      surfer09 @paul53 last edited by

      @paul53 : Ich war sogar auf der 1.14.18. Bin jetzt zurück auf die 1.14.15 gesprungen, da stimmt der Prozentwert wieder.
      Muss also ein Fehler im RPC-Adapter sein.

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @surfer09 last edited by

        @surfer09 sagte:

        1.14.15 gesprungen, da stimmt der Prozentwert wieder.

        Bitte Issue auf Github erstellen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • surfer09
          surfer09 last edited by

          Der Fehler wurde korrigiert. Es handelte sich wohl um einen Rundungsfehler, der jetzt in der 1.14.20 behoben wurde.

          Danke! @foxriver76

          Gruß surfer 😉

          surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • surfer09
            surfer09 @surfer09 last edited by

            Ich muss das Thema leider nochmal aufgreifen. Irgendetwas scheint noch nicht zu stimmen.
            Ich habe hier mal einen Test durchgeführt:

            Testprogramm, welches Kanal 4 ansteuert:

            2020-08-21 12_52_57-Window.jpg

            Objekte nach Ausführung des Skripts:

            2020-08-21 12_51_49-Window.jpg

            Ansicht in der CCU3:

            2020-08-21 12_51_41-HomeMatic WebUI.jpg

            Insgesamt 3 unterschiedliche Werte, wobei der Rolladen lt. Skript auf 60% gesetzt werden soll. Habe ich hier einen Denkfehler, oder gibts noch einen softwareseitigen Fehler? Das Problem tritt übrigens nicht nur bei diesem Aktor auf.

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by

              @surfer09 sagte in Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*:

              Irgendetwas scheint noch nicht zu stimmen.

              @surfer09 sagte in Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*:

              Der Fehler wurde korrigiert. Es handelte sich wohl um einen Rundungsfehler, der jetzt in der 1.14.20 behoben wurde.

              Hast du die 1.14.20?

              surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • surfer09
                surfer09 @Homoran last edited by surfer09

                @Homoran Ich habe aktuell die 1.14.15 wieder im Einsatz, weil die neuste Version auch nicht richtig funktionierte. Das blöde ist ja noch, dass man den Fehler nicht richtig greifen kann. Wenn ich aktuell mit meinem Testskript den Rolladen fahren lasse, funktioniert alles. Heute Abend, wenn die Skripte zum Herunterfahren laufen fahren manche dann wieder auf ganz andere Werte, die das Skript gar nicht übergibt. Sobald ich heute Abend ein Beispiel habe, lade ich es hoch.
                Ich bin selbst schon ganz durcheinander vom ganzen testen... 🙄
                Hat denn sonst niemand Probleme mit den BROLL Aktoren?

                Gruß surfer 😉

                surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • surfer09
                  surfer09 @surfer09 last edited by

                  @surfer09: Gestern Abend funktionierte doch alles wieder, wie gewohnt. Also doch kein Fehler im Adapter selbst.
                  Scheinbar soll die aktuelle HomeMatic Firmware Probleme machen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator last edited by

                    @foxriver76

                    Ich hab vom RPC die Version 1.14.23 laufen.

                    Mir ist aufgefallen, dass die Umrechnung bei Level nicht funktioniert.
                    Ich seh 0 - 1, statt 0 - 100

                    Adapter Neustart brachte keine Abhilfe

                    Issue hab ich gerade erstellt

                    objects - ioBroker (1).png

                    foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Negalein last edited by

                      @Negalein zeig mal den Level Datenpunkt, also hinten Stift und Raw

                      Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by

                        @foxriver76 sagte in Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*:

                        zeig mal den Level Datenpunkt, also hinten Stift und Raw

                        Neustart der CCU hat geholfen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        483
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        hm-ip rolladensteuerung rpc-adapter
                        5
                        14
                        562
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo