NEWS
Mobus Wago - Probleme mit den Adresse
-
Hi,
ich habe das Problem, bekomme meine Wago nicht ausgelesen.
Konfiguration in iobroker:
Modbus Typ: Master
Der Adapter springt entsprechend auf Grün, muss der Typ nicht auf Slave sein?
Ich müsste Input Register 12388 auslesen, im Log kommt dann: Invalid input register address
Gruß
Chris
-
Es ist so, dass 12388 ungültig ist.
Verwendest du aliases oder direkt Adressen?
https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … as-address
Wenn jetzt du direkt Adressen hast, dann müssen Input Registers von 30001 bis 40000 sein.
Wenn Aliases, dann dürfen die nicht über 10000 sein.
Ich vermute, dass es hier um Binär-Eingänge geht und du discrete Inputs als direkt Adressen (12388 ) eingeben musst.