      AlCalzone Developer @BausSH last edited by AlCalzone

      @BausSH sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

      "read": true,
      "write": false
      

      Whoops! 😓
      Die Color Switch CC hat jemand anders implementiert, das ist mir beim Review wohl durch die Lappen gegangen. Issue ist erstellt --> https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/1038

      @Harry94 das is ja übel - das ganze Log besteht aus fast nix anderem... Scheint loszugehen nachdem das Interview abgeschlossen ist:

      10:49:08.569 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
      10:49:08.569 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
      10:49:08.587 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
      10:49:08.588 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
      10:49:08.589 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
                            └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
                              │ source:      2
                              │ destination: 1
                              └─[BasicCCSet]
                                  target value: 0
      10:49:08.591 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
      10:49:08.591 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
      10:49:08.608 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
      10:49:08.609 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
      10:49:08.609 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
                            └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
                              │ source:      2
                              │ destination: 1
                              └─[BasicCCSet]
                                  target value: 0
      10:49:08.612 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
      10:49:08.612 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
      10:49:08.629 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
      10:49:08.629 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
      10:49:08.630 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
                            └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
                              │ source:      2
                              │ destination: 1
                              └─[BasicCCSet]
                                  target value: 0
      10:49:08.631 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
      10:49:08.631 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
      10:49:08.650 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
      10:49:08.650 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
      10:49:08.651 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
                            └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
                              │ source:      2
                              │ destination: 1
                              └─[BasicCCSet]
                                  target value: 0
      10:49:08.653 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
      10:49:08.653 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
      10:49:08.671 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
      10:49:08.672 SERIAL » [ACK]                                                                   (0x06)
      10:49:08.672 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
                            └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
                              │ source:      2
                              │ destination: 1
                              └─[BasicCCSet]
                                  target value: 0
      
      ... ca. 7000 times more...
      

      Würde sich ggf. lohnen beim Hersteller nachzufragen, was da faul ist.

      AlCalzone created this issue in AlCalzone/node-zwave-js

      closed Color Switch CC: `targetValue` metadata claims it is readonly #1038

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        Gabe last edited by

        @AlCalzone Sorry konnte letzte Woche leider nicht testen.

        Nun aber auch mit der neuen Version hat er kein Value in Notifiation (hier smokeAlarm_sensorStatus).

        Anbei der Log geht um die Nodes 33-39

        zwave-18522.log

        Danke und Gruß

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          BausSH @AlCalzone last edited by

          @AlCalzone

          @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

          Issue ist erstellt

          Vielen Dank. Allerdings ist der Schreibschutz in den Datenpunkten "nur" kosmetischer Natur. Ich kann das ändern, dann werden die Daten auch in die Current-Values übernommen. Nur die Lampe tut nichts. Sie bleibt weiß.

          Oder wird das auch mit Änderung des Schreibschutzes behoben? Dann ist das natürlich erledigt.

          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @BausSH last edited by AlCalzone

            @BausSH Mach mir mal ein Log bitte, dann seh ich was los ist.

            @Gabe
            Nodes 33, 34, 36, 37, 38, 39 schlafen und kamen noch nicht zum Notification-Interview.
            Node 35 überspringt den relevanten Schritt, das dürfte aber nur passieren, wenn er max. Alarm CC (V1) unterstützt. Zeig mir bitte mal die Cache-Dateien hierfür.

            G G B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • G
              Gabe @AlCalzone last edited by

              @AlCalzone anbei

              dd454af5.json

              Es sind alles die gleichen.

              Aber schlafen die nicht immer bis sie auslösen? Habe gerade mal reingeguckt, Werte sind immer noch nicht da.

              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • G
                gfrene @AlCalzone last edited by

                @AlCalzone anbei die Logs ... leider möchte das nicht so wie ich möchte

                Von Node 2 nun Node 3
                c9e561cd-e750-4ff9-ae52-5b3ae72d0a02-grafik.png

                e3088a54-97f4-4f24-867a-7094f3fd8e10-grafik.png

                Log: zwave-31502.log

                Gruß und dickes danke für deine Hilfe

                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  BausSH @AlCalzone last edited by

                  @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                  Mach mir mal ein Log bitte, dann seh ich was los ist.

                  Würde ich gern. Kannst du mir bitte erklären, wie das geht?

                  AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @BausSH last edited by

                    @BausSH https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @gfrene last edited by

                      @gfrene Das Gerät will standardmäßig im S2-Standard verschlüsselt kommunizieren, der Adapter kann aber nur S0 (habe kein S2-Gerät zum Testen und Entwickeln 😢 ).

                      Aus der Anleitung:

                      Wechsel von S2 zu S0 Security
                      Sollte Ihr Z-Wave Gateway/Controller den S2 Standard nicht unterstützen ist eine Einbindung nicht sofort möglich. Um eine Einbindung durchzuführen, muss der S0 Stan-dard manuell aktiviert werden. (Da der Z-Wave S0 Standard beim Einler-nen ein minimales Sicherheitsrisiko birgt, ist dieser für die Eintrittslö-sung standardmäßig deaktiviert).
                      Drücken Sie die beiden Pfeiltasten für 3 Sekunden, bis die linke LED grün aufleuchtet. Dies zeigt den Verwaltungs-Modus an. Drücken Sie erneut beide Pfeiltasten für 3 Sekunden bis die linke LED grün blinkt. Drücken Sie nun die Pfeiltaste „nach oben“; die linke LED blinkt rot. Bestätigen Sie mit der Taste „Schließen“. Die linke LED blinkt rot, die rechte leuchtet grün = Standard S2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten; die linke LED blinkt rot und die rechte leuchtet rot = S0 Security. Bestätigen Sie den Wechsel von S2 zu S0 durch drücken der Taste „Schließen“.

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        BausSH @AlCalzone last edited by

                        @AlCalzone
                        Danke. Sorry für die blöde Frage.
                        Hier ist das Log:
                        zwave-13954.log
                        Reicht es, wenn ich sage, dass es sich um Node009 handelt oder brauchst du noch weitere Informationen?

                        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @BausSH last edited by

                          @BausSH denke das reicht... Sehen wir morgen 😴

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            gfrene @AlCalzone last edited by gfrene

                            @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                            @gfrene Das Gerät will standardmäßig im S2-Standard verschlüsselt kommunizieren, der Adapter kann aber nur S0 (habe kein S2-Gerät zum Testen und Entwickeln 😢 ).

                            Aus der Anleitung:

                            Wechsel von S2 zu S0 Security
                            Sollte Ihr Z-Wave Gateway/Controller den S2 Standard nicht unterstützen ist eine Einbindung nicht sofort möglich. Um eine Einbindung durchzuführen, muss der S0 Stan-dard manuell aktiviert werden. (Da der Z-Wave S0 Standard beim Einler-nen ein minimales Sicherheitsrisiko birgt, ist dieser für die Eintrittslö-sung standardmäßig deaktiviert).
                            Drücken Sie die beiden Pfeiltasten für 3 Sekunden, bis die linke LED grün aufleuchtet. Dies zeigt den Verwaltungs-Modus an. Drücken Sie erneut beide Pfeiltasten für 3 Sekunden bis die linke LED grün blinkt. Drücken Sie nun die Pfeiltaste „nach oben“; die linke LED blinkt rot. Bestätigen Sie mit der Taste „Schließen“. Die linke LED blinkt rot, die rechte leuchtet grün = Standard S2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten; die linke LED blinkt rot und die rechte leuchtet rot = S0 Security. Bestätigen Sie den Wechsel von S2 zu S0 durch drücken der Taste „Schließen“.

                            Moin @AlCalzone so Einträge wurden jetzt unter Node3 gesetzt aber keine Werte ... Also eins muss man sagen Z-Wave ist ganz schön anstrengend hihihihii ... Was kann ich jetzt machen, dass die Werte gesetzt werden ....

                            919e1d55-3242-499d-a3e7-3c917008920e-grafik.png
                            7af77021-d29c-4cff-b6cd-256778bd65b6-grafik.png

                            Falls infos fehlen sage Bescheid und echt dickes danke für deine Hilfe 🙂

                            Gruß
                            Rene

                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @gfrene last edited by

                              @gfrene Log bitte 🙂
                              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue

                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                gfrene @AlCalzone last edited by

                                @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                                @gfrene Log bitte 🙂
                                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue

                                Sorry aber ich schick den mist zurück und habe mir nun ein zweites nuki bestellt ... Danke dir aber für die 1a hilfe

                                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @gfrene last edited by

                                  @gfrene Hätte schon gerne gewusst was schief läuft. Nicht dass es ein Fehler im Adapter ist 😅

                                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer last edited by

                                    v1.7.6 ist auf dem Weg

                                    G B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      Gabe @AlCalzone last edited by

                                      @AlCalzone Guten wollte nur kurz berichten, dass Value bei Notification auch bei 1.7.6 nicht gesetzt wird. Gruß

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        jrgsch last edited by

                                        [Re: Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)

                                        Aktuelle Test Version | 1.7.5

                                        Hoffentlich klappt jetzt der 2.Versuch --> ich hatte aus Versehen einen neuen Topic erstellt.

                                        Hallo,
                                        ich habe bisher den alten Z-Wawe Adapter genutzt. Nun war das Netzwerk gecrasht (den Grund konnte ich nicht ermitteln, es wurde langsamer und langsamer und auch nach Reset blieben viele netzbetriebene Geräte tot, z.B. Roller Shutter- gut dass die Sommersaison mit Rasenbewässerung etc. vorbei ist 😉 ), sodass mir nur ein Hard-Reset des Controllers blieb. Da auch ich immer wieder mit den "Besonderheiten" der Installation des alten Adapters zu kämpfen hatte, entschied ich mich jetzt, mit Z-Wave 2 loszulegen. Ein bisschen gespielt am Testsystem (gleicher Controller Z-Wave.Me ZME_UZB1 USB Stick) hatte ich bereits.

                                        Folgende Probleme wurden bisher beobachtet,

                                        1. FIBARO System FGKF601 Keyfob

                                        hier fehlen bei mir die Configuration Einträge für die Tasten Square, Triangle und Circle. Der eine oder andere ID-Bezeichner stimmt auch noch nicht so ganz.

                                        Z-Wave
                                        Keyfob Configuration Z-Wave.JPG

                                        Z-Wave 2
                                        Keyfob Configuration Z-Wave 2.JPG

                                        1. Coolcam Motion Sensor Shenzhen Neo Electronics Co., Ltd. PD03Z

                                        es fehlt bei mir die komplette Configuration.

                                        Anbei die Log-Files. Ich bitte um Nachsicht, falls irgendwas nicht so ist, wie erwartet oder ich irgendwo übersehen habe, dass es schon Lösungen gibt. Ich würde mich aber gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten beim Testen einbringen.

                                        fdd5cdf7.json
                                        fdd5cdf7.values.jsonl

                                        Gruß Jörg

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          gfrene @AlCalzone last edited by

                                          @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                                          @gfrene Hätte schon gerne gewusst was schief läuft. Nicht dass es ein Fehler im Adapter ist 😅

                                          Leider zu spät gelesen .. ist schon auf dem Rückweg ... Sorry

                                          Gruß
                                          Rene

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Gabe last edited by AlCalzone

                                            @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                                            Aber schlafen die nicht immer bis sie auslösen?

                                            Sorry, hatte deinen Kommentar übersehen.
                                            Streng genommen wachen die nicht mal auf, wenn sie auslösen. Wenn sie nicht aufwachen, schreitet das Interview nicht voran (welches bei jedem Adapter-Start gemacht wird) und die Werte werden nie angelegt weil der entsprechende Code nicht ausgeführt wird.
                                            Probier doch mal, einen der Nodes manuell aufzuwecken, ob sich dann was tut. Am besten direkt bei aktiviertem Log, damit ich es nachvollziehen kann.


                                            @jrgsch

                                            zu 1.: Die Konfigurations-Einträge sind hier definiert:
                                            https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/blob/master/packages/config/config/devices/0x010f/fgkf601.json
                                            Ich weiß nicht wie fit du bist, aber du kannst gerne einen PR erstellen mit den nötigen Änderungen. Eine Beschreibung des Dateiformats findest du unter https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
                                            Was ich auf dem Screenshot schon erkennen kann: Es werden Sonderzeichen für Dreieck, etc verwendet, die beim "Übersetzen" in ioBroker-IDs verloren gehen (und daher vermutlich alle den gleichen State beschreiben). Die sollten besser durch "Triangle", "Square", etc. ersetzt werden.

                                            Falls dir das zu viel ist, bitte explizit beschreiben, welche Fehler du siehst, dann mach ich es am Wochenende selbst.

                                            zu 2.: Ich brauche die Node-Nummer des Geräts

                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            620
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40502
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo