      Aiouh @paul53 last edited by

      @paul53
      Nachdem es wieder angefangen hat zu regnen tut sich was, das sieht gut aus.
      e144e44f-53c2-4703-a445-d14f509d87ac-grafik.png

      Was mir noch aufgefallen ist: Der letzte Durchflusswert nach Ende Zufluss scheint jetzt so lange stehen zu bleiben bis erneut Wasser zufliesst. Der Wert geht nicht auf Null.
      Bespiel:
      Den letzten Zufluss hatte ich am 5.6. um 14:50 Uhr, der Stand von 109.91 blieb bis heute Nacht 00:06 Uhr stehen, als es zum ersten mal wieder geregnet hat.

      109.91 	true 	influxdb.0 	2020-06-05 14:50:13.837 	
      0.77 	true 	javascript.0 	2020-06-07 00:06:39.974
      

      Hab ich vielleicht was mit dem Code verbaselt? Sieht jetzt so aus.

      const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
      const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
      const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
      const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
      
      const L = 49.8; // Länge in dm
      const R = 8; // Radius in dm
       
      function u2h(U) {
         let h = (U-120) /24; // a und b durch konstante Werte ersetzen
         setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
         return h; // in dm
      }
      
      function h2V(h) {
         let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
         setState(idVol, Math.round(V), true);
         return V; // in l
      }
      
      var h = u2h(getState(idSpannung).val);
      var lastV = h2V(h);
      var timer = null;
      var lc = getState(idSpannung).lc; 
      
      on(idSpannung, function(dp) {
          h = u2h(dp.state.val);
          let V = h2V(h);
          if(V > lastV) {
            let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
          lastV = V;
          lc = dp.state.lc;
          setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
          }
      });
      
      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Aiouh last edited by paul53

        @Aiouh sagte:

        Sieht jetzt so aus.

        Es fehlt der letzte Teil mit dem Timeout:

        on(idSpannung, function(dp) {
            h = u2h(dp.state.val);
            let V = h2V(h);
            if(V > lastV) {
               let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
               lastV = V;
               lc = dp.state.lc;
               setState(idFluss, Math.round(fluss), true); 
               if(timer) clearTimeout(timer);
               timer = setTimeout(function() {
                  setState(idFluss, 0, true);
                  timer = null;
               }, 1800000); // 30 Minuten
            }
        });
        
        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          Aiouh @paul53 last edited by

          @paul53
          Hallo, jetzt scheint alles zu klappen.
          Vielen Dank für Deine Hilfe UND Geduld 😊

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            Aiouh @Aiouh last edited by Aiouh

            @paul53
            Hallo, ich hab da noch eine Bitte 😁 ...
            Mein liegender Tank hat zwar nur einen Durchmesser von 160cm, durch das Domschacht Volumen und das Entnahmerohr erhöht sich jedoch die gemessene maximale Höhe des Wassers, wodurch das angezeigte Tankvolumen daneben liegt. (Der Überlauf liegt höher als der Domschacht)
            Wie bekomme ich das hin, dass jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird und darüber einfach das maximale Volumen angezeigt wird ? Falls es keine Mühe macht wäre ich dankbar wenn das im gleichen Skript eingebaut wäre, ansonsten bastle ich mal mit Blockly an dem Wert Füllhöhe_U herum.

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Aiouh last edited by

              @Aiouh sagte in:

              jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird

              function u2h(U) {
                 let h = (U-120) /24;
                 if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                 setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                 return h; // in dm
              }
              
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • A
                Aiouh @paul53 last edited by

                @paul53 👍

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  Aiouh @paul53 last edited by

                  @paul53
                  Das Ganze läuft mittlerweile ganz gut, mit einer Ausnahme...
                  Ich bekomme immer wieder mal falsche Werte, irgendwo zwischen 0 bis ca 500 unterhalb des aktuellen Wertes. Bisher lösche ich die händisch aus der InfluxDB.
                  Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?
                  Ich möchte damit einfach Werte ignorieren die plötzlich mindestens 500 l niedriger liegen.

                  function u2h(U) {
                     let h = (U-120) /24;
                     if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                     if ((V < (lastV - 500)) V = lastV;
                     setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                     return h; // in dm
                  }
                  
                  
                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Aiouh last edited by paul53

                    @Aiouh sagte:

                    Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?

                    Nein, das ist die falsche Stelle. Wird auch die Höhe aufgezeichnet ?

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      Aiouh @paul53 last edited by

                      @paul53 Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Aiouh last edited by paul53

                        @Aiouh sagte:

                        Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

                        Da die Höhe zuerst ermittel wird, müsste man dort schon eine entsprechende Beschränkung einbauen. Das neu berechnete Volumen liegt zu dem Zeitpunkt noch nicht vor.
                        Einfacher wäre eine Auswertung der Spannungsänderung.

                        on(idSpannung, function(dp) {
                            if(dp.state.val > dp.oldState.val - 20) {
                        

                        Das setzt voraus, dass die starke Abweichung jeweils nur bei einem Messwert auftritt und danach der Messwert wieder stimmt.

                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          Aiouh @paul53 last edited by

                          @paul53 Danke, das werde ich mal versuchen. Bisher war immer nur ein Messwert falsch, dann kamen wieder viele korrekte.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            Aiouh @paul53 last edited by Aiouh

                            @paul53 Hallo, ich habe mich nochmal hingesetzt und in der Datenbank nachgeschaut.
                            Die Grafik hatte zwar Zwischenwerte angezeigt, lag wohl am Zoom factor, in der Datenbank waren die falschen Werte immer "0". Nachdem ich händisch alle Nullwerte entfernt habe ist die Grafik wieder perfekt.
                            Folgende Überlegung:
                            Wenn die Spannung unter 120 liegt, das ist quasi die Null-Höhe, soll einfach der letzte Spannungswert verwendet werden.
                            Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?

                            on(idSpannung, function(dp) {
                                h = u2h(dp.state.val);
                                let V = h2V(h);
                                if(V <120) V = lastV;
                                if(V > lastV) {
                                   let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                                   lastV = V;
                                   lc = dp.state.lc;
                            
                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Aiouh last edited by

                              @Aiouh sagte:

                              Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?

                              Teste es.

                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                Aiouh @paul53 last edited by

                                @paul53 hmmm, bis jetzt bekomme ich zumindest mal normale Werte, habe soweit also nichts "kaputt gemacht". Bin gespannt wie es die nächsten Tage aussieht

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  Aiouh @paul53 last edited by

                                  @paul53 Funktioniert mit einer Ausnahme. Jede Nacht um 0:00Uhr bekomme ich "0".
                                  1cd51175-f5a2-4f44-8744-9b2f724a6900-image.png

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Aiouh last edited by

                                    @Aiouh sagte:

                                    Jede Nacht um 0:00Uhr bekomme ich "0".

                                    Da es im Script keinen Bezug zur Uhrzeit gibt, musst Du wohl die Ursache an der Quelle suchen.

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      Aiouh @paul53 last edited by

                                      @paul53 korrekt, werde auch nach der Ursache suchen. Bin aber schon mal happy dass "meine Zeile" zu funktionieren scheint. 😀

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        Burg_Io @paul53 last edited by

                                        @paul53

                                        Bei meiner Suche nach der Berechnung des Inhaltes meiner Zisterne (liegender Zylinder) bin ich auf diesen Beitrag gestoßen.
                                        Meine Vorstellung ist es mit den Datenpunkten Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:

                                        const idR = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm       // Radius in dm
                                        const idL = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm       // Länge in dm
                                        const idVol = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen         // zu schreibender Wert in l
                                        const idh = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm   // Höhes in dm
                                        
                                        function h2V(h) {
                                           let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                           setState(idVol, Math.round(V), true);
                                           return V; // in l
                                        }
                                        
                                        

                                        Danke im Voraus für jeglichen Hinweis

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Burg_Io last edited by paul53

                                          @burg_io sagte: Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:

                                          const idR = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm';       // Radius in dm
                                          const idL = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm';       // Länge in dm
                                          const idVol = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen';       // zu schreibender Wert in l
                                          const idh = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm';   // Höhes in dm
                                          
                                          const R = getState(idR).val;
                                          const L = getState(idL).val;
                                          
                                          function h2V(h) {
                                             let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                             setState(idVol, Math.round(V), true); // in l
                                          }
                                          
                                          h2V(getState(idh).val); // Skriptstart
                                          
                                          on(idh, function(dp) {
                                              h2V(dp.state.val);
                                          });
                                          
                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            Burg_Io @paul53 last edited by

                                            @paul53

                                            Wahnsinn funktioniert super.
                                            Danke.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            755
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly javascript
                                            8
                                            52
                                            4206
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo