    [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      Kuddel @Idefix01 last edited by

      @idefix01 @mameier1234 , hmm ich dachte eigentlich, dass der Fehler weg ist

      Dann muss ich morgen wohl wieder testen. Verdammt ^^

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        mameier1234 @Kuddel last edited by

        @kuddel

        hab ihn gefunden...

        Linke Seite .. im Block Ventile ganz unten.. Ventil 6 , da wird der Variable Ventil5-Name zugewiesen...

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          Kuddel @mameier1234 last edited by

          @mameier1234 ah super, danke.

          Das ist der große Nachteil von Blockly, man verklickt sich sehr schnell, wenn man mit Variablen arbeitet, nur in Javascript hätte ich das nicht hinbekommen ^^

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            mameier1234 @Kuddel last edited by

            @kuddel
            Ich klicke in der VIS immer mal wieder "intuitiv" auf ein einzelnes Ventil... Das wird brav "grün", ich würde jetzt aber erwarten, dass ich dieses Ventil hiermit mal kurz "manuel" (und zwar nur dieses eine) anschalten kann...
            Ist warhscheinlich so nicht vorgesehen, müsste aber doch leicht möglich sein ?

            Auch... Wenn ein Bewässerungslauf über Alle Ventile läuft.. würde ich mir manchmal wünschen, dass ich jetzt doch einfach das erste (das gerade grün ist) anlicke und dieses damit beendet wird und direkt zum nächsten Ventil gesprungen wird..

            Wurde darüber schonmal diskutiert / Wünsche geäußert ?

            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • K
              Kuddel @mameier1234 last edited by

              @mameier1234 das Umbauen der VIS bekomme ich relativ leicht hin.

              Nehme ich mal mit für die nächste Version.

              Den Sprung von z.B Ventil 1 auf Ventil 2, wenn man Ventil 1 ausschaltet ist dann doch mehr als kompliziert.
              Ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht, wie man das umsetzen könnte, da ja alles neu berechnet werden muss wie Dauer, Rest etc.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                Kuddel @mameier1234 last edited by

                @mameier1234 ich habe gerade auf Seite 1 Version 4.4.0 hochgeladen.

                Jetzt werden die Namen / Pfade zu den Ventil Aktoren in DPs geschrieben, die dann in der VIS angesteuert werden können.

                Auch die VIS hat jetzt eine neue Version und muss einmal neu importiert werden, bzw. der in den Ventil Icons hinterlegte Aktor / Schalter muss aktualisiert werden.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  pasakel last edited by

                  @Kuddel etwas OT:
                  Ich passe mir dein Skript immer auf meine Aktoren an (Relais an einem RPI) , wenn ich es mal aktualisiere.
                  Da das Skript aber sehr groß ist "kämpfe" ich immer mit einem sich aufhängenden Browser um die passenden Blöcke hinzuzufügen bzw. zu ändern.

                  Wie machst du das denn, wenn du in dem Blockly etwas bearbeitest? 🙂

                  Danke & Gruß

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mameier1234 @Kuddel last edited by

                    @kuddel mir ist noch was eingefallen, was im Script an Fehlern war..

                    Im Bereich Datenpunkt erstellen...

                     //////////////////
                        // Ventil Namen //
                        //////////////////
                        if(basic_vars_anzahl_ventile > 0) {
                        
                        	// Name Ventil 1
                        	if(basic_vars_anzahl_ventile > 0) {
                        		let name_ventil_1 = [[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'text','def':basic_vars_kreis1_name}],];
                        		await createUserStates(basic_vars_speicherort, name_ventil_1)
                        		aktueller_wert = getState(basic_vars_speicherort + '.' + basic_vars_pfad +'.ventile.ventil_1.ventil_1_name').val;
                        		if(aktueller_wert != basic_vars_kreis1_name) {setState(basic_vars_speicherort + '.' + basic_vars_pfad +'.ventile.ventil_1.ventil_1_name', basic_vars_kreis1_name);};
                        	};   
                        
                    

                    so läuft es bei mir auf einen Bug und erstellt die Ventile nicht..

                    da fehlt das "let" bei "aktueller wert" ...

                     //////////////////
                        // Ventil Namen //
                        //////////////////
                        if(basic_vars_anzahl_ventile > 0) {
                        
                        	// Name Ventil 1
                        	if(basic_vars_anzahl_ventile > 0) {
                        		let name_ventil_1 = [[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'text','def':basic_vars_kreis1_name}],];
                        		await createUserStates(basic_vars_speicherort, name_ventil_1)
                        		let aktueller_wert = getState(basic_vars_speicherort + '.' + basic_vars_pfad +'.ventile.ventil_1.ventil_1_name').val;
                        		if(aktueller_wert != basic_vars_kreis1_name) {setState(basic_vars_speicherort + '.' + basic_vars_pfad +'.ventile.ventil_1.ventil_1_name', basic_vars_kreis1_name);};
                        	};   
                        
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      Kuddel @pasakel last edited by

                      @pasakel ich bearbeite das Skript im Firefox und ja auch bei mir braucht der Brwoser immer ein wenig Bedenkzeit.

                      @mameier1234 vielen Dank für den Hinweis.

                      Neue Version kommt sofort

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bjoern Kunder
                        Bjoern Kunder last edited by

                        Hallo Kuddel, erstmal vielen Dank für dieses umfangreiche und tolle Skript. Ich erweitere es gerade um die Nutzung für die GPIOs eines Raspi, da ich diesen zur Steuerung meiner Ventile verwenden will. Soweit klappt das auch, nur habe ich den Fehler, dass wenn ich Ventil 2 aktiviere (unabhängig von parallelem Betrieb), wird die Zeit dort immer um minus 1 Minute berechnet/gesetzt. Ich verwende noch die Version 4.3.4. Ist das in der aktuellsten Version gefixt oder tritt das bei Dir gar nicht auf? Ich habe schon viel Zeit mit dem Finden des Fehler verbracht, komme aber nicht dahinter. Eventuell hast Du eine Idee woher das kommen kann?

                        Sobald ich alles sauber am Laufen habe, teile ich meine Version gern. Ergänze das Ganze noch um die Funktion eines sequentiellen Ablaufs, da ich jeden Kanal gerne direkt nacheinander ablaufen lassen möchte.

                        Danke Dir und Gruß

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          Kuddel @Bjoern Kunder last edited by

                          @bjoern-kunder wann genau ist die Berechnung nicht korrekt ?

                          Wenn man die Bewässerung startet und Ventil 1 nicht aktiviert ist und der Durchlauf direkt mit Ventil 2 anfängt ?

                          Bjoern Kunder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Bjoern Kunder
                            Bjoern Kunder @Kuddel last edited by Bjoern Kunder

                            @kuddel Es hängt nur an Ventil 2 - alle anderen Ventile funktionieren alleine und in Kombi hinsichtlich der Zeit Berechnung tadellos. Lediglich V2 wird immer mit negativem Vorzeichen berechnet. Die Darstellung in VIS habe ich angehängt.

                            v2-solo.JPG

                            v2-2Min-solo.JPG

                            v1+v2.JPG

                            v2+v3.JPG

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              Kuddel @Bjoern Kunder last edited by Kuddel

                              @bjoern-kunder hmm ich kann dein Problem leider nicht nachstellen:

                              9b1922ed-860a-4d8e-b931-2864bd79f91e-grafik.png

                              0f6b2616-4d98-49c5-bb53-67ec77dcc97e-grafik.png

                              21a4cb00-4381-4df7-9be6-5630d2405562-grafik.png

                              935c6fa8-4d38-41a1-95cd-5dbb9e69845a-grafik.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bjoern Kunder
                                Bjoern Kunder @Kuddel last edited by

                                @kuddel habe auf die aktuellste Version 4-4-1 umgestellt und nun klappt es mit den Berechnungen. Dafür bekomme ich im Log folgende Meldungen. Eventuell hattest Du das auch schonmal? Ich habe es noch nicht gefunden, wo es hier klemmt.

                                log.JPG

                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  Kuddel @Bjoern Kunder last edited by

                                  @bjoern-kunder die Timer per Cron konnte nicht korrekt erstellt werden.

                                  Dem Skript fehlt warscheinlich noch irgendweine Info

                                  Bjoern Kunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bjoern Kunder
                                    Bjoern Kunder @Kuddel last edited by

                                    @kuddel vielen Dank - der Hinweis hat geholfen. Nun ist nur noch ein Fehler übrig. Ne Idee?

                                    log.JPG

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      Kuddel @Bjoern Kunder last edited by

                                      @bjoern-kunder hatte ich auch.

                                      Seit ich den javascript Adaptet aktualisiert habe, ist der Fehler auch weg

                                      Bjoern Kunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bjoern Kunder
                                        Bjoern Kunder @Kuddel last edited by

                                        @kuddel danke probier ich aus

                                        Bjoern Kunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bjoern Kunder
                                          Bjoern Kunder @Bjoern Kunder last edited by Bjoern Kunder

                                          @bjoern-kunder es läuft nun so wie es soll...musste noch viel in der VIS nachziehen, da ich javascript anstelle von 0_userdata verwende. Stelle das angepasste Skript (Integration Raspberry GPIOS) gerne zur Verfügung.

                                          I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • I
                                            Idefix01 @Bjoern Kunder last edited by

                                            @Kuddel

                                            Guten Tag, ich habe soeben den Admin aktualisiert auf Version 6.2.20 und habe nun folgende Fehlermeldung beim Start des Scriptes:

                                            script.js.Bewässerung.Steuerung_4_4_1 Error by subscription: ID of type boolean or number is not supported.

                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            920
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            76
                                            1187
                                            297044
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo