      Hi
      möchte gerne des Ausgang eines Shellys zyklisch Einschalten (Refresh) solange die Schaltung gewünscht ist. Der Shelly selbst hat einen aktivierten Auto-Off. Sinn ist, dass bei einem Problem wie WLan gestört, der Auto-Off greift und den Ausgang des Shellys abschaltet.

      Leider schaltet das gebaute Blockly den Ausgang (nach 5 Sekunden gemäß Intervall) wieder ein, auch wenn ich das Stop Signal bereits ausgeführt habe.

      Wieso stoppt er das Intervall nicht?
      7414e8ed-dd96-4141-a97f-26077842504d-grafik.png

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Guest last edited by

        @Pete0815 sagte:

        Wieso stoppt er das Intervall nicht?

        Weil mehrere Intervalle parallel laufen können und nur eins davon gestoppt wird. Setze "stop zyklische Ausführung Intervall" vor "Ausführen Intervall".
        Was sind die Originale zu den beiden Alias-Datenpunkten ?

        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ?
          A Former User @paul53 last edited by A Former User

          @paul53 said in Zyklische Ausführung stoppt nicht?:

          @Pete0815 sagte:

          Wieso stoppt er das Intervall nicht?

          Weil mehrere Intervalle parallel laufen können und nur eins davon gestoppt wird. Setze "stop zyklische Ausführung Intervall" vor "Ausführen Intervall".

          Vielen Dank. Hat funktioniert! Hatte geglaubt durch den "Namen" "Intervall" sei Start/Stop eindeutig. Wieder viel gelernt 🙂

          Was sind die Originale zu den beiden Alias-Datenpunkten ?

          Das sind Switche, die per MQTT als Variable reinkommen. Du hattest mir mit Deinem Skript super gezeigt, wie ich sie über Alias zu Logikwerten zentral umwandle um sie nicht in jedem Blockly wandeln zu müssen.

          paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Guest last edited by

            @Pete0815 sagte:

            Das sind Switche

            Sie nehmen also auch den Wert false an ? Dann ändere besser alle Trigger von "ist wahr" auf "ist größer als letztes".

            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by

              @Pete0815 sagte in Zyklische Ausführung stoppt nicht?:

              Hatte geglaubt durch den "Namen" "Intervall" sei Start/Stop eindeutig

              Ist es auch.

              Aber dieses Intervall kann nach mehrfachem Trigger auch mehrfach gestartet werden

              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ?
                A Former User @paul53 last edited by

                @paul53 said in Zyklische Ausführung stoppt nicht?:

                @Pete0815 sagte:

                Das sind Switche

                Sie nehmen also auch den Wert false an ? Dann ändere besser alle Trigger von "ist wahr" auf "ist größer als letztes".

                Danke ist angepasst und funktioniert sehr gut. 🙂

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ?
                  A Former User @Homoran last edited by

                  @Homoran said in Zyklische Ausführung stoppt nicht?:

                  @Pete0815 sagte in Zyklische Ausführung stoppt nicht?:

                  Hatte geglaubt durch den "Namen" "Intervall" sei Start/Stop eindeutig

                  Ist es auch.

                  Aber dieses Intervall kann nach mehrfachem Trigger auch mehrfach gestartet werden

                  Mööp ah jetzt sehe ich es auch, Danke 🙂

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • First post
                    Last post

                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate

                  726
                  Online

                  32.0k
                  Users

                  80.5k
                  Topics

                  1.3m
                  Posts

                  3
                  7
                  369
                  Loading More Posts
                  • Oldest to Newest
                  • Newest to Oldest
                  • Most Votes
                  Reply
                  • Reply as topic
                  Log in to reply
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                  The ioBroker Community 2014-2023
                  logo