    • R
      rewenode @lemuba last edited by

      @lemuba Ohne jetzt durch deinen kompletten Flow zu steigen. Der "Taupunkt" wird ja auch 2 mal getriggert. Einmal vom Subflow3(temperatur) und einmal vom Subflow6(feuchte).
      Statt dessen solltest du an den Taupunkt ein Objekt übergeben, welches sowohl die termeratur als auch die feuchte beinhaltet.
      Das könntest du leicht, wenn du den Input von "Taupunkt" direkt vom Output "Listen to GW1000 in Ecowitt Mode" abgreifst und Temp/Hum in "Taupunkt" extrahierst.

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • L
        lemuba @rewenode last edited by lemuba

        @rewenode

        Mit Leicht ist noch nicht als Anfänger... 🙂
        habe noch keine Ahnung wie ich das Alles in eine Function reinbekomme und gleichzeitig berechne...
        Aber der Ansatz ist natürlich sicherlich gut und sinnvoll...

        Lieber wäre mir aber, auch um es für Anfänger wie mich bei einer möglichen Erweiterung um weitere Sensoren einfacher zu halten: Lieber mehr Einzelnodes mit einfachen Funktionen in Reihe, wie einen Großen...

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active last edited by mickym

          Ja Dein Problem wurde letztlich von @rewenode richtig beschrieben. Du triggerst Deine Funktion immer mehrfach mit jedem Input. Du führst beide Werte über den Funktionsnode zusammen, indem Du es über den Context speicherst. Den Taupunkt speicherst Du in einer Flow-Variablen - was unnötig ist.

          aber Du musst eigentlich in Deiner Funktion gar nicht soviel ändern:

          Speichere den Taupunkt doch einfach auch in einer Kontextvariable (eine FlowVariable erschliesst sich mir hier nicht) und sende nur, wenn sich was ändert bzw. der Wert valide ist.

          Ich habe Deinen Code mal ergänzt, so müsste es einigermaßen funktionieren:

          var tempf   = context.get('tempf')|| 0;
          var humidity = context.get('humidity')|| 0;
          var oldTp = context.get('contexttp') || 0;
          var tp = 0;
          
          if (msg.topic === "tempf") {
              tempf= msg.payload;
              context.set('tempf',msg.payload);
          
          } else if (msg.topic === "humidity") {
              humidity= msg.payload;
            context.set('humidity',msg.payload);
          }
          
            
          
          // Quelle: https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Taupunkt
          // Gültigkeitsbereich Taupunkt:    -30°C <= tmp <= 70°C
          if (tempf >0 && humidity > 0 ) {
          	tp = ((241.2 * Math.log(humidity/100)) + ((4222.03716 * tempf) / (241.2 + tempf))) / (17.5043 - Math.log(humidity/100) - ((17.5043*tempf)/(241.2+tempf)));
          	tp = Math.round( tp * 100 ) / 100;
          	context.set("contexttp",tp);
          }
          
          if (oldTp !== tp) { 
          msg.payload = tp;
          msg.topic = "Taupunkt";
          return msg }
          else {
              return null;
          }
          
          

          Somit wird nur gesendet, wenn sich Taupunkt verändert hat - bzw. gültig ist. Ggf. halt noch NaN abfangen und die Funktion mit "return null" verlassen!

          Wenn die Bedingung nicht zutrifft - sendet Dein Funktionsnode einfach nichts und die eingehenden Nachrichten befüllen nur die internen Variablen, bis ein Ergebnis da ist.

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • mickym
            mickym Most Active last edited by

            Ich hab den Code nochmal leicht editiert!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              lemuba @mickym last edited by

              @mickym

              Vielen Dank erstmal - das muss noch ein kleiner Fehler im Script sein...?

              13.5.2020, 15:48:05node: Taupunktfunction : (error)
              "ReferenceError: oldTP is not defined (line 22, col 1)"

              Line 22:

              if (oldTP !== tp) {

              mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @lemuba last edited by mickym

                @lemuba Ja ich habe nochmal geändert. War ein großes P anstelle eines kleinen und aussßerdem darfst die Variablen nur mit richtigem Topic setzen. Kopier nochmal alles aus der Box.

                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  lemuba @mickym last edited by

                  @mickym

                  Top - funktioniert!:

                  13.5.2020, 16:01:28node: 81594f23.375458
                  Taupunkt : msg.payload : number
                  6.09

                  Das kann ich nun sicherlich als Grundlage nehmen um auch weitere Berechnungen durchzuführen/zu optimieren, wie z.B. Windchill:


                  //Source: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=50821
                  if (msg.topic === "windspeed") {
                  context.set('wind',msg.payload);
                  } else if (msg.topic === "tempf") {
                  context.set('temp',msg.payload);
                  } else if (msg.topic === "humidity") {
                  context.set('feucht',msg.payload);
                  }

                  var wind = context.get('wind');
                  var temp = context.get('temp');
                  var feucht = context.get('feucht');

                  if (typeof wind === 'undefined' || typeof temp === 'undefined' || typeof feucht === 'undefined') {
                  node.status({text:"null"});
                  return null;
                  }

                  msg.topic = "0/CurrentTemperature"

                  if (temp !== null) {
                  if (temp < 27) {
                  if (wind >= 5) {
                  msg.payload = 13.12 + (0.6215 * temp) + ((0.3965 * temp) - 11.37) * Math.pow(wind, 0.16);
                  } else {
                  msg.payload = temp;
                  }
                  } else {
                  msg.payload = -8.785 + (1.611 * TEMP) + (2.339 * FEUCHT) + (-0.146 * TEMP * FEUCHT) + (-0.01231 * Math.pow(TEMP,2)) + (-0.01642 * Math.pow(FEUCHT,2)) + (0.002212 * Math.pow(TEMP,2) * FEUCHT) + (0.0007255 * TEMP * Math.pow(FEUCHT,2)) + (-0.000003582 * Math.pow(TEMP,2) * Math.pow(FEUCHT,2));
                  }
                  } else {
                  node.status({text:"Ebenfalls null"});
                  return null;
                  }

                  var aktuelleWerte = "Temp: " + temp + ", Wind: " + wind + ", Feucht: " + feucht + ", Ergebnis: " + msg.payload;

                  node.status({text:aktuelleWerte});

                  return msg;

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    lemuba @lemuba last edited by lemuba

                    @mickym

                    Noch eine Frage - bedeutet das jetzt aber, daß der Taupunkt nur bei Temperaturen über 0 Grad berechnet wird?

                    if (tempf >0 && humidity > 0 ) {
                    tp = ((241.2 * Math.log(humidity/100)) + ((4222.03716 * tempf) / (241.2 + tempf))) / (17.5043 - Math.log(humidity/100) - ((17.5043*tempf)/(241.2+tempf)));
                    tp = Math.round( tp * 100 ) / 100;
                    context.set("contexttp",tp);
                    }

                    mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active @lemuba last edited by

                      @lemuba Ja da hast Du Recht - letztlich diente die Bedingung nur dazu, zu überprüfen ob alles initialisiert ist. Entweder Du fängst das ab mit != NaN oder Du nimmst einfach einen anderen Wert.
                      Du kannst ja die Temperatur mit -100 initialisieren und dann in der Abfrage > -100 arbeiten. 😉

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • L
                        lemuba @mickym last edited by lemuba

                        @mickym

                        Ok, bin aber gerade am schauen ob eine Taupunktberechnung unter Null Grad überhaupt relevant ist - ein anderes, dann metrolgisches Thema... 🙂

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          mickym Most Active last edited by mickym

                          if (!(isNaN(tempf) || isNaN(humidity))) { ...

                          müsste eigentlich auch funktionieren als Bedingung

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            lemuba @mickym last edited by

                            @mickym sagte in Node-Red Javascript Node - Berechnung ungewünscht doppelt:

                            !(isNaN(tempf) || isNaN(humidity))

                            Ich habe nun die -100 Variante eingebaut, weil die habe ich glaube ich verstanden... und funktioniert so weit:


                            var tempf = context.get('tempf')|| -100;
                            var humidity = context.get('humidity')|| -100;
                            var oldTp = context.get('contexttp') || -100;
                            var tp = -100;

                            if (msg.topic === "tempf") {
                            tempf= msg.payload;
                            context.set('tempf',msg.payload);

                            } else if (msg.topic === "humidity") {
                            humidity= msg.payload;
                            context.set('humidity',msg.payload);
                            }

                            // Quelle: https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Taupunkt
                            // Gültigkeitsbereich Taupunkt: -30°C <= tmp <= 70°C
                            if (tempf > -100 && humidity > -100 ) {
                            tp = ((241.2 * Math.log(humidity/100)) + ((4222.03716 * tempf) / (241.2 + tempf))) / (17.5043 - Math.log(humidity/100) - ((17.5043*tempf)/(241.2+tempf)));
                            tp = Math.round( tp * 100 ) / 100;
                            context.set("contexttp",tp);
                            }

                            if (oldTp !== tp) {
                            msg.payload = tp;
                            msg.topic = "Taupunkt";
                            return msg }
                            else {
                            return null;
                            }

                            Mir war nicht ganz klar wo das reingehört hätte:

                            !(isNaN(tempf) || isNaN(humidity))

                            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @lemuba last edited by

                              @lemuba

                              var tempf   = context.get('tempf')|| 0;
                              var humidity = context.get('humidity')|| 0;
                              var oldTp = context.get('contexttp') || 0;
                              var tp = 0;
                              
                              if (msg.topic === "tempf") {
                                  tempf= msg.payload;
                                  context.set('tempf',msg.payload);
                              
                              } else if (msg.topic === "humidity") {
                                  humidity= msg.payload;
                                context.set('humidity',msg.payload);
                              }
                              
                                
                              
                              // Quelle: https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Taupunkt
                              // Gültigkeitsbereich Taupunkt:    -30°C <= tmp <= 70°C
                              if (!(isNaN(tempf) || isNaN(humidity))) {
                              	tp = ((241.2 * Math.log(humidity/100)) + ((4222.03716 * tempf) / (241.2 + tempf))) / (17.5043 - Math.log(humidity/100) - ((17.5043*tempf)/(241.2+tempf)));
                              	tp = Math.round( tp * 100 ) / 100;
                              	context.set("contexttp",tp);
                              }
                              
                              if (oldTp !== tp) { 
                              msg.payload = tp;
                              msg.topic = "Taupunkt";
                              return msg }
                              else {
                                  return null;
                              }
                              
                              
                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • L
                                lemuba @mickym last edited by lemuba

                                @mickym sagte in Node-Red Javascript Node - Berechnung ungewünscht doppelt:

                                var tempf = context.get('tempf')|| 0;
                                var humidity = context.get('humidity')|| 0;
                                var oldTp = context.get('contexttp') || 0;
                                var tp = 0;

                                if (msg.topic === "tempf") {
                                tempf= msg.payload;
                                context.set('tempf',msg.payload);

                                } else if (msg.topic === "humidity") {
                                humidity= msg.payload;
                                context.set('humidity',msg.payload);
                                }

                                // Quelle: https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Taupunkt
                                // Gültigkeitsbereich Taupunkt: -30°C <= tmp <= 70°C
                                if (!(isNaN(tempf) || isNaN(humidity))) {
                                tp = ((241.2 * Math.log(humidity/100)) + ((4222.03716 * tempf) / (241.2 + tempf))) / (17.5043 - Math.log(humidity/100) - ((17.5043*tempf)/(241.2+tempf)));
                                tp = Math.round( tp * 100 ) / 100;
                                context.set("contexttp",tp);
                                }

                                if (oldTp !== tp) {
                                msg.payload = tp;
                                msg.topic = "Taupunkt";
                                return msg }
                                else {
                                return null;
                                }

                                Funktioniert auch... nun habe ich estmal was zum weiterspielen/testen... Vielen Dank erstmal!
                                Den Link/Quelle zu diesem Beitrag werde ich gleich mal im Script notieren....

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                843
                                Online

                                31.8k
                                Users

                                80.0k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                javascript node-red
                                3
                                15
                                1463
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo