Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. [gelöst] Fehlermeldung Modbus: Unsupported type "undefined"

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [gelöst] Fehlermeldung Modbus: Unsupported type "undefined"

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • C
      ChristianF last edited by

      Update: habe jetzt die alte Version wieder installiert (aus NPM). Keine Änderung. Der Adapter ist immernoch tot. Er zeigt zwar an dass er connected sei, es gibt aber keine Updates der Werte.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        NightWatcher last edited by

        Hast du mal den Host neu gestartet? Bei mir hat er auch manchmal nicht die korrekten Werte im Admin angezeigt.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bluefox
          Bluefox last edited by

          Wie sieht dein Objekt system.adapter.modbus.0 aus?
          48_2016-10-31_21_35_04-iobroker.admin.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            ChristianF last edited by

            Den Parameter "Type" gibt es nicht:

            {
              "common": {
                "name": "modbus",
                "version": "0.3.11",
                "title": "ModBus Adapter",
                "license": "MIT",
                "platform": "Javascript/Node.js",
                "mode": "daemon",
                "loglevel": "info",
                "icon": "modbus.png",
                "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.modbus/master/admin/modbus.png",
                "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/blob/master/README.md",
                "type": "communication",
                "installedVersion": "0.3.11",
                "host": "NAS",
                "enabled": true,
                "news": {
                  "0.3.11": {
                    "en": "Fix wrong byte count in loop",
                    "de": "Fix wrong byte count in loop",
                    "ru": "Fix wrong byte count in loop"
                  }
                },
                "desc": {
                  "en": "ModBus connection Slave or Master",
                  "de": "ModBus Verbindung Slave oder Master",
                  "ru": "ModBus соединение Slave или Master"
                },
                "authors": [
                  "bluefox <dogafox@gmail.com>"
                ],
                "keywords": [
                  "ModBus"
                ],
                "config": {
                  "minWidth": 1024,
                  "width ": 1224
                }
              },
              "native": {
                "params": {
                  "bind": "192.168.1.27",
                  "port": "502",
                  "deviceId": "1",
                  "slave": "0",
                  "showAliases": true,
                  "round": "2",
                  "poll": "10000",
                  "recon": "60000",
                  "pulsetime": "1000",
                  "maxBlock": "100",
                  "disInputsOffset": "10001",
                  "coilsOffset": "1",
                  "inputRegsOffset": "30001",
                  "holdingRegsOffset": "40001"
                },
                "disInputs": [],
                "coils": [],
                "inputRegs": [],
                "holdingRegs": [
                  {
                    "_address": 40080,
                    "name": "VAC L1-N",
                    "description": "VAC L1-N",
                    "unit": "",
                    "type": "uint16be",
                    "len": "1",
                    "factor": "0.1",
                    "offset": "0",
                    "role": "level",
                    "room": "",
                    "poll": false,
                    "wp": false,
                    "cw": false,
                    "address": 79
                  },
                  {
                    "_address": 40081,
                    "name": "VAC L2-N",
                    "description": "VAC L2-N",
                    "unit": "",
                    "type": "uint16be",
                    "len": "1",
                    "factor": "0.1",
                    "offset": "0",
                    "role": "level",
                    "room": "",
                    "poll": false,
                    "wp": false,
                    "cw": false,
                    "address": 80
                  },
                  {
                    "_address": 40082,
                    "name": "VAC L3-N",
                    "description": "VAC L3-N",
                    "unit": "",
                    "type": "uint16be",
                    "len": "1",
                    "factor": "0.1",
                    "offset": "0",
                    "role": "level",
                    "room": "",
                    "poll": false,
                    "wp": false,
                    "cw": false,
                    "address": 81
                  },
                  {
                    "_address": 40086,
                    "name": "Frequenz",
                    "description": "Frequenz",
                    "unit": "",
                    "type": "uint16be",
                    "len": "1",
                    "factor": "0.01",
                    "offset": "0",
                    "role": "level",
                    "room": "",
                    "poll": false,
                    "wp": false,
                    "cw": false,
                    "address": 85
                  },
                  {
                    "_address": 40084,
                    "name": "CurrentPower-AC",
                    "description": "aktuelle AC Leistung",
                    "unit": "",
                    "type": "int16be",
                    "len": "1",
                    "factor": "0",
                    "offset": "0",
                    "role": "level",
                    "room": "",
                    "poll": false,
                    "wp": false,
                    "cw": false,
                    "address": 83
                  },
                  {
                    "_address": 40099,
                    "name": "Vdc",
                    "description": "Spannung DC",
                    "unit": "",
                    "type": "int16be",
                    "len": "1",
                    "factor": "0.1",
                    "offset": "0",
                    "role": "level",
                    "room": "",
                    "poll": false,
                    "wp": false,
                    "cw": false,
                    "address": 98
                  },
                  {
                    "_address": 40085,
                    "name": "ACPF",
                    "description": "AC Power Faktor",
                    "unit": "",
                    "type": "int16be",
                    "len": "1",
                    "factor": "1",
                    "offset": "0",
                    "role": "level",
                    "room": "",
                    "poll": false,
                    "wp": false,
                    "cw": false,
                    "address": 84
                  },
                  {
                    "_address": 40108,
                    "name": "OP-State",
                    "description": "Operating_State",
                    "unit": "",
                    "type": "uint16be",
                    "len": "1",
                    "factor": "1",
                    "offset": "0",
                    "role": "level",
                    "room": "",
                    "poll": false,
                    "wp": false,
                    "cw": false,
                    "address": 107
                  },
                  {
                    "_address": 40104,
                    "name": "Temp",
                    "description": "Temperatur",
                    "unit": "",
                    "type": "uint16be",
                    "len": "1",
                    "factor": "0.01",
                    "offset": "0",
                    "role": "level",
                    "room": "",
                    "poll": false,
                    "wp": false,
                    "cw": false,
                    "address": 103
                  }
                ]
              },
              "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "_id": "system.adapter.modbus.0",
              "type": "instance"
            }</dogafox@gmail.com>
            

            Habe ihn testweise wie auf dem Bild eingefügt, was zu folgenden Logeinträgen führt:

            host.NAS	2016-11-01 21:30:02.445	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
            modbus.0	2016-11-01 21:30:02.432	info	terminating
            TypeError:	2016-11-01 21:30:01.925	error	at Client.Readable.push (_stream_readable.js:126:10)
            TypeError:	2016-11-01 21:30:01.925	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:163:16)
            TypeError:	2016-11-01 21:30:01.925	error	at Client.StackEmitter.emit (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/modbus-stack/node_modules/stream-stack/stream-stack.js:198:28)
            TypeError:	2016-11-01 21:30:01.925	error	at Client.emit [as _origEmit] (events.js:107:17)
            TypeError:	2016-11-01 21:30:01.925	error	at ModbusRequestStack._onData (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/modbus-stack/modbus-stack.js:128:10)
            TypeError:	2016-11-01 21:30:01.925	error	at ModbusRequestStack._onData (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/modbus-stack/modbus-stack.js:133:10)
            TypeError:	2016-11-01 21:30:01.925	error	at ModbusRequestStack._onData (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/modbus-stack/modbus-stack.js:157:12)
            TypeError:	2016-11-01 21:30:01.925	error	at ModbusRequestStack.emit (events.js:107:17)
            TypeError:	2016-11-01 21:30:01.925	error	at ModbusRequestStack. (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/modbus-stack/modbus-stack.js:98:9)
            TypeError:	2016-11-01 21:30:01.925	error	at /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1563:53
            TypeError:	2016-11-01 21:30:01.925	error	Cannot read property 'id' of undefined
            uncaught	2016-11-01 21:30:01.915	error	exception: Cannot read property 'id' of undefined
            

            Weiterhin wiederholt sich laufend diese Fehlermeldung:

            NAS	2016-11-01 21:30:35.063	info	host.NAS Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
            NAS	2016-11-01 21:30:35.063	error	host.NAS instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
            modbus.0	2016-11-01 21:30:34.529	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1563:53 at ModbusRequestStack. (/volume1/web/iobroker/node_modules/io
            modbus.0	2016-11-01 21:30:34.527	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
            modbus.0	2016-11-01 21:30:33.486	info	modbus.0 Connected to slave 192.168.1.27
            modbus.0	2016-11-01 21:30:33.401	info	modbus.0 starting. Version 0.3.11 in /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
            NAS	2016-11-01 21:30:32.466	info	host.NAS instance system.adapter.modbus.0 started with pid 21249
            

            Der Host ist mehrfach neu gestartet, keine Änderung. Auch das Verschieben auf einen anderen Host und zurück hat jeweils nichts gebracht.

            Habe erneut testweise die neue Version vom Git installiert. Nun passiert folgendes:

            modbus.0	2016-11-01 21:36:30.700	warn	modbus.0 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
            modbus.0	2016-11-01 21:36:30.700	info	modbus.0 Disconnected from slave 192.168.1.27
            modbus.0	2016-11-01 21:36:30.699	warn	modbus.0 Error: undefined
            modbus.0	2016-11-01 21:36:25.686	info	modbus.0 Connected to slave
            modbus.0	2016-11-01 21:36:25.588	info	modbus.0 starting. Version 0.4.5 in /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
            NAS	2016-11-01 21:36:24.253	info	host.NAS instance system.adapter.modbus.0 started with pid 22189
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox last edited by

              Du kannst bei ältere Version die Zeile 1563 editieren:

              von

              var id = main.holdingRegs[n].id;
              

              auf

              if (! main.holdingRegs[n]) continue; var id = main.holdingRegs[n].id;
              

              Bei neue Version man sollte config einmal aufmachen irgendwas ändern und wieder zumachen. Und schalte log level auf debug.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                ChristianF last edited by

                Danke für die Hilfe 🙂

                Habe gerade die neue Version installiert und hab Deinen Tippp ausprobiert. Hier das Ergebnis:

                inMem	2016-11-06 23:02:10.924	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1478469730921, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1478469730921
                modbus.0	2016-11-06 23:02:10.920	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                inMem	2016-11-06 23:02:05.823	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1478469725820, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1478469725820
                modbus.0	2016-11-06 23:02:05.715	info	Connected to slave
                modbus.0	2016-11-06 23:02:05.213	info	starting. Version 0.4.5 in /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                modbus.0	2016-11-06 23:02:05.149	debug	statesDB connected
                modbus.0	2016-11-06 23:02:05.133	debug	objectDB connected
                host.NAS	2016-11-06 23:02:03.815	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1276
                host.NAS	2016-11-06 23:02:03.790	info	object change system.adapter.modbus.0
                host.NAS	2016-11-06 23:01:47.603	info	object change system.adapter.modbus.0
                host.NAS	2016-11-06 23:01:26.492	info	object change system.adapter.modbus.0
                

                Leider bleibt der Adapter trotzdem auf gelb stehen.. gehe jetzt mal auf die alte Version zurück und probiere die andere Änderung.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by

                  Werde morgen dein Konfig einspielen und schauen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    ChristianF last edited by

                    Brauchst Du nicht mehr 🙂 Habe gerade alles einmal platt gemacht und neu eingespielt. Siehe da: läuft perfekt!

                    Danke für Deine Hilfe!!!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by

                      @ChristianF:

                      Brauchst Du nicht mehr 🙂 Habe gerade alles einmal platt gemacht und neu eingespielt. Siehe da: läuft perfekt!

                      Danke für Deine Hilfe!!! `
                      Neue oder alte Version?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        ChristianF last edited by

                        0.4.5

                        Die alte wurde mir gar nicht mehr angeboten.

                        Ist eigentlich geplant, für Modbus RTU auch einen Master anzubieten? Das würde mir beim Stromzähler noch helfen 🙂

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by

                          @ChristianF:

                          0.4.5

                          Die alte wurde mir gar nicht mehr angeboten.

                          Ist eigentlich geplant, für Modbus RTU auch einen Master anzubieten? Das würde mir beim Stromzähler noch helfen 🙂 `
                          Ich dachte, dass es kein Anwendungsfall dafür gibt.

                          Kannst genauer beschreiben, wie du das benutzen willst?

                          Die implementierung sollte jetzt nicht so komplex sein.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            ChristianF last edited by

                            @Bluefox:

                            @ChristianF:

                            Ist eigentlich geplant, für Modbus RTU auch einen Master anzubieten? Das würde mir beim Stromzähler noch helfen 🙂 `
                            Ich dachte, dass es kein Anwendungsfall dafür gibt.

                            Kannst genauer beschreiben, wie du das benutzen willst? `

                            Na klar gibt es dafür eine Anwendung 🙂 Und zwar gerade für alle, die eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach haben oder zum Beispiel eine Wärmepumpe.

                            Hintergrund:

                            Ich habe zwei Stromzähler vom Typ SDM630-Modbus. Einer misst den Gesamtverbrauch des Hauses und der andere das, was meine Wärmepumpe an Strom verbraucht. Der RS485 Bus hängt mittels eines einfachen China-RS485-to-USB-Converters am Raspi. Auf dem Raspi läuft ein Modbus-RTU-to-Modbus-TCP Converter, der aber extrem unzuverlässig ist und mit viel Glück jeden 10. übermittelten Wert auch richtig überträgt. Das funktioniert also von vorne bis hinten nicht.

                            Von daher war ich schon extrem happy als es auf einmal hieß "Modbus RTU wird unterstützt", aber leider nur als Slave 😞

                            Da die Stromzähler und der Solar-Wechselrichter aber Slaves sind, fehlt dementsprechend ein Master 🙂

                            Mein ganz konkreter Anwendungsfall: wenn Solaranlage mehr Strom produziert als das Haus verbraucht, kann Homematic einen Verbraucher wie zB den Wäschetrockner dazu schalten. Ich habe unsere Waschmaschine und unseren Trockner dazu schon "homematisiert", sodass einschalten und Programm starten nun auch von Ferne und vor allem über Programme möglich ist.

                            Das Programm ist ganz einfach: wenn Solaranlage mehr Strom verbraucht, wird eine SV gesetzt. Steigt die Überproduktion für einen längeren Zeitraum über einen Schwellenwert, werden Hausgeräte eingeschaltet, zB bei über 2000W Überschuss der Trockner (sofern was drin ist). Damit auch kleine Überschüsse sinnvoll genutzt werden können, steigt bei 180W Überproduktion zB die Lüftungsanlage ein. Irgendwann ist der Plan, dass bei hohen Überschüssen mal ein Speicher oder sogar ein E-Auto geladen wird (wobei die Ladestation dann wieder eine RS485 Schnittstelle hätte 😉 ).

                            Wir sehen: viele Anwendungszwecke für Modbus RTU Master 🙂

                            Viele Grüße

                            Christian

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            804
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.3k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            3
                            13
                            2059
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo