Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • smartboart
      smartboart @ArnoD last edited by smartboart

      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Wenn ich nur mehr Zeit hätte, könnte mich schon wieder stundenlang damit beschäftigen

      Ja das trifft es.. Hab mir ne ganze Nacht um die Ohren gehauen.

      Hab die anleitung noch aktualisiert. Lasse es jetzt mal über nacht im Testsystem laufen. Mal sehen wie es rennt. 604 neue aktive States , hab mal alles ausgewählt..Das tool musste ich ein paar mal starten bis es richtig lief. So richtig stabil lässt es sich nicht konfigurieren. Wenn es mal läuft läufts..

      Interessant sind vo allem diese Daten...Wenn hier ne Batterie anfängt zicken zu machen sieht man es hier an der Zellenspannung am ehesten.. Aber SOH ist ja auch schon aussagekräftig... Gibt ne mächtige view wenn das stabil läuft...
      96883e97-5041-40be-9ba3-a2e3a00c0392-grafik.png

      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @smartboart last edited by smartboart

        @ArnoD
        Die Anleitung ist jetzt Wasserdicht. Habe es im life System.. Das Tool läuft unter linux nun viel stabieler als unter Windows und absolut schnell.

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ArnoD @smartboart last edited by ArnoD

          @smartboart
          Ok super, dann werde ich heute Nachmittag mal versuchen es auf meiner Synology NAS in einem Debian Docker Image zu installieren.
          Wenn Python 2.7 und 3.7 nicht installiert ist muss ich das vorher noch machen oder ??

          G smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • G
            goelectric @ArnoD last edited by

            Wer kann mir helfen??
            Ich möchte zwei Datenpunkte auslesen und in einen dritten Datenpunkt als Summe speichern. Hintergrund, die E3DC hat neben dem S10 einen zusätzlichen Wechselrichter SW12 und in der VIS möchte ich die Summe der erzeugten Solarenergie anzeigen lassen (FLOT-Diagramm)
            Mit folgendem Javasript erhalte ich zwar keine Fehlermeldungen aber auch keinen Summenwert.
            Wo liegt mein Gedankenfehler?
            Problem.png

            smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              smartboart @goelectric last edited by smartboart

              @goelectric sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              Wo liegt mein Gedankenfehler?

              +
              fügt nur zusammen...
              so klappts
              
              a*1 + b*1
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                smartboart @ArnoD last edited by smartboart

                @arnod ja ist notwendig...

                Arno ich hatte heute Probleme beim Abruf mit folgender Meldung im Log.

                2021-03-19 13:54:53.715 - error: javascript.1 (711) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: E3DC Control: Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200
                

                Erstmal nicht ungewöhnlich, aber problematisch war, dass ich wegen dieser Meldung keine Programmvorwahl manuell anwählen konnte.

                Kannst du mal versuchen ob du das nachstellen kannst? Kein Internet und nach der Meldung versuchen ein Programm manuell vorzuwählen. Also z.B von Sonne auf Bewölkt alles laden umstellen.

                Den Fehler sollten wir irgendwie abfangen, damit dadurch nicht das Script blockiert wird..

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD @smartboart last edited by

                  @smartboart
                  Du findest aber auch jeden Fehler 🙂
                  OK habe ich korrigiert, Danke.

                  Neue Version 0.2.22 hochgeladen.
                  Version: 0.2.22 Fehler manuelles Umschalten der Einstellungen ohne Internetverbindung nicht möglich korrigiert

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @goelectric last edited by ArnoD

                    @goelectric
                    Deine Berechnung ist schon richtig, nur modbus.0.holdingRegisters.40076 ist immer ein negativer Wert und du musst
                    das erst mit Math.abs() in einen positiven Wert umwandeln.

                    var summe = a + Math.abs(b);

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD last edited by

                      @smartboart
                      Ok bei der Synology NAS mit Docker funktioniert das so nicht.
                      Ich kann aber ein Paket Virtual Maschine installieren und Ubuntu Desktop laufen lassen.
                      Ich weiss nur nicht wie ich dann RSCPGui da installieren kann.
                      Aber erst mal eins nach dem anderen, muss erst mal Ubuntu zum laufen bekommen.

                      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        smartboart last edited by smartboart

                        @arnod per vnc in den Desktop rein... Und dann dort in der ssh console in den Ordner rein navigieren und mit python3 main.py starten. . . Müsste doch gehen oder..

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • smartboart
                          smartboart @ArnoD last edited by smartboart

                          @arnod

                          IMG_20210320_175312.jpg

                          IMG_20210320_175413.jpg

                          IMG_20210320_175555.jpg

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ArnoD @smartboart last edited by

                            @smartboart
                            Jetzt übertreibst du aber 😀
                            Das macht natürlich was her, da kann man nur neidisch werden.
                            Ist das ein 15.6" HDMI LCD Touch Screen ?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD @smartboart last edited by

                              @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              @arnod per vnc in den Desktop rein... Und dann dort in der ssh console in den Ordner rein navigieren und mit python3 main.py starten. . . Müsste doch gehen oder..

                              Werde ich mal versuchen.
                              Das mit der Virtual Maschine geht auch nicht, da meine NAS zu wenig Speicher hat.

                              smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • smartboart
                                smartboart @ArnoD last edited by

                                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                @smartboart
                                Jetzt übertreibst du aber 😀
                                Das macht natürlich was her, da kann man nur neidisch werden.
                                Ist das ein 15.6" HDMI LCD Touch Screen ?

                                Nein leider nicht ist nur ein 7 Zoll Touch.. Hatte ich mal fuer mein vis gedacht. Unten rechts habe ich 2 raspi 4 mit 8gb. Einer fuer iobroker der Andere als Server mit Touch. Auf dem läuft sql, vpn, und jetzt auch rscp. Über den beiden raspi habe ich noch ne DC ups 12v. Da hängen die raspis und die fritte dran. Und noch nen Lüfter in der tuer... 20 min Autonomie UNTERBRECHUNGSFREI. Bis die notstromfunktion von e3dc da ist langt das dicke...

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • smartboart
                                  smartboart @ArnoD last edited by

                                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  @arnod per vnc in den Desktop rein... Und dann dort in der ssh console in den Ordner rein navigieren und mit python3 main.py starten. . . Müsste doch gehen oder..

                                  Werde ich mal versuchen.
                                  Das mit der Virtual Maschine geht auch nicht, da meine NAS zu wenig Speicher hat.

                                  Schade... extra ein separates Teil wuerde ich jetzt auch nicht extra laufen lassen dafür. .. fuer den Anfang werde ich erstmal die vis mit den states aufbohren.. Bis ich denke das es stabil genug läuft lasse ich die andrenen adapter aktiv. ..

                                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • smartboart
                                    smartboart @smartboart last edited by smartboart

                                    @ArnoD

                                    Hi Arno oder in die Runde...
                                    Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit im Script 45 States ( Zellenspannungen von 3 Batterien ) mittels Enum Funktion (Zellenspannung zugeordnet ) zu vergleichen und bei Abweichung einer Zelle > 0.1V zu allen anderen entsprechen zu triggern. bzw. eine Log Meldung auszugeben... Vlt. hat sowas ähnliches schon mal jemand gemacht? Ansosnten werde ich mich wohl mit tryand error durchwursteln müssen..
                                    Esgeht um die Werte im rot markierten Bereich siehe Bild..

                                    Unbenannt.png

                                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      smartboart @smartboart last edited by smartboart

                                      Ok,
                                      hab es hinbekommen..
                                      falls noch jemand die Zellenspannung überwachen möchte, hier das Script dazu...Natürlich ist dazu folgendes nötig..

                                      https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern/800?_=1616613261044

                                      var logging = true;
                                      var debug = true;
                                      
                                      var tolleranz = 0.1// Tolleranz Abweichung der Zelle in Volt zum Durchschnitt
                                      
                                      var cacheSelector = $('(functions=Zellenspannung)');
                                      
                                      /*
                                      const rm = $('(functions=Zellenspannung)');
                                      rm.each(function(id, i) {
                                      log('test ' + id);
                                      });
                                      */
                                      
                                      var status = null;
                                      var anzahlZellen = 0;
                                      var durchschnittZellenspannung = 0;
                                      var summenspannung = 0;
                                      
                                      
                                      function countBat() {
                                      summenspannung = 0;
                                      anzahlZellen = 0;
                                      if (logging)log('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Funktionsstart countBat');
                                      cacheSelector.each(function (id, i) { 
                                      ++anzahlZellen; 
                                      summenspannung = summenspannung  + getState(id).val;
                                      if (debug)log('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Zelle: '+anzahlZellen+ ' Zellenspannung ' +getState(id).val+ ' V Summe ' +summenspannung );
                                      });
                                      }
                                      
                                      
                                      function checkBat() {
                                      var spannung = 0;
                                      if (logging)log('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Funktionsstart checkBat');
                                      cacheSelector.each(function (id, i) { 
                                      var name = getObject(id).common.name;
                                      spannung = getState(id).val; 
                                      var devicename = name.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)|(_)|(0)|(:)/ig, " ");
                                      if (spannung > durchschnittZellenspannung*1+tolleranz*1 || spannung < durchschnittZellenspannung*1-tolleranz*1 ){
                                      if(logging)log ('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Batteriezelle Tolleranzüberschreitung ' + devicename + ' Zellenspannung beträgt ' + spannung + ' V, der Durchschnitt liegt bei ' + durchschnittZellenspannung + ' V');    
                                      sendTo("telegram.0", "send", {text: ('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Batteriezelle Tolleranzüberschreitung ' + devicename + ' Zellenspannung beträgt ' + spannung + ' V, der Durchschnitt liegt bei ' + durchschnittZellenspannung + ' V')});
                                      }
                                      });
                                      }
                                      
                                      // Trigger
                                      schedule("'37 */3 * * *'", function () { 
                                      if (debug) log('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Abfragetrigger aktiv.');
                                      countBat();
                                      setTimeout(function(){
                                      durchschnittZellenspannung = summenspannung / anzahlZellen;
                                      if (debug)log('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Anzahl Zellen : ' +anzahlZellen + ' Addierte Spannung : '+ summenspannung+ 'Durchschnitt beträgt : ' + durchschnittZellenspannung);
                                      },2000);
                                      setTimeout(function(){
                                      checkBat();
                                      },4000);
                                      });
                                      
                                      //Scriptstart
                                      if (debug) log('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Auslöser Skriptstart');
                                      countBat();
                                      setTimeout(function(){
                                      durchschnittZellenspannung = summenspannung / anzahlZellen;
                                      if (debug)log('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Anzahl Zellen : ' +anzahlZellen + ' Addierte Spannung : '+ summenspannung+ ' V Durchschnitt beträgt : ' + durchschnittZellenspannung + ' V');
                                      },2000);
                                      setTimeout(function(){
                                      checkBat();
                                      },4000);
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        ArnoD @smartboart last edited by

                                        @smartboart
                                        Sorry das ich erst jetzt antworte, aber ich hätte da auch keine fertige Lösung gehabt.
                                        Warum willst du eigentlich die Zellenspannungen überwachen ?

                                        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • smartboart
                                          smartboart @ArnoD last edited by smartboart

                                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          @smartboart
                                          Sorry das ich erst jetzt antworte, aber ich hätte da auch keine fertige Lösung gehabt.
                                          Warum willst du eigentlich die Zellenspannungen überwachen ?

                                          Hi kein Problem.. . Hatte ja schon ne idee wie ich es umsetze.
                                          Die Zellenspannung ist der Indikator fuer eine gesunde Batterie... es gehen meistens einzelne Zellen kaputt. Es altern zwar alle gleichzeitig, aber bei fertigungsfehlern oder spontane defekte bzw. qualitaetsproblemen sind meistens nur einzelne Zellen betroffen.. Gehen einzelne Zellen kaputt, Faellt das dem Betreiber in der Regel nicht auf. Erst wenn mehrere nicht mehr tun was sie sollen merkt man es an der Kapazität wenn man glück hat noch rechtzeitig ... Fuer frühzeitige Reklamationen innerhalb der Gewährleistung und den zustand der Batterie zu kennen finde ich es spannend das zu überwachen. Ausserdem war ich einige Zeit Projektleiter in der notstrom Branche und bei usv Anlagen ist es eine nachgefragte Option...

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            stevie77 @smartboart last edited by stevie77

                                            @smartboart Laufen die Werte von bzw. überhaupt vorhandene einzelne kaputte Zellen nicht auch in den SoH rein? Keine Ahnung, was für Sensoren und Formeln hinter der Berechnung der schnöden einen Prozentzahl liegen...

                                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            936
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3276
                                            1134987
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo