      Idefix01 @Idefix01 last edited by

      @Kuddel

      Guten Abend, sorry ich muss nochmal stören, ich habe den Schwellwert-Check heute aktiviert und trotz das der Status Rot ist weil es Regen gab, wollte die Bewässerung automatisch starten.
      Die Pumpe wurde angesteuert aber das erste Ventil nicht! So das nur die Pumpe lief und gegen die verschlossenen Ventile gedrückt hat

      Kannst Du das nochmal prüfen bitte?

      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • K
        Kuddel @Idefix01 last edited by

        @idefix01 ich bekomme dein Problem leider nicht nachgestellt:

        5625df5d-6693-434e-b997-ed3482cb20f3-grafik.png

        Die Schwellwerte bzgl. der Temp passen bei mir auch nicht und somit wurde die Bewässerung nicht um 10:25 Uhr gestartet:

        9786a62c-92af-45aa-86b8-f19441694c30-grafik.png

        Ich lasse meine Test-VM mal über Nacht laufen und schaue was dann heute Abend und morgen früh passiert.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          Kuddel @Idefix01 last edited by

          @idefix01 auch gestern Aben und heute morgen wurde die Bewässerung bei mir im Testsystem nicht ausgelöst bzgl. der temperatur-Schwellwerte:

          f06ff401-f8bd-482c-914f-8f347c38685c-grafik.png

          79bddc05-a649-40ee-8fe3-340cb1076553-grafik.png

          I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • I
            Idefix01 @Kuddel last edited by

            @kuddel

            Ok, danke für den ausgiebigen Test, werde bei mir nochmal alles prüfen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              Kuddel @puppet1912 last edited by

              @puppet1912 habe die Intervall-Schaltung jetzt komplett neu gebaut, sodass man eine fester Uhrzeit und nicht nur die Stunde angeben kann.

              Habe sie jetzt schon paar Mal durchlaufen lassen. Sieht in meinen Augen gut aus.

              VIS


              a6885b79-2f97-4cb9-b41e-2df7acd838d2-grafik.png

              Mails


              d2385e27-ca9b-4c27-bb3a-a1598bd94b28-grafik.png
              94bb4cf4-ff27-48a9-9392-251108ed7886-grafik.png

              Log


              d7cb5354-024c-4ac0-be4e-ec981f689f34-grafik.png

              bewaesserung_v4.3.0.zip

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                puppet1912 @Kuddel last edited by

                @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                @puppet1912 habe die Intervall-Schaltung jetzt komplett neu gebaut, sodass man eine fester Uhrzeit und nicht nur die Stunde angeben kann.

                Habe sie jetzt schon paar Mal durchlaufen lassen. Sieht in meinen Augen gut aus.

                VIS


                a6885b79-2f97-4cb9-b41e-2df7acd838d2-grafik.png

                Mails


                d2385e27-ca9b-4c27-bb3a-a1598bd94b28-grafik.png
                94bb4cf4-ff27-48a9-9392-251108ed7886-grafik.png

                Log


                d7cb5354-024c-4ac0-be4e-ec981f689f34-grafik.png

                bewaesserung_v4.3.0.zip

                Genial. Ich hoffe ich komme heute noch zum Testen des Ganzen. Spätestens morgen Abend geb ich dir ein Feedback!

                Beste Grüße

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  Died last edited by

                  Hy Kuddel,

                  Ich habe dein Script und deine Vis nun auch am testen. Ersteinmal super Arbeit von dir.
                  Ich habe jedoch das Problem, das mein erstes Ventil nicht startet. Die Restzeit läuft bei manuellem Start sowie beim automatischen Start herunter, es wird jedoch nicht gestartet. Danach werden die anderen Ventile so wie sie eingestellt sind gestartet. Ich habe die Datenpunkte der Ventile auch schon getauscht, es wird jedoch immer das erste Ventil nicht gestartet.

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    Kuddel @Died last edited by

                    @died das Ventil 1 wurde aber generell für die Bewässerung aktiviert?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      Died last edited by

                      Ich habe den Fehler soeben gefunden. Aktiviert war das Ventil. Im Script lag jedoch ein kleiner Fehler vor.
                      falsch.jpg

                      Hier muss wie bei den anderen Ventilen größer/gleich rein.

                      richtig.jpg

                      K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Vit Hei
                        Vit Hei last edited by

                        Hi Kuddel,

                        ganz tolle Arbeit erstmal und vielen dank dafür.

                        Habe da aber noch eine Frage zu den Shellys.
                        shelly.png

                        Meine Shellys laufen noch nicht wirklich sauber. Daher habe ich mich im Skript etwas umgesehen. Aufgefallen ist mir noch bei allen 6 Ventilen die im Bild rot markierten Stellen.
                        Sollte da nicht einfach nur "shelly" stehen? Kann das zum Problem führen?

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          Kuddel @Died last edited by

                          @died vielen Dank für den Hinweis. Habe es in Version 4.3.0 gefixt und gerade auf Seite hochgeladen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            Kuddel @Vit Hei last edited by

                            @vit-hei ist in meinen Augen egal.

                            Wenn es ein Shelly 1 ist, findet der Block kein ShellyPlus und ist somit 0.

                            Bei mir läuft Ventil 5 mit einem Shelly 1 ohne Probleme

                            Vit Hei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Vit Hei
                              Vit Hei @Kuddel last edited by

                              @kuddel
                              Jap. Du hast recht. Habe den Fehler gefunden.
                              Die Shellys haben noch einen DP: "Timer".
                              Aus welchen Gründen auch immer, war hier bei allen Shellys ein Wert von 600 Sek. eingetragen. Nachdem ich diesen in allen Shellys auf Null gestellt habe, lief alles perfekt durch. Aus welchen Gründen auch immer, konnte ich diesen Wert auch nur im IOBroker sehen und "nullen".

                              2 Anmerkungen habe ich aber auch noch.

                              1. Wie wäre es evtl. noch einen kleinen Button mit entsprechnedem Skript einzubringen, dass bestimmte Ventile nur schlaten dürfen, wenn kein Mähroboter läuft.

                              2. In meiner VIS wird beim Schwellwert "Wind" der Wert rot dargestellt, sobald der Wind unter 10 km/h fällt. Ist das auch bei euch so? Ab 10 km/h läuft es wieder richtig. Beregnen tut er aber trotzdem. Ist halt nur ein Visueller kleiner Bug, den ich mir noch nicht erklären kann.Schwellwert.JPG

                              P K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                puppet1912 @Vit Hei last edited by

                                @vit-hei

                                Bezüglich deines Punktes 2 kann ich das so bestätigen. Werte unter 10 werden rot angezeigt, Automatik ist aber grün und läuft. Allerdings werden auch Werte über dem eingestellten Wert teilweise grün angezeigt, Automatik bleibt aber richtigerweise rot.

                                swc1.JPG
                                swc2.JPG
                                swc3.JPG

                                Beste Grüße

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  Kuddel @Vit Hei last edited by

                                  @vit-hei

                                  Zu 1: wäre es nicht einfacher, wenn dein Rasenmäher in Abhängigkeit zur Bewaesserung fährt?

                                  Zu 2: ja die Anzeigeprobleme sind bekannt. Habe aber noch keine Lösung

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    datenkrake156 last edited by

                                    @Vit Hei

                                    Hallo,

                                    auf Deinen Hinweis hin habe ich bemerkt, daß sowohl beim Schwellenwert 0 km/h wie bei 5 km/h die Anzeige nicht wechselte.
                                    Die Windwerte werden im Format string angeliefert. Ich habe deshalb einfach mal nur als Versuch die Schwellenwerte zweistellig als "00" und "05" im widget-Editor eingetragen; bei den Werten, nicht bei der Anzeige.
                                    Mit den heutigen Windwerten funktioniert es jetzt, werde das mal beobachten.
                                    Als Neuling finde ich es erstaunlich, daß mit string überhaupt gerechnet werden kann.

                                    Schöne Grüße

                                    Armin

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      higgia last edited by

                                      Hallo,

                                      Ich habe das Skript 4.3.0 und bekomme bei Ventil5 und 6 immer den Ventilnamen von Ventil 6 in den Datenpunkten angezeigt. Wo könnte der Fehler liegen?2022-05-07_08h35_56.png 2022-05-07_08h37_26.png
                                      Viele Grüße
                                      Andreas

                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        Kuddel @higgia last edited by

                                        @higgia habe dein Fehler nachstellen könne und getestet.

                                        Leider konnte ich den Fehler noch nicht finden.

                                        Bleibe am Ball und melde mich.

                                        I H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          Idefix01 @Kuddel last edited by

                                          @kuddel

                                          Bis zum 06.05. hat er ganz normal immer zur festen Zeit die Bewässerung gestartet. Am 05.05.2022 habe ich die Schwellwert Prüfung zugeschaltet. Diese hat auch am 05.05 und am 06.05 korrekt funktioniert, seit 07.05.2022 startet er nicht mehr automatisch die Bewässerung wenn die Schwellwertprüfung aktiv ist. Heute habe ich nun manuell gestartet, da läuft die Bewässerung einwandfrei und habe die Schwellwertprüfung ausgestellt.

                                          Hast Du eine Idee womit es zutun haben kann das er nicht mehr automatisch startet? Das Script habe ich bereits schon mal gestoppt gehabt und neu gestartet. Auch ein kompletter Neustart des iobroker am 07.05.2022 hat keine Änderung gebracht.

                                          Momentan genutzte Version 4.2.0

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            Kuddel @Idefix01 last edited by

                                            @idefix01 hast du das Logging oder die Mail-Benachrichtigung aktiviert?

                                            Da sollte stehen, wegen welchem Wert die Bewässerung nicht gestartet wurde.

                                            Das wäre gut als Ansatz um den Fehler zu finden.

                                            I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            729
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            76
                                            1187
                                            298324
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo