    [Gelöst] Modbus Einstellungen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Gaspode
      Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

      @Paan83
      Sicher, dass du den Port auf dem Gateway wirksam geändert hast? Denn jetzt wird die Verbindung vom Gateway verweigert.
      Welchen Port hast du denn im Gateway auf 502 geändert? Local, Remote oder beide? Wenn ich das in der Doku von dem Gateway richtig sehe, ist bei "TCP Client" und "RTU over TCP" "Remote" entscheidend.
      Wie Chris87 schon geschrieben hat, sollte " RTU over TCP" übrigens die richtige Einstellung sein, da dein Boiler keinen ASCII Übertragungsmodus kann und somit RTU Modus gewählt werden muss).

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        Paan83 @Gaspode last edited by

        @Alexi
        Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
        mod2.jpg
        den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
        mod.jpg
        Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

        Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • C
          Chris87 last edited by

          Bleibt der Adapter gelb oder Rot, bzw. nur der letzte punkt gelb?
          Was ist unter IP Einstellungen hast da noch was?
          Schreib deinen Datenpunkt mal in Input Register.
          MfG

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gaspode
            Gaspode @Paan83 last edited by

            @Paan83
            Ich sehe gerade (hatte die ganze Zeit Tomaten auf den Augen): Du musst im Gateway "TCP Server" auswählen.

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • P
              Paan83 @Gaspode last edited by

              @Alexi
              Wenn ich TCP Server auswähle, dann kann ich den Remote Port nicht mehr verändern, dieser steht dann auf 8089 grau hinterlegt, aber leider bleibt alles gleich, auch das LOG.
              mod2.jpg

              @Chris87
              Der Adapter wird kurz grün und dann gelb und bleibt auch gelb.
              Hier sind alle Menüs die es im Gateway gibt:
              4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gaspode
                Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

                @Paan83
                So, ich nochmal.
                Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.

                Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:

                Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
                Work Mode: TCP Server

                Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.

                Edit:
                Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  Paan83 @Gaspode last edited by

                  @Alexi
                  Danke dir schonmal dass du dir die Zeit nimmst👍

                  Ich habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast. Und hier ist das LOG dazu:

                  undefined2020-07-07 16:43:38.065 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                  2020-07-07 16:43:38.081 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 12576
                  2020-07-07 16:43:38.387 - debug: modbus.1 (12576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-07-07 16:43:38.430 - debug: modbus.1 (12576) Objects client ready ... initialize now
                  2020-07-07 16:43:38.431 - debug: modbus.1 (12576) Objects create System PubSub Client
                  2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects create User PubSub Client
                  2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects client initialize lua scripts
                  2020-07-07 16:43:38.437 - debug: modbus.1 (12576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-07-07 16:43:38.439 - debug: modbus.1 (12576) objectDB connected
                  2020-07-07 16:43:38.440 - debug: modbus.1 (12576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-07-07 16:43:38.445 - debug: modbus.1 (12576) States create User PubSub Client
                  2020-07-07 16:43:38.447 - debug: modbus.1 (12576) States create System PubSub Client
                  2020-07-07 16:43:38.460 - debug: modbus.1 (12576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-07-07 16:43:38.461 - debug: modbus.1 (12576) statesDB connected
                  2020-07-07 16:43:38.773 - info: modbus.1 (12576) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                  2020-07-07 16:43:39.013 - info: modbus.1 (12576) Connected to slave
                  2020-07-07 16:43:39.014 - debug: modbus.1 (12576) Poll device 1
                  2020-07-07 16:43:39.015 - debug: modbus.1 (12576) Poll holdingRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                  2020-07-07 16:43:39.016 - debug: modbus.1 (12576) Sending pdu to the socket.
                  2020-07-07 16:43:39.021 - debug: modbus.1 (12576) Socket closed with error
                  2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Clearing timeout of the current request.
                  2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Cleaning up request fifo.
                  2020-07-07 16:43:40.023 - debug: modbus.1 (12576) Closing client on purpose.
                  2020-07-07 16:43:40.023 - info: modbus.1 (12576) Disconnected from slave 192.168.178.112
                  2020-07-07 16:43:42.602 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-07-07 16:43:44.201 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging true
                  
                  Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    Chris87 last edited by Chris87

                    Das Problem hatte in anfänglich (als ich angefangen habe mit Modbus zu arbeiten) auch öfters.
                    Es glaube es liegt an deinem Datenpunkt.
                    wenn du einen Adressbereich eingibst in der der Adapter nichts (richtiges) bekommt bleibt der gelb.
                    schau dir nochmal dein Mapping der signale genauer an.
                    Edit: Versuch den Datenpunkt ins Eingangsregister zu schieben.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      Chris87 last edited by Chris87

                      @Paan83
                      "Alias benutzen " ausschalten
                      --> Eingangsregister
                      Adr. 2200 (nach dem log will dien adapter bei 42201 was abholen, das passiert wenn du die adresse nicht änderst nachdem du das alias ausgeschaltet hast)
                      unsigned 16bit big endian

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        Gaspode @Paan83 last edited by

                        @Paan83
                        OK, TCP Verbindung wird aufgebaut und er schickt auch einen Request raus.

                        @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                        glaube es liegt an deinem Datenpunkt.

                        Ja, denke ich auch. Was hast du genau bei Holding Register eingetragen? Mach bitte nochmal nen Screenshot.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          Paan83 last edited by Paan83

                          Alias benutzen ist aus:
                          Anmerkung 2020-07-06 392.jpg

                          Hier das Holding Register:
                          Anmerkung 2020-07-06 32.jpg
                          Das Selbe habe ich im Eingangsregister eingegeben, auch das hat er nicht geschluckt.

                          Leider immer noch gelb und hier nochmal das Log nachdem ich es so eingestellt habe:

                          undefined2020-07-07 17:55:43.518 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                          2020-07-07 17:55:43.534 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 32461
                          2020-07-07 17:55:43.838 - debug: modbus.1 (32461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2020-07-07 17:55:43.852 - debug: modbus.1 (32461) Objects client ready ... initialize now
                          2020-07-07 17:55:43.854 - debug: modbus.1 (32461) Objects create System PubSub Client
                          2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects create User PubSub Client
                          2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects client initialize lua scripts
                          2020-07-07 17:55:43.864 - debug: modbus.1 (32461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) objectDB connected
                          2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2020-07-07 17:55:43.871 - debug: modbus.1 (32461) States create User PubSub Client
                          2020-07-07 17:55:43.872 - debug: modbus.1 (32461) States create System PubSub Client
                          2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) statesDB connected
                          2020-07-07 17:55:44.412 - info: modbus.1 (32461) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                          2020-07-07 17:55:44.647 - info: modbus.1 (32461) Connected to slave
                          2020-07-07 17:55:44.648 - debug: modbus.1 (32461) Poll device 1
                          2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Poll inputRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                          2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Sending pdu to the socket.
                          2020-07-07 17:55:44.653 - debug: modbus.1 (32461) Socket closed with error
                          2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Clearing timeout of the current request.
                          2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Cleaning up request fifo.
                          2020-07-07 17:55:45.655 - debug: modbus.1 (32461) Closing client on purpose.
                          2020-07-07 17:55:45.656 - info: modbus.1 (32461) Disconnected from slave 192.168.178.112
                          2020-07-07 17:55:47.457 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging false
                          2020-07-07 17:55:47.804 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging true
                          
                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gaspode
                            Gaspode @Paan83 last edited by

                            @Paan83
                            Das ist jetzt doppelt gemoppelt.
                            Wenn Du Alias ausschaltest, musst du 2200 eintragen.

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              Paan83 @Gaspode last edited by

                              @Alexi
                              okay, ich verstehe. Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und einzeln im Holding und im Eingangsregister versucht mit 2200, aber bei beiden das gleiche:

                              undefined2020-07-07 18:03:20.510 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                              2020-07-07 18:03:20.511 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                              2020-07-07 18:03:20.515 - info: modbus.1 (17180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2020-07-07 18:03:20.515 - debug: modbus.1 (17180) Closing client on purpose.
                              2020-07-07 18:03:20.516 - info: modbus.1 (17180) terminating
                              2020-07-07 18:03:20.517 - info: modbus.1 (17180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2020-07-07 18:03:21.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                              2020-07-07 18:03:23.021 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 19539
                              2020-07-07 18:03:23.323 - debug: modbus.1 (19539) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-07-07 18:03:23.338 - debug: modbus.1 (19539) Objects client ready ... initialize now
                              2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create System PubSub Client
                              2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create User PubSub Client
                              2020-07-07 18:03:23.341 - debug: modbus.1 (19539) Objects client initialize lua scripts
                              2020-07-07 18:03:23.349 - debug: modbus.1 (19539) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-07-07 18:03:23.352 - debug: modbus.1 (19539) objectDB connected
                              2020-07-07 18:03:23.353 - debug: modbus.1 (19539) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-07-07 18:03:23.359 - debug: modbus.1 (19539) States create User PubSub Client
                              2020-07-07 18:03:23.360 - debug: modbus.1 (19539) States create System PubSub Client
                              2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) statesDB connected
                              2020-07-07 18:03:23.721 - info: modbus.1 (19539) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                              2020-07-07 18:03:23.970 - info: modbus.1 (19539) Connected to slave
                              2020-07-07 18:03:23.971 - debug: modbus.1 (19539) Poll device 1
                              2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Poll inputRegs DevID(1) address 2200 - 1 bytes
                              2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Sending pdu to the socket.
                              2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Socket closed with error
                              2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Clearing timeout of the current request.
                              2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Cleaning up request fifo.
                              2020-07-07 18:03:24.980 - debug: modbus.1 (19539) Closing client on purpose.
                              2020-07-07 18:03:24.981 - info: modbus.1 (19539) Disconnected from slave 192.168.178.112
                              2020-07-07 18:03:25.713 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-07-07 18:03:27.272 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging true
                              
                              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gaspode
                                Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

                                @Paan83
                                Nanu? Jetzt pollt er den aber als Input Register. Sicher, dass du den Datenpunkt auf der Holding Register Seite eingetragen hast?

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  Chris87 last edited by

                                  Sorry, mein Fehler. Probier die 2000 als eingangsregister.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    Paan83 @Gaspode last edited by

                                    @Alexi
                                    ich hatte beide ausprobiert, einmal im Holding- und einmal im Eingangsregister.

                                    @Chris87 Ich hab es mit der 2000 versucht

                                    Ich werde jetzt nochmal die Verkabelung kontrollieren, und die Einstellungen im Boiler selbst. Vielleicht gibt der dem Converter keine Antwort

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      Paan83 last edited by

                                      Ich habe jetzt den Anschluss kontrolliert. Ich denke jetzt mal nicht dass es an der Verkabelung liegt. Das Verbindungskabel zwischen Boiler und Converter ist gerade mal 50cm lang, und es sind einzelne verdrillte Drähte (Servokabel aus dem Modellbau) mit ungefähr 0,5mm^2. An der Verdrahtung kann es nicht liegen.

                                      Ich bin ebenfalls im Boiler alle Einstellungen nochmal durchgegangen. Alles in Ordnung. Das Einzige was ich nicht verstehe, im Menü stellt man einen Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein? Ich habs schon ausprobiert, er bleibt trotzdem gelb, aber es klingt für mich logisch dass das diesem Wert entspricht.

                                      In der Bedienungsanleitung vom Boiler steht auch was von STBus Alias. Muss man das vieleicht auch mitübergeben?
                                      1.jpg

                                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        Chris87 last edited by

                                        Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen, da dein IOBroker ja eigentlich der Master ist.
                                        und natürlich bei beiden den Port 502 einstellen und den Converter rebooten.

                                        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @Paan83 last edited by

                                          @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                          Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein?

                                          Nein. Das ist die Geräte ID, die gibst du ja auch im Modbus Adapter an. Und die ist bei dir 1, sowohl im Boiler als auch im Modbus Adapter.
                                          Hast du mal versucht, die Adern zu tauschen (A und B)? Ansonszen bleibt nur die Fehlersuche auf Protokollebene. Auf TCP Seite könnte man mal mit einem Tool wie Wireshark mithören. Auf serieller Seite bräuchtest du so was.
                                          Das Problem an den einfachen TCP/RS485 Umsetzern ist, dass man nie genau weiß, was sie genau wie umsetzen. Manche können explizit Modbus TCP in Modbus Seriell umsetzen, die wären besser geeignet.

                                          Ich an deiner Stelle würde...

                                          • A und B testweise tauschen
                                          • testweise im Modbus Adapter TCP statt RTU over TCP probieren (da hab ich aber wenig Hoffnung)
                                          • Mit Wireshark auf TCP Seite mithören (ist ziemlich einfach, sag Bescheid, wenn du das angehen willst)
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @Chris87 last edited by

                                            @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                                            Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen

                                            "TCP Slave" gibt's im Gateway ja nicht. Nur Server und Client. TCP Server entspricht Modbus Slave, das sollte schon stimmen.

                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            532
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter wärmepumpe
                                            11
                                            67
                                            12596
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo