      Hallo zusammen, ich habe zur Zeit alle paar Tage einen Absturz meines Wasserzählers.
      Der Wasserzähler ist vom Anfang des Jahres bis vor kurzem durchgelaufen.
      Beim ersten mal war die SD-Karte gelöscht. Widerhergestellt ist er wieder gelaufen.
      Bin dann gleich auf die Release: v15.1.1 (Commit: 03c84a1+) gegangen.
      Nun habe ich alle paar Tage einen Absturz.
      Keine neuen Werte per MQTT. WEB-GUI kann nicht aufgerufen werden. Ping geht noch.
      SD-Karte bleibt intakt. Kurz ohne Strom läuft er wieder.
      Netzteil habe ich schon einmal gewechselt.
      Habt ihr noch Ideen?

      Hier mal die letzten Einträge:

      [0d01h47m54s] 2023-04-11T03:46:25 <DBG> [PSRAM] Freeing memory in PSRAM used for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ImageTMP, 921600)'...
      [0d01h47m54s] 2023-04-11T03:46:25 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/status, content: Digitalization of ROIs (msg_id=688)
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:25 <DBG> [CNN] doFlow after alignment
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:25 <DBG> [PSRAM] Allocated 819200 bytes in PSRAM for 'TFLITE->tensor_arena'
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:25 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::LoadModel
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:25 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::ReadFileToModel: /sdcard/config/dig-class11_1430_s2.tflite
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:25 <DBG> [PSRAM] Allocated 356488 bytes in PSRAM for 'TFLITE->modelfile'
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:26 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::MakeAllocate
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:26 <DBG> [CNN] Processing Number 'main'
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:26 <DBG> [CNN] ROI #0 - TfLite
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:26 <DBG> [CNN] CNN Type: Digital
      [0d01h47m56s] 2023-04-11T03:46:26 <DBG> [CNN] ROI #1 - TfLite
      [0d01h47m56s] 2023-04-11T03:46:26 <DBG> [CNN] CNN Type: Digital
      [0d01h47m56s] 2023-04-11T03:46:27 <DBG> [CNN] ROI #2 - TfLite
      [0d01h47m56s] 2023-04-11T03:46:27 <DBG> [CNN] CNN Type: Digital
      [0d01h47m57s] 2023-04-11T03:46:27 <DBG> [CNN] ROI #3 - TfLite
      [0d01h47m57s] 2023-04-11T03:46:27 <DBG> [CNN] CNN Type: Digital
      [0d01h47m57s] 2023-04-11T03:46:27 <DBG> [CNN] ROI #4 - TfLite
      [0d01h47m57s] 2023-04-11T03:46:27 <DBG> [CNN] CNN Type: Digital
      [0d01h47m57s] 2023-04-11T03:46:28 <DBG> [CNN] ROI #5 - TfLite
      [0d01h47m57s] 2023-04-11T03:46:28 <DBG> [CNN] CNN Type: Digital
      [0d01h47m58s] 2023-04-11T03:46:28 <DBG> [CNN] ROI #6 - TfLite
      [0d01h47m58s] 2023-04-11T03:46:28 <DBG> [CNN] CNN Type: Digital
      [0d01h47m58s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [CNN] ROI #7 - TfLite
      [0d01h47m58s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [CNN] CNN Type: Digital
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [PSRAM] Freeing memory in PSRAM used for 'TFLITE->modelfile'...
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [PSRAM] Freeing memory in PSRAM used for 'TFLITE->tensor_arena'...
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/status, content: Post-Processing (msg_id=689)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [CNN] getReadout _analog=0, _extendedResolution=0, prev=-1
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [POSTPROC] handleAllowNegativeRate for device: main
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <INF> [POSTPROC] main: Raw: 00182.371, Value: 182.371, Status: no error
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/status, content: Sending MQTT (msg_id=690)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT SERVER] Publishing System MQTT topics...
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/connection, content: connected (msg_id=691)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/uptime, content: 6479 (msg_id=692)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/freeMem, content: 2892782 (msg_id=693)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/wifiRSSI, content: -63 (msg_id=694)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/CPUtemp, content: 35 (msg_id=695)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT SERVER] Successfully published all System MQTT topics
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT SERVER] Int. Heap Usage before publishing System Topics: 44763, after: 44763, delta: 0, lowest free: 17515
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT] Publishing MQTT topics...
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/value, content: 182.371 (msg_id=696)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/error, content: no error (msg_id=697)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/rate, content: 0.000000 (msg_id=698)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/rate_per_time_unit, content: 0.000000 (msg_id=699)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/changeabsolut, content: 0.000 (msg_id=700)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/rate_per_digitalization_round, content: 0.000 (msg_id=701)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:30 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/raw, content: 00182.371 (msg_id=702)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:30 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/timestamp, content: 2023-04-11T03:45:53+0200 (msg_id=703)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:30 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/json, content: { "value": "182.371", "raw": "00182.371", "pre": "182.371", "e.. (msg_id=704)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:30 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/status, content: Flow finished (msg_id=705)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:30 <INF> [TFLITE SERVER] Round #35 completed (47 seconds)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:30 <DBG> [TFLITE SERVER] CPU Temperature: 35°C
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:30 <DBG> [TFLITE SERVER] WIFI Signal (RSSI): -63dBm
      [0d01h50m12s] 2023-04-11T03:48:43 <DBG> [TFLITE SERVER] ----------------------------------------------------------------
      [0d01h50m12s] 2023-04-11T03:48:43 <INF> [TFLITE SERVER] Round #36 started
      [0d01h50m12s] 2023-04-11T03:48:43 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/status, content: Take Image (msg_id=706)
      [0d01h50m22s] 2023-04-11T03:48:53 <DBG> [PSRAM] Freeing memory in PSRAM used for 'C IMG BASIS->CImageBasis (zwImage, 0)'...
      [0d01h50m22s] 2023-04-11T03:48:53 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/status, content: Aligning (msg_id=707)
      [0d01h50m23s] 2023-04-11T03:48:54 <DBG> [PSRAM] Allocated 921600 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasi

      bd8dad16-9d2a-433b-a338-9c59401d157d-image.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Sandmanyz last edited by

        Genau das Problem habe ich auch. Webinterface funktioniert nicht mehr und es werden keine Daten mehr gesendet.

        Heute war das Teil wieder nicht erreichbar. Ich muss es einmal stromlos machen. Danach gehts dann wieder für ca. einen Tag.
        Ist seit dem Update. Ich habe einen größeren Sprung gemacht und kann daher nicht genau sagt seit welchen der letzten Versionen das Problem auftritt.

        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          Gonzokalle @Sandmanyz last edited by

          @sandmanyz
          Da bin ich wenigstens nicht alleine.
          Die Version, die so lange lief, müsste aus der Weihnachtszeit 22' sein.
          Ich lasse jetzt erstmal den Zeitstempel vom Wasserzähler überwachen und mich benachrichtigen, wenn er sich nicht aktualisiert.

          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @Gonzokalle last edited by

            @gonzokalle

            Warum auch immer hatte ich das auch mal ca 1 Woche. Hat sich von selber erledigt.....

            Klappt bei euch noch die Rest-API? Bei mir hatte sie damals.
            Hab dann auch den Zeitstempel abgefragt und das Teil wenn zu alt neugestartet.

            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              Gonzokalle @David G. last edited by

              @david-g
              Ich bin gerade nicht am Rechner. Was ist die Rest-Api? Ein DP im Mqtt Adapter?

              David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @Gonzokalle last edited by

                @gonzokalle

                Eine URL die man aufruft über die man des esp neustarten kann.

                https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/REST-API/

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Sandmanyz @David G. last edited by Sandmanyz

                  @david-g
                  Habe ich gerade mal getestet....die REST API ist nicht erreichbar.
                  Der Zetstempel der letzen Aktualisierung ist 12.04.2023 um 22:34:15 Uhr. D.h., gut 2,5 Stunden nach dem Stromlos machen ist der Wasserzähler nicht mehr erreichbar gewesen. Ich habe ihn eben wieder stromlos gemacht...Webinterface und REST API sind wieder verfügbar.

                  EDIT:
                  Log Level hatte ich auf "arning gesetzt aber im Log steht nichts.

                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    Gonzokalle @Sandmanyz last edited by

                    @sandmanyz
                    Ok, kannte ich nicht.
                    Meiner läuft seit 20 Uhr durch.

                    ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ESP8266
                      ESP8266 @Gonzokalle last edited by ESP8266

                      Dann geht doch einfach auf die Version Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+) zurück. Die läuft schon seit Wochen bei mir bei Strom und Wasser. Hatte mit dem Nachfolge Release nur Probleme. Das letzte muss nicht immer dass Beste sein. Jedenfalls würde ich da nicht lange rum experimentieren.

                      G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        Gonzokalle @ESP8266 last edited by Gonzokalle

                        @esp8266
                        Genau das werde ich jetzt machen.
                        Danke für die Versionsnummer.
                        Muss ich beim Downgrade etwas beachten?

                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Sandmanyz @ESP8266 last edited by Sandmanyz

                          @esp8266
                          Ich habe heute Vormittag die Version 15.0.1 installiert. Bist jetzt noch nicht abgestürzt 👍

                          @gonzokalle
                          Nö, ZIP-Datei auswählen und los 😁

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            David G. @Gonzokalle last edited by

                            @gonzokalle

                            Eigentlich nicht.
                            ESP Flaschen und die formatierte SD-Karte neu bespielen.

                            Vermutlich kannst du sogar das Backup der aktuelleren Version einspielen (ohne Gewähr).

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              Gonzokalle last edited by

                              Es gibt ja die manuel, remote und update Version.
                              Reicht es, wenn ich die (ai-on-the-edge-device__update__v15.0.1.zip) über die OTA-Update Seite einspiele?

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Sandmanyz @Gonzokalle last edited by

                                @gonzokalle sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                Reicht es, wenn ich die (ai-on-the-edge-device__update__v15.0.1.zip) über die OTA-Update Seite einspiele?
                                Genau das habe ich gemacht.

                                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  Gonzokalle @Sandmanyz last edited by Gonzokalle

                                  @sandmanyz
                                  Ich jetzt auch. 😊
                                  Die v15.0.1 läuft wirklich 👍

                                  ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @Gonzokalle last edited by

                                    @gonzokalle sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                    @sandmanyz
                                    Ich jetzt auch. 😊
                                    Die v15.0.1 läuft wirklich 👍

                                    Ach nee

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @Gonzokalle last edited by

                                      @gonzokalle, in Zukunft Bitte Log Ausgaben in der code Box posten.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Palm_Maniac
                                        Palm_Maniac last edited by Palm_Maniac

                                        Ich habe gerade die neue V15.2.0 geflasht mit der Livestream Funktion. Wo finde ich die denn in der Konfig, wie rufe ich den Stream auf, um endlich mal alles richtig auszurichten?

                                        PS: Ich habs. Man muß die Kamera mit IP/stream?flashlight=true aufrufen. Cool.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          warhammer73 last edited by

                                          Ab und an hat mein Gaszähler noch Fehllesungen. Die werden dann auch im Logfile mit "Neg. Rate" oder "Pos. Rate" angezeigt.
                                          Habe ich eine Möglichkeit diese Werte dann NICHT an den iobroker zu schicken?
                                          Wäre für mich eine gute Lösung, denn lieber ein paar fehlende Werte als falsche Werte.

                                          Danke!

                                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            JoergH @warhammer73 last edited by

                                            @warhammer73
                                            Es gibt einen Raw und einen Value DP im Adapter. Der Value wird nur dann gesandt, wenn kein Fehler vorhanden ist. Ist also bereits so wie gewünscht.

                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            809
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ai on the edge cnn esp32 hausautomatisierung neuronale netze ov2640 version 2 wasserzähler water gauge water meter
                                            235
                                            3381
                                            1816748
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo