Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP

    NEWS

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • T
      tschombe last edited by

      Super!!!!

      Was jetzt geht:

      • Timeout konfigurierbar, dadurch bekomme ich jetzt auch über VPN einen Connect!!!

      • Sauber Disconnect beim Disablen des Adapters, dadurch wird der Port meines COM-Servers frei!!!

      Habe gerade 2 Holding register gelesen (über VPN!!!),

      allerdings ist mein Adapter dann wieder auf Rot gesprungen:

      Verbunden mit host: falsch

      Lebenszeichen: falsch

      Verbunden mit modbus: wahr

      Nach dem start von iobroker wird der Adapter grün und bleibt es auch, so lange bis ich auf den Tab "Objekte" wechsle um mir

      die Datenpunkte des modbus Adapters anschaue, wenn ich dann zurückwechsle auf "Instanzen" ist er rot…

      hier das log dazu von der aktuellen Version (und der Adapter steht dank der neu entdeckten Expertenfunktion auf debug):

      inMem	2016-10-20 16:52:17.460	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=61, ack=true, ts=1476975137459, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137459
      inMem	2016-10-20 16:52:17.459	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=15, ack=true, ts=1476975137458, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137458
      inMem	2016-10-20 16:52:17.457	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=0, ack=true, ts=1476975137457, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137457
      inMem	2016-10-20 16:52:17.402	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476975137398, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137398
      modbus-0	2016-10-20 16:52:17.398	info	Connected to slave
      modbus-0	2016-10-20 16:52:14.215	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
      modbus-0	2016-10-20 16:52:14.191	debug	statesDB connected
      modbus-0	2016-10-20 16:52:14.186	debug	objectDB connected
      host-conentfst08	2016-10-20 16:52:13.587	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 11132
      
      

      Vielleicht liegt es aber auch an der "magern" VPN Verbindung, ich teste auf jeden Fall heut abend nochmal im Heimnetzwerk

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tschombe last edited by

        Hi,

        so, sitze jetzt zu Hause im Heimnetz und habe folgenden Testaufbau:

        Windows Notebook mit ioBroker-Installation (nur admin und modbus Adapter, aktuell aus github ) und Wireshark

        iobroker gestartet, modbus Adapter ist deaktiviert.

        Dann modbus Adapter aktiviert, modbus Adapter wird grün

        wechsel auf Objekte und zurück, modbus Adapter ist rot.

        (Verbunden mit host: falsch, Lebenszeichen: falsch, Verbunden mit modbus: wahr)

        Der Zustand bleibt dann so, kein neuer "Poll-Versuch" o.ä. des Adapters, keinerlei Logeinträge mehr.

        Im Anhang ein Zip-File mit dem zugehörigen Wireshark-Protokoll und dem ioBroker-Log.

        Kannst du da irgendetwas erkennen?
        268_diag1.zip

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tschombe last edited by

          um zwischenzeitlich irgendwie weiter zu kommen hab ich auf meinem Windows testsystem

          mal den modbus-slave Simulator im RTU over TCP Modus laufen lassen.

          Da verbindet sich der Adapter und bleibt auch auf grün, allerdings funktioniert das Schreiben

          der Werte nicht richtig. Teilweise werden die Werte nicht übernommen.

          Hier ein Auszug aus dem Log:

          inMem	2016-10-20 19:34:32.922	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984872921, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984872921
          modbus-0	2016-10-20 19:34:31.895	error	Cannot write [0]: [object Object]
          inMem	2016-10-20 19:34:31.418	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=48, ack=false, ts=1476984871418, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984871418
          inMem	2016-10-20 19:34:28.396	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984868396, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984868396
          inMem	2016-10-20 19:34:26.892	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=8, ack=false, ts=1476984866891, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984866891
          inMem	2016-10-20 19:34:22.419	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984862418, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984862418
          inMem	2016-10-20 19:34:19.411	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984859410, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984859410
          inMem	2016-10-20 19:33:56.363	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=14, ack=true, ts=1476984836363, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836363
          inMem	2016-10-20 19:33:56.362	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=55, ack=true, ts=1476984836362, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836362
          inMem	2016-10-20 19:33:56.361	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=5, ack=true, ts=1476984836361, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836361
          inMem	2016-10-20 19:33:56.358	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476984836352, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836352
          modbus-0	2016-10-20 19:33:56.348	info	Connected to slave
          modbus-0	2016-10-20 19:33:55.588	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
          modbus-0	2016-10-20 19:33:55.562	debug	statesDB connected
          modbus-0	2016-10-20 19:33:55.556	debug	objectDB connected
          host-conentfst08	2016-10-20 19:33:50.938	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16736
          
          

          Auch dazu hab ich mal einen Wireshark Mitschnitt generiert.

          Anscheinend verhält sich mein "Live" Device etwas anders als der Simulator 😞 😞 😞

          268_diag2.zip

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tschombe last edited by

            Vielleicht noch hilfreiche Information zum Problem mit dem Simulator:

            wenn einmal das Schreiben schiefgegangen ist, bekommt der Adapter auch keine Werteänderungen mit

            wenn ich die im Simulator ändere

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox last edited by

              @tschombe:

              Vielleicht noch hilfreiche Information zum Problem mit dem Simulator:

              wenn einmal das Schreiben schiefgegangen ist, bekommt der Adapter auch keine Werteänderungen mit

              wenn ich die im Simulator ändere `
              Danke. Bitte noch mal updaten

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tschombe last edited by

                Ja, wieder einen Schritt weiter!!!

                Das Schreiben hat zur Simulation funktioniert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

                Habe dann gleich nochmal gegen Live getestet.

                Da ist mir aufgefallen, das ich ab und zu einen Timeout bekomme, dann versucht der Adapter anscheinend nicht mehr neu zu verbinden:

                inMem	2016-10-20 23:25:08.277	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476998708276, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998708276
                modbus-0	2016-10-20 23:25:08.276	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                inMem	2016-10-20 23:25:03.276	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476998703272, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998703272
                modbus-0	2016-10-20 23:25:03.271	info	Connected to slave
                modbus-0	2016-10-20 23:25:03.116	info	starting. Version 0.4.3 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                
                

                Anschliessend passiert nichts mehr

                Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by

                  @tschombe:

                  Ja, wieder einen Schritt weiter!!!

                  Das Schreiben hat zur Simulation funktioniert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

                  Habe dann gleich nochmal gegen Live getestet.

                  Da ist mir aufgefallen, das ich ab und zu einen Timeout bekomme, dann versucht der Adapter anscheinend nicht mehr neu zu verbinden:

                  inMem	2016-10-20 23:25:08.277	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476998708276, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998708276
                  modbus-0	2016-10-20 23:25:08.276	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                  inMem	2016-10-20 23:25:03.276	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476998703272, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998703272
                  modbus-0	2016-10-20 23:25:03.271	info	Connected to slave
                  modbus-0	2016-10-20 23:25:03.116	info	starting. Version 0.4.3 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                  
                  

                  Anschliessend passiert nichts mehr

                  Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen `
                  Nach einem timeout bei Poll versucht Adapter in 60 Sekunden sich wieder zu verbinden

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tschombe last edited by

                    Oh, da war ich zu ungeduldig :lol: :lol: :lol:

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tschombe last edited by

                      Dauertest in der Simulation über nacht bestanden 😄

                      Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, der Ankopplung an die Lüftung 😢

                      die Kommunikation zwischen Adapter und dem COMServer geht leider nicht.

                      Ich habe jetzt mal 4 Wireshark-Mitschnitte gemacht. Dabei verwende ich die folgenden

                      Konstellationen:

                      Master: Slave: Test: Wireshark-Protokoll

                      Simulator (ModbusPoll) Simulator (ModbusSlave) GEHT sim-sim.pcapng

                      iobroker modbus Adapter Simulator (ModbusSlave) GEHT broker-sim.pcapng

                      Simulator (ModbusPoll) Live (WuT COMServer) GEHT sim-live.pcapng

                      iobroker modbus Adapter Live (WuT COMServer) FAIL broker-live.pcapng

                      Ich hoffe du kannst dir mal die Wiresharks anschauen und siehst irgendetwas

                      Ich weis sonst nicht was ich noch Einstellen oder Testen könnte 😢 😢 😢

                      268_diag4.zip

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tschombe last edited by

                        Komisch,

                        ich hab mir die Wireshark-Mitschnitte mal angeschaut von

                        broker-live und sim-live. Den Inhalt kann ich leider nicht wirklich interpretieren,

                        aber die ersten Pakete scheinen ja wirklich identisch zu sein, nur das der

                        Adapter nach dem 10. Paket anscheinend irgendwie nicht mehr weitermacht 😞

                        Hast du evtl noch eine Idee für mich was ich noch testen könnte oder wie ich an der Stelle weiterkommen kann?

                        Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil:

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by

                          @tschombe:

                          Komisch,

                          ich hab mir die Wireshark-Mitschnitte mal angeschaut von

                          broker-live und sim-live. Den Inhalt kann ich leider nicht wirklich interpretieren,

                          aber die ersten Pakete scheinen ja wirklich identisch zu sein, nur das der

                          Adapter nach dem 10. Paket anscheinend irgendwie nicht mehr weitermacht 😞

                          Hast du evtl noch eine Idee für mich was ich noch testen könnte oder wie ich an der Stelle weiterkommen kann?

                          Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil: `
                          Ich habe mal den Traffic angeschaut. Es währe einfacher, wenn du in beiden Fällen gleiche Register lesen wurdest. Du liest:

                          • Input Registers bei LIve

                          • Holding Registers bei Simulator.

                          Ist das so gewollt?

                          Unit ID stimmt bei Live?

                          Live system schickt nicht mal einen Antwort. Einfach schweigt auf der Applikationsebene.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tschombe last edited by

                            oh, da ist dann irgendwas an der Konfiguration danebengegangen.

                            Wenn alles läuft würd ich gerne sowohl HoldingRegister lesen / schreiben (Adresse 0 und 1)

                            und die InputRegister 0 und 3 lesen.

                            Fürs erste bin ich jetzt nochmal zurückgegangen auf ein einziges InputRegister (0).

                            Soll ich nochmal neue Mitschnitte erzeugen?

                            Ich bin gerade dabei Webstorm zu installieren und mal schauen ob ich irgendwie Debugging zum laufen Bekomme.

                            Ich bin eigentlich .NET Entwickler, aber die node.js Tools für Visual Studio stürzen bei mir ständig ab 😞 😞 😞

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by

                              @tschombe:

                              oh, da ist dann irgendwas an der Konfiguration danebengegangen.

                              Wenn alles läuft würd ich gerne sowohl HoldingRegister lesen / schreiben (Adresse 0 und 1)

                              und die InputRegister 0 und 3 lesen.

                              Fürs erste bin ich jetzt nochmal zurückgegangen auf ein einziges InputRegister (0).

                              Soll ich nochmal neue Mitschnitte erzeugen?

                              Ich bin gerade dabei Webstorm zu installieren und mal schauen ob ich irgendwie Debugging zum laufen Bekomme.

                              Ich bin eigentlich .NET Entwickler, aber die node.js Tools für Visual Studio stürzen bei mir ständig ab 😞 😞 😞 `
                              Ich wollte die Pakete vergleichen. Das währe schon praktisch wenn du absolut gleiche Konfigurationen bei sim und live hättest. Achte aber bitte auf UnitID. Ich denke da konnte auch was nicht passen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tschombe last edited by

                                ok, ich mache nochmal neue Aufzeichnungen mit erstmal nur einem inputregister an Adresse 0,

                                bei meiner Lüftung ist laut Dokumentation die SlaveID = 1, das ist doch die UnitID, oder?

                                Bei dem COM-Umsetzer davor kann ich da leider nichts konfigurieren.

                                Bei dem ModbusPoll Client kann ich gar keine UnitID angeben, und bei dem Modbus Slave kann ich einen Haken

                                (Ignore UnitID setzen, den hab ich jetzt mal extra NICHT gesetzt)

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tschombe last edited by

                                  So, jetzt nochmal die 4 Wireshark-Mitschnitte.

                                  Ich hoffe ich hab immer die richtige Konfiguration verwendet.

                                  Verhalten immer noch das selbe, UnitID ist bei mir auf 1 gesetzt.

                                  268_diag5.zip

                                  Hoffentlich kannst du irgendetwas erkennen, für mich sieht das am Anfang alles gleich aus,

                                  nur das es bei der "Live" Kommunikation irgendwie nicht mehr weitergeht

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tschombe last edited by

                                    Und mir ist gerade wieder was aufgefallen:

                                    Beim LIVE-System steht 201 auf dem Register (stellt eine Temperatur * 10 dar, also 20.1°)

                                    Auf der Simulation steht auf dem Register 15 (hab ich dann mal probehalber auf 20 und wieder auf 15 gesetzt um zu sehen ob wertänderungen

                                    ankommen). Da hab ich im iobroker die 15 bzw 20 gesehen.

                                    Als ich dann umkonfiguriert hab auf das Live-System kam auch einmal die 201 im iobroker an!!! aber dann keine zyklischen refreshes mehr

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by

                                      Konnte was finden. Kannst du probieren?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tschombe last edited by

                                        Ja ich probiere nachher aus, bin allerdings grad unterwegs

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          tschombe last edited by

                                          SUPER!!! LESEN GEHT!!!!

                                          Hab gleich Schreiben von Holding Register getestet, da gibt's noch Probleme:

                                          
                                          host-lxccuhost2	2016-10-21 20:57:07.333	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                          host-lxccuhost2	2016-10-21 20:57:07.331	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                          modbus-0	2016-10-21 20:57:07.271	info	terminating
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at TCP.onread (net.js:526:21)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Socket. (_stream_readable.js:746:14)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-tcp-rtu-client.js:135:66)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	Object ��d has no method 'join'
                                          uncaught	2016-10-21 20:57:07.238	error	exception: Object ��d has no method 'join'
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at TCP.onread (net.js:526:21)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Socket. (_stream_readable.js:746:14)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-tcp-rtu-client.js:135:66)
                                          TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	Object  has no method 'join'
                                          uncaught	2016-10-21 20:57:07.217	error	exception: Object  has no method 'join'
                                          modbus-0	2016-10-21 20:57:07.182	info	Connected to slave
                                          modbus-0	2016-10-21 20:57:06.171	info	Disconnected from slave 192.168.2.20
                                          modbus-0	2016-10-21 20:57:06.165	error	Cannot write [0]: {"err":"timeout"}
                                          modbus-0	2016-10-21 20:56:49.819	info	Connected to slave
                                          modbus-0	2016-10-21 20:56:49.609	warn	Serial is not available
                                          
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by

                                            Kannst du lib/modbus-tcp-rtu-client.js die Zeile 135 modifizieren

                                            this.logError('Wrong CRC for frame: ' + data.toArrayBuffer().join(', '));
                                            
                                            

                                            ? Da ist komische Antwort.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            974
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            60
                                            8367
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo