      tschombe last edited by

      Noch was fällt mir auf:

      ich habe total häufig das Verhalten, das die modbus-Instanz rot ist und mir anzeigt:

      Verbunden mit host: falsch

      Lebenszeichen: falsch

      Verbunden mit modbus: wahr

      d.h. ich habe eine Verbindung zum Slave (zeigt mit auch der COMServer an), aber nicht zum host?

      Habe eine SingleHost-Installation auf einem Raspi, im Log steht nix auffälliges:

      modbus-0	2016-10-19 23:10:38.060	info	Connected to slave
      modbus-0	2016-10-19 23:10:37.784	warn	Serial is not available
      modbus-0	2016-10-19 23:10:37.729	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
      host-lxccuhost2	2016-10-19 23:10:33.910	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1075
      host-lxccuhost2	2016-10-19 23:10:33.856	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
      
      

      Zusatzinfo:

      da ich ja immer iobroker komplett beende und neu starte wg. dem connect zum slave ist mir folgendes aufgefallen:

      Nach dem start von iobroker wird der Adapter grün und bleibt es auch, so lange bis ich auf den Tab "Objekte" wechsle um mir

      die Datenpunkte des modbus Adapters anschaue, wenn ich dann zurückwechsle auf "Instanzen" ist er rot…

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tschombe last edited by

        Hi,

        ich versuche gerade von der Arbeit aus nebenbei etwas zu testen und bin per VPN

        zu mir nach Hause eingewählt. Hab hier eine ioBroker-Windows-Installation und wollt das

        da mal testen, aber die Verbindung nach Hause scheint etwas zäh zu sein.

        Mit ModbusPoll kann ich kommunizieren, aber mit dem adapter bekomme ich:

        warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
        
        

        Kann ich im Adapter einen Timeout einstellen?

        Poll delay hab ich auf 5000 ms

        Reconnect-Zeit auf 60000 ms

        Pulsetime auf 5000

        Max Lese Request-Länge: 20 register

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bluefox
          Bluefox last edited by

          @tschombe:

          Hi,

          ich versuche gerade von der Arbeit aus nebenbei etwas zu testen und bin per VPN

          zu mir nach Hause eingewählt. Hab hier eine ioBroker-Windows-Installation und wollt das

          da mal testen, aber die Verbindung nach Hause scheint etwas zäh zu sein.

          Mit ModbusPoll kann ich kommunizieren, aber mit dem adapter bekomme ich:

          warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
          
          

          Kann ich im Adapter einen Timeout einstellen?

          Poll delay hab ich auf 5000 ms

          Reconnect-Zeit auf 60000 ms

          Pulsetime auf 5000

          Max Lese Request-Länge: 20 register `
          Sieht so aus, als ob ich vergessen habe timeout in der Konfiguration-Dialog anzuzeigen.

          Du kannst timeout momentan direkt im Objekt system.adapter.modbus.0 einstellen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tschombe last edited by

            ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?

            über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox last edited by

              @tschombe:

              ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?

              über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei? `
              Admin. Reiter Objekte und dann auf Stift rechts klicken.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tschombe last edited by

                bei mir ist leider kein stift beim adapter 😢 😢 😢

                habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,

                alles auf aktuellem stand, modbus vom github

                268_capture.jpg

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by

                  @tschombe:

                  bei mir ist leider kein stift beim adapter 😢 😢 😢

                  habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,

                  alles auf aktuellem stand, modbus vom github

                  Capture.JPG `
                  Es ist auch nicht das Objekt, was ich genannt habe.

                  Schalte bitte Experten Modus ein (das Knopf mit dem Person)

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tschombe last edited by

                    ah, cool, danke…

                    Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:

                    native->params folgendes:

                    {
                      "type": "tcp",
                      "bind": "192.168.2.20",
                      "port": "502",
                      "comName": "",
                      "baudRate": "9600",
                      "dataBits": "8",
                      "stopBits": "1",
                      "parity": "none",
                      "deviceId": "1",
                      "slave": "0",
                      "showAliases": false,
                      "directAddresses": false,
                      "round": "2",
                      "poll": "5000",
                      "recon": "60000",
                      "pulsetime": "5000",
                      "maxBlock": "20",
                      "disInputsOffset": "10001",
                      "coilsOffset": "1",
                      "inputRegsOffset": "30001",
                      "holdingRegsOffset": "40001"
                    }
                    
                    

                    muss ich da etwas mit timeout einfügen?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by

                      @tschombe:

                      ah, cool, danke…

                      Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:

                      native->params folgendes:

                      {
                        "type": "tcp",
                        "bind": "192.168.2.20",
                        "port": "502",
                        "comName": "",
                        "baudRate": "9600",
                        "dataBits": "8",
                        "stopBits": "1",
                        "parity": "none",
                        "deviceId": "1",
                        "slave": "0",
                        "showAliases": false,
                        "directAddresses": false,
                        "round": "2",
                        "poll": "5000",
                        "recon": "60000",
                        "pulsetime": "5000",
                        "maxBlock": "20",
                        "disInputsOffset": "10001",
                        "coilsOffset": "1",
                        "inputRegsOffset": "30001",
                        "holdingRegsOffset": "40001"
                      }
                      
                      

                      muss ich da etwas mit timeout einfügen? `
                      Habe modbus erweitet. Bitte vom git updaten.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tschombe last edited by

                        Super!!!!

                        Was jetzt geht:

                        • Timeout konfigurierbar, dadurch bekomme ich jetzt auch über VPN einen Connect!!!

                        • Sauber Disconnect beim Disablen des Adapters, dadurch wird der Port meines COM-Servers frei!!!

                        Habe gerade 2 Holding register gelesen (über VPN!!!),

                        allerdings ist mein Adapter dann wieder auf Rot gesprungen:

                        Verbunden mit host: falsch

                        Lebenszeichen: falsch

                        Verbunden mit modbus: wahr

                        Nach dem start von iobroker wird der Adapter grün und bleibt es auch, so lange bis ich auf den Tab "Objekte" wechsle um mir

                        die Datenpunkte des modbus Adapters anschaue, wenn ich dann zurückwechsle auf "Instanzen" ist er rot…

                        hier das log dazu von der aktuellen Version (und der Adapter steht dank der neu entdeckten Expertenfunktion auf debug):

                        inMem	2016-10-20 16:52:17.460	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=61, ack=true, ts=1476975137459, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137459
                        inMem	2016-10-20 16:52:17.459	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=15, ack=true, ts=1476975137458, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137458
                        inMem	2016-10-20 16:52:17.457	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=0, ack=true, ts=1476975137457, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137457
                        inMem	2016-10-20 16:52:17.402	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476975137398, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137398
                        modbus-0	2016-10-20 16:52:17.398	info	Connected to slave
                        modbus-0	2016-10-20 16:52:14.215	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                        modbus-0	2016-10-20 16:52:14.191	debug	statesDB connected
                        modbus-0	2016-10-20 16:52:14.186	debug	objectDB connected
                        host-conentfst08	2016-10-20 16:52:13.587	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 11132
                        
                        

                        Vielleicht liegt es aber auch an der "magern" VPN Verbindung, ich teste auf jeden Fall heut abend nochmal im Heimnetzwerk

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          tschombe last edited by

                          Hi,

                          so, sitze jetzt zu Hause im Heimnetz und habe folgenden Testaufbau:

                          Windows Notebook mit ioBroker-Installation (nur admin und modbus Adapter, aktuell aus github ) und Wireshark

                          iobroker gestartet, modbus Adapter ist deaktiviert.

                          Dann modbus Adapter aktiviert, modbus Adapter wird grün

                          wechsel auf Objekte und zurück, modbus Adapter ist rot.

                          (Verbunden mit host: falsch, Lebenszeichen: falsch, Verbunden mit modbus: wahr)

                          Der Zustand bleibt dann so, kein neuer "Poll-Versuch" o.ä. des Adapters, keinerlei Logeinträge mehr.

                          Im Anhang ein Zip-File mit dem zugehörigen Wireshark-Protokoll und dem ioBroker-Log.

                          Kannst du da irgendetwas erkennen?
                          268_diag1.zip

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tschombe last edited by

                            um zwischenzeitlich irgendwie weiter zu kommen hab ich auf meinem Windows testsystem

                            mal den modbus-slave Simulator im RTU over TCP Modus laufen lassen.

                            Da verbindet sich der Adapter und bleibt auch auf grün, allerdings funktioniert das Schreiben

                            der Werte nicht richtig. Teilweise werden die Werte nicht übernommen.

                            Hier ein Auszug aus dem Log:

                            inMem	2016-10-20 19:34:32.922	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984872921, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984872921
                            modbus-0	2016-10-20 19:34:31.895	error	Cannot write [0]: [object Object]
                            inMem	2016-10-20 19:34:31.418	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=48, ack=false, ts=1476984871418, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984871418
                            inMem	2016-10-20 19:34:28.396	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984868396, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984868396
                            inMem	2016-10-20 19:34:26.892	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=8, ack=false, ts=1476984866891, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984866891
                            inMem	2016-10-20 19:34:22.419	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984862418, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984862418
                            inMem	2016-10-20 19:34:19.411	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984859410, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984859410
                            inMem	2016-10-20 19:33:56.363	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=14, ack=true, ts=1476984836363, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836363
                            inMem	2016-10-20 19:33:56.362	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=55, ack=true, ts=1476984836362, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836362
                            inMem	2016-10-20 19:33:56.361	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=5, ack=true, ts=1476984836361, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836361
                            inMem	2016-10-20 19:33:56.358	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476984836352, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836352
                            modbus-0	2016-10-20 19:33:56.348	info	Connected to slave
                            modbus-0	2016-10-20 19:33:55.588	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                            modbus-0	2016-10-20 19:33:55.562	debug	statesDB connected
                            modbus-0	2016-10-20 19:33:55.556	debug	objectDB connected
                            host-conentfst08	2016-10-20 19:33:50.938	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16736
                            
                            

                            Auch dazu hab ich mal einen Wireshark Mitschnitt generiert.

                            Anscheinend verhält sich mein "Live" Device etwas anders als der Simulator 😞 😞 😞

                            268_diag2.zip

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              tschombe last edited by

                              Vielleicht noch hilfreiche Information zum Problem mit dem Simulator:

                              wenn einmal das Schreiben schiefgegangen ist, bekommt der Adapter auch keine Werteänderungen mit

                              wenn ich die im Simulator ändere

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by

                                @tschombe:

                                Vielleicht noch hilfreiche Information zum Problem mit dem Simulator:

                                wenn einmal das Schreiben schiefgegangen ist, bekommt der Adapter auch keine Werteänderungen mit

                                wenn ich die im Simulator ändere `
                                Danke. Bitte noch mal updaten

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tschombe last edited by

                                  Ja, wieder einen Schritt weiter!!!

                                  Das Schreiben hat zur Simulation funktioniert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

                                  Habe dann gleich nochmal gegen Live getestet.

                                  Da ist mir aufgefallen, das ich ab und zu einen Timeout bekomme, dann versucht der Adapter anscheinend nicht mehr neu zu verbinden:

                                  inMem	2016-10-20 23:25:08.277	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476998708276, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998708276
                                  modbus-0	2016-10-20 23:25:08.276	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                  inMem	2016-10-20 23:25:03.276	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476998703272, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998703272
                                  modbus-0	2016-10-20 23:25:03.271	info	Connected to slave
                                  modbus-0	2016-10-20 23:25:03.116	info	starting. Version 0.4.3 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                  
                                  

                                  Anschliessend passiert nichts mehr

                                  Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by

                                    @tschombe:

                                    Ja, wieder einen Schritt weiter!!!

                                    Das Schreiben hat zur Simulation funktioniert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

                                    Habe dann gleich nochmal gegen Live getestet.

                                    Da ist mir aufgefallen, das ich ab und zu einen Timeout bekomme, dann versucht der Adapter anscheinend nicht mehr neu zu verbinden:

                                    inMem	2016-10-20 23:25:08.277	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476998708276, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998708276
                                    modbus-0	2016-10-20 23:25:08.276	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                    inMem	2016-10-20 23:25:03.276	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476998703272, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998703272
                                    modbus-0	2016-10-20 23:25:03.271	info	Connected to slave
                                    modbus-0	2016-10-20 23:25:03.116	info	starting. Version 0.4.3 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                    
                                    

                                    Anschliessend passiert nichts mehr

                                    Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen `
                                    Nach einem timeout bei Poll versucht Adapter in 60 Sekunden sich wieder zu verbinden

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tschombe last edited by

                                      Oh, da war ich zu ungeduldig :lol: :lol: :lol:

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tschombe last edited by

                                        Dauertest in der Simulation über nacht bestanden 😄

                                        Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, der Ankopplung an die Lüftung 😢

                                        die Kommunikation zwischen Adapter und dem COMServer geht leider nicht.

                                        Ich habe jetzt mal 4 Wireshark-Mitschnitte gemacht. Dabei verwende ich die folgenden

                                        Konstellationen:

                                        Master: Slave: Test: Wireshark-Protokoll

                                        Simulator (ModbusPoll) Simulator (ModbusSlave) GEHT sim-sim.pcapng

                                        iobroker modbus Adapter Simulator (ModbusSlave) GEHT broker-sim.pcapng

                                        Simulator (ModbusPoll) Live (WuT COMServer) GEHT sim-live.pcapng

                                        iobroker modbus Adapter Live (WuT COMServer) FAIL broker-live.pcapng

                                        Ich hoffe du kannst dir mal die Wiresharks anschauen und siehst irgendetwas

                                        Ich weis sonst nicht was ich noch Einstellen oder Testen könnte 😢 😢 😢

                                        268_diag4.zip

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          tschombe last edited by

                                          Komisch,

                                          ich hab mir die Wireshark-Mitschnitte mal angeschaut von

                                          broker-live und sim-live. Den Inhalt kann ich leider nicht wirklich interpretieren,

                                          aber die ersten Pakete scheinen ja wirklich identisch zu sein, nur das der

                                          Adapter nach dem 10. Paket anscheinend irgendwie nicht mehr weitermacht 😞

                                          Hast du evtl noch eine Idee für mich was ich noch testen könnte oder wie ich an der Stelle weiterkommen kann?

                                          Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil:

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by

                                            @tschombe:

                                            Komisch,

                                            ich hab mir die Wireshark-Mitschnitte mal angeschaut von

                                            broker-live und sim-live. Den Inhalt kann ich leider nicht wirklich interpretieren,

                                            aber die ersten Pakete scheinen ja wirklich identisch zu sein, nur das der

                                            Adapter nach dem 10. Paket anscheinend irgendwie nicht mehr weitermacht 😞

                                            Hast du evtl noch eine Idee für mich was ich noch testen könnte oder wie ich an der Stelle weiterkommen kann?

                                            Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil: `
                                            Ich habe mal den Traffic angeschaut. Es währe einfacher, wenn du in beiden Fällen gleiche Register lesen wurdest. Du liest:

                                            • Input Registers bei LIve

                                            • Holding Registers bei Simulator.

                                            Ist das so gewollt?

                                            Unit ID stimmt bei Live?

                                            Live system schickt nicht mal einen Antwort. Einfach schweigt auf der Applikationsebene.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            640
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            60
                                            8363
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo