      Hallo!

      Ich habe mir als Neuling gerade ein System aufgesetzt: Raspi mit CCU Image + IOBroker auf einem Windows Rechner.

      Über die WebIU der CCU kann ich alles problemlos steuern.

      Im IOBroker sind die Adapter hm-rega.0 + hm-rpc.0 angelegt und konfiguriert.

      An die CCU sind 2 HM-CC-RT-DN angebunden. Die aktuelle Temperatur bekomme ich auch ausgelesen.

      Leider bekomme ich aber die Wunsch-Temperatur nicht gesetzt. Ich nutze hier das "Inner temperature" Widget und gehe auf "SET_Temperature". Hierbei springt die Wunsch-temperatur immer wieder zurück auf den Wert, der bei der CCU als Auto-Modus hinterlegt ist. Dabei habe ich aber dern Manuellen Modus aktiv.

      Hat jemand eine Idee? Was mache ich falsch?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 last edited by

        @sossowski:

        und gehe auf "SET_Temperature". Hierbei springt die Wunsch-temperatur immer wieder zurück auf den Wert, der bei der CCU als Auto-Modus hinterlegt ist. `
        Ein Setzen des Datenpunktes "SET_TEMPERATURE" ändert den Sollwert temporär im Auto-Modus des Thermostaten bis zum nächsten Schaltpunkt des Sollwert-Profils. Will man eine dauerhafte Übersteuerung des Profils, muss man den Sollwert an den Datenpunkt "MANU_MODE" übergeben, wobei gleichzeitig in den Manu-Modus gewechselt wird.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

          Hallo Paul,

          Ich habe keine Heizungskomponenten, kann dazu daher nichts genaues sagen, aber wenn er schreibt
          @sossowski:

          Dabei habe ich aber dern Manuellen Modus aktiv. `
          Sollte es dann nicht gehen? Oder muss der geänderte wert irgendwie mit einer Zusatzinformation übergeben werden?

          Gruß

          Rainer

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            @Homoran:

            Sollte es dann nicht gehen? `
            Nur, wenn der Sollwert auf dem richtigen Datenpunkt ("MANU_MODE") verändert wird. Mit Schreiben auf "SET_TEMPERATURE" ändert man den Sollwert im <u>Auto-Modus</u>. Mit Lesen von "SET_TEMPERATURE" erhält man den aktuellen Sollwert unabhängig vom Modus (Auto / Manu).

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              sossowski last edited by

              wie gehe ich denn an den "Manu-Mode" ran?

              ich habe mal ein Screenshot von dem Widget gemacht (Anhang).

              Wenn ich das so mache, kommt auf der CCU nichts an.
              1579_widget.jpg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                @sossowski:

                Wenn ich das so mache, kommt auf der CCU nichts an. `
                Ich nutze kein VIS - kann also zum Widget nichts sagen. Kommt der Wert, den Du in VIS einstellst, im Datenpunkt MANU_MODE (Reiter "Objekte") an ?

                Bis sich der eingegebene Manu-Wert im HKT ändert und somit auch auf der CCU angezeigt wird, kann es bis zu 3 Minuten dauern, denn der Manu-Wert wird vom rfd erst an den HKT übertragen, wenn dieser aufwacht.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • First post
                  Last post

                Support us

                ioBroker
                Community Adapters
                Donate
                FAQ Cloud / IOT
                HowTo: Node.js-Update
                HowTo: Backup/Restore
                Downloads
                BLOG

                381
                Online

                31.9k
                Users

                80.3k
                Topics

                1.3m
                Posts

                3
                6
                1396
                Loading More Posts
                • Oldest to Newest
                • Newest to Oldest
                • Most Votes
                Reply
                • Reply as topic
                Log in to reply
                Community
                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                The ioBroker Community 2014-2023
                logo