      tschombe last edited by

      Eine Frage zu Wireshark:

      kann es sein das er Modbus-Pakete nur erkennt, wenn ich über den Default-Modbus Port 502 kommuniziere?

      Meine "Live" Umgebung arbeitet mämlich auf Port 8000, ich erstell aber den Testaufbau mit Port 502 wg Wireshark

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        @tschombe:

        Eine Frage zu Wireshark:

        kann es sein das er Modbus-Pakete nur erkennt, wenn ich über den Default-Modbus Port 502 kommuniziere?

        Meine "Live" Umgebung arbeitet mämlich auf Port 8000, ich erstell aber den Testaufbau mit Port 502 wg Wireshark `
        Ja. Das ist so. Man kann aber im WS sagen, dass Port 8000 als Modbus dekodiert werden muss.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tschombe last edited by

          Ah, das mit dem Wireshark und der Porteinstellung muss ich mir anschauen,

          DANKE für die Info.

          Mir ist aufgefallen das Wireshark auch RTU over TCP nicht kann, sprich er erkennt die

          Pakete nicht als Modbus-Pakete 😞

          Ich hab jetzt den Aufbau mit Port 502 gemacht, sollte ja kein Problem sein.

          Ich habe ein Zip-File mit den Tests beigefügt. Es steht alles im ReadMe.txt drin

          (falls was nicht läuft oder unverständlich sein sollte, bitte fragen)

          Danke auf jeden Fall schonmal für deine Mühe

          268_testrtuovertcp.zip

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bluefox
            Bluefox last edited by

            @tschombe:

            Ah, das mit dem Wireshark und der Porteinstellung muss ich mir anschauen,

            DANKE für die Info.

            Mir ist aufgefallen das Wireshark auch RTU over TCP nicht kann, sprich er erkennt die

            Pakete nicht als Modbus-Pakete 😞

            Ich hab jetzt den Aufbau mit Port 502 gemacht, sollte ja kein Problem sein.

            Ich habe ein Zip-File mit den Tests beigefügt. Es steht alles im ReadMe.txt drin

            (falls was nicht läuft oder unverständlich sein sollte, bitte fragen)

            Danke auf jeden Fall schonmal für deine Mühe

            TestRTUoverTCP.zip `
            Du hast sehr geholfen.

            Ich habe implementiert und konnte mit dem Simulator kommunizieren.
            48_2016-10-19_17_00_03-modbus_slave_-_mbslav1.mbs.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              tschombe last edited by

              Wahnsinn!!!

              Das probiere ich heut abend gleich live aus wenn ich zu Hause bin.

              Kann ich mir da einfach die aktuelle Version des modbus Adapters von Github installieren

              oder muss ich irgendetwas beachten

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluefox
                Bluefox last edited by

                @tschombe:

                Wahnsinn!!!

                Das probiere ich heut abend gleich live aus wenn ich zu Hause bin.

                Kann ich mir da einfach die aktuelle Version des modbus Adapters von Github installieren

                oder muss ich irgendetwas beachten `
                Einfach vom git installieren

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  tschombe last edited by

                  ähm, blöd gefragt, aber ich mach einfach ein

                  npm install iobroker.modbus auf der Konsole (raspi)?

                  Ich hab eine ältere Installation und werde die erstmal auf den aktuellsten Stand bringen

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by

                    @tschombe:

                    ähm, blöd gefragt, aber ich mach einfach ein

                    npm install iobroker.modbus auf der Konsole (raspi)?

                    Ich hab eine ältere Installation und werde die erstmal auf den aktuellsten Stand bringen `

                    cd  /opt/iobroker
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                      Hast du den Pfad zu github?

                      dann gib ihn hier ein:
                      144_iobroker_github_install.jpg
                      Das Octocat Icon ist das dritte Icon oben links im Reiter Adapter

                      Gruß

                      Rainer

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tschombe last edited by

                        Danke, ich denke ich hab jetzt die aktuelle Version am laufen.

                        als Adapter-Version wird mir 0.4.1 angezeigt.

                        Die Kommunikation geht leider noch nicht, ich bin noch am prüfen woran es liegt.

                        Was mir aber schonmal aufgefallen ist:

                        • Der W&T COM-Server der bei mir die Umsetzung von TCP auf Seriell vor der Lüftungsanlage macht lässt immer nur

                        eine Verbindung zu einer Zeit zu. Wenn ich mit dem ModbusPoll Tool disconnecte sehe ich das in der Weboberfläche des COMServers,

                        wenn ich aber den modbus-Adapter von ioBroker deaktiviere, geht leider die Verbindung nicht weg, ich muss ioBroker komplett beenden

                        (iobroker stop) und neu starten (iobroker start)

                        Es wäre schön wenn der Disconnect beim deaktivieren der modbus-instanz erfolgen würde, sonst kann er sich nach z.B. einer Konfigurationsänderung

                        nicht mehr verbinden

                        Im Log sehe ich folgendes:

                        host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.948	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 1075
                        host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.947	info	stopInstance system.adapter.modbus.0
                        host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.942	info	object change system.adapter.modbus.0
                        
                        

                        Liegt es evtl daran das der Adapter-Prozess gekillt wird und sich somit nicht sauber abmelden kann?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          tschombe last edited by

                          Noch was fällt mir auf:

                          ich habe total häufig das Verhalten, das die modbus-Instanz rot ist und mir anzeigt:

                          Verbunden mit host: falsch

                          Lebenszeichen: falsch

                          Verbunden mit modbus: wahr

                          d.h. ich habe eine Verbindung zum Slave (zeigt mit auch der COMServer an), aber nicht zum host?

                          Habe eine SingleHost-Installation auf einem Raspi, im Log steht nix auffälliges:

                          modbus-0	2016-10-19 23:10:38.060	info	Connected to slave
                          modbus-0	2016-10-19 23:10:37.784	warn	Serial is not available
                          modbus-0	2016-10-19 23:10:37.729	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                          host-lxccuhost2	2016-10-19 23:10:33.910	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1075
                          host-lxccuhost2	2016-10-19 23:10:33.856	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                          
                          

                          Zusatzinfo:

                          da ich ja immer iobroker komplett beende und neu starte wg. dem connect zum slave ist mir folgendes aufgefallen:

                          Nach dem start von iobroker wird der Adapter grün und bleibt es auch, so lange bis ich auf den Tab "Objekte" wechsle um mir

                          die Datenpunkte des modbus Adapters anschaue, wenn ich dann zurückwechsle auf "Instanzen" ist er rot…

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tschombe last edited by

                            Hi,

                            ich versuche gerade von der Arbeit aus nebenbei etwas zu testen und bin per VPN

                            zu mir nach Hause eingewählt. Hab hier eine ioBroker-Windows-Installation und wollt das

                            da mal testen, aber die Verbindung nach Hause scheint etwas zäh zu sein.

                            Mit ModbusPoll kann ich kommunizieren, aber mit dem adapter bekomme ich:

                            warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                            
                            

                            Kann ich im Adapter einen Timeout einstellen?

                            Poll delay hab ich auf 5000 ms

                            Reconnect-Zeit auf 60000 ms

                            Pulsetime auf 5000

                            Max Lese Request-Länge: 20 register

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by

                              @tschombe:

                              Hi,

                              ich versuche gerade von der Arbeit aus nebenbei etwas zu testen und bin per VPN

                              zu mir nach Hause eingewählt. Hab hier eine ioBroker-Windows-Installation und wollt das

                              da mal testen, aber die Verbindung nach Hause scheint etwas zäh zu sein.

                              Mit ModbusPoll kann ich kommunizieren, aber mit dem adapter bekomme ich:

                              warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                              
                              

                              Kann ich im Adapter einen Timeout einstellen?

                              Poll delay hab ich auf 5000 ms

                              Reconnect-Zeit auf 60000 ms

                              Pulsetime auf 5000

                              Max Lese Request-Länge: 20 register `
                              Sieht so aus, als ob ich vergessen habe timeout in der Konfiguration-Dialog anzuzeigen.

                              Du kannst timeout momentan direkt im Objekt system.adapter.modbus.0 einstellen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tschombe last edited by

                                ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?

                                über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by

                                  @tschombe:

                                  ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?

                                  über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei? `
                                  Admin. Reiter Objekte und dann auf Stift rechts klicken.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tschombe last edited by

                                    bei mir ist leider kein stift beim adapter 😢 😢 😢

                                    habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,

                                    alles auf aktuellem stand, modbus vom github

                                    268_capture.jpg

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by

                                      @tschombe:

                                      bei mir ist leider kein stift beim adapter 😢 😢 😢

                                      habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,

                                      alles auf aktuellem stand, modbus vom github

                                      Capture.JPG `
                                      Es ist auch nicht das Objekt, was ich genannt habe.

                                      Schalte bitte Experten Modus ein (das Knopf mit dem Person)

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tschombe last edited by

                                        ah, cool, danke…

                                        Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:

                                        native->params folgendes:

                                        {
                                          "type": "tcp",
                                          "bind": "192.168.2.20",
                                          "port": "502",
                                          "comName": "",
                                          "baudRate": "9600",
                                          "dataBits": "8",
                                          "stopBits": "1",
                                          "parity": "none",
                                          "deviceId": "1",
                                          "slave": "0",
                                          "showAliases": false,
                                          "directAddresses": false,
                                          "round": "2",
                                          "poll": "5000",
                                          "recon": "60000",
                                          "pulsetime": "5000",
                                          "maxBlock": "20",
                                          "disInputsOffset": "10001",
                                          "coilsOffset": "1",
                                          "inputRegsOffset": "30001",
                                          "holdingRegsOffset": "40001"
                                        }
                                        
                                        

                                        muss ich da etwas mit timeout einfügen?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by

                                          @tschombe:

                                          ah, cool, danke…

                                          Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:

                                          native->params folgendes:

                                          {
                                            "type": "tcp",
                                            "bind": "192.168.2.20",
                                            "port": "502",
                                            "comName": "",
                                            "baudRate": "9600",
                                            "dataBits": "8",
                                            "stopBits": "1",
                                            "parity": "none",
                                            "deviceId": "1",
                                            "slave": "0",
                                            "showAliases": false,
                                            "directAddresses": false,
                                            "round": "2",
                                            "poll": "5000",
                                            "recon": "60000",
                                            "pulsetime": "5000",
                                            "maxBlock": "20",
                                            "disInputsOffset": "10001",
                                            "coilsOffset": "1",
                                            "inputRegsOffset": "30001",
                                            "holdingRegsOffset": "40001"
                                          }
                                          
                                          

                                          muss ich da etwas mit timeout einfügen? `
                                          Habe modbus erweitet. Bitte vom git updaten.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tschombe last edited by

                                            Super!!!!

                                            Was jetzt geht:

                                            • Timeout konfigurierbar, dadurch bekomme ich jetzt auch über VPN einen Connect!!!

                                            • Sauber Disconnect beim Disablen des Adapters, dadurch wird der Port meines COM-Servers frei!!!

                                            Habe gerade 2 Holding register gelesen (über VPN!!!),

                                            allerdings ist mein Adapter dann wieder auf Rot gesprungen:

                                            Verbunden mit host: falsch

                                            Lebenszeichen: falsch

                                            Verbunden mit modbus: wahr

                                            Nach dem start von iobroker wird der Adapter grün und bleibt es auch, so lange bis ich auf den Tab "Objekte" wechsle um mir

                                            die Datenpunkte des modbus Adapters anschaue, wenn ich dann zurückwechsle auf "Instanzen" ist er rot…

                                            hier das log dazu von der aktuellen Version (und der Adapter steht dank der neu entdeckten Expertenfunktion auf debug):

                                            inMem	2016-10-20 16:52:17.460	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=61, ack=true, ts=1476975137459, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137459
                                            inMem	2016-10-20 16:52:17.459	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=15, ack=true, ts=1476975137458, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137458
                                            inMem	2016-10-20 16:52:17.457	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=0, ack=true, ts=1476975137457, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137457
                                            inMem	2016-10-20 16:52:17.402	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476975137398, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137398
                                            modbus-0	2016-10-20 16:52:17.398	info	Connected to slave
                                            modbus-0	2016-10-20 16:52:14.215	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                            modbus-0	2016-10-20 16:52:14.191	debug	statesDB connected
                                            modbus-0	2016-10-20 16:52:14.186	debug	objectDB connected
                                            host-conentfst08	2016-10-20 16:52:13.587	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 11132
                                            
                                            

                                            Vielleicht liegt es aber auch an der "magern" VPN Verbindung, ich teste auf jeden Fall heut abend nochmal im Heimnetzwerk

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            471
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            60
                                            8360
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo