Hallo,
ich verwende FLOT auf dem History Adapter schon länger für Temperatur Werte. Funktioniert bestens.
Nun wollte ich ein paar Boolsche Werte anzeigen.
Ich bekomme es allerdings nicht ganz hin.
Leider wird die "0" oder "1" nicht bis zum Ende der Grafik gezogen.
Ich habe nur Lösungen mit History SQL im Forum gefunden. Gibt es auch eine Lösung für Grafiken die nur auf History basieren?
LG
Günther
1180_flot.jpg -
Hallo Günther,
Die Linie wird erst wieder weiter gezogen, wenn ein neuer Messwert entsteht.
Im Moment geht die Linie bis zum letzten Messwert.
Es kann auch passieren, daß gar keine Linie gezeichnet wird, wenn der vorige Messwert so lange her ist, dass er nicht mehr im Bereich der x-Achse liegt.
Workaround:
Messwerte nicht "nur bei Änderung" aufzeichnen.
Gruß
Rainer
-
Hm, der Workaround klappt nicht.
Ich habe das eh so eingestellt, trotzdem klappt es nicht.
LG
Günther
1180_flot2.jpg -
Ha, habe es gefunden.
In den Zusatzeinstellungen einer Linie muss man folgende Einstellung treffen.
Dann klappt es.
LG
Günther
1180_flot3.jpg -
Das Problem das bei "selten aktualisierten Werte"N entsteht gefällt mir auch nicht.
Ich überlege gerade für "log changes only" noch ein "log aber mindestens nach Zeit X" noch einzubauen.
Also von der Idee her: Auch wenn sich der Wert nicht ändert soll der Wert mind 1 mal pro Stunde geloggt werden (egal ob geändert oder nicht) … sowas in der Art.
Dann hätte man immer noch "wenig Daten" aber gesichert in bestimmten Abständen ... (hilft natürlich nicht bei dem "am Ende fehlt ein Stück der Limie)
Gibts Meinungen zu der Idee?
-
Klingt gut. Das in Verbindung mit der Einstellung die ich oben gepostet habe sollte gut passen.
LG
Günther
-
In den aktuellen Versionen auf Github von History, InfluxDB und SQL Adaptern ist das regelmäßige Relogging eingebaut …