    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Test Adapter AlarmControl V0.1.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Glasfaser
      Glasfaser @web4wasch last edited by Glasfaser

      @web4wasch
      Wäre auch noch eine Möglichkeit :

      cd /opt/iobroker
      npm install moment-duration-format 
      
      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        web4wasch @Glasfaser last edited by

        @Glasfaser
        das war das Zauberwort!!!! Danke dir... Versteh ich zwar nicht ganz, aber na ja! 😉

        Soll ich dann alle Adapter JS über die Konsole installieren????????

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @web4wasch last edited by Glasfaser

          @web4wasch sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:

          Soll ich dann alle Adapter JS über die Konsole installieren????????

          Kurz und Knapp .. nein ... das war wohl/hoffentlich eine Ausnahme !

          W 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • W
            web4wasch last edited by

            was muss ich denn im Telegram Objekt eintragen? Kann ich verschiedene User auswählen?

            Danke.

            wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              web4wasch @Glasfaser last edited by

              @Glasfaser
              Ich hab noch ne andere Frage ---> habe gesehen das du "View Alarmanlage..." deine gepostet hast.
              Ich würde gerne von CCU auf ioBroker umziehen, mit welchen Mitteln (Script, Adapter etc.) setzt du deine Alarmanlage um?

              Danke dir für die RI.

              wawyo Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wawyo
                wawyo Developer @web4wasch last edited by

                @sigi234 said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:

                @wawyo
                Ok, ist das Icon Problem gelöst?
                das Icon taucht nur bei Telegram Nachrichten (Alexa wird gesteuert mit dem selben satz aber ohne Icon)
                Screenshot_20200917-082330~2.png

                Bitte stellen Sie sicher, dass Du das Telegrammobjekt nicht mit dem Alexa-Objekt verwechselt hast.
                Unbenannt3.png

                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wawyo
                  wawyo Developer @web4wasch last edited by

                  @web4wasch said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:

                  Servus zusammen,

                  hört sich gut an!!!!! 🙂

                  Bei mir springt die Instanz nicht auf grün ---> Auszug aus dem Log

                  evtl einer ne Idee?

                  Danke für die RI.
                  Gruß

                  Bitte installiere moment.js

                  Install moment.js package:

                  npm install moment --save-prod
                  
                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wawyo
                    wawyo Developer @canim last edited by

                    @canim said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:

                    Geile Adapter :)!, Ich würde das ganze ohne Presens machen können. Kannst du die Option mit RFID hinzufügen statt Presens?

                    Im Moment ist Präsenz der Kern des Adapters. Vielleicht kann ich RFID für einen späteren Zeitpunkt einfügen 😉

                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wawyo
                      wawyo Developer @web4wasch last edited by

                      @web4wasch said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:

                      was muss ich denn im Telegram Objekt eintragen? Kann ich verschiedene User auswählen?

                      Danke.

                      Derzeit ist nur ein Empfänger möglich.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wawyo
                        wawyo Developer @web4wasch last edited by wawyo

                        Vielen Dank für all Feedback.

                        Der nächste Sensor wäre ein Steckdosenergiesensor mit Verbrauchsanzeige und Abschaltoption (nützlich zum Aufladen von Mobiltelefonen, Waschmaschine und ..)

                        wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wawyo
                          wawyo Developer @wawyo last edited by

                          Tipp für Alle
                          Folgende szenario:
                          Person X vergisst immer wieder, das Licht auszuschalten.

                          Wie löse ich das Problem?

                          Um das Problem zu lösen, brauche ich 1x Andere-Sensoren:

                          Unbenannt5.png
                          Fertig 😉

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • sigi234
                            sigi234 Forum Testing Most Active @wawyo last edited by sigi234

                            @wawyo sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:

                            Bitte stellen Sie sicher, dass Du das Telegrammobjekt nicht mit dem Alexa-Objekt verwechselt hast.

                            Nutze kein Telegramm, kann man auch per Mail senden?

                            Ansage mit Polizeilicht kommt noch immer?

                            Screenshot (611)_LI.jpg

                            wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wawyo
                              wawyo Developer @sigi234 last edited by

                              @sigi234
                              Das Polizeilicht ist sehr seltsam!
                              Ja, das Senden per E-Mail funktioniert.

                              sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • sigi234
                                sigi234 Forum Testing Most Active @wawyo last edited by

                                @wawyo sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:

                                @sigi234
                                Das Polizeilicht ist sehr seltsam!
                                Ja, das Senden per E-Mail funktioniert.

                                Screenshot (613)_LI.jpg

                                Die Ansage kommt jede Minute...........muss Adapter ausschalten.

                                W wawyo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  web4wasch @sigi234 last edited by

                                  @sigi234
                                  Bei mir kommen die Durchsagen über Alexa auch in regelmäßigen Abständen, ohne das der Tür-, Fensterkontakt erneut betätigt wurde.
                                  evtl. trigger der HM Sensoren?

                                  wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wawyo
                                    wawyo Developer @web4wasch last edited by

                                    @web4wasch
                                    Dies ist die Warnfunktion, wenn ein Eingang die eingestellte Zeit überschreitet!
                                    Wenn Du einen Eingang definiert hast, darf der Eingang bis zur eingestellten Zeit geöffnet bleiben.
                                    Unbenannt6.png Unbenannt7.png

                                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wawyo
                                      wawyo Developer @sigi234 last edited by

                                      @sigi234
                                      hier ist der Code dafür:

                                              async StartLevelThree(SendModeState) {
                                                      const Adapter = this;
                                                      if (Math.floor((Date.now() - startLevelThreeTimer) / 1000) < 10) {
                                                          //**********************Very important for the loop / AlarmIsActivThree = true;*********************************
                                                          Adapter.log.error("Time is less than 10 seconds, execution cannot be repeated! => " + Math.floor((Date.now() - startLevelThreeTimer) / 1000) + " seconds");
                                                          AlarmIsActivThree = true;
                                                          return;
                                                      } else {
                                                          startLevelThreeTimer = Date.now();
                                                      }
                                                      Adapterarray = [];
                                                      var GetChangeObjectJson = await Adapter.getStateAsync('Change');
                                                      Adapter.log.info("The alarm system is set to 3, switch off " + GetChangeObjectJson);
                                                      if (GetChangeObjectJson !== undefined) {
                                                          Adapterarray.push(JSON.parse(GetChangeObjectJson.val));
                                                          var TimeDelaySpeak = 0;
                                                          var WarnToSendString = '🚨 ' + Thealarmsystemissettolevel[Mylanguage] + '\n';
                                                          for (let ArrayDev in Adapterarray[0]) {
                                                              //**************************************Start loop switch off***********************************************
                                                              if (Adapterarray[0][ArrayDev].DeviceType == "Switch") {
                                                                  //**************************************Subscribe all switch********************************************
                                                                  Adapter.unsubscribeForeignStates(Adapterarray[0][ArrayDev].OnObject);
                                                                  Adapter.unsubscribeForeignStates(Adapterarray[0][ArrayDev].OffObject);
                                                                  setTimeout(function() {
                                                                      Adapter.subscribeForeignStates(Adapterarray[0][ArrayDev].OnObject);
                                                                      Adapter.subscribeForeignStates(Adapterarray[0][ArrayDev].OffObject);
                                                                  }, 1000);
                                                                  //================Check State
                                                                  if (Adapterarray[0][ArrayDev].activate) {
                                                                      TimeDelaySpeak += 1;
                                                                      setTimeout(function() {
                                                                          var ObjectToCommandoff = Adapterarray[0][ArrayDev].OffObject;
                                                                          var StringToCommandoff = Adapterarray[0][ArrayDev].OffObjectString;
                                                                          if (CommandSPTG.AlarmVoice) {
                                                                              if (Adapterarray[0][ArrayDev].SpeachString) {
                                                                                  Adapter.setForeignStateAsync(CommandSPTG.SpeakObject, Adapterarray[0][ArrayDev].SpeachString);
                                                                              }
                                                                          }
                                                                          var WarnToSendState = '';
                                                                          if (StringToCommandoff) {
                                                                              WarnToSendState = switchedon[Mylanguage];
                                                                          } else {
                                                                              WarnToSendState = switchedoff[Mylanguage];
                                                                          }
                                                                          WarnToSendString += "✔️ " + Adapterarray[0][ArrayDev].DeviceIDName + ' ➢ ' + statechanged[Mylanguage] + ' ➢ ' + WarnToSendState + '\n';
                                                                          Adapter.log.warn("The alarm system is set to 3, switch off " + Adapterarray[0][ArrayDev].DeviceIDName + " with: " + StringToCommandoff);
                                                                          if (/^#[0-9A-F]{6}$/i.test(StringToCommandoff)) { //Color
                                                                              Adapter.setForeignStateAsync(ObjectToCommandoff, StringToCommandoff);
                                                                          } else if ((/\d+/g.test(StringToCommandoff)) || (/true/g.test(StringToCommandoff)) || (/false/g.test(StringToCommandoff))) { // State
                                                                              Adapter.setForeignStateAsync(ObjectToCommandoff, eval(StringToCommandoff));
                                                                          } else { // Other
                                                                              Adapter.setForeignStateAsync(ObjectToCommandoff, StringToCommandoff);
                                                                          }
                                                                      }, TimeDelaySpeak * 1000);
                                                                  }
                                                              }
                                                          }
                                                          AlarmIsActivThree = true;
                                                          if (Math.floor((Date.now() - SubsLevelThreeTimer) / 1000) < 5) {
                                                              if (CommandSPTG.SendAlarmChanges) {
                                                                  if (SendModeState) {
                                                                      Adapter.setForeignStateAsync(CommandSPTG.TelegramObject, WarnToSendString);
                                                                  } else {
                                                                      return WarnToSendString;
                                                                  }
                                                              }
                                                          } else {
                                                              SubsLevelThreeTimer = Date.now();
                                                          }
                                                      }
                                                  }
                                      

                                      Der Variable "WarnToSendString" wird nur von "CommandSPTG.TelegramObject" benutzt.
                                      Ich verstehe nicht, warum das Polizeilicht woanders erscheint!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • sigi234
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @wawyo last edited by sigi234

                                        @wawyo sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:

                                        Sprachsteuerung (Alexa).

                                        Und wie genau geht das ?

                                        W wawyo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @wawyo last edited by

                                          @wawyo

                                          Beim deaktivieren des Adapters verliert er die Config.
                                          Ist das so gewollt?

                                          host.Medion(Test)	2020-09-17 11:32:58.967	error	instance system.adapter.alarmcontrol.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                          alarmcontrol.0	2020-09-17 11:32:58.430	warn	(4820) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                          alarmcontrol.0	2020-09-17 11:32:58.364	error	(4820) adapter disabled
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @web4wasch last edited by

                                            @web4wasch sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:

                                            mit welchen Mitteln (Script, Adapter etc.) setzt du deine Alarmanlage um?

                                            Das ist eine fest verbaute Alarmanlage vom Hersteller Jablotron .
                                            Die Abfrage erfolgt über KNX und wird in ioBroker Visualisiert.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            864
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            alarmanlage countdown motionsensor presence detection tür-fenster-kontakt zeitschaltuhr