    HM-RPC Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM langer Tastendruck

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • G
      gammler2003 last edited by gammler2003

      Du hast mir wirklich sehr geholfen - herzlichen Dank.
      Nur mal noch so aus Neugier, in wiefern unterscheiden sich diese beiden Varianten?

      Die Hilfe aus dem Forum ist allgemein sehr wertvoll und ich würde mich gerne revanchieren - weiß nur noch nicht genau wie 🙂

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @gammler2003 last edited by

        @gammler2003 sagte:

        in wiefern unterscheiden sich diese beiden Varianten?

        Bezogen auf den HM-Taster: In der Wirkung kein Unterschied.
        Ansonsten: Im ersten Fall wird bei jeder Zustandsänderung getriggert, im 2. Fall nur, wenn der Wert true ist.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          gammler2003 last edited by

          Prima, vielen Dank dir.

          Ich habe festgestellt, dass der Trigger "Press_Cont" bei gedrückter Taste so häufig triggert, dass mein Hue-Adapter bzw. die Bridge nicht mitkommt und so das Dimmen nicht zuverlässig funktioniert.

          Gibt es die Möglichkeit, den Trigger

          on({id: 'xxx.PRESS_SHORT', val: true}, function() {});
          
          

          so zu erweitern, dass er beispielsweise pro Sekunde nur einmal triggert oder auch nur bei jedem 5. Trigger tatsächlich auslöst?

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @gammler2003 last edited by paul53

            @gammler2003 sagte:

            Trigger "Press_Cont" bei gedrückter Taste so häufig triggert

            Ja, er triggert alle 250 ms.

            @gammler2003 sagte in HM-RPC Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM langer Tastendruck:

            pro Sekunde nur einmal triggert oder auch nur bei jedem 5. Trigger tatsächlich auslöst?

            Das ist nicht möglich. Aber man kann eine Zähl-Variable verwenden, mit der nur bei jedem 4. Trigger-Ereignis der Dimm-Wert verändert wird.
            Alternative: Intervall, das mit PRESS_LONG gestartet und mit PRESS_LONG_RELEASE gestoppt wird.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              gammler2003 last edited by

              Hallo zusammen,

              anderes HM-Gerät - ähnliche Problematik.

              Bei meinem neuen HmIP-FCI1 kann ich in den Objekten die Trigger "PRESS_LONG" und "PRESS_SHORT" auslesen. Kann das Gerät auch, analog dem HM-PBI-4-FM", die Trigger "PRESS_LONG_RELEASE" und "PRESS_CONT" auslesen? Falls ja, wie bringe ich es dazu 😉

              Vielen Dank euch vorab!

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @gammler2003 last edited by

                @gammler2003 sagte:

                HmIP-FCI1 kann ich in den Objekten die Trigger "PRESS_LONG" und "PRESS_SHORT" auslesen

                HmIP-Taster funktionieren anders als HM-Taster.

                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  gammler2003 @paul53 last edited by

                  @paul53 genial, danke!

                  Hast du zufällig eine Idee, wie ich den Press_Long_Release erzeugen/simulieren kann? Das habe ich an meinem HM-Taster genutzt, um die Dimmrichtung (heller/dunkler) zu ändern.

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @gammler2003 last edited by paul53

                    @gammler2003 sagte:

                    Press_Long_Release erzeugen/simulieren kann?

                    Timeout von 300...400 ms, der vorher bei jedem Trigger-Ereignis gestoppt wird. Wenn der Timer dann abläuft, ist PRESS_LONG_RELEASED erreicht.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      gammler2003 last edited by

                      Klingt logisch, aber so ganz bekomme ich es von der Reihenfolge nicht hin. Vielleicht verstehe ich dann die Timer endlich mal 😉

                      on({id: '<<trigger>>"}, function() {
                      
                      clearTimeout(timer);
                      
                      var timer = setTimeout (
                         function () {
                           console.log("Feuer");
                         }, 
                         400
                      );
                      });
                      
                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @gammler2003 last edited by

                        @gammler2003
                        Deklariere die Timer-Variable mal global.

                        const trigger = '...PRESS_LONG';
                        var timer = null;
                        
                        on({id: trigger}, function() {
                           clearTimeout(timer);
                           timer = setTimeout (function () {
                              log("Feuer");
                           }, 400);
                        });
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        623
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.2k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        hm-pbi-4-fm hm-rpc
                        2
                        16
                        761
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo