Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @simatec last edited by

      @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:

      Die API gibt da teilweise mehr raus, als gewollt.
      Man filtert auf eine Messstelle und es kommen 4 Stück an.

      Ja, ist mir auch aufgefallen.
      Hab ein paar getestet. Bei 10 waren es bestimmt 4 mit mehr Messstellen.

      Hast du gut gemacht! 🤘

      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by

        @negalein Dann Happy Testing 👍🏻

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Negalein last edited by

          @negalein Konntest du das Problem lösen? Was war der Grund für "terminated with code 15"?

          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @simatec last edited by

            @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:

            Konntest du das Problem lösen?

            war ein Irrtum. War ein anderer Adapter.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active last edited by simatec

              So hier die nächste Version zum testen ...
              Version 1.1.4 liegt auf Github.

              Github: https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm.git

              Changelog

              1.1.4 (2021-04-02)

              • (simatec) Improved code for request from measuring stations
              Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @simatec last edited by

                @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:

                So hier die nächste Version zum testen ...

                Installation lief 1A durch.
                Bis jetzt keine Auffälligkeiten. 🙂

                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by

                  @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:

                  @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:

                  So hier die nächste Version zum testen ...

                  Installation lief 1A durch.
                  Bis jetzt keine Auffälligkeiten. 🙂

                  Dito 👍

                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by

                    @sigi234 @Negalein
                    Stellt den Log mal bitte auch auf debug und beobachtet, ob alle Request richtig durchlaufen.
                    Debug gibt da einige Infos raus.

                    Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @simatec last edited by

                      @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:

                      Stellt den Log mal bitte auch auf debug

                      2021-04-02 14:52:00.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 15862
                      2021-04-02 14:52:01.006  - debug: pegelalarm.1 (15862) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2021-04-02 14:52:01.116  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects client ready ... initialize now
                      2021-04-02 14:52:01.150  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects create System PubSub Client
                      2021-04-02 14:52:01.155  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects create User PubSub Client
                      2021-04-02 14:52:01.157  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects client initialize lua scripts
                      2021-04-02 14:52:01.228  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2021-04-02 14:52:01.243  - debug: pegelalarm.1 (15862) objectDB connected
                      2021-04-02 14:52:01.246  - debug: pegelalarm.1 (15862) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2021-04-02 14:52:01.283  - debug: pegelalarm.1 (15862) States create User PubSub Client
                      2021-04-02 14:52:01.298  - debug: pegelalarm.1 (15862) States create System PubSub Client
                      2021-04-02 14:52:01.690  - debug: pegelalarm.1 (15862) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2021-04-02 14:52:01.691  - debug: pegelalarm.1 (15862) statesDB connected
                      2021-04-02 14:52:03.625  - info: pegelalarm.1 (15862) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      2021-04-02 14:52:03.625  - info: pegelalarm.1 (15862) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      2021-04-02 14:52:03.655  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                      2021-04-02 14:52:03.655  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                      2021-04-02 14:52:03.658  - debug: pegelalarm.1 (15862) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Ingling
                      2021-04-02 14:52:03.658  - debug: pegelalarm.1 (15862) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Ingling
                      2021-04-02 14:52:03.904  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      2021-04-02 14:52:03.904  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      2021-04-02 14:52:06.046  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request done
                      2021-04-02 14:52:06.046  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request done
                      2021-04-02 14:52:06.047  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                      2021-04-02 14:52:06.047  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                      2021-04-02 14:52:07.047  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                      2021-04-02 14:52:07.047  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                      2021-04-02 14:52:07.048  - debug: pegelalarm.1 (15862) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                      2021-04-02 14:52:07.048  - debug: pegelalarm.1 (15862) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                      2021-04-02 14:52:07.396  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      2021-04-02 14:52:07.396  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      2021-04-02 14:52:09.532  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request done
                      2021-04-02 14:52:09.532  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request done
                      2021-04-02 14:52:09.533  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                      2021-04-02 14:52:09.533  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                      2021-04-02 14:52:12.536  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm Request is completed
                      2021-04-02 14:52:12.536  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm Request is completed
                      2021-04-02 14:52:17.538  - debug: pegelalarm.1 (15862) Check for deleting old objects is started
                      2021-04-02 14:52:37.542  - debug: pegelalarm.1 (15862) cleaned everything up...
                      2021-04-02 14:52:37.681  - info: pegelalarm.1 (15862) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-04-02 14:52:38.191  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2021-04-02 15:00:08.440  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 27391
                      2021-04-02 15:00:09.420  - debug: pegelalarm.1 (27391) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2021-04-02 15:00:09.547  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects client ready ... initialize now
                      2021-04-02 15:00:09.558  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects create System PubSub Client
                      2021-04-02 15:00:09.561  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects create User PubSub Client
                      2021-04-02 15:00:09.562  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects client initialize lua scripts
                      2021-04-02 15:00:09.624  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2021-04-02 15:00:09.681  - debug: pegelalarm.1 (27391) objectDB connected
                      2021-04-02 15:00:09.683  - debug: pegelalarm.1 (27391) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2021-04-02 15:00:09.709  - debug: pegelalarm.1 (27391) States create User PubSub Client
                      2021-04-02 15:00:09.717  - debug: pegelalarm.1 (27391) States create System PubSub Client
                      2021-04-02 15:00:09.809  - debug: pegelalarm.1 (27391) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2021-04-02 15:00:09.811  - debug: pegelalarm.1 (27391) statesDB connected
                      2021-04-02 15:00:11.230  - info: pegelalarm.1 (27391) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      2021-04-02 15:00:11.230  - info: pegelalarm.1 (27391) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      2021-04-02 15:00:11.290  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                      2021-04-02 15:00:11.290  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                      2021-04-02 15:00:11.295  - debug: pegelalarm.1 (27391) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Ingling
                      2021-04-02 15:00:11.295  - debug: pegelalarm.1 (27391) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Ingling
                      2021-04-02 15:00:11.521  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      2021-04-02 15:00:11.521  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      2021-04-02 15:00:12.526  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 27460
                      2021-04-02 15:00:13.387  - debug: pegelalarm.0 (27460) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2021-04-02 15:00:13.437  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects client ready ... initialize now
                      2021-04-02 15:00:13.484  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects create System PubSub Client
                      2021-04-02 15:00:13.486  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects create User PubSub Client
                      2021-04-02 15:00:13.489  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects client initialize lua scripts
                      2021-04-02 15:00:13.571  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2021-04-02 15:00:13.591  - debug: pegelalarm.0 (27460) objectDB connected
                      2021-04-02 15:00:13.593  - debug: pegelalarm.0 (27460) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2021-04-02 15:00:13.618  - debug: pegelalarm.0 (27460) States create User PubSub Client
                      2021-04-02 15:00:13.621  - debug: pegelalarm.0 (27460) States create System PubSub Client
                      2021-04-02 15:00:13.671  - debug: pegelalarm.0 (27460) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2021-04-02 15:00:13.674  - debug: pegelalarm.0 (27460) statesDB connected
                      2021-04-02 15:00:13.682  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request done
                      2021-04-02 15:00:13.682  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request done
                      2021-04-02 15:00:13.683  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                      2021-04-02 15:00:13.683  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                      2021-04-02 15:00:14.685  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                      2021-04-02 15:00:14.685  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                      2021-04-02 15:00:14.685  - debug: pegelalarm.1 (27391) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                      2021-04-02 15:00:14.685  - debug: pegelalarm.1 (27391) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                      2021-04-02 15:00:14.912  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      2021-04-02 15:00:14.912  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      2021-04-02 15:00:15.946  - info: pegelalarm.0 (27460) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      2021-04-02 15:00:15.946  - info: pegelalarm.0 (27460) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      2021-04-02 15:00:15.966  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                      2021-04-02 15:00:15.966  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                      2021-04-02 15:00:15.968  - debug: pegelalarm.0 (27460) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Inn&qStationName=Sch%C3%A4rding
                      2021-04-02 15:00:15.968  - debug: pegelalarm.0 (27460) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Inn&qStationName=Sch%C3%A4rding
                      2021-04-02 15:00:16.261  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      2021-04-02 15:00:16.261  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      2021-04-02 15:00:17.098  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request done
                      2021-04-02 15:00:17.098  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request done
                      2021-04-02 15:00:17.099  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                      2021-04-02 15:00:17.099  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                      2021-04-02 15:00:18.420  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request done
                      2021-04-02 15:00:18.420  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request done
                      2021-04-02 15:00:18.421  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                      2021-04-02 15:00:18.421  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                      2021-04-02 15:00:19.421  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                      2021-04-02 15:00:19.421  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                      2021-04-02 15:00:19.422  - debug: pegelalarm.0 (27460) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Pram&qStationName=Pramerdorf
                      2021-04-02 15:00:19.422  - debug: pegelalarm.0 (27460) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Pram&qStationName=Pramerdorf
                      2021-04-02 15:00:19.627  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      2021-04-02 15:00:19.627  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      2021-04-02 15:00:20.102  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm Request is completed
                      2021-04-02 15:00:20.102  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm Request is completed
                      2021-04-02 15:00:21.760  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request done
                      2021-04-02 15:00:21.760  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request done
                      2021-04-02 15:00:21.760  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                      2021-04-02 15:00:21.760  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                      2021-04-02 15:00:24.764  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm Request is completed
                      2021-04-02 15:00:24.764  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm Request is completed
                      2021-04-02 15:00:25.104  - debug: pegelalarm.1 (27391) Check for deleting old objects is started
                      2021-04-02 15:00:29.765  - debug: pegelalarm.0 (27460) Check for deleting old objects is started
                      2021-04-02 15:00:45.109  - debug: pegelalarm.1 (27391) cleaned everything up...
                      2021-04-02 15:00:45.167  - info: pegelalarm.1 (27391) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-04-02 15:00:45.679  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2021-04-02 15:00:49.771  - debug: pegelalarm.0 (27460) cleaned everything up...
                      2021-04-02 15:00:49.797  - info: pegelalarm.0 (27460) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-04-02 15:00:50.307  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by

                        @simatec

                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:18:13.280	info	(2420) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:18:13.277	debug	(2420) cleaned everything up...
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:53.261	debug	(2420) Check for deleting old objects is started
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm Request is completed
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 5 is finish ...
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm request done
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.135	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.031	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems&qStationName=Kematen%20An%20Der%20Krems
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.031	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 5 is started ...
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:47.023	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 4 is finish ...
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:47.023	debug	(2420) Pegelalarm request done
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.363	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.254	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Traun
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.254	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 4 is started ...
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:29.244	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 3 is finish ...
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:29.244	debug	(2420) Pegelalarm request done
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.896	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.781	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Steyr
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.780	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 3 is started ...
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:17.774	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:17.774	debug	(2420) Pegelalarm request done
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.406	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.283	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Donau
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.282	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:04.266	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:04.266	debug	(2420) Pegelalarm request done
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.927	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.765	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.764	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                        pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.757	info	(2420) starting. Version 1.1.4 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        
                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by

                          @sigi234 @Negalein
                          Sieht gut aus ...

                          @Negalein
                          Ich würde die Instanzen etwas zeitversetzt fahren, damit es nicht zu eventuellen Request Fehlern kommt.

                          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @simatec last edited by

                            @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:

                            Ich würde die Instanzen etwas zeitversetzt fahren, damit es nicht zu eventuellen Request Fehlern kommt.

                            mach ich bereits seit Anfang an 🙂
                            instances - ioBroker (2).png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • sigi234
                              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by

                              Ich denke man brauch die API nicht alle 15 Min. abrufen, eigentlich nur wenn eine Warnung gibt. Was denk Ihr?

                              simatec Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by

                                @sigi234
                                Ich denke auch, dass einmal die Stunde reichen sollte

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by

                                  @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:

                                  Was denk Ihr?

                                  Ja, das würde sicher reichen.

                                  Cool wäre es, wenn der Adapter erkennt das eine Warnung da ist und dann selbsständig den Cron auf zB 15 Min. verändert. Wenn Warnung wieder weg, dann Cron wieder auf 60 Min.!

                                  Aber ob das vom Adapter möglich ist?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active last edited by

                                    Hier die Version 1.1.5 zum testen auf Github
                                    Github: https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm.git

                                    Changelog

                                    1.1.5 (2021-04-07)

                                    • (simatec) fetch added
                                    • (simatec) sentry added
                                    Latzi Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Latzi
                                      Latzi @simatec last edited by

                                      @simatec

                                      👍 läuft!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @simatec last edited by

                                        @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:

                                        Hier die Version 1.1.5 zum testen auf Github

                                        👍

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active last edited by

                                          So die Version 1.1.7 ist nun im latest ..
                                          Hier gehts weiter 😉

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          844
                                          Online

                                          31.7k
                                          Users

                                          79.8k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          adapter fluss gewässer hochwasser hochwasser adapter pegelalarm
                                          10
                                          95
                                          7020
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo