      PLCHome 0 Developer @tors7en last edited by

      @tors7en Die Informationen sind im unterhalb von Settings im Device zu finden.
      Settings muss in den Einstellungen des Adapters aktiviert werden.
      Bin mir nicht ganz sicher, aber SPH haben wir mittlerweile alle drin sein in der 3.3.1.

      e504e217-9a52-4db7-9aa5-0d263280e7c7-image.png

      T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @miwi last edited by

        @miwi sagte in Test Adapter Growatt v3.3.1:

        Ich habe einen Shine-X Stick mit OpenInverter Firmware um die Cloud in China zu umgehen.

        Sorry, der Adapter ist für die mit Cloud: Europa, USA und China....

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tors7en @PLCHome 0 last edited by

          @plchome-0 Danke für den Hinweis.
          Aber leider finde ich den Eintrag nicht, obwohl alle Parameter lt,. Deines Screenshots gesetzt waren.
          Sieht bei mir so aus.
          4f9f9458-a7a3-4b85-a267-1323789069c7-image.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            as @tors7en last edited by

            @tors7en was kannst du bisher steuern
            lesen geht bei mir auch - jedoch wenn ich schreibe passiert entweder garnichts oder es versaut alle zeiteinstellungen der 3 moglichen slots

            T PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • T
              tors7en @as last edited by tors7en

              @as ich steuere damit u.a. die Zeit, wann er batteryfirst nutzt (hier timeslot1 = param3 bis param8)
              Habe dazu aber in diesem Ast den Parameter write auf on gesetzt.
              Läuft bei mir einwandfrei.
              Mache es mit blockly
              4abdef9b-a7ea-4d09-813b-64df69b6c73c-image.png

              N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                nobbiman @tors7en last edited by nobbiman

                @tors7en sagte in Test Adapter Growatt v3.3.1:

                ich steuere damit u.a. die Zeit, wann er batteryfirst nutzt (hier timeslot1 = param3 bis param8)
                Habe dazu aber in diesem Ast den Parameter write auf on gesetzt.

                Ich gehe mal davon aus, dass du in deinem ioBroker die Objekte "time Slot ..." zu sehen bekommst, bei mir ist das leider nicht so. Wo hast du den Parameter und in welchem Ast auf "on" gestellt?

                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • PLCHome 0
                  PLCHome 0 Developer @as last edited by

                  @as Die Einstellungen sind durch das Mitschreiben bei meinem Wechselrichter entstanden. Ich kann nur den ersten Time Slot verwenden, da ich in der Firmware des Wechselrichters keine weiteren Einstellungen vornehmen kann. Alle anderen Time Slots zerstören die Konfiguration. Dieses Verhalten tritt übrigens auch auf der Webseite bei mir auf.

                  Gerne kannst du die Einstellungen bei dir mitschreiben, und ich schaue mir an, wie man das zusammenführen kann. Wie das geht? Siehe oben...

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tors7en @nobbiman last edited by

                    @nobbiman 972099ae-2aee-4cc6-ada1-dc4ddc4259be-image.png

                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      nobbiman @tors7en last edited by nobbiman

                      @tors7en Leider muss ich bei meiner Aussage bleiben, dass ich das von dir gesteuerte Objekt nicht in meinem ioB sehe - schade eigentlich 😠
                      Growattobjekt im ioB.jpg

                      Schon dein Ordner "Settings" findet sich bei mir nicht!
                      Schade ist aber grundsätzlich auch, dass man im ioBroker keine Suchfunktion für Objekte hat, die sich irgendwo in den Ordnern und Unterordnern befinden, man muss erst alle Ordnerhierarchien öffnen, um nach Objekten suchen zu können - oder habe ich was übersehen?

                      PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @nobbiman last edited by

                        @nobbiman toch ist eigentlich supported. Also entweder haben wir eine Bug oder die hast immer noch den Harken nicht an der Sache…

                        ff494b7b-f88d-425c-b508-d55681ce2c2b-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1737366670177-e504e217-9a52-4db7-9aa5-0d263280e7c7-image.png

                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          nobbiman @PLCHome 0 last edited by nobbiman

                          @plchome-0 Wow, das habe ich nicht gewußt, den Haken hatte ich dort nicht. Jetzt kommen die Objekte auch in meinem ioB. Vielen Dank!

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tors7en @PLCHome 0 last edited by

                            @plchome-0
                            Hast Du ggf. noch einen Tipp, wie bzw. wo ich den Status erkennen könnte?
                            Oder bin ich blind?
                            GGf. über eine Logik?
                            Oder kann ich etwas tun damit bei mir dieser Status sichtbar wird?
                            Habe einen "Growatt SPH 10000TL3 BH-UP"

                            Vielen Dank schon einmal für Deine Mühe.

                            PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              tors7en @nobbiman last edited by

                              @nobbiman Klasse!!!!

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • PLCHome 0
                                PLCHome 0 Developer @tors7en last edited by

                                @tors7en was verstehst du unter Status?

                                Historie last/ Status 0 Standby, 1 Checking, 2 Fault ….

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tors7en @PLCHome 0 last edited by

                                  @plchome-0 Ich meine eher den Modus:
                                  Batterie First, Load First, etc.
                                  Also in welchem Modus der WR gearde arbeitet.
                                  Könnte das evtl: statusdata prioritychoose sein? (0= Load First, 1= Batteie First, ...)

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    kaibode last edited by

                                    Hallo,
                                    Ich bin komplett neu auf dem Gebiet iobroker. Ich habe die Version 3.3.1 des Growatt Adapters installiert (Neo 800 X-M), und m.E. funktioniert er gut, ich kann den letzten Wert usw sehen, der Sprung zur Website mit login funktioniert auch. Vielen Dank an die Entwickler

                                    Meine Frage ist: wo lerne ich am Besten den Rest, also:

                                    • Werte in Datenbank einlesen

                                    • Werte grafisch visualisieren

                                    • Tagesdurchschnitte, max. min anzeigen etc.

                                    Ich weiß, dass dies nicht der Thread ist, aber bitte leitet mich weiter.

                                    Kai.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      magix @kaibode last edited by magix

                                      Edit: erledigt

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        io2345 last edited by io2345

                                        Ich hab die Aktualisierungsrate auf den höchsten Wert (jede Minute) eingestellt. Ist aber für meine Zwecke immer noch nicht häufig genug.
                                        Gibt es keine Möglichkeit, die wichtigsten Werte z.B. aus der ShinePhone-App auszulesen? Da wird der Wert viel häufiger aktualisert, alle paar Sekunden. Diese Werte müssen ja irgendwie vom Nexa über's Internet an die App fließen. Lässt sich das nicht abgreifen?
                                        Diese beiden Werte würden schon reichen: PV-Leistung, Ausgabeleistung WR,

                                        PLCHome 0 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • PLCHome 0
                                          PLCHome 0 Developer @io2345 last edited by PLCHome 0

                                          @io2345
                                          Nein das geht nur über den Modbus wenn man ihn direkt abfragt.
                                          Ich wundere mich das eine App die Werte öfters bekommt. Normalerweise überträgt der Datenlogger die Werte einmal in 5 Min. Man kann ihn auf 1 Min stellen. Aber meine App fragt die Daten trotzdem nur alle 5 Min ab. Aber vielleicht hast du einen neueren Wechselrichter oder Datenlogger wo manche Dinge anders laufen als bei meinem. Das kann ich aber aktuell nicht nachvollziehen.

                                          I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • I
                                            io2345 @PLCHome 0 last edited by io2345

                                            @plchome-0 Ja, deutlich öfter. Würde sagen so etwa alle 5 bis 10 Sekunden. In meinem Fall ist es die ShinePhone-App in Verbindung mit einem Nexa 2000.

                                            Habe mich inzwischen weiter umgesehen und ein anderes Projekt gefunden, das die App-Daten nutzt. Scheint aber nicht ganz trivial zu sein, da Growatt wohl proaktiv IP-Bans verhängt bei zu häufiger Abfrage über die App-Schnittstelle.

                                            Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Quelle hier nennen darf. Andererseits seid ihr ja beide nicht-kommerzielle Projekte. Falls es trotzdem nicht gewünscht ist, bitte Bescheid geben, dann lösche ich den Link:
                                            https://github.com/mgerczuk/nexa-mqtt
                                            Ist wohl ein Fork der ursprünglichen Entwicklung für den Growatt Noah.
                                            Dem Namen des Entwicklers nach würde ich sagen, dass er ein Landsmann von uns ist, auch wenn die Webseite in Englisch ist.

                                            PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            794
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.3k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            72
                                            805
                                            314082
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo