    • Humidor
      Humidor @paul53 last edited by

      @paul53
      das hab ich nicht ?
      Bild Text

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Humidor last edited by

        @Humidor sagte:

        das hab ich nicht ?

        Runter scrollen.

        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @paul53 last edited by

          @paul53
          gefunden, danke!

          aber kapier ich nicht was der vorherige Wert mit der Abfrage zu tun hat?

          Humidor paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @Humidor last edited by

            @Humidor
            Bild Text

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Humidor last edited by paul53

              @Humidor sagte:

              aber kapier ich nicht was der vorherige Wert mit der Abfrage zu tun hat?

              Es soll die Verzögerung nur gestartet werden, wenn

              • der Wert <= 68 ist (sonst)
              • der vorherige Wert > 68 ist
              • die Tür geschlossen ist

              Die Prüfung auf vorheriger Wert > 68 verhindert, dass ein weiterer Timer gestartet wird, wenn sich der Wert z.B. von 68 auf 67 ändert.

              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                Humidor @paul53 last edited by

                @paul53 sagte in Zeitverzögerung und Timer:

                @Humidor sagte:

                aber kapier ich nicht was der vorherige Wert mit der Abfrage zu tun hat?

                Es soll die Verzögerung nur gestartet werden, wenn

                • der Wert <= 68 ist (sonst)
                • der vorherige Wert > 68 ist
                • die Tür geschlossen ist

                Die Prüfung auf vorheriger Wert > 68 verhindert, dass ein weiterer Timer gestartet wird, wenn sich der Wert z.B. von 68 auf 67 ändert.

                d.h. dass er den "mach" Zweig nur 1x beschreitet, darin aber die Timer laufen bis die Feuchte >68 wird ?

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Humidor last edited by paul53

                  @Humidor
                  Im oberen mache-Zweig werden die Timer gelöscht, wenn die Feuchte > 68 ist.
                  Der sonst-Zweig wird ausgeführt, wenn die Feuchte <= 68 ist. falls bei sonst falls prüft weitere Bedingungen.

                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Humidor
                    Humidor @paul53 last edited by

                    @paul53 sagte in Zeitverzögerung und Timer:

                    @Humidor
                    Im mache-Zweig werden die Timer gelöscht, wenn die Feuchte > 68 ist.
                    Der sonst-falls-Zweig wird ausgeführt, wenn die Feuchte <= 68 ist.

                    ja richtig im sonst falls, dort muss die Tür zu sein und der vorige Wert <=68

                    ich kapiers nicht, warum voriger Wert <= 68 ?

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Humidor last edited by paul53

                      @Humidor sagte:

                      ich kapiers nicht, warum voriger Wert <= 68 ?

                      Das würde ich auch nicht kapieren, denn die richtige Bedingung ist vorheriger Wert > 68, wie schon mehrmals geschrieben.

                      Blockly_temp.JPG

                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Humidor
                        Humidor @paul53 last edited by

                        @paul53 sagte in Zeitverzögerung und Timer:

                        @Humidor sagte:

                        ich kapiers nicht, warum voriger Wert <= 68 ?

                        Das würde ich auch nicht kapieren, denn die richtige Bedingung ist vorheriger Wert > 68, wie schon mehrmals geschrieben.

                        bei @Asgothian war voriger Wert <=68 geschrieben

                        voriger Wert >68 bedeutet , dass der Zweig nur 1x abgearbeitet wird, wenn 1x die Bedingung eintritt, dass der Wert <=68 wurde. Das verhindert bei erneutem Durchlauf des Blocky, dass eine weitere Instanz generiert wird!? ist das so, werden bei jedem Durchlauf von Blocky weitere erzeugt??

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Humidor last edited by

                          @Humidor sagte:

                          bei @Asgothian war voriger Wert <=68 geschrieben

                          Das hatte @Asgothian falsch herum (trocknen) interpretiert.

                          @Humidor sagte in Zeitverzögerung und Timer:

                          voriger Wert >68 bedeutet , dass der Zweig nur 1x abgearbeitet wird, wenn 1x die Bedingung eintritt, dass der Wert <=68 wurde.

                          Richtig. Bei z.B. Wertänderung von 66 auf 67 ist zwar die Bedingung Wert <= 68 erfüllt, nicht aber die Bedingung vorheriger Wert > 68. Somit wird der Start eines weiteren Timers verhindert.

                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Humidor
                            Humidor @paul53 last edited by Humidor

                            @paul53

                            d.h. nun is alles supa !?
                            Bild Text

                            kann im unteren mit der Tür der falls "Wert von..." durch ein "Wert"(rot) ersetzt werden?
                            eigentlich ein "wahr"

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Humidor last edited by paul53

                              @Humidor sagte:

                              kann im unteren mit der Tür der falls "Wert von..." durch ein "Wert"(rot) ersetzt werden?

                              Ja (Wert rot aus Blöcke "Trigger").

                              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Humidor
                                Humidor @paul53 last edited by

                                @paul53
                                super, dann geschafft, nun testen
                                Danke euch !!

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Humidor last edited by

                                  @Humidor sagte:

                                  Ev. wäre eine Situation noch, dass beim Schließen der Tür der Ausgang für 10s geschaltet wird.

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Humidor
                                    Humidor @paul53 last edited by

                                    Es funktioniert !! Super Danke Jungs!!

                                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Humidor
                                      Humidor @Humidor last edited by Humidor

                                      Hallo Jungs,

                                      es gibt ein paar Probleme mit dem Script.

                                      1. wenn die Feuchte unter 68% war beim aktivieren, schaltet er niemals ein
                                      2. wenn der Befeuchter manuell gestartet wurde, schaltet er ev. niemals aus
                                      3. wenn der Sensor keinen neuen Wert schickt weil sich nichts ändert, der Befeuchter aber ein oder aus bei zu weniger oder zuviel Feuchte ist

                                      ich habe mal schon eine Änderung gemacht, wenn der Feuchtewert hoch genug, der Befeuchter aber aktiv ist, dann ausschalten

                                      überlege unabhängig von diesem Baum einen parallel Sicherheitsbaum zu machen, der überwacht, dass der Befeuchter niemals länger als 3min läuft

                                      immer mehr Argumente sprechen für mich es doch in mehreren Blöcken zu machen.

                                      Bild Text

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Humidor last edited by paul53

                                        @Humidor sagte:

                                        wenn die Feuchte unter 68% war beim aktivieren, schaltet er niemals ein

                                        Dann verwende die Version mit "nicht timeout"

                                        @Humidor sagte in [gelöst] Zeitverzögerung und Timer:

                                        wenn der Befeuchter manuell gestartet wurde, schaltet er ev. niemals aus

                                        Wenn die Feuchte über 68 % steigt, wird ausgeschaltet.

                                        @Humidor sagte in [gelöst] Zeitverzögerung und Timer:

                                        wenn der Sensor keinen neuen Wert schickt weil sich nichts ändert,

                                        Wenn befeuchtet wird, muss sich auch der Messwert ändern.

                                        Es sind träge Prozesse, also Geduld ist nötig.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        525
                                        Online

                                        32.0k
                                        Users

                                        80.4k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        blockly
                                        3
                                        34
                                        1380
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo