      Glasfaser @amg_666 last edited by

      @amg_666 sagte in Sonoff: Kein Update eines Datenpunktes:

      Browser direkt auf die IP der Steckdose gehe werden dort die richtigen Werte angezeigt.

      Werden die Werte auch in der Konsole ( Protokoll ) angezeigt das die Werte übertragen werden !?

      amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • amg_666
        amg_666 @Glasfaser last edited by

        @Glasfaser Guter Hinweis, nein werden sie offensichtlich nicht. Auf der Konsole sehe ich folgendes:

        20:02:29 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2020-05-19T20:02:29","Uptime":"0T00:10:12","UptimeSec":612,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-772776","BSSId":"E0:28:6D:17:34:97","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-48,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
        20:02:29 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-05-19T20:02:29","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-10-21T22:35:43","Total":2.878,"Yesterday":0.052,"Today":0.038,"Period":0,"Power":2,"ApparentPower":33,"ReactivePower":33,"Factor":0.06,"Voltage":239,"Current":0.140}}
        20:07:29 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2020-05-19T20:07:29","Uptime":"0T00:15:12","UptimeSec":912,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-772776","BSSId":"E0:28:6D:17:34:97","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
        20:07:29 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-05-19T20:07:29","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-10-21T22:35:43","Total":2.878,"Yesterday":0.052,"Today":0.038,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":30,"ReactivePower":30,"Factor":0.02,"Voltage":239,"Current":0.127}}
        20:12:29 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2020-05-19T20:12:29","Uptime":"0T00:20:12","UptimeSec":1212,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-772776","BSSId":"E0:28:6D:17:34:97","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
        20:12:29 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-05-19T20:12:29","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-10-21T22:35:43","Total":2.879,"Yesterday":0.052,"Today":0.038,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":34,"ReactivePower":34,"Factor":0.04,"Voltage":239,"Current":0.143}}
        20:17:29 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2020-05-19T20:17:29","Uptime":"0T00:25:12","UptimeSec":1512,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN-772776","BSSId":"E0:28:6D:17:34:97","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
        20:17:29 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2020-05-19T20:17:29","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-10-21T22:35:43","Total":2.879,"Yesterday":0.052,"Today":0.038,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":34,"ReactivePower":34,"Factor":0.03,"Voltage":238,"Current":0.142}}
        

        Da hängt ein Drucker dran und wenn ich den "aufwecke" geht der Verbrauch kurzfristig auf ca 900 W hoch, davon ist in der Konsole nichts zu sehen. Wenn ich die Steckdose aus-/anschalte iwrd das in der Konsole angezeigt...

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @amg_666 last edited by

          @amg_666
          Wie ist diese Einstellung !?

          TelePeriod [Zahl]

          legt fest in welchen Abstand die Messungen bei gleichbleibenden Ergebnis übertragen werden soll.

          ich nutze hier 10 Sek

          amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • amg_666
            amg_666 @Glasfaser last edited by

            @Glasfaser Teleperiod steht auf default, also 300, ich versuchs mal mit deiner Einstellung von 10 Sek

            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • amg_666
              amg_666 @Glasfaser last edited by

              @Glasfaser Bingo, das scheints gewesen zu sein. Ich gebe zu 300 ist natürlich ein ziemlich hoher Wert aber bei anderen Geräten ist das nie aufgefallen (wenn ein Kühlschrank kühlt dann dauert das ja länger, aber bei einem Laserdrucker ist die Aufheizzeit/Druckzeit natürlich ziemlich kurz).
              Danke für den Hinweis. Kannst du mir noch sagen warum der Default da so hoch ist (um allgemein den Traffic im Netz geringer zu halten ???)

              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @amg_666 last edited by

                @amg_666

                Warum genau 300 der Default Wert ist ,kann ich dir nicht sagen !
                Ist ja auch allgemein gehalten für Tasmota , hat ja nichts mit der Steckdose zu tun.

                Mit der Traffic hat das schon zu tun bzw. so kann man auch je nach Gerät das Senden der Werte beeinflussen .

                amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • amg_666
                  amg_666 @Glasfaser last edited by

                  @Glasfaser Ich setz das jetzt auf gelöst, es war doch was anderes. Der Telemetry-Parameter sagt ja nur aus wie oft er senden soll bei NICHT-Änderung des Wertes. Und da ist default 300 um für den mqtt Broker die Last gering zu halten (hätte ich auch vorher im wiki ergoogeln können...).
                  Mein Problem war der Parameter PowerDelta, der scheint im Default auf Null zu stehen (=disabled), ich hab den jetzt auf 10 gestellt (laut Tasmota Doku sendet er dann einen Update bei 10% Abweichung) und das sieht jetzt gut aus.

                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Xsev
                    Xsev @amg_666 last edited by Xsev

                    @amg_666
                    Cool! Danke für den Tip! Genau den Parameter hab ich wohl auch gesucht, da mir auch zu wenig MQTT Nachrichten gesendet wurden und ich verschiedene Änderungen nicht mitbekommen hab.
                    PowerDelta stand bei mir vor der Änderung auf 80 (vermutlich default) teste jetzt auch mal mit 10.

                    @Xsev sagte in [Problem] Sonoff verzögerte Anzeige Datenpunkt:

                    Mir ist etwas ähnliches bei einem neuen und frisch geflashten Sonoff POW aufgefallen (Tasmota 8.2.0). Bin mir ned sicher ob das auch dein geschildertes Problem ist..
                    Ich bekomme teilweise auch nicht alle Änderungen übertragen, in meinem Fall logge ich die Wattzahl u.a. für ein Skript welches auf Veränderungen reagiert. Das Problem ist, ich sehe im Webif vom Sonoff kleine Änderungen in Watt, diese werden aber nicht bzw. nicht immer via MQTT übertragen, sieht man dann auch in der Konsole das nichts gesendet wurde. Ich bin jetzt unter Einstellungen in Logging, auf MQTT Log Level "4 mehr Details" hochgegangen (gestern) es scheint als ob jetzt zumindest mehr Daten ankommen aber ob es wirklich alle Änderungen sind weiß ich aktuell noch nicht.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      leuchtturm @amg_666 last edited by

                      @amg_666 Wo findet man diesen Parameter?

                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @leuchtturm last edited by Glasfaser

                        @leuchtturm

                        1.JPG
                        .

                        2.JPG

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        909
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        tasmota mqtt sonoff
                        4
                        11
                        937
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo