    Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Humidor
      Humidor @paul53 last edited by Humidor

      @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

      "read": "val - 3"

      das read lässt er mich nicht einsetzten, Fehlermeldung ?

      sry, Beistrich vergessen...

      Bild Text

      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Humidor last edited by mickym

        @Humidor Na ist doch bestens. 😉 - Das nächste Mal kopierst für die Id zum Orgnialpunkt direkt den Pfad aus der ersten Spalte mit dem Kopier- Icon. 😉

        screen.png

        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Humidor
          Humidor @mickym last edited by

          @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

          @Humidor Na ist doch bestens. 😉 - Das nächste Mal kopierst für die Id zum Orgnialpunkt direkt den Pfad aus der ersten Spalte mit dem Kopier- Icon. 😉

          screen.png

          Super Jungs!! Danke euch, das hilft mir.
          Nun kann ich mit dem Alias die VIS verbinden und alles ist gut 😉 😊

          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @Humidor last edited by

            eines hab ich da noch, wie kann ich ihm die Einheit sprich Kommastellen angeben, aktuell gibt er mir einen 61,31999999999999999999 Wert aus.

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Humidor last edited by paul53

              @Humidor sagte:

              Kommastellen angeben

              Eine Nachkommastelle:

                  "alias": {
                    "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                    "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
                  },
              
              mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @paul53 last edited by

                @paul53 said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                @Humidor sagte:

                Kommastellen angeben

                Eine Nachkommastelle:

                    "alias": {
                      "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                      "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
                    },
                

                genau - wollte ich auch gerade schreiben und bei 2 Kommastellen eben *100)/100 usw.

                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  Humidor @mickym last edited by

                  Danke!
                  und ohne Komma?

                  Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?

                  paul53 Humidor 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Humidor last edited by

                    @Humidor sagte:

                    und ohne Komma?

                        "alias": {
                          "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                          "read": "Math.round(val - 3)"
                        },
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      Humidor @Humidor last edited by

                      @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                      Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?
                      ginge das?

                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Humidor last edited by

                        @Humidor sagte:

                        Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen

                        Im Widget "basic - Number" kann man unter "Erweiterte Einstellungen" / "Zeichen nach Komma" die Zahl der Nachkommastellen angeben.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          mickym Most Active @Humidor last edited by mickym

                          @Humidor gibt auch eine Möglichkeit im vis das selbst mit den Bindings zu ändern, indem Du im HTML Code das direkte Binding verwendest - das müsste eigentlich für mehrere Widgets gehen:

                          Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis

                          Habe das gerade gemacht und das mit einem Basic-Widget

                          screen.png

                          Das Ergebnis funktioniert - sieht man aber nur unter Runtime.

                          Wenn man das nur für die Darstellung braucht - kannst Dir das dann auch mit Alias sparen, da Du damit auch rechnen kannst -
                          z.Bsp .- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5.

                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Humidor
                            Humidor @mickym last edited by

                            das war ja einfach mit der Kommastelle, super danke. mehr brauch ich nicht

                            das mit den Bindings ist mir noch zu hoch...

                            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @Humidor last edited by mickym

                              @Humidor
                              Ja @paul53 hat das schon ohne Komma mit dem Alias gepostet.

                              Mit den Bindings ist wirklich einfach - das geht sogar mit mehren Operationen hintereinander - einfach in den HTML Text den Pfad in geschweifte Klammern.

                              {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)}

                              Rundet erst und zieht dann 3 ab.

                              Welches Widget nutzt Du denn?

                              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Humidor
                                Humidor @mickym last edited by Humidor

                                @mickym
                                basic numbers und andere
                                Bild Text

                                mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Humidor last edited by mickym

                                  @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,

                                  dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.

                                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Humidor
                                    Humidor @mickym last edited by

                                    @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                                    @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,

                                    dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.

                                    das wird sicherlich funktionieren, aber History loggt dann den falschen Wert
                                    der Weg über den alias scheint mir deutlich besser.

                                    mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Humidor last edited by mickym

                                      @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                                      @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                                      @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,

                                      dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.

                                      das wird sicherlich funktionieren, aber History loggt dann den falschen Wert
                                      der Weg über den alias scheint mir deutlich besser.

                                      Ja wenn Du den Wert weiterverarbeiten willst, ist das mit Alias klar besser. Ich dachte nur, falls Du nur einen einfachen Weg suchst, um NUR die Anzeige zu modifizieren.

                                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Humidor
                                        Humidor @mickym last edited by

                                        @mickym
                                        alles klar, danke!!

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          Kroate @Humidor last edited by

                                          @Humidor
                                          Ich habe ebenfalls die Zigbee Bridge mit dem besagten Sensor im Einsatz.

                                          Bei mir ist das Problem aber noch das beim Restart der Bridge alle Ziggbee Teilnehmer vergessen werden.
                                          Sprich ich muss nach jedem Neustarten alle Teilnehmer manuell wieder über die Konsole hinzufügen.

                                          Hast du da eine andere Möglichkeit gefunden. Evtl. sogar ein Plugin für den IO Broker??

                                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Humidor
                                            Humidor @Kroate last edited by Humidor

                                            @Kroate sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                                            @Humidor
                                            Ich habe ebenfalls die Zigbee Bridge mit dem besagten Sensor im Einsatz.

                                            Bei mir ist das Problem aber noch das beim Restart der Bridge alle Ziggbee Teilnehmer vergessen werden.
                                            Sprich ich muss nach jedem Neustarten alle Teilnehmer manuell wieder über die Konsole hinzufügen.

                                            Hast du da eine andere Möglichkeit gefunden. Evtl. sogar ein Plugin für den IO Broker??

                                            Hallo, ich habe keine Zigbee Bridge im Einsatz, sondern den USB-Dongle. Fkt. einwandfrei.
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B07MBZMJB4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1

                                            allerdings muss man den noch flashen, dazu brauchst das Zeugs
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B07Z22VX5V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B07L2SVJH8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                                            wie findet sich in div. Youtube Videos

                                            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            836
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            zigbee
                                            7
                                            70
                                            3135
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo