      tschombe last edited by

      super, das wär echt klasse,

      ich schreib alles zusammen und stelle es hier ein

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tschombe last edited by

        Eine Frage zu Wireshark:

        kann es sein das er Modbus-Pakete nur erkennt, wenn ich über den Default-Modbus Port 502 kommuniziere?

        Meine "Live" Umgebung arbeitet mämlich auf Port 8000, ich erstell aber den Testaufbau mit Port 502 wg Wireshark

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bluefox
          Bluefox last edited by

          @tschombe:

          Eine Frage zu Wireshark:

          kann es sein das er Modbus-Pakete nur erkennt, wenn ich über den Default-Modbus Port 502 kommuniziere?

          Meine "Live" Umgebung arbeitet mämlich auf Port 8000, ich erstell aber den Testaufbau mit Port 502 wg Wireshark `
          Ja. Das ist so. Man kann aber im WS sagen, dass Port 8000 als Modbus dekodiert werden muss.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tschombe last edited by

            Ah, das mit dem Wireshark und der Porteinstellung muss ich mir anschauen,

            DANKE für die Info.

            Mir ist aufgefallen das Wireshark auch RTU over TCP nicht kann, sprich er erkennt die

            Pakete nicht als Modbus-Pakete 😞

            Ich hab jetzt den Aufbau mit Port 502 gemacht, sollte ja kein Problem sein.

            Ich habe ein Zip-File mit den Tests beigefügt. Es steht alles im ReadMe.txt drin

            (falls was nicht läuft oder unverständlich sein sollte, bitte fragen)

            Danke auf jeden Fall schonmal für deine Mühe

            268_testrtuovertcp.zip

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox last edited by

              @tschombe:

              Ah, das mit dem Wireshark und der Porteinstellung muss ich mir anschauen,

              DANKE für die Info.

              Mir ist aufgefallen das Wireshark auch RTU over TCP nicht kann, sprich er erkennt die

              Pakete nicht als Modbus-Pakete 😞

              Ich hab jetzt den Aufbau mit Port 502 gemacht, sollte ja kein Problem sein.

              Ich habe ein Zip-File mit den Tests beigefügt. Es steht alles im ReadMe.txt drin

              (falls was nicht läuft oder unverständlich sein sollte, bitte fragen)

              Danke auf jeden Fall schonmal für deine Mühe

              TestRTUoverTCP.zip `
              Du hast sehr geholfen.

              Ich habe implementiert und konnte mit dem Simulator kommunizieren.
              48_2016-10-19_17_00_03-modbus_slave_-_mbslav1.mbs.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tschombe last edited by

                Wahnsinn!!!

                Das probiere ich heut abend gleich live aus wenn ich zu Hause bin.

                Kann ich mir da einfach die aktuelle Version des modbus Adapters von Github installieren

                oder muss ich irgendetwas beachten

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by

                  @tschombe:

                  Wahnsinn!!!

                  Das probiere ich heut abend gleich live aus wenn ich zu Hause bin.

                  Kann ich mir da einfach die aktuelle Version des modbus Adapters von Github installieren

                  oder muss ich irgendetwas beachten `
                  Einfach vom git installieren

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tschombe last edited by

                    ähm, blöd gefragt, aber ich mach einfach ein

                    npm install iobroker.modbus auf der Konsole (raspi)?

                    Ich hab eine ältere Installation und werde die erstmal auf den aktuellsten Stand bringen

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by

                      @tschombe:

                      ähm, blöd gefragt, aber ich mach einfach ein

                      npm install iobroker.modbus auf der Konsole (raspi)?

                      Ich hab eine ältere Installation und werde die erstmal auf den aktuellsten Stand bringen `

                      cd  /opt/iobroker
                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                        Hast du den Pfad zu github?

                        dann gib ihn hier ein:
                        144_iobroker_github_install.jpg
                        Das Octocat Icon ist das dritte Icon oben links im Reiter Adapter

                        Gruß

                        Rainer

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          tschombe last edited by

                          Danke, ich denke ich hab jetzt die aktuelle Version am laufen.

                          als Adapter-Version wird mir 0.4.1 angezeigt.

                          Die Kommunikation geht leider noch nicht, ich bin noch am prüfen woran es liegt.

                          Was mir aber schonmal aufgefallen ist:

                          • Der W&T COM-Server der bei mir die Umsetzung von TCP auf Seriell vor der Lüftungsanlage macht lässt immer nur

                          eine Verbindung zu einer Zeit zu. Wenn ich mit dem ModbusPoll Tool disconnecte sehe ich das in der Weboberfläche des COMServers,

                          wenn ich aber den modbus-Adapter von ioBroker deaktiviere, geht leider die Verbindung nicht weg, ich muss ioBroker komplett beenden

                          (iobroker stop) und neu starten (iobroker start)

                          Es wäre schön wenn der Disconnect beim deaktivieren der modbus-instanz erfolgen würde, sonst kann er sich nach z.B. einer Konfigurationsänderung

                          nicht mehr verbinden

                          Im Log sehe ich folgendes:

                          host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.948	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 1075
                          host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.947	info	stopInstance system.adapter.modbus.0
                          host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.942	info	object change system.adapter.modbus.0
                          
                          

                          Liegt es evtl daran das der Adapter-Prozess gekillt wird und sich somit nicht sauber abmelden kann?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tschombe last edited by

                            Noch was fällt mir auf:

                            ich habe total häufig das Verhalten, das die modbus-Instanz rot ist und mir anzeigt:

                            Verbunden mit host: falsch

                            Lebenszeichen: falsch

                            Verbunden mit modbus: wahr

                            d.h. ich habe eine Verbindung zum Slave (zeigt mit auch der COMServer an), aber nicht zum host?

                            Habe eine SingleHost-Installation auf einem Raspi, im Log steht nix auffälliges:

                            modbus-0	2016-10-19 23:10:38.060	info	Connected to slave
                            modbus-0	2016-10-19 23:10:37.784	warn	Serial is not available
                            modbus-0	2016-10-19 23:10:37.729	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                            host-lxccuhost2	2016-10-19 23:10:33.910	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1075
                            host-lxccuhost2	2016-10-19 23:10:33.856	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                            
                            

                            Zusatzinfo:

                            da ich ja immer iobroker komplett beende und neu starte wg. dem connect zum slave ist mir folgendes aufgefallen:

                            Nach dem start von iobroker wird der Adapter grün und bleibt es auch, so lange bis ich auf den Tab "Objekte" wechsle um mir

                            die Datenpunkte des modbus Adapters anschaue, wenn ich dann zurückwechsle auf "Instanzen" ist er rot…

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              tschombe last edited by

                              Hi,

                              ich versuche gerade von der Arbeit aus nebenbei etwas zu testen und bin per VPN

                              zu mir nach Hause eingewählt. Hab hier eine ioBroker-Windows-Installation und wollt das

                              da mal testen, aber die Verbindung nach Hause scheint etwas zäh zu sein.

                              Mit ModbusPoll kann ich kommunizieren, aber mit dem adapter bekomme ich:

                              warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                              
                              

                              Kann ich im Adapter einen Timeout einstellen?

                              Poll delay hab ich auf 5000 ms

                              Reconnect-Zeit auf 60000 ms

                              Pulsetime auf 5000

                              Max Lese Request-Länge: 20 register

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by

                                @tschombe:

                                Hi,

                                ich versuche gerade von der Arbeit aus nebenbei etwas zu testen und bin per VPN

                                zu mir nach Hause eingewählt. Hab hier eine ioBroker-Windows-Installation und wollt das

                                da mal testen, aber die Verbindung nach Hause scheint etwas zäh zu sein.

                                Mit ModbusPoll kann ich kommunizieren, aber mit dem adapter bekomme ich:

                                warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                
                                

                                Kann ich im Adapter einen Timeout einstellen?

                                Poll delay hab ich auf 5000 ms

                                Reconnect-Zeit auf 60000 ms

                                Pulsetime auf 5000

                                Max Lese Request-Länge: 20 register `
                                Sieht so aus, als ob ich vergessen habe timeout in der Konfiguration-Dialog anzuzeigen.

                                Du kannst timeout momentan direkt im Objekt system.adapter.modbus.0 einstellen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tschombe last edited by

                                  ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?

                                  über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by

                                    @tschombe:

                                    ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?

                                    über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei? `
                                    Admin. Reiter Objekte und dann auf Stift rechts klicken.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tschombe last edited by

                                      bei mir ist leider kein stift beim adapter 😢 😢 😢

                                      habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,

                                      alles auf aktuellem stand, modbus vom github

                                      268_capture.jpg

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by

                                        @tschombe:

                                        bei mir ist leider kein stift beim adapter 😢 😢 😢

                                        habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,

                                        alles auf aktuellem stand, modbus vom github

                                        Capture.JPG `
                                        Es ist auch nicht das Objekt, was ich genannt habe.

                                        Schalte bitte Experten Modus ein (das Knopf mit dem Person)

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          tschombe last edited by

                                          ah, cool, danke…

                                          Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:

                                          native->params folgendes:

                                          {
                                            "type": "tcp",
                                            "bind": "192.168.2.20",
                                            "port": "502",
                                            "comName": "",
                                            "baudRate": "9600",
                                            "dataBits": "8",
                                            "stopBits": "1",
                                            "parity": "none",
                                            "deviceId": "1",
                                            "slave": "0",
                                            "showAliases": false,
                                            "directAddresses": false,
                                            "round": "2",
                                            "poll": "5000",
                                            "recon": "60000",
                                            "pulsetime": "5000",
                                            "maxBlock": "20",
                                            "disInputsOffset": "10001",
                                            "coilsOffset": "1",
                                            "inputRegsOffset": "30001",
                                            "holdingRegsOffset": "40001"
                                          }
                                          
                                          

                                          muss ich da etwas mit timeout einfügen?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by

                                            @tschombe:

                                            ah, cool, danke…

                                            Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:

                                            native->params folgendes:

                                            {
                                              "type": "tcp",
                                              "bind": "192.168.2.20",
                                              "port": "502",
                                              "comName": "",
                                              "baudRate": "9600",
                                              "dataBits": "8",
                                              "stopBits": "1",
                                              "parity": "none",
                                              "deviceId": "1",
                                              "slave": "0",
                                              "showAliases": false,
                                              "directAddresses": false,
                                              "round": "2",
                                              "poll": "5000",
                                              "recon": "60000",
                                              "pulsetime": "5000",
                                              "maxBlock": "20",
                                              "disInputsOffset": "10001",
                                              "coilsOffset": "1",
                                              "inputRegsOffset": "30001",
                                              "holdingRegsOffset": "40001"
                                            }
                                            
                                            

                                            muss ich da etwas mit timeout einfügen? `
                                            Habe modbus erweitet. Bitte vom git updaten.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            628
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            60
                                            8363
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo