verzeichniss zu löschen, ob es dann funktioniert.

                                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • smartboart
                                  smartboart @ArnoD last edited by

                                  @ArnoD hatte ich auch überlegt, aber google hatte dazu auch bei nem anderen projekt ein issue ausgespuckt, wo das auch nicht half..

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • smartboart
                                    smartboart @ArnoD last edited by

                                    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    ok, stand aber auf 3000 und das war auch das maximum was geladen wurde...großer Zufall?

                                    Das wird normalerweise von E3DC-Control dynamisch eingestellt, vermute das die letzte Einstellung 3000 war.
                                    Was aber auch komisch ist da eigentlich immer der max. Wert eingestellt ist, wenn E3DC-Control nicht gerade regelt.

                                    Also nachdem ich die smart funktion nun wieder deaktiviert habe, siehts besser aus.
                                    Unbenannt.JPG

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      stevie77 @smartboart last edited by

                                      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      @stevie77 und das du aus einer 13 kwh Batterie keine volle13kwh nutzen kannst ist auch klar...da sind ne Menge Verluste auf dem Weg aus der Batterie DC über den Wechselrichter nach AC bis zu deinen Verbrauchen.

                                      Das ist ja klar. Aber Anfang des Jahres konnte ich halt noch 11,5 kWh reinladen von den theoretisch möglichen 11,7 kWh. Und wenn es jetzt nur noch 7,7 kWh sind, dann ist das nicht mit Ladeverlusten zu erklären. Die 100 W wurden mir ja auch schon immer extra angezeigt.

                                      Ich hab' im PV-Forum eben ein Tool von nem User entdeckt, das zeigt alle RSCP-Parameter der Anlage an. Da gibt es bei mir eine Auffälligkeit:

                                      d8222e51-7f3f-4d31-b3d0-ab2905c9b5f0-image.png

                                      Bei nem anderen Nutzer ist der tatsächliche SoC ungefähr gleich dem verbleibenden SoC. 98 % wird bei mir am Gerät gerade angezeigt, aber zu den Erfahrungen der letzten Tage würde passen, dass ich nur auf 74 % zugreifen kann. Vom Gefühl her würde das hinkommen mit dem, was ich zur Zeit an Kapazität vermisse.

                                      smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • smartboart
                                        smartboart @stevie77 last edited by

                                        @stevie77 Ich würde dann mal ein Ticket aufmachen. Kannst hier ja mal mitteilen welche Antwort du bekommst...Würde mich auch interessieren...

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          stevie77 @smartboart last edited by

                                          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          @stevie77 Ich würde dann mal ein Ticket aufmachen. Kannst hier ja mal mitteilen welche Antwort du bekommst...Würde mich auch interessieren...

                                          Hab' ich schon vor ein paar Tagen, aber bisher keine Reaktion. Werde wohl mal wieder extra Zeit unter der Woche reservieren und mich in die telefonische Warteschlange einreihen müssen. 😕 Falls sich was ergibt, berichte ich natürlich.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • smartboart
                                            smartboart @stevie77 last edited by smartboart

                                            @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                            @stevie77 und das du aus einer 13 kwh Batterie keine volle13kwh nutzen kannst ist auch klar...da sind ne Menge Verluste auf dem Weg aus der Batterie DC über den Wechselrichter nach AC bis zu deinen Verbrauchen.

                                            Das ist ja klar. Aber Anfang des Jahres konnte ich halt noch 11,5 kWh reinladen von den theoretisch möglichen 11,7 kWh. Und wenn es jetzt nur noch 7,7 kWh sind, dann ist das nicht mit Ladeverlusten zu erklären. Die 100 W wurden mir ja auch schon immer extra angezeigt.

                                            Ich hab' im PV-Forum eben ein Tool von nem User entdeckt, das zeigt alle RSCP-Parameter der Anlage an. Da gibt es bei mir eine Auffälligkeit:

                                            d8222e51-7f3f-4d31-b3d0-ab2905c9b5f0-image.png

                                            Bei nem anderen Nutzer ist der tatsächliche SoC ungefähr gleich dem verbleibenden SoC. 98 % wird bei mir am Gerät gerade angezeigt, aber zu den Erfahrungen der letzten Tage würde passen, dass ich nur auf 74 % zugreifen kann. Vom Gefühl her würde das hinkommen mit dem, was ich zur Zeit an Kapazität vermisse.

                                            Also das tool ist ja interessant..
                                            Würde die Sache hier noch abrunden...

                                            so sieht es bei mir aus...
                                            schon komisch das dein verfügbarer kleiner als der verbleibende angezeigt wird...

                                            Unbenannt.JPG

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            729
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3331
                                            1362827
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo