      Dan.Master @bitwicht last edited by

      @bitwicht
      Was bei mir viel geholfen hat bei meiner WasserUhr ist die Cam so zu drehen das so wenig wie möglich das Bild im ESP gedreht werden muss.
      Da scheint es mir so das die Erkennung bsser ist das gedrehte Bilder immer Verzehrt wirken im vergleich "richtig" out of the Box.

      Gruß
      DerDani

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        JR99 @pfried last edited by

        @pfried :
        Hallo Paul, hast Du vielleicht nähere Daten zu dem Magnet-Ventil? So eines (NO für Trinkwasser) suche ich schon lange, zwar lieber mit 24V aber 230V tut's zur Not auch.
        Wie hast Du denn deinen Installateur dazu bekommen das Ventil VOR den verplombten Wasserzähler zu setzen, meiner hat da gleich abgewunken. 😞
        Aber hinter dem Zähler muss bei mir eh ein Absperrhahn getauscht werden, da könnte der Klempner gleich das Ventil dazu setzen, aber meiner bietet mir nur ein NC (blöd, hätte ich bei Stromausfall auch gleichzeitig kein Wasser) oder ein sündhaft Teures mit Leck-Überwachungs-Schnickschnack an, was ich ja dank jomjol gar nicht brauche. 🙂

        VG
        Ralf

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          JR99 @doublesib last edited by

          @doublesib: Vorsicht, Handykamera sagt erst mal gar nix aus, denn die meisten hochwertigen Handys (und sogar die ESP-Cam) haben einen IR-Filter, daher sieht man da gar nix blinken, obwohl die IR-Diode tatsächlich blinkt.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • G
            Gartenrosenzuechter last edited by

            Hallo,
            ich ersuche um eure Hilfe.

            Die Erkennung der einzelnen ROIs erfolgt perfekt, jedoch ist der ermittelte Wert (Value) falsch - siehe grün im Screenshot.
            Übersehe ich hier eine Konfigurationseinstellung?

            Liebe Grüße
            Thomas

            Screenshot_22:54:43_08-02-2024.png

            David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. @Gartenrosenzuechter last edited by

              @gartenrosenzuechter

              Ich denke, das stimmt so.
              Bei mir hab ich es auch bei der ersten Stelle.

              Screenshot_20240209_113130_Chrome.jpg

              Weil die Zahl was schief hängt und er was mit komma liest, muss er ja trotzddm die 2 nehmen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • G
                Gartenrosenzuechter last edited by

                @David-G in deinem Fall ist es korrekt - bei mir leider nicht. Der korrekte Wert müßte 137609 sein

                David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @Gartenrosenzuechter last edited by

                  @gartenrosenzuechter

                  Läuft die Cam schon länger oder jetzt erst in Betrieb genommen?

                  ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ESP8266
                    ESP8266 @David G. last edited by ESP8266

                    @david-g , seine oben gepostenten Werte werden doch richtig angezeigt? Man muss sich nur die Nullen weg denken.
                    Die 4 ist noch nicht 4 sondern 3,8.....wird aber schon als volle 4 angezeigt.
                    Man muss halt das Prinzip verstehen.

                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • G
                      Gartenrosenzuechter @ESP8266 last edited by

                      @esp8266 und wie schaffe ich es, dass die 3.8 korrekt noch als 3 im Wert landen?

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Gartenrosenzuechter last edited by Homoran

                        @gartenrosenzuechter sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                        @esp8266 und wie schaffe ich es, dass die 3.8 korrekt noch als 3 im Wert landen?

                        äähm, bitte wie?

                        4 ist korrekt!

                        wie du siehst, ist die 4 fast vollständig eingerollt.
                        und mathematisch wird 3.5 und mehr immer auf 4 gerundet

                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • W
                          Wildbill last edited by

                          Also ich sehe es nicht so. Für mich wäre 137.6196 korrekt. Die 3 gilt solange, bis die 4 erreicht ist. Die 7.5 im nächsten Kästchen sagt ja eben, dass die 4 noch nicht voll ist, sondern eben erst 3.8. Runden an der Stelle wäre nur korrekt, wenn man sich danach keine weiteren Stellen anzeigen lässt. Aber so hat eine Rundung da eben nix verloren.

                          Vermutlich hat sich das aber eh längst erledigt, da mit fortschreitendem Zählerstand die 4 wohl eh erreicht wurde und die Werte nun passen.

                          Gruss, Jürgen

                          ESP8266 Homoran G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ESP8266
                            ESP8266 @Wildbill last edited by ESP8266

                            @wildbill sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                            Also ich sehe es nicht so. Für mich wäre 137.6196 korrekt.

                            Woher ist der Wert?

                            Schon gut.......alles zurück

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              David G. @Gartenrosenzuechter last edited by David G.

                              @gartenrosenzuechter

                              Ich frage mal anders.
                              Angenommen du hättest die Cam nicht drauf und nie die Sachen mit dem komma gesehen.

                              Hättest du dann beim ablesen vom Zähler eine 3 oder 4 eingetragen?
                              Ich denke sehr sicher eine 4 oder?

                              Es gibt da ja eigentlich kein Komma. Nur volle Zahlen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by Homoran

                                @wildbill ist die 3.8 nicht ein Wert aus einer Hochrechnung aus den vorherigen Messungen zur Plausibilitätsprüfung?
                                oder sowieso von der letzten Messung (previous round)?

                                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  Wildbill @Homoran last edited by

                                  @homoran Ich denke nicht. Je nach verwendetem ROI processing model wird da wohl für jede Dezimalstelle separat einmal anhand des Standes ein Nachkommawert berechnet. Und da die 4 eben nicht ganz „oben“ ist, wird daraus eben 3,8.
                                  Falls es @Gartenrosenzuechter hilft: Ich habe diese models in Verwendung bei augenscheinlich gleicher Wasseruhr:

                                  ebe2b1be-f4f3-455d-b6a4-c59473d1ed3c-image.png

                                  Und bei extended resolution ist bei mir false gesetzt.

                                  Gruss, Jürgen

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    Gartenrosenzuechter @Homoran last edited by

                                    @homoran 4 ist eben nicht korrekt ! - es geht ja darum, ob die Logik es schafft den Wert korrekt dazustellen oder leider doch nicht nicht so weit ist

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      Gartenrosenzuechter @Wildbill last edited by

                                      @wildbill genau so sehe ich es auch! Aktuell hat es sich erledigt, aber hier geht es ja um die korrekte Logik hinter der Berechnung - und diese passt leider nicht

                                      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        Gartenrosenzuechter last edited by

                                        Aus meiner Sicht funktioniert die ROI Erkennung ausgezeichnet, jedoch sollte der übermittelte Wert nicht gerundet werden !!
                                        Solange es zb. 3.9 ist, ist der Wert für diese Stelle 3 !

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @Gartenrosenzuechter last edited by David G.

                                          @gartenrosenzuechter

                                          Mich würde nach wie vor interessieren, ob die Cam bei deinem Bild frisch installiert worden ist oder schon einige Messungen hatte.

                                          Die Logik erkennt es eigentlich.
                                          Wenn er Zb eine 111,7 erkennt und als 1, 1/1,1/1,6 Komma 7 anzeigt springt er auch auch 112 wenn die Nachkommastell 7 auf eine 2 springt obwohl noch 1, 1/1,1/1,6 erkannt wird.

                                          Und eigentlich hätte sich dein Max Rate value auch melden müssen wenn was so hohes zu früh umspringt oder?

                                          EDIT
                                          Ist der Zählersfand nicht an sich komplett falsch? Musste das Komma nicht 3 Stellen mach links?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @Gartenrosenzuechter last edited by

                                            @gartenrosenzuechter, man kann auch drei Posts in einem zusammenfassen und editieren geht auch. So wird ein Thread immer mülliger.

                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            823
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ai on the edge cnn esp32 hausautomatisierung neuronale netze ov2640 version 2 wasserzähler water gauge water meter
                                            235
                                            3381
                                            1780958
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo