      ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?

      über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        @tschombe:

        ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?

        über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei? `
        Admin. Reiter Objekte und dann auf Stift rechts klicken.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tschombe last edited by

          bei mir ist leider kein stift beim adapter 😢 😢 😢

          habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,

          alles auf aktuellem stand, modbus vom github

          268_capture.jpg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bluefox
            Bluefox last edited by

            @tschombe:

            bei mir ist leider kein stift beim adapter 😢 😢 😢

            habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,

            alles auf aktuellem stand, modbus vom github

            Capture.JPG `
            Es ist auch nicht das Objekt, was ich genannt habe.

            Schalte bitte Experten Modus ein (das Knopf mit dem Person)

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              tschombe last edited by

              ah, cool, danke…

              Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:

              native->params folgendes:

              {
                "type": "tcp",
                "bind": "192.168.2.20",
                "port": "502",
                "comName": "",
                "baudRate": "9600",
                "dataBits": "8",
                "stopBits": "1",
                "parity": "none",
                "deviceId": "1",
                "slave": "0",
                "showAliases": false,
                "directAddresses": false,
                "round": "2",
                "poll": "5000",
                "recon": "60000",
                "pulsetime": "5000",
                "maxBlock": "20",
                "disInputsOffset": "10001",
                "coilsOffset": "1",
                "inputRegsOffset": "30001",
                "holdingRegsOffset": "40001"
              }
              
              

              muss ich da etwas mit timeout einfügen?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluefox
                Bluefox last edited by

                @tschombe:

                ah, cool, danke…

                Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:

                native->params folgendes:

                {
                  "type": "tcp",
                  "bind": "192.168.2.20",
                  "port": "502",
                  "comName": "",
                  "baudRate": "9600",
                  "dataBits": "8",
                  "stopBits": "1",
                  "parity": "none",
                  "deviceId": "1",
                  "slave": "0",
                  "showAliases": false,
                  "directAddresses": false,
                  "round": "2",
                  "poll": "5000",
                  "recon": "60000",
                  "pulsetime": "5000",
                  "maxBlock": "20",
                  "disInputsOffset": "10001",
                  "coilsOffset": "1",
                  "inputRegsOffset": "30001",
                  "holdingRegsOffset": "40001"
                }
                
                

                muss ich da etwas mit timeout einfügen? `
                Habe modbus erweitet. Bitte vom git updaten.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  tschombe last edited by

                  Super!!!!

                  Was jetzt geht:

                  • Timeout konfigurierbar, dadurch bekomme ich jetzt auch über VPN einen Connect!!!

                  • Sauber Disconnect beim Disablen des Adapters, dadurch wird der Port meines COM-Servers frei!!!

                  Habe gerade 2 Holding register gelesen (über VPN!!!),

                  allerdings ist mein Adapter dann wieder auf Rot gesprungen:

                  Verbunden mit host: falsch

                  Lebenszeichen: falsch

                  Verbunden mit modbus: wahr

                  Nach dem start von iobroker wird der Adapter grün und bleibt es auch, so lange bis ich auf den Tab "Objekte" wechsle um mir

                  die Datenpunkte des modbus Adapters anschaue, wenn ich dann zurückwechsle auf "Instanzen" ist er rot…

                  hier das log dazu von der aktuellen Version (und der Adapter steht dank der neu entdeckten Expertenfunktion auf debug):

                  inMem	2016-10-20 16:52:17.460	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=61, ack=true, ts=1476975137459, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137459
                  inMem	2016-10-20 16:52:17.459	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=15, ack=true, ts=1476975137458, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137458
                  inMem	2016-10-20 16:52:17.457	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=0, ack=true, ts=1476975137457, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137457
                  inMem	2016-10-20 16:52:17.402	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476975137398, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137398
                  modbus-0	2016-10-20 16:52:17.398	info	Connected to slave
                  modbus-0	2016-10-20 16:52:14.215	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                  modbus-0	2016-10-20 16:52:14.191	debug	statesDB connected
                  modbus-0	2016-10-20 16:52:14.186	debug	objectDB connected
                  host-conentfst08	2016-10-20 16:52:13.587	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 11132
                  
                  

                  Vielleicht liegt es aber auch an der "magern" VPN Verbindung, ich teste auf jeden Fall heut abend nochmal im Heimnetzwerk

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tschombe last edited by

                    Hi,

                    so, sitze jetzt zu Hause im Heimnetz und habe folgenden Testaufbau:

                    Windows Notebook mit ioBroker-Installation (nur admin und modbus Adapter, aktuell aus github ) und Wireshark

                    iobroker gestartet, modbus Adapter ist deaktiviert.

                    Dann modbus Adapter aktiviert, modbus Adapter wird grün

                    wechsel auf Objekte und zurück, modbus Adapter ist rot.

                    (Verbunden mit host: falsch, Lebenszeichen: falsch, Verbunden mit modbus: wahr)

                    Der Zustand bleibt dann so, kein neuer "Poll-Versuch" o.ä. des Adapters, keinerlei Logeinträge mehr.

                    Im Anhang ein Zip-File mit dem zugehörigen Wireshark-Protokoll und dem ioBroker-Log.

                    Kannst du da irgendetwas erkennen?
                    268_diag1.zip

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tschombe last edited by

                      um zwischenzeitlich irgendwie weiter zu kommen hab ich auf meinem Windows testsystem

                      mal den modbus-slave Simulator im RTU over TCP Modus laufen lassen.

                      Da verbindet sich der Adapter und bleibt auch auf grün, allerdings funktioniert das Schreiben

                      der Werte nicht richtig. Teilweise werden die Werte nicht übernommen.

                      Hier ein Auszug aus dem Log:

                      inMem	2016-10-20 19:34:32.922	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984872921, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984872921
                      modbus-0	2016-10-20 19:34:31.895	error	Cannot write [0]: [object Object]
                      inMem	2016-10-20 19:34:31.418	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=48, ack=false, ts=1476984871418, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984871418
                      inMem	2016-10-20 19:34:28.396	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984868396, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984868396
                      inMem	2016-10-20 19:34:26.892	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=8, ack=false, ts=1476984866891, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984866891
                      inMem	2016-10-20 19:34:22.419	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984862418, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984862418
                      inMem	2016-10-20 19:34:19.411	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984859410, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984859410
                      inMem	2016-10-20 19:33:56.363	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=14, ack=true, ts=1476984836363, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836363
                      inMem	2016-10-20 19:33:56.362	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=55, ack=true, ts=1476984836362, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836362
                      inMem	2016-10-20 19:33:56.361	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=5, ack=true, ts=1476984836361, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836361
                      inMem	2016-10-20 19:33:56.358	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476984836352, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836352
                      modbus-0	2016-10-20 19:33:56.348	info	Connected to slave
                      modbus-0	2016-10-20 19:33:55.588	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                      modbus-0	2016-10-20 19:33:55.562	debug	statesDB connected
                      modbus-0	2016-10-20 19:33:55.556	debug	objectDB connected
                      host-conentfst08	2016-10-20 19:33:50.938	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16736
                      
                      

                      Auch dazu hab ich mal einen Wireshark Mitschnitt generiert.

                      Anscheinend verhält sich mein "Live" Device etwas anders als der Simulator 😞 😞 😞

                      268_diag2.zip

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tschombe last edited by

                        Vielleicht noch hilfreiche Information zum Problem mit dem Simulator:

                        wenn einmal das Schreiben schiefgegangen ist, bekommt der Adapter auch keine Werteänderungen mit

                        wenn ich die im Simulator ändere

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by

                          @tschombe:

                          Vielleicht noch hilfreiche Information zum Problem mit dem Simulator:

                          wenn einmal das Schreiben schiefgegangen ist, bekommt der Adapter auch keine Werteänderungen mit

                          wenn ich die im Simulator ändere `
                          Danke. Bitte noch mal updaten

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tschombe last edited by

                            Ja, wieder einen Schritt weiter!!!

                            Das Schreiben hat zur Simulation funktioniert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

                            Habe dann gleich nochmal gegen Live getestet.

                            Da ist mir aufgefallen, das ich ab und zu einen Timeout bekomme, dann versucht der Adapter anscheinend nicht mehr neu zu verbinden:

                            inMem	2016-10-20 23:25:08.277	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476998708276, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998708276
                            modbus-0	2016-10-20 23:25:08.276	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                            inMem	2016-10-20 23:25:03.276	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476998703272, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998703272
                            modbus-0	2016-10-20 23:25:03.271	info	Connected to slave
                            modbus-0	2016-10-20 23:25:03.116	info	starting. Version 0.4.3 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                            
                            

                            Anschliessend passiert nichts mehr

                            Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by

                              @tschombe:

                              Ja, wieder einen Schritt weiter!!!

                              Das Schreiben hat zur Simulation funktioniert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

                              Habe dann gleich nochmal gegen Live getestet.

                              Da ist mir aufgefallen, das ich ab und zu einen Timeout bekomme, dann versucht der Adapter anscheinend nicht mehr neu zu verbinden:

                              inMem	2016-10-20 23:25:08.277	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476998708276, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998708276
                              modbus-0	2016-10-20 23:25:08.276	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                              inMem	2016-10-20 23:25:03.276	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476998703272, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998703272
                              modbus-0	2016-10-20 23:25:03.271	info	Connected to slave
                              modbus-0	2016-10-20 23:25:03.116	info	starting. Version 0.4.3 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                              
                              

                              Anschliessend passiert nichts mehr

                              Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen `
                              Nach einem timeout bei Poll versucht Adapter in 60 Sekunden sich wieder zu verbinden

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tschombe last edited by

                                Oh, da war ich zu ungeduldig :lol: :lol: :lol:

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tschombe last edited by

                                  Dauertest in der Simulation über nacht bestanden 😄

                                  Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, der Ankopplung an die Lüftung 😢

                                  die Kommunikation zwischen Adapter und dem COMServer geht leider nicht.

                                  Ich habe jetzt mal 4 Wireshark-Mitschnitte gemacht. Dabei verwende ich die folgenden

                                  Konstellationen:

                                  Master: Slave: Test: Wireshark-Protokoll

                                  Simulator (ModbusPoll) Simulator (ModbusSlave) GEHT sim-sim.pcapng

                                  iobroker modbus Adapter Simulator (ModbusSlave) GEHT broker-sim.pcapng

                                  Simulator (ModbusPoll) Live (WuT COMServer) GEHT sim-live.pcapng

                                  iobroker modbus Adapter Live (WuT COMServer) FAIL broker-live.pcapng

                                  Ich hoffe du kannst dir mal die Wiresharks anschauen und siehst irgendetwas

                                  Ich weis sonst nicht was ich noch Einstellen oder Testen könnte 😢 😢 😢

                                  268_diag4.zip

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tschombe last edited by

                                    Komisch,

                                    ich hab mir die Wireshark-Mitschnitte mal angeschaut von

                                    broker-live und sim-live. Den Inhalt kann ich leider nicht wirklich interpretieren,

                                    aber die ersten Pakete scheinen ja wirklich identisch zu sein, nur das der

                                    Adapter nach dem 10. Paket anscheinend irgendwie nicht mehr weitermacht 😞

                                    Hast du evtl noch eine Idee für mich was ich noch testen könnte oder wie ich an der Stelle weiterkommen kann?

                                    Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil:

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by

                                      @tschombe:

                                      Komisch,

                                      ich hab mir die Wireshark-Mitschnitte mal angeschaut von

                                      broker-live und sim-live. Den Inhalt kann ich leider nicht wirklich interpretieren,

                                      aber die ersten Pakete scheinen ja wirklich identisch zu sein, nur das der

                                      Adapter nach dem 10. Paket anscheinend irgendwie nicht mehr weitermacht 😞

                                      Hast du evtl noch eine Idee für mich was ich noch testen könnte oder wie ich an der Stelle weiterkommen kann?

                                      Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil: `
                                      Ich habe mal den Traffic angeschaut. Es währe einfacher, wenn du in beiden Fällen gleiche Register lesen wurdest. Du liest:

                                      • Input Registers bei LIve

                                      • Holding Registers bei Simulator.

                                      Ist das so gewollt?

                                      Unit ID stimmt bei Live?

                                      Live system schickt nicht mal einen Antwort. Einfach schweigt auf der Applikationsebene.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tschombe last edited by

                                        oh, da ist dann irgendwas an der Konfiguration danebengegangen.

                                        Wenn alles läuft würd ich gerne sowohl HoldingRegister lesen / schreiben (Adresse 0 und 1)

                                        und die InputRegister 0 und 3 lesen.

                                        Fürs erste bin ich jetzt nochmal zurückgegangen auf ein einziges InputRegister (0).

                                        Soll ich nochmal neue Mitschnitte erzeugen?

                                        Ich bin gerade dabei Webstorm zu installieren und mal schauen ob ich irgendwie Debugging zum laufen Bekomme.

                                        Ich bin eigentlich .NET Entwickler, aber die node.js Tools für Visual Studio stürzen bei mir ständig ab 😞 😞 😞

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by

                                          @tschombe:

                                          oh, da ist dann irgendwas an der Konfiguration danebengegangen.

                                          Wenn alles läuft würd ich gerne sowohl HoldingRegister lesen / schreiben (Adresse 0 und 1)

                                          und die InputRegister 0 und 3 lesen.

                                          Fürs erste bin ich jetzt nochmal zurückgegangen auf ein einziges InputRegister (0).

                                          Soll ich nochmal neue Mitschnitte erzeugen?

                                          Ich bin gerade dabei Webstorm zu installieren und mal schauen ob ich irgendwie Debugging zum laufen Bekomme.

                                          Ich bin eigentlich .NET Entwickler, aber die node.js Tools für Visual Studio stürzen bei mir ständig ab 😞 😞 😞 `
                                          Ich wollte die Pakete vergleichen. Das währe schon praktisch wenn du absolut gleiche Konfigurationen bei sim und live hättest. Achte aber bitte auf UnitID. Ich denke da konnte auch was nicht passen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tschombe last edited by

                                            ok, ich mache nochmal neue Aufzeichnungen mit erstmal nur einem inputregister an Adresse 0,

                                            bei meiner Lüftung ist laut Dokumentation die SlaveID = 1, das ist doch die UnitID, oder?

                                            Bei dem COM-Umsetzer davor kann ich da leider nichts konfigurieren.

                                            Bei dem ModbusPoll Client kann ich gar keine UnitID angeben, und bei dem Modbus Slave kann ich einen Haken

                                            (Ignore UnitID setzen, den hab ich jetzt mal extra NICHT gesetzt)

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            896
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            60
                                            8365
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo