      Kuddel @mameier1234 last edited by

      @mameier1234 vielen Dank für die Hilfe. Ich habe Block 6 testweise mal komplett deaktiviert und auch bei mir tritt der Fehler nicht mehr auf.

      Ich weiß aber ehc tgerade nicht, was das Problrem ist. Die Variable "vars_wetter_daten_verwenden" wird korrekt als boolean erkannt.

      Ich bin jetzt erst einmal 3 Wochen im Urlaub und versuche das Problem dann danach zu lösen, falls du nicht schneller bist 😉

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        mameier1234 @Kuddel last edited by

        @kuddel Schönen Urlaub... Ich ich habe die Variable jetzt erst mal als String mit Inhalt true oder false angelegt.. die anderen Trigger aktualisiert, und jetzt ist der Fehler auch weg....

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • totocotonio
          totocotonio @Kuddel last edited by

          @kuddel Hi, ok danke für deine antwort.
          Du brauchst ja nicht unbedingt einen Sensor, sondern nur einen Datenpunkt
          der dir den Wert des Sensors darstellt.

          Und dann Wert berücksichtigen oder nicht.

          Ich weiß das sich das einfach anhört aber so ähnlich hatte das Sven mit seiner
          Gartenbewässerung auch gemacht.

          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            Kuddel @totocotonio last edited by

            @totocotonio an sich hast du natürlich recht. Beim DP kann es dann natürlich auch direkt wieder interessant werden.

            Ist der Wert ein Boolean (feucht: ja / nein) oder wird der Wert z.B. in Prozent dargestellt.

            Ist also doch nicht so einfach eingebaut.

            Ich müsste also Boolean, Prozent und vllt. noch etwas berücksichtigen und natürlich auch noch die Option, dass man keinen Sensor hat.

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              Kanumouse @Kuddel last edited by

              @kuddel

              Kann man das Ganze auch auf 8 Ventile erweitern?

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                Kuddel @Kanumouse last edited by

                @kanumouse bitte das Skript 2x verwenden.

                Für die Erweiterung auf 8 Ventile fehlt mir die Zeit.

                Leider ist das Skript auch sehr kompliziert gebaut, sodass eine Erweiterung sehr viel Aufwand bedeutet.

                Für ein komplettes Redesign fehlt leider auch die Zeit.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  muelleal @mameier1234 last edited by

                  @mameier1234 Hallo, ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Es liegt am erstellen der Datenpunkte. Jedes mal, wenn das Skript neu gestartet wird, werden die angelegt. Ich habe den Block deaktiviert und damit war der Fehler weg.

                  03e072bc-9681-490a-a8a5-f224fa5ac25e-grafik.png

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    Kuddel @muelleal last edited by

                    @muelleal vielen Dank für die Suche.

                    Eigentlich sollen die DPs ja nur erstellt werden, wenn sie noch nicht vorhanden sind.

                    Mal sehen, ob ich Zeit finde, das Problem zu fixen.

                    Leider gibt es keinen Adapter, der alle Funktionen aus meinem Skript abbildet.

                    Ich weiß nicht, ob das nur bei mir ist, aber alleine das Aufrufen vom Skript dauert schon über eine Minute.

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lesiflo Most Active @Kuddel last edited by

                      @kuddel Dauert bei mir auch sehr lange.

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        Kuddel @lesiflo last edited by

                        @lesiflo dann muss ich wohl mal schauen, ob ich es hinbekomme, einen eigenen Adapter aus meinem Skript gebaut zu bekommen.

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • M
                          mameier1234 @Kuddel last edited by

                          @kuddel Das wäre ja obercool....

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          983
                          Online

                          31.7k
                          Users

                          79.7k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          76
                          1187
                          295246
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo