NEWS
Stromversorgung Mediawand
-
Ich habe vor meine Mediawand mit Strom zu versorgen, sobald der Bewegungsmelder im Wohnzimmer die erste Bewegung am Tag registriert. Funktioniert!!
Ausgeschaltet werden soll die Steckdose, sobald nach 22:00 der Stromverbrauch sinkt, sprich TV wird ausgeschaltet. An diesem Teil beiße ich mir die Zähne aus.
So etwas in der Art habe ich leider nirgendwo finden können.
Würde mich über Tipps sehr freuen.
Besten Dank im voraus und ein smartes Wochenende,
Dennis -
@Dennis-80
ich habs mit blocky in der Form gelöst:trigger 22:00 fernseher aus wenn strom kleiner als x ->wenn größer x Variable "MERKER" true
noch ein Trigger auf die Strommessung des Fernsehers: wenn Merker true und strom kleiner x-> fernseh aus +"merker" false
-
@Dennis-80 sagte in Stromversorgung Mediawand:
Würde mich über Tipps sehr freuen.
Ich würde es ähnlich wie @Dennis-80 lösen, aber mit ein paar "Erweiterungen"
Der Timeout ist dafür da das die Stromaufnahme wirklich länger unter dem Grenzwert ist (aktuell 60 Sekunden).
Der Grenzwert für die Leistungsaufnahme ist in dem Beispiel 5. Den musst du natürlich anpassen.A.
-
@Asgothian hey, gerade getestet. Funktioniert perfekt! Vielen Dank. Habe jetzt 2 Script erstellt. Mediawand Ein und Mediawand Aus.
Mir war gar nicht klar, dass ich Variablen auch im Skript direkt erstellen kann. Habe bisher immer Variablen in den Objekten angelegt.
Bin jetzt auf den Live-Test gespannt.
Beste Grüße Dennis
-
@Adnim Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, habe jetzt zwei Skripte mit den neuen Hilfestellung erstellt und erfolgreich getestet.
Beste Grüße Dennis