    UNSOLVED Ein einziger shelly 2.5 liefert Fehler

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • radicalreel
      radicalreel last edited by

      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version:
      Nodejs-Version: v12.18.3
      NPM-Version: 6.14.6
      Installationsart: Adapter
      Image genutzt: Ja

      Hallo zusammen,

      bekomme von einem meiner Shellys laufend Fehler ausgespuckt. Adapterversion ist 4.0.2 ; Shelly Firmware 1.8.3.. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte das so ja OK sein. Meine anderen Shellys liefern keine Fehler.

      2020-09-17 00:00:10.205  - [31merror[39m: shelly.0 (32736) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-25#98F4ABF3677F#1.Relay1.ChannelName and request{"url":"http://192.168.178.75/settings/relay/1","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic cmFkaWNhbHJlZWw6c2hlcmUhIUVMMzI="}} for 192.168.178.75
      

      Das Ding ist der Shelly läuft ganz normal... aber irgendwie will man sein System ja trotzdem sauber haben 😉

      Jemand eine Idee?

      radicalreel da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • radicalreel
        radicalreel @radicalreel last edited by

        @radicalreel

        Weiß hierzu keiner etwas?

        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @radicalreel last edited by

          @radicalreel said in Ein einziger shelly 2.5 liefert Fehler:

          Adapterversion ist 4.0.2 ; Shelly Firmware 1.8.3.

          das ist schon mal gut und richtig so. schon getestet wenn du ihn aus den objekten löscht und neu erkennen lässt?
          seltsam ist ja das nur relais1 bemängelt wird.
          notprogramm: werksreset https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/158-wie-resette-ich-einen-shelly/

          radicalreel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @radicalreel last edited by CrunkFX

            @radicalreel Bitte stell nochmal ganz sicher, dass der Shelly wirklich Firmware >1.8.x hat. Es sieht ganz danach aus als ob er die alten CoAP anfragen erwartet. Außerdem schein er eine Authentifizierung zu haben, kannst du das mal prüfen ob (wenn vorhanden) Nutzername und Passwort stimmen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • radicalreel
              radicalreel @da_Woody last edited by radicalreel

              Danke für eure Antworten

              @da_Woody said in Ein einziger shelly 2.5 liefert Fehler:

              @radicalreel said in Ein einziger shelly 2.5 liefert Fehler:

              Adapterversion ist 4.0.2 ; Shelly Firmware 1.8.3.

              das ist schon mal gut und richtig so. schon getestet wenn du ihn aus den objekten löscht und neu erkennen lässt?
              seltsam ist ja das nur relais1 bemängelt wird.
              notprogramm: werksreset https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/158-wie-resette-ich-einen-shelly/

              Das versuche ich morgen mal.

              @CrunkFX said in Ein einziger shelly 2.5 liefert Fehler:

              @radicalreel Bitte stell nochmal ganz sicher, dass der Shelly wirklich Firmware >1.8.x hat. Es sieht ganz danach aus als ob er die alten CoAP anfragen erwartet. Außerdem schein er eine Authentifizierung zu haben, kannst du das mal prüfen ob (wenn vorhanden) Nutzername und Passwort stimmen.

              Ja die Version ist definitiv 1.8.3. und die Vermutung mit der Authentifizierung habe ich auch schon ausgeschlossen, da ich mich einloggen kann (mit den hinterlegten Anmeldedaten aus Adapter) und ich den Shelly auch normal steuern kann.

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • radicalreel
                radicalreel @da_Woody last edited by

                @da_Woody

                Werksreset scheint erstmal geholfen zu haben. thx

                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @radicalreel last edited by

                  @radicalreel 👍 manchmal hilft nur brachial... 😉
                  nach dem 1.8 update musste ich alle meine DUO resetten, liessen sich nicht mehr vernünftig schalten, nur bei 100% dimmer. dann konnte man dimmen, aber nach ausschalten nicht mehr einschalten...

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • First post
                    Last post

                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate

                  658
                  Online

                  31.9k
                  Users

                  80.1k
                  Topics

                  1.3m
                  Posts

                  shelly 2.5 fehler log
                  3
                  7
                  527
                  Loading More Posts
                  • Oldest to Newest
                  • Newest to Oldest
                  • Most Votes
                  Reply
                  • Reply as topic
                  Log in to reply
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                  The ioBroker Community 2014-2023
                  logo