      SUPER!!! LESEN GEHT!!!!

      Hab gleich Schreiben von Holding Register getestet, da gibt's noch Probleme:

      
      host-lxccuhost2	2016-10-21 20:57:07.333	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
      host-lxccuhost2	2016-10-21 20:57:07.331	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
      modbus-0	2016-10-21 20:57:07.271	info	terminating
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at TCP.onread (net.js:526:21)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Socket. (_stream_readable.js:746:14)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-tcp-rtu-client.js:135:66)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	Object ��d has no method 'join'
      uncaught	2016-10-21 20:57:07.238	error	exception: Object ��d has no method 'join'
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at TCP.onread (net.js:526:21)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Socket. (_stream_readable.js:746:14)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-tcp-rtu-client.js:135:66)
      TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	Object  has no method 'join'
      uncaught	2016-10-21 20:57:07.217	error	exception: Object  has no method 'join'
      modbus-0	2016-10-21 20:57:07.182	info	Connected to slave
      modbus-0	2016-10-21 20:57:06.171	info	Disconnected from slave 192.168.2.20
      modbus-0	2016-10-21 20:57:06.165	error	Cannot write [0]: {"err":"timeout"}
      modbus-0	2016-10-21 20:56:49.819	info	Connected to slave
      modbus-0	2016-10-21 20:56:49.609	warn	Serial is not available
      
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        Kannst du lib/modbus-tcp-rtu-client.js die Zeile 135 modifizieren

        this.logError('Wrong CRC for frame: ' + data.toArrayBuffer().join(', '));
        
        

        ? Da ist komische Antwort.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tschombe last edited by

          Hab die Zeile ausgebessert, dann Adapter gestoppt und neu gestartet:

          Dabei habe ich 2 Werte geschrieben, der erste ist tatsächlich angekommen am Gerät,

          aber in der admin-Anzeige blieb er auf dem alten Wert (vermutlich weil keine Bestätigung kam?),

          das muss der Log-Eintrag mit dem Timeout gewesen sein.

          Dann hat sich der Adapter automatisch neu verbunden und den gesetzten Wert korrekt zurückgelesen,

          dann wollte ich den 2. Wert schreiben und die Exceptions sind aufgetreten.

          bekomme jetzt diese Fehlermeldung:

          host-lxccuhost2	2016-10-22 10:27:07.360	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
          host-lxccuhost2	2016-10-22 10:27:07.359	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
          uncaught	2016-10-22 10:27:07.299	error	exception: Object ��� has no method 'toArrayBuffer'
          TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at TCP.onread (net.js:526:21)
          TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
          TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
          TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
          TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10)
          TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
          TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at Socket. (_stream_readable.js:746:14)
          TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
          TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-tcp-rtu-client.js:135:66)
          TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	Object  has no method 'toArrayBuffer'
          uncaught	2016-10-22 10:27:07.277	error	exception: Object  has no method 'toArrayBuffer'
          modbus-0	2016-10-22 10:27:07.237	info	Connected to slave
          modbus-0	2016-10-22 10:27:06.226	info	Disconnected from slave 192.168.2.20
          modbus-0	2016-10-22 10:27:06.221	error	Cannot write [1]: {"err":"timeout"}
          modbus-0	2016-10-22 10:26:45.150	info	Connected to slave
          modbus-0	2016-10-22 10:26:44.876	warn	Serial is not available
          
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bluefox
            Bluefox last edited by

            Ich habe Fehler gemacht es muss

            this.logError('Wrong CRC for frame: ' + pdu.toArrayBuffer().join(', '));
            

            sein

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              tschombe last edited by

              Jetzt kommt folgender Fehler:

              host-conentfst08	2016-10-22 14:38:19.903	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
              modbus-0	2016-10-22 14:38:19.887	info	terminating
              TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	at TCP.onread (net.js:538:20)
              TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:126:10)
              TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:163:16)
              TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	at Socket.emit (events.js:107:17)
              TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	at Object. (D:\_\node_modules\iobroker.modbus\lib\modbus-tcp-rtu-client.js:135:65)
              TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	undefined is not a function
              uncaught	2016-10-22 14:38:19.882	error	exception: undefined is not a function
              modbus-0	2016-10-22 14:38:19.857	info	Connected to slave
              modbus-0	2016-10-22 14:38:18.846	info	Disconnected from slave 192.168.2.20
              modbus-0	2016-10-22 14:38:18.845	error	Cannot write [1]: {"err":"timeout"}
              modbus-0	2016-10-22 14:37:26.468	info	Connected to slave
              modbus-0	2016-10-22 14:37:26.318	info	starting. Version 0.4.4 in D:/_/node_modules/iobroker.modbus
              host-conentfst08	2016-10-22 14:37:25.733	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 21708
              
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluefox
                Bluefox last edited by

                Ich habe auf dem git noch mal was gefixt.

                Allerdings, das ist nur debug Ausgabe, die ich noch mal analysieren muss um auf die Lösung zu kommen.

                Es wäre sehr praktisch, wenn du mal WebStorm Umgebung installieren konntest.

                Oder TeamViewer?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  tschombe last edited by

                  ich versuch mal Webstorm hier vernünftig zum Laufen zu bringen!!!

                  Bin allerdings heute und morgen dann weg, vielleicht könnten wir echt

                  nächste Woche mal eine TeamViewer Sitzung machen, dann würdest du direkt das Live-Verhalten sehen

                  (und ich würd was über Webstrom und Debugging lernen).

                  Das wäre echt cool!!!

                  Ich setz mal alles auf und meld mich

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    enricoh831 last edited by

                    Hi, ich bin auch langsam wieder auf dem weg an meiner haussteueung zu arbeiten. Nach dem ich ja aussversehen alle meine arduino Sketche gelöscht habe muss ich langsam mal wieder von vorne anfangen.

                    Habt ihr schon mal versucht auf dem weg mit dem com Server auch mal mehrere Rtu slaves abzufragen und zu beschreiben ?

                    Iobroker agiert ja jetzt als rtu master und liest und schreib die jeweiligen Register.

                    Das war auch damals genau mein Problem weil wenn der arduino master war dann konnte ich zwar problemlos alles per TCP oder matt zu io broker schicken aber aber zurück war das Problem.

                    Wenn jetzt nur noch io broker der master ist dann steht meiner eigenen slaves nix mehr im Wege ausser ich selbst 🙂

                    Gesendet von meinem AEON mit Tapatalk

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tschombe last edited by

                      Hi,

                      ich war jetzt leider beruflich unterwegs und muss gleich wieder los, konnte aber mal kurz testen.

                      Bei mir ist das Verhalten beim Schreiben unterschiedlich, aktuell erhalte ich eine Timeout Fehlermeldung,

                      anschliessend tut sich nichts mehr (Poll Timeout)

                      modbus-0	2016-10-25 07:26:18.811	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                      modbus-0	2016-10-25 07:26:08.793	info	Connected to slave
                      modbus-0	2016-10-25 07:26:07.960	info	starting. Version 0.4.4 in D:/_/node_modules/iobroker.modbus
                      host-conentfst08	2016-10-25 07:26:00.381	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 8868
                      
                      

                      Beim zweiten Versuch (Neustart des Adapters) habe ich wieder einen Timeout, da allerdings einen Write-Timeout,

                      anschliessend erfolgte aber eine Exception und daraufhin ein automatischer Neustart:

                       <code>host-conentfst08	2016-10-25 07:33:02.956	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                      host-conentfst08	2016-10-25 07:33:02.956	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                      modbus-0	2016-10-25 07:33:02.939	info	terminating
                      TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at TCP.onread (net.js:538:20)
                      TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:126:10)
                      TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:163:16)
                      TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at Socket.emit (events.js:107:17)
                      TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at Object. (D:\_\node_modules\iobroker.modbus\lib\modbus-tcp-rtu-client.js:103:29)
                      TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at Function.Buffer.concat (buffer.js:215:9)
                      TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	undefined is not a function
                      uncaught	2016-10-25 07:33:02.934	error	exception: undefined is not a function
                      modbus-0	2016-10-25 07:33:02.904	info	Connected to slave
                      modbus-0	2016-10-25 07:33:01.895	info	Disconnected from slave 192.168.2.20
                      modbus-0	2016-10-25 07:33:01.895	error	Cannot write [1]: {"err":"timeout"}
                      modbus-0	2016-10-25 07:32:41.349	info	Connected to slave
                      modbus-0	2016-10-25 07:32:41.164	info	starting. Version 0.4.4 in D:/_/node_modules/iobroker.modbus
                      [code][/code]</code>
                      

                      Wenn du mal Zeit / Lust hast könnten wir mal abends eine TeamViewer Session machen. Ich hab mir

                      jetzt Webstorm installiert, komm aber nicht so recht weiter. Bin abends immer so ab 18 Uhr eigentlich zu Hause

                      wenn berufl. nix dazwischenkommt

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tschombe last edited by

                        Hab sogar zu dem Verhalten jetzt mal einen Breakpoint in Webstorm hinbekommen:

                        Es war die Adresse 1, Holding Register (Unsigned 16Bit BigEndian), aber den Wert weis ich nicht mehr,

                        ist eine Temperatur, irgendetwas zwischen 15 und 20:
                        268_iobroker_log.jpg

                        Webstorm Breakpoint:
                        268_webstorm.jpg

                        Und hier der Wert von pdu:
                        268_pdu.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by

                          Also auf dem git gibt es neue Version. Da habe ich auch was für seriel geändert.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tschombe last edited by

                            super, hol ich mir gleich und lass einen dauertest übernacht laufen

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              tschombe last edited by

                              Hat den Dauertest übernacht leider nicht bestanden 😞

                              268_iobroker_log.jpg

                              Bis 22:14 hat alles super funktioniert, dann kam ein timeout

                              und anschliessend hat er anscheinend nicht mehr neu aufgesetzt.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by

                                Habe was gemacht. Kannst du checken?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tschombe last edited by

                                  Ja check ich heut abend!!!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tschombe last edited by

                                    Hi,

                                    Reconnect funktioniert!!!

                                    268_iobroker_log.jpg

                                    Allerdings muss ich mal prüfen warum ich plötzlich so häufige timeouts bekomme.

                                    Es lief jetzt ca 1,5h ohne einen einzigen timeout, jetzt treten die ersten auf,

                                    aber der Reconnect setzt anscheinend sauber wieder auf.

                                    Ich lass es auf jeden Fall noch übernacht weiterlaufen.

                                    PS: Ich lass den Admin-Adapter auf der Seite "Log" stehen und da kommt dann auch irgendwann kein

                                    "Refresh" mehr bis ich z.B. zu Ereignisse und zurück navigiere. Dann wird das Log refreshed aber nicht weiter

                                    geupdated. Nach F5 im Browser geht es dann wieder.

                                    Das ist doch das Problem das du auch noch suchst, oder, soll ich versuchen das irgendwie nachzustellen?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tschombe last edited by

                                      Also der Adapter ist durchgelaufen, Kommunikation (lesen) ging,

                                      nur leider konnte ich heute früh keinen Wert mehr schreiben,

                                      allerdings keine Log-Ausgabe und unter Objekte scheint es auch so auszusehen als ob

                                      der Wert geschrieben wurde, ioBroker denkt ansch. es ist alles ok, aber der Wert kommt

                                      im Gerät nicht an.

                                      Ich lass den Adapter heut abend nochmal mit Webstorm laufen, evtl kann ich dann etwas rausfinden

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tschombe last edited by

                                        Hi bluefox.

                                        Ich müsste dich glaube ich nochmal wegen dem Modbus-Adapter belästigen.

                                        Ich bekomme immer wieder Fehlermeldungen im Log bezüglich Timeouts.

                                        Ich hab mich da mal mit Webstorm rangehangen, evlt kannst du mir ne Info geben, was da schief

                                        läuft und ob man da evtl den Adapter robuster machen könnte oder ob in meiner Installation

                                        (RTU-Device <–-ModbusRTU---> COMSERVER <---ModbusRtuOverTcp---> Modbus-Adapter) irgendetwas

                                        schief ist. Das ModbusPoll-Tool meldet mir solche Fehler nicht.

                                        Hier der Callstack von Webstorm:

                                        main.reconnect(), main.js: 1346

                                        main.js: 1765

                                        emit(), stampit-event-bus.js: 20

                                        modbus-client-core.js:59

                                        listOnTimeout(), timers.js:119

                                        Das kommt häufig vor wenn ich einen Wert SCHREIBEN will, dann reconnected der Adapter und der

                                        Schreibauftrag geht nicht durch...

                                        Kannst du dir die relevanten Code-Zeilen evtl mal anschauen ob du da etwas siehst?

                                        Oder wir könnten nochmal eine TeamViewer Sitzung machen?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          max_power last edited by

                                          Hallo zusammen,

                                          ich würde das Thema gerne nochmals aufgreifen. Habe ebenfalls eine Wac250 Westaflex Lüftung und versuche via RS485->USB Dongle Werte auszulesen und zu schreiben. Leider ohne Erfolg.

                                          Könnt Ihr mir ggf. Tipps geben, wir Ihr den Wac Chip angesprochen habt?

                                          Anbei meine versuchten Einstellungen:

                                          ser = serial.Serial(
                                              port='/dev/ttyUSB0',\
                                              baudrate=9600,\
                                              parity=serial.PARITY_NONE,\
                                              stopbits=serial.STOPBITS_ONE,\
                                              bytesize=serial.EIGHTBITS,\
                                              timeout=0) # 0 = non blocking mode
                                          ser.setRTS(True)
                                          
                                              #Hier sollte dann Lüfterstufe 0->3 geschalten werden...
                                              #so sieht es zumindest im WireShark aus...wenn die Fernbedienung das macht....
                                              input="\x01\x70\xd3\x19\xf9\xf9\x00"
                                              ser.write(input)
                                          
                                          

                                          Das ModBus Protokoll mit Slave und den Funktionen kann ich darin aber nur Ansatzweise erkennen…????

                                          Über Tipps würde ich mich sehr freuen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            DirkM @tschombe last edited by

                                            @tschombe said in Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP:

                                            Bezüglich des Features "RTU over TCP" hab ich gestern mal meinen Testaufbau aktiviert.
                                            Ich hab eine Westaflex-Steuerung die ModbusRTU über RS485 spricht. Daran hängt ein WUT 58631
                                            (COM-Server von W&T), also ein Converter der das Ding in mein Ethernet-Netzwerk bringt.
                                            Der Converter wandelt nun TCP Anfragen in RTU Anfragen um, allerdings muss das Protokoll
                                            als Modbus RTU over TCP erfolgen.

                                            Hi, ich weiß das Thema ist schon älter aber hast du den WuT noch in Betrieb und wenn ja funktioniert er mit dem Modbus-Adapter vom ioBroker?

                                            Wenn ja, könntest du mir deine Konfiguration des 58631 und der Instanz vom ioBroker zur Verfügung stellen?

                                            Gruß

                                            Dirk

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            953
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            60
                                            8367
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo