    [Gelöst] Modbus Einstellungen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • ?
      A Former User last edited by

      Haken bei Aliases benutzen raus und IMMER mit dem grünem Haken abspeichern.
      Einfach ENTER drücken reicht NICHT !
      (Meine Erfahrung. Modbus ist nicht meins. Viel zu Anfällig für Fehler)

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

        @Paan83
        Hab jetzt nicht alle Einstellungen kontrolliert, aber beim ioBroker Modbus Adapter musst du bei Holding Registers noch die Holding Register Basisadresse auf dein Register draufaddieren. Wenn du also Holding Register2001 lesen willst, dann 40001+2200 = 42201.
        Damit sollte schonmal die Fehlermeldung "Invalis Holding Register Address" verschwinden.

        Edit: Oder wie mein Vorredner schrieb, Haken bei Alias rausnehmen. Hatte ich gerade überlesen.
        Nochmal Edit: Ich sehe gerade, dass du die Startadresse bei Hoding Registers auf 2000 geändert hast. Die sollte nicht geändert werden und 40001 betragen (Modbus Standard).

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          Paan83 @Guest last edited by

          @Blechsoldat
          Hallo,
          danke für deine Anregung. Haken bei Aliases ist raus. Das mit dem grünen Haken bestätigen ist mir auch schon aufgefallen 🙂

          Meinen Wechselrichter lese ich seid einem Jahr ohne Probleme mit Modbus aus. Womit hast du Probleme?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            Paan83 @Gaspode last edited by Paan83

            @Alexi
            Danke für den Hinweis, durch das Ändern des Holding Registers ist schonmal die Fehlermeldung verschwunden. Jedoch wechselt der Status jetzt noch schneller von grün auf gelb. Sobald die Instanz läuft wird sie kurz grün und direkt wieder gelb.

            undefined2020-07-07 08:39:54.642 - info: modbus.1 (6176) Connected to slave 192.168.178.112
            2020-07-07 08:39:54.858 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" disabled
            2020-07-07 08:39:54.859 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
            2020-07-07 08:39:54.861 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
            2020-07-07 08:39:54.864 - info: modbus.1 (6176) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-07-07 08:39:54.865 - info: modbus.1 (6176) terminating
            2020-07-07 08:39:54.866 - info: modbus.1 (6176) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2020-07-07 08:39:55.379 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
            2020-07-07 08:39:56.643 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
            2020-07-07 08:39:56.654 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 29600
            2020-07-07 08:39:57.402 - info: modbus.1 (29600) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
            2020-07-07 08:39:57.771 - info: modbus.1 (29600) Connected to slave 192.168.178.112
            2020-07-07 08:39:58.782 - info: modbus.1 (29600) Disconnected from slave 192.168.178.112
            

            Vielleicht kann mir jemand anhand des LOGs weiterhelfen?

            Im Menü des Converters gibt es noch eine Einstellseite, aber ich habe keinen blassen Schimmer was ich hier einstellen soll:
            Anmerkung 2020-07-07 094446.jpg

            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              Gaspode @Paan83 last edited by

              @Paan83
              Sieht für mich so aus, als ob der Adapter erst gar keine TCP Verbindung zum Gateway aufbauen kann.
              Ich würde mal bei Remote Port Number die 8089 eintragen.

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                Paan83 @Gaspode last edited by Paan83

                @Alexi
                Remote Port scheint doch der Port vom ioBroker zu sein, da ich ja auch die Remote IP eingeben soll, und der Port müsste ja in diesem Fall die 8081 sein oder nicht?
                Anmerkung 2020-07-07 094446.jpg
                Aber leider immer noch gelb...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  Gaspode last edited by Gaspode

                  @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                  Remote Port scheint doch der Port vom ioBroker zu sein, da ich ja auch die Remote IP eingeben soll, und der Port müsste ja in diesem Fall die 8081 sein

                  Nee, auf keinen Fall. Der Port gibt an, über welchen Port der Server = Modbus Adapter mit dem Gateway komuniziert. Den trägst du ja in der Adapterkonfiguration bei "Allgemein" ein. Modbus TCP Standard wäre übrigens 8899 502, aber solange die zueinander passen, ist das Wurscht.
                  Der Webserver Port des ioBrokers hat da absolut nix zu suchen.

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • P
                    Paan83 @Gaspode last edited by

                    @Alexi
                    ah okay verstehe. Ich hab mal versucht im Modbus Adapter unter Port und im Converter unter Remote Port die 8899 einzutragen, aber dann bekommt er gar keine Verbindung mehr hin. Der Status wird nur kurz grün, wenn im ioBroker unter Port die 8089 eingetragen ist. Ich weiss leider nicht was ich jetzt noch machen soll

                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      Gaspode @Paan83 last edited by

                      @Paan83
                      Ein Log wäre hilfreich...
                      Wichtig ist, dass die Ports in Adapter und Gateway gleich sind.

                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        Paan83 @Gaspode last edited by

                        @Alexi
                        Hier ist das Log:

                        undefined2020-07-07 14:18:51.042 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                        2020-07-07 14:18:51.056 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 4372
                        2020-07-07 14:18:51.920 - info: modbus.1 (4372) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                        2020-07-07 14:18:52.189 - info: modbus.1 (4372) Connected to slave 192.168.178.112
                        2020-07-07 14:18:53.200 - info: modbus.1 (4372) Disconnected from slave 192.168.178.112
                        

                        Und hier sind nochmal die Einstellungen:
                        mod.jpg mod2.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          Chris87 last edited by

                          Verwende viel Modbus TCP, mit RTU/Serial hab ich noch nicht gearbeitet.
                          Da gibt es auch eine Einstellung RTU over TCP, schon mal versucht?
                          Ebenso ist der Standardport für Modbus TCP der 502.
                          Einfach mal probieren.

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            Paan83 @Chris87 last edited by

                            @Chris87
                            Hey, danke für den Tipp,
                            ich hab erstmal umgestellt auf RTU over TCP ->keine Veränderung
                            dann hab ich den Port im Adapter und im Converter auf 502 geändert. Dann kommt gar keine Verbindung mehr zu stande. Nur wenn ich den Port im Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Gaspode
                              Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

                              @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                              Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                              Wie sieht denn das Log aus, wenn "gar keine Verbindung zu stande" kommt?
                              Wenn etwas länger dauert, muss das nicht unbedingt ein Hinweis sein, dass es besser funktioniert.

                              Edit: Oh, und du könntest mal den Log Level des Adapters auf Debug stellen, dann sieht man, ob er überhaupt eine Query rausschickt.

                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                Paan83 @Gaspode last edited by

                                @Alexi
                                Wenn ich beide auf Port 502 stelle, dann sieht das Log folgendermassen aus:

                                undefined2020-07-07 15:30:00.033 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 started with pid 21404
                                2020-07-07 15:30:03.476 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                                2020-07-07 15:30:03.493 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 21453
                                2020-07-07 15:30:04.052 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.2 started with pid 21477
                                2020-07-07 15:30:04.721 - info: modbus.1 (21453) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                                2020-07-07 15:30:05.213 - error: modbus.1 (21453) Socket Error
                                2020-07-07 15:30:05.214 - error: modbus.1 (21453) Client in error state.
                                2020-07-07 15:30:05.214 - warn: modbus.1 (21453) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.112","port":502}
                                2020-07-07 15:30:11.628 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                
                                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Gaspode
                                  Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

                                  @Paan83
                                  Sicher, dass du den Port auf dem Gateway wirksam geändert hast? Denn jetzt wird die Verbindung vom Gateway verweigert.
                                  Welchen Port hast du denn im Gateway auf 502 geändert? Local, Remote oder beide? Wenn ich das in der Doku von dem Gateway richtig sehe, ist bei "TCP Client" und "RTU over TCP" "Remote" entscheidend.
                                  Wie Chris87 schon geschrieben hat, sollte " RTU over TCP" übrigens die richtige Einstellung sein, da dein Boiler keinen ASCII Übertragungsmodus kann und somit RTU Modus gewählt werden muss).

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    Paan83 @Gaspode last edited by

                                    @Alexi
                                    Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
                                    mod2.jpg
                                    den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
                                    mod.jpg
                                    Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

                                    Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      Chris87 last edited by

                                      Bleibt der Adapter gelb oder Rot, bzw. nur der letzte punkt gelb?
                                      Was ist unter IP Einstellungen hast da noch was?
                                      Schreib deinen Datenpunkt mal in Input Register.
                                      MfG

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @Paan83 last edited by

                                        @Paan83
                                        Ich sehe gerade (hatte die ganze Zeit Tomaten auf den Augen): Du musst im Gateway "TCP Server" auswählen.

                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • P
                                          Paan83 @Gaspode last edited by

                                          @Alexi
                                          Wenn ich TCP Server auswähle, dann kann ich den Remote Port nicht mehr verändern, dieser steht dann auf 8089 grau hinterlegt, aber leider bleibt alles gleich, auch das LOG.
                                          mod2.jpg

                                          @Chris87
                                          Der Adapter wird kurz grün und dann gelb und bleibt auch gelb.
                                          Hier sind alle Menüs die es im Gateway gibt:
                                          4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

                                            @Paan83
                                            So, ich nochmal.
                                            Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.

                                            Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:

                                            Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
                                            Work Mode: TCP Server

                                            Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.

                                            Edit:
                                            Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.

                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            791
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter wärmepumpe
                                            11
                                            67
                                            12594