    Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Bluefox
      Bluefox last edited by

      @tschombe:

      Wahnsinn!!!

      Das probiere ich heut abend gleich live aus wenn ich zu Hause bin.

      Kann ich mir da einfach die aktuelle Version des modbus Adapters von Github installieren

      oder muss ich irgendetwas beachten `
      Einfach vom git installieren

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tschombe last edited by

        ähm, blöd gefragt, aber ich mach einfach ein

        npm install iobroker.modbus auf der Konsole (raspi)?

        Ich hab eine ältere Installation und werde die erstmal auf den aktuellsten Stand bringen

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bluefox
          Bluefox last edited by

          @tschombe:

          ähm, blöd gefragt, aber ich mach einfach ein

          npm install iobroker.modbus auf der Konsole (raspi)?

          Ich hab eine ältere Installation und werde die erstmal auf den aktuellsten Stand bringen `

          cd  /opt/iobroker
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

            Hast du den Pfad zu github?

            dann gib ihn hier ein:
            144_iobroker_github_install.jpg
            Das Octocat Icon ist das dritte Icon oben links im Reiter Adapter

            Gruß

            Rainer

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              tschombe last edited by

              Danke, ich denke ich hab jetzt die aktuelle Version am laufen.

              als Adapter-Version wird mir 0.4.1 angezeigt.

              Die Kommunikation geht leider noch nicht, ich bin noch am prüfen woran es liegt.

              Was mir aber schonmal aufgefallen ist:

              • Der W&T COM-Server der bei mir die Umsetzung von TCP auf Seriell vor der Lüftungsanlage macht lässt immer nur

              eine Verbindung zu einer Zeit zu. Wenn ich mit dem ModbusPoll Tool disconnecte sehe ich das in der Weboberfläche des COMServers,

              wenn ich aber den modbus-Adapter von ioBroker deaktiviere, geht leider die Verbindung nicht weg, ich muss ioBroker komplett beenden

              (iobroker stop) und neu starten (iobroker start)

              Es wäre schön wenn der Disconnect beim deaktivieren der modbus-instanz erfolgen würde, sonst kann er sich nach z.B. einer Konfigurationsänderung

              nicht mehr verbinden

              Im Log sehe ich folgendes:

              host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.948	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 1075
              host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.947	info	stopInstance system.adapter.modbus.0
              host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.942	info	object change system.adapter.modbus.0
              
              

              Liegt es evtl daran das der Adapter-Prozess gekillt wird und sich somit nicht sauber abmelden kann?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tschombe last edited by

                Noch was fällt mir auf:

                ich habe total häufig das Verhalten, das die modbus-Instanz rot ist und mir anzeigt:

                Verbunden mit host: falsch

                Lebenszeichen: falsch

                Verbunden mit modbus: wahr

                d.h. ich habe eine Verbindung zum Slave (zeigt mit auch der COMServer an), aber nicht zum host?

                Habe eine SingleHost-Installation auf einem Raspi, im Log steht nix auffälliges:

                modbus-0	2016-10-19 23:10:38.060	info	Connected to slave
                modbus-0	2016-10-19 23:10:37.784	warn	Serial is not available
                modbus-0	2016-10-19 23:10:37.729	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                host-lxccuhost2	2016-10-19 23:10:33.910	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1075
                host-lxccuhost2	2016-10-19 23:10:33.856	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                
                

                Zusatzinfo:

                da ich ja immer iobroker komplett beende und neu starte wg. dem connect zum slave ist mir folgendes aufgefallen:

                Nach dem start von iobroker wird der Adapter grün und bleibt es auch, so lange bis ich auf den Tab "Objekte" wechsle um mir

                die Datenpunkte des modbus Adapters anschaue, wenn ich dann zurückwechsle auf "Instanzen" ist er rot…

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  tschombe last edited by

                  Hi,

                  ich versuche gerade von der Arbeit aus nebenbei etwas zu testen und bin per VPN

                  zu mir nach Hause eingewählt. Hab hier eine ioBroker-Windows-Installation und wollt das

                  da mal testen, aber die Verbindung nach Hause scheint etwas zäh zu sein.

                  Mit ModbusPoll kann ich kommunizieren, aber mit dem adapter bekomme ich:

                  warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                  
                  

                  Kann ich im Adapter einen Timeout einstellen?

                  Poll delay hab ich auf 5000 ms

                  Reconnect-Zeit auf 60000 ms

                  Pulsetime auf 5000

                  Max Lese Request-Länge: 20 register

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by

                    @tschombe:

                    Hi,

                    ich versuche gerade von der Arbeit aus nebenbei etwas zu testen und bin per VPN

                    zu mir nach Hause eingewählt. Hab hier eine ioBroker-Windows-Installation und wollt das

                    da mal testen, aber die Verbindung nach Hause scheint etwas zäh zu sein.

                    Mit ModbusPoll kann ich kommunizieren, aber mit dem adapter bekomme ich:

                    warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                    
                    

                    Kann ich im Adapter einen Timeout einstellen?

                    Poll delay hab ich auf 5000 ms

                    Reconnect-Zeit auf 60000 ms

                    Pulsetime auf 5000

                    Max Lese Request-Länge: 20 register `
                    Sieht so aus, als ob ich vergessen habe timeout in der Konfiguration-Dialog anzuzeigen.

                    Du kannst timeout momentan direkt im Objekt system.adapter.modbus.0 einstellen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tschombe last edited by

                      ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?

                      über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by

                        @tschombe:

                        ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?

                        über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei? `
                        Admin. Reiter Objekte und dann auf Stift rechts klicken.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          tschombe last edited by

                          bei mir ist leider kein stift beim adapter 😢 😢 😢

                          habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,

                          alles auf aktuellem stand, modbus vom github

                          268_capture.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by

                            @tschombe:

                            bei mir ist leider kein stift beim adapter 😢 😢 😢

                            habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,

                            alles auf aktuellem stand, modbus vom github

                            Capture.JPG `
                            Es ist auch nicht das Objekt, was ich genannt habe.

                            Schalte bitte Experten Modus ein (das Knopf mit dem Person)

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              tschombe last edited by

                              ah, cool, danke…

                              Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:

                              native->params folgendes:

                              {
                                "type": "tcp",
                                "bind": "192.168.2.20",
                                "port": "502",
                                "comName": "",
                                "baudRate": "9600",
                                "dataBits": "8",
                                "stopBits": "1",
                                "parity": "none",
                                "deviceId": "1",
                                "slave": "0",
                                "showAliases": false,
                                "directAddresses": false,
                                "round": "2",
                                "poll": "5000",
                                "recon": "60000",
                                "pulsetime": "5000",
                                "maxBlock": "20",
                                "disInputsOffset": "10001",
                                "coilsOffset": "1",
                                "inputRegsOffset": "30001",
                                "holdingRegsOffset": "40001"
                              }
                              
                              

                              muss ich da etwas mit timeout einfügen?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by

                                @tschombe:

                                ah, cool, danke…

                                Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:

                                native->params folgendes:

                                {
                                  "type": "tcp",
                                  "bind": "192.168.2.20",
                                  "port": "502",
                                  "comName": "",
                                  "baudRate": "9600",
                                  "dataBits": "8",
                                  "stopBits": "1",
                                  "parity": "none",
                                  "deviceId": "1",
                                  "slave": "0",
                                  "showAliases": false,
                                  "directAddresses": false,
                                  "round": "2",
                                  "poll": "5000",
                                  "recon": "60000",
                                  "pulsetime": "5000",
                                  "maxBlock": "20",
                                  "disInputsOffset": "10001",
                                  "coilsOffset": "1",
                                  "inputRegsOffset": "30001",
                                  "holdingRegsOffset": "40001"
                                }
                                
                                

                                muss ich da etwas mit timeout einfügen? `
                                Habe modbus erweitet. Bitte vom git updaten.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tschombe last edited by

                                  Super!!!!

                                  Was jetzt geht:

                                  • Timeout konfigurierbar, dadurch bekomme ich jetzt auch über VPN einen Connect!!!

                                  • Sauber Disconnect beim Disablen des Adapters, dadurch wird der Port meines COM-Servers frei!!!

                                  Habe gerade 2 Holding register gelesen (über VPN!!!),

                                  allerdings ist mein Adapter dann wieder auf Rot gesprungen:

                                  Verbunden mit host: falsch

                                  Lebenszeichen: falsch

                                  Verbunden mit modbus: wahr

                                  Nach dem start von iobroker wird der Adapter grün und bleibt es auch, so lange bis ich auf den Tab "Objekte" wechsle um mir

                                  die Datenpunkte des modbus Adapters anschaue, wenn ich dann zurückwechsle auf "Instanzen" ist er rot…

                                  hier das log dazu von der aktuellen Version (und der Adapter steht dank der neu entdeckten Expertenfunktion auf debug):

                                  inMem	2016-10-20 16:52:17.460	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=61, ack=true, ts=1476975137459, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137459
                                  inMem	2016-10-20 16:52:17.459	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=15, ack=true, ts=1476975137458, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137458
                                  inMem	2016-10-20 16:52:17.457	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=0, ack=true, ts=1476975137457, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137457
                                  inMem	2016-10-20 16:52:17.402	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476975137398, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137398
                                  modbus-0	2016-10-20 16:52:17.398	info	Connected to slave
                                  modbus-0	2016-10-20 16:52:14.215	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                  modbus-0	2016-10-20 16:52:14.191	debug	statesDB connected
                                  modbus-0	2016-10-20 16:52:14.186	debug	objectDB connected
                                  host-conentfst08	2016-10-20 16:52:13.587	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 11132
                                  
                                  

                                  Vielleicht liegt es aber auch an der "magern" VPN Verbindung, ich teste auf jeden Fall heut abend nochmal im Heimnetzwerk

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tschombe last edited by

                                    Hi,

                                    so, sitze jetzt zu Hause im Heimnetz und habe folgenden Testaufbau:

                                    Windows Notebook mit ioBroker-Installation (nur admin und modbus Adapter, aktuell aus github ) und Wireshark

                                    iobroker gestartet, modbus Adapter ist deaktiviert.

                                    Dann modbus Adapter aktiviert, modbus Adapter wird grün

                                    wechsel auf Objekte und zurück, modbus Adapter ist rot.

                                    (Verbunden mit host: falsch, Lebenszeichen: falsch, Verbunden mit modbus: wahr)

                                    Der Zustand bleibt dann so, kein neuer "Poll-Versuch" o.ä. des Adapters, keinerlei Logeinträge mehr.

                                    Im Anhang ein Zip-File mit dem zugehörigen Wireshark-Protokoll und dem ioBroker-Log.

                                    Kannst du da irgendetwas erkennen?
                                    268_diag1.zip

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tschombe last edited by

                                      um zwischenzeitlich irgendwie weiter zu kommen hab ich auf meinem Windows testsystem

                                      mal den modbus-slave Simulator im RTU over TCP Modus laufen lassen.

                                      Da verbindet sich der Adapter und bleibt auch auf grün, allerdings funktioniert das Schreiben

                                      der Werte nicht richtig. Teilweise werden die Werte nicht übernommen.

                                      Hier ein Auszug aus dem Log:

                                      inMem	2016-10-20 19:34:32.922	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984872921, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984872921
                                      modbus-0	2016-10-20 19:34:31.895	error	Cannot write [0]: [object Object]
                                      inMem	2016-10-20 19:34:31.418	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=48, ack=false, ts=1476984871418, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984871418
                                      inMem	2016-10-20 19:34:28.396	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984868396, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984868396
                                      inMem	2016-10-20 19:34:26.892	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=8, ack=false, ts=1476984866891, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984866891
                                      inMem	2016-10-20 19:34:22.419	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984862418, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984862418
                                      inMem	2016-10-20 19:34:19.411	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984859410, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984859410
                                      inMem	2016-10-20 19:33:56.363	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=14, ack=true, ts=1476984836363, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836363
                                      inMem	2016-10-20 19:33:56.362	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=55, ack=true, ts=1476984836362, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836362
                                      inMem	2016-10-20 19:33:56.361	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=5, ack=true, ts=1476984836361, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836361
                                      inMem	2016-10-20 19:33:56.358	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476984836352, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836352
                                      modbus-0	2016-10-20 19:33:56.348	info	Connected to slave
                                      modbus-0	2016-10-20 19:33:55.588	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                      modbus-0	2016-10-20 19:33:55.562	debug	statesDB connected
                                      modbus-0	2016-10-20 19:33:55.556	debug	objectDB connected
                                      host-conentfst08	2016-10-20 19:33:50.938	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16736
                                      
                                      

                                      Auch dazu hab ich mal einen Wireshark Mitschnitt generiert.

                                      Anscheinend verhält sich mein "Live" Device etwas anders als der Simulator 😞 😞 😞

                                      268_diag2.zip

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tschombe last edited by

                                        Vielleicht noch hilfreiche Information zum Problem mit dem Simulator:

                                        wenn einmal das Schreiben schiefgegangen ist, bekommt der Adapter auch keine Werteänderungen mit

                                        wenn ich die im Simulator ändere

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by

                                          @tschombe:

                                          Vielleicht noch hilfreiche Information zum Problem mit dem Simulator:

                                          wenn einmal das Schreiben schiefgegangen ist, bekommt der Adapter auch keine Werteänderungen mit

                                          wenn ich die im Simulator ändere `
                                          Danke. Bitte noch mal updaten

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tschombe last edited by

                                            Ja, wieder einen Schritt weiter!!!

                                            Das Schreiben hat zur Simulation funktioniert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

                                            Habe dann gleich nochmal gegen Live getestet.

                                            Da ist mir aufgefallen, das ich ab und zu einen Timeout bekomme, dann versucht der Adapter anscheinend nicht mehr neu zu verbinden:

                                            inMem	2016-10-20 23:25:08.277	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476998708276, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998708276
                                            modbus-0	2016-10-20 23:25:08.276	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                            inMem	2016-10-20 23:25:03.276	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476998703272, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998703272
                                            modbus-0	2016-10-20 23:25:03.271	info	Connected to slave
                                            modbus-0	2016-10-20 23:25:03.116	info	starting. Version 0.4.3 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                            
                                            

                                            Anschliessend passiert nichts mehr

                                            Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            638
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            60
                                            8363
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo