      jomjol @Rene55 last edited by

      @rene55 Wie hast du den die Referenzimages definiert. Vielleicht liegen sie einfach zu nah am Rand. Das Problem scheint die Autokorrelationsfunktion zum Finden der Referenzen sein.

      Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene55
        Rene55 @jomjol last edited by

        @jomjol War nicht ganz so einfach, weil der ja immer die Verbindung verloren hat. Also wäre die Lösung: SD-Card neu und von vorne anfangen?

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          jomjol @Rene55 last edited by

          @rene55 ja und erstmal die Referenz nicht so groß und weit genug innen definieren.

          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            Rene55 @jomjol last edited by

            @jomjol Mal sehen, ob ich das heute noch hinkriege, sonst morgen. Werde auf jeden Fall hier berichten. Löst das dann auch das Problem aus Post #2494? Aber erstmal Danke.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Rene55
              Rene55 last edited by

              Ich hab die SD-Card neu gemacht und die ganze Prozedur zu Ende bringen können. Also alles ohne Reboot. Danach wieder das gleiche, wie schon beschrieben. Mal ne Frage: ich hab hier noch einen mechanisch sehr wackeligen Aufbau. Kann es daran liegen dass das Bild und die Referenzpunkte nicht sauber erfasst werden und deshalb die Reboots kommen? Der Fehler "The Version of the Web Interface . . ." kommt auch wieder.

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                jomjol @Rene55 last edited by

                @rene55 nein eigentlich nicht. Poste bitte mal deine Config.ini und einen Screenshot von der Version.

                Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Rene55
                  Rene55 @jomjol last edited by

                  @jomjol Wo finde ich die Config? Von was genau der Screenshot?

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    jomjol @Rene55 last edited by

                    @rene55 Fileserver: /config/config.ini

                    Screenshot:080893e3-cdf7-48a5-ac84-fc8c2360ac31-grafik.png

                    Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Rene55
                      Rene55 @jomjol last edited by

                      @jomjol Danke für die Hinweise: Ist nur extrem schwierig, während der kurzen Phase zwischen den Reboots dahin zu kommen. Hier die config.ini config.ini und der Screenshot screenshot_System_Info.png

                      ESP8266 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ESP8266
                        ESP8266 @Rene55 last edited by ESP8266

                        @rene55 , setz mal deine ImageQuality auf 5.

                        Deins sieht aber nicht nach einer Github Version aus.

                        7aaca765-fa09-4aa7-a455-d944fe67235e-grafik.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          jomjol @Rene55 last edited by

                          @rene55 Deine Setting scheint komplett durcheinander:

                          1. kein Modelfile:
                            6314a2bf-4b5a-45b7-b657-dc061aa96d75-grafik.png
                          2. kein Standart-Version
                            152cb592-8cd5-4896-b82e-ecaf89f4ac0a-grafik.png

                          Am besten nochmal neu aufsetzen mit den Daten aus dem Release-Zip

                          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            David G. last edited by David G.

                            Hallo,

                            ich habe jetzt schon mehrmals in Folge gehabt, dass der Wechsel der vollem qm nicht korrekt erkannt wird. Ab einem gewissen Punkt liest er die zu hohe Zahl bot dem Komma.
                            Kann man da was konfigurieren um das zu optimieren?

                            Ich lese den Zähler alle 10nin aus.
                            Vorher war es jede Stunde. Des niedrigere Intervall bringt aber nichts.

                            Screenshot_20221126_121001_Chrome.jpg

                            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ESP8266
                              ESP8266 @David G. last edited by ESP8266

                              @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                              Ich lese den Zähler alle 10nin aus.
                              Vorher war es jede Stunde. Des niedrigere Intervall bringt aber nichts.

                              Wieso bringt das nichts? Ich Fotografiere alle 3 Min. Deine Marker sitzen auch nicht Richtig.
                              c1c47a1d-b46a-4070-941c-8f6721c8872e-grafik.png
                              Sehen die digitalen ROIs auch so aus
                              8c51060e-12c7-4416-bc9a-30720ebcd042-grafik.png
                              und die analogen?
                              eba69968-301d-4367-94c7-ffa75d116617-grafik.png
                              Deine Analogen sind auch nach oben verschoben.
                              f71d6325-ef9a-453f-9076-57ef30e83ee4-grafik.png

                              und zeig mal deine config.ini.
                              Zudem fällt auf, das deine Zahlen sehr griselig sind.

                              David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @ESP8266 last edited by

                                @esp8266

                                Anbei die config:

                                [MakeImage]
                                ;LogImageLocation = /log/source
                                WaitBeforeTakingPicture = 5
                                ;LogfileRetentionInDays = 15
                                Brightness = 0
                                Contrast = 0
                                Saturation = 0
                                LEDIntensity = 50
                                ImageQuality = 12
                                ImageSize = VGA
                                FixedExposure = false
                                
                                [Alignment]
                                InitialRotate = 12
                                InitialMirror = false
                                SearchFieldX = 20
                                SearchFieldY = 20
                                AlignmentAlgo = default
                                FlipImageSize = false
                                /config/ref0.jpg 320 320
                                /config/ref1.jpg 423 190
                                
                                [Digits]
                                Model = /config/dig-cont_0570_s3.tflite
                                CNNGoodThreshold = 0.5
                                ;LogImageLocation = /log/digit
                                ;LogfileRetentionInDays = 3
                                main.dig1 280 190 22 40 false
                                main.dig2 311 191 22 40 false
                                main.dig3 338 191 22 40 false
                                main.dig4 365 191 22 40 0
                                main.dig5 395 191 22 40 0
                                
                                [Analog]
                                Model = /config/ana-cont_11.3.0_s2.tflite
                                ;LogImageLocation = /log/analog
                                ;LogfileRetentionInDays = 3
                                main.ana1 402 295 75 75 false
                                main.ana2 351 371 75 75 false
                                main.ana3 259 381 75 75 false
                                main.ana4 195 315 75 75 false
                                
                                [PostProcessing]
                                ;main.DecimalShift = 0
                                PreValueUse = true
                                PreValueAgeStartup = 720
                                AllowNegativeRates = false
                                main.MaxRateValue = 0.05
                                ;main.MaxRateType = AbsoluteChange
                                ;main.ExtendedResolution = false
                                ;main.IgnoreLeadingNaN = true
                                ErrorMessage = true
                                CheckDigitIncreaseConsistency = false
                                
                                [MQTT]
                                Uri = mqtt://192.168.99.33:1884
                                MainTopic = wasserzaehler
                                ClientID = wasserzaehler
                                user = iobroker
                                password = dagrae
                                SetRetainFlag = true
                                
                                ;[InfluxDB]
                                ;Uri = undefined
                                ;Database = 
                                ;Measurement = undefined
                                ;user = undefined
                                ;password = undefined
                                
                                ;[GPIO]
                                ;IO0 = input disabled 10 false false 
                                ;IO1 = input disabled 10 false false 
                                ;IO3 = input disabled 10 false false 
                                ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false 
                                ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false 
                                ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false 
                                LEDType = WS2812
                                LEDNumbers = 2
                                LEDColor = 150 150 150
                                
                                [AutoTimer]
                                AutoStart = true
                                Intervall = 10
                                
                                [Debug]
                                ;Logfile = false
                                ;LogfileRetentionInDays = 3
                                
                                [System]
                                TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                ;TimeServer = undefined
                                ;AutoAdjustSummertime = false
                                ;Hostname = undefined
                                SetupMode = false
                                

                                Evtl hab ich das Bild von einer Stelle geholt wo es nicht hoch aufgelöst gespeichert ist.

                                So sieht es aus, wenn ich die Zahlen justiere:
                                Screenshot_20221126_154423_Chrome.jpg

                                Nachjustieren kann ich heute abend mal. Bin unterwegs.

                                ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @David G. last edited by

                                  @david-g Ok, übernimm mal die Einstellungen:

                                  [PostProcessing]
                                  main.DecimalShift = 0
                                  PreValueUse = true
                                  PreValueAgeStartup = 720
                                  AllowNegativeRates = false
                                  main.MaxRateValue = 1
                                  main.MaxRateType = AbsoluteChange
                                  main.ExtendedResolution = false
                                  main.IgnoreLeadingNaN = false
                                  ErrorMessage = true
                                  CheckDigitIncreaseConsistency = true
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene55
                                    Rene55 @jomjol last edited by

                                    @jomjol Jetzt hab ich die richtigen Dateien drauf 'master', vorher war 'rolling' (wobei mir in der Version das Ausrichten der digitalen ROIs sehr gut gefallen hat [nächstes Release?]). Es sieht jetzt deutlich besser aus, der o.g. Fehler tritt nicht mehr auf.
                                    Ich muss mich jetzt nur noch mit zwei Dingen beschäftigen: sauberes, scharfes Bild und stabiles WLAN. Sind aber zunächst meine Baustellen.
                                    Danke für die Hilfestellungen. Bei Fragen komme ich bestimmt wieder hierhin.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @ESP8266 last edited by David G.

                                      @esp8266

                                      Hab seien Settings mal übernommen. War ja eigentlich nur ein Parameter anders.

                                      Das Ding will mich aber ärgern.
                                      Passe den Stand an (Beispiel Kreis links):
                                      Screenshot_20221126_185632_Chrome~2.jpg

                                      Reboot und dann kommt das raus:
                                      Screenshot_20221126_185704_Chrome~2.jpg

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene55
                                        Rene55 last edited by

                                        Ich habe einen Wasserzähler mit 5 Stellen vor dem Komma, und drei danach. Womit/wodurch wird denn das 'Komma' richtig gesetzt?

                                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @Rene55 last edited by

                                          @rene55
                                          Dafür ist in den Serrings die Option DecimalShift (oder so ähnlich).

                                          ESP8266 Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @David G. last edited by ESP8266

                                            @david-g , es sind 2 Parameter anders.....und nach Rebooten mit dem Aktualisren etwas Zeit lassen, sonst kommt der ESP nicht hinterher.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            857
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ai on the edge cnn esp32 hausautomatisierung neuronale netze ov2640 version 2 wasserzähler water gauge water meter
                                            235
                                            3381
                                            1808223
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo