      @homoran sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

      so sieht es aber bei ihm nicht aus 😞

      Da hast Du wieder mal recht.

      Habe noch eine andere BA gefunden, die näher dran ist:
      https://www.easymeter.com/downloads/products/zaehler/Q3A/Betriebsanleitung_Q3A.pdf

      Das scheint eine einäugige Schnittstelle zu sein. Auch noch nie gesehen, was es alles gibt. Macht aber Sinn.
      dca88e30-b737-4e07-9014-f117df0493fc-grafik.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        saeft_2003 Most Active last edited by

        Ich hab den PIN jetzt aber den mit der Taschenlampe einzugeben ist echt ein großer Mist, weiß nicht wie man sich so was etwas ausdenken kann… 🤦‍♀️

        Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

          @saeft_2003 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

          weiß nicht wie man sich so was etwas ausdenken kann…

          wenn du eine Taschenlampe mit Taster (wie bei den Schlüsselbund-Werbegeschenken) hast, ist es kein Problem.
          Liegt eben an den gegebenen Möglichkeiten.

          Jeder zusätzliche (Doppelý)Taster kostet Geld und muss eingebunden werden, nur damit der Anwender einmalig seine PIN eingeben kann.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by

            @saeft_2003 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

            Ich hab den PIN jetzt aber den mit der Taschenlampe einzugeben ist echt ein großer Mist

            Ich habe die Lampe geschwenkt. Es kann helfen, sich eine Metronom App runterzuladen, um im Takt zu bleiben. Zumindest hilft mir das beim Zurücksetzen meiner ikea Floalt Leuchtpanels

            weiß nicht wie man sich so was etwas ausdenken kann… 🤦‍♀️

            Das hat 2 Komponenten.

            • Zum einen, wie bereits @Homoran schrieb Aufwand und Sicherstellung der Integrität des Gerätes. Diese Zähler hat man am liebsten hermetisch, staubdicht und angriffssicher versiegelt. Ein Mechanischer Taster stellt in dieser Hinsicht immer eine Schwachstelle dar. Ein Sichtfenster ist da angenehmer und sicherer für den Hersteller und den Betreiber - und der zahlt und bestimmt.

            • Zum anderen kommt man in erster Linie einer Gesetzesforderung nach, die der Lieferant auch als geschäftsschädigend einstufen könnte. Also könnte der ein oder andere dazu verleitet werden, nur das Nötigste zu tun und das Thema Bedienerfreundlichkeit hintan zu stellen. Man könnte u.U. auch von einer lieblosen Umsetzung sprechen.

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • S
              saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by

              @klassisch

              Ich habe es mittlerweile mit der Schwenktechnik geschafft 🙂

              Morgen versuche ich mal Daten in den iobroker zu bekommen…

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by klassisch

                @saeft_2003 Prima, aber nicht vergessen: Zusätzlich zur Pin muß man oft noch die Infoschnittstelle in irgendeinem Menu freischalten

                Und Nach einem Stromausfall geht das in der Regle wieder von vorne los...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  saeft_2003 Most Active last edited by

                  Könnt ihr mir helfen welche Farbe wo angeschlossen werden muss? Im Guide steht zwar eine Farbbelegung die ist aber irgendwann anders…

                  AA15B432-AF47-4022-8FC5-501B427F1245.jpeg

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                    @saeft_2003 Malen nach Zahlen?

                    was ist das denn?

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                      @homoran

                      Ein RS485 Wandler und der EHZ001K

                      Ich habe mir die Farben jetzt zusammengereimt.

                      DB9725CD-39F7-4B46-93D2-3960056BD7E4.jpeg
                      0BE3F5AA-A8F4-464C-B725-19D9D358B41A.jpeg
                      F955E818-0EB5-4139-8B4B-5CCA0A0C3E45.png

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by

                        @saeft_2003 Willst Du RS485 oder RS232?

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by saeft_2003

                          @klassisch

                          Der Wandler ist ein RS485

                          B9502EF3-9359-41D4-B6B1-264895E4778D.png

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by klassisch

                            @saeft_2003
                            Der EHZ001K hat einen 6-pol Stecker
                            2 -> + Versorgung
                            3 -> GND Versorgung

                            1 -> RS485 A
                            6 -> RS485 B

                            Welche Farben Das Kabel Deines Wandlers hat, weiß ich nicht

                            Aber aufpassen, da gibt es einen "catch".
                            Die normgetreuen Stromzählerleute interpretieren die RS485 Norm anders als die Halbleiterhersteller. Mit dem Resultat, daß man bei den meisten Wandlern A und B kreuzen muß.

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by

                              @klassisch

                              Ok der Adapter wird nicht grün. Ich hatte alle vier usb ports mal testweise ausgewählt.

                              Lsusb zeigt folgendes:

                              
                              Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                              
                              
                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by klassisch

                                @saeft_2003
                                Zum Linuxteil kann ich leider nichts sagen. Außer, daß es sicher gut ist, sich auf einen Port zu beschränken und zu konzentrieren.

                                Welche Versorgungsspannung kommt aus dem Adapterkabel?
                                Ist der EHZ richtig positioniert?

                                Der Adapter wird erst grün, wenn ALLES passt

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by

                                  @klassisch

                                  Aus dem Wandler kommen 5V reicht das für den EHZ001K?

                                  So hab ich den positioniert:

                                  E2B8A4C1-CBFB-4F78-8C17-0BFF85F6A40E.jpeg

                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by

                                    @saeft_2003 Ja, 5 V reichen.
                                    Er braucht halt die 5V und GND an den richtigen Leitungen.
                                    Dann noch Datenleitungen verbinden. Wahrscheinlich kreuzweise.

                                    Dann den Empfänger des EHZ über die LED des Zählers positionieren.

                                    Sendet der Zähler? Kann man mit einer Digicam testen. oder einem kostengünstigen Smartphone (nicht einem teuren Apple). Also mit einer Kamera, die auch die LED einer IR Fernbedienung sichtbar machen kann.

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by

                                      @klassisch

                                      Alles klar muss ich nochmal in Ruhe schauen. Ich meld mich…

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        klassisch Most Active last edited by klassisch

                                        Getestet habe ich das mit einem Windows Laptop und einem Terminalprogramm.
                                        Laptop in die Nähe des Zählerst gestellt, auf einen kleinen Tisch o.ä.
                                        Also USB in den Laptop und ein Terminalprogramm mit dem man vertraut ist (z.B. Termite) geöffnet, den richtigen USB port eingestellt, und 9600 Bd.
                                        Wenn dann die Verdrahtung, Zählereinstellung und die Position stimmt, dann kommen Zeichen auf dem Terminalprogramm. Normalerweise irgendein Hexcode, weil komprimiert. Aber etwa jede Sekunde ein Datenblock.

                                        Dann wieder Umstöpseln auf den iobroker Rechner, Adapter einstellen und dann sollte es auch schon funktionieren.

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by saeft_2003

                                          @klassisch

                                          Ich habe A und B getauscht, jetzt blinkt am Wandler eine LED.

                                          Jetzt wollte ich den Wandler an mein win 10 laptop anschließen, aber das kann keinen Treiber finden und manuell installieren habe ich auch schon probiert...

                                          Ich dachte der Wandler wäre plug and play 😰

                                          Unbenannt.jpg

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by

                                            @saeft_2003 Blinkende LED im Sekundentakt klingt schin mal gut.
                                            Bisher hat mein Laptop alle USB serial Wandler erkannt.
                                            Silabs CP2102 ist eigentlich auch Standard und Treiber sollten Teil von Windows sein

                                            https://community.silabs.com/s/article/downloading-cp210x-drivers-from-windows-update?language=en_US

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            697
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            elektrizitätszähler ferraris infoschnittstelle lesekopf rs485 schreibkopf smartmeter stromzähler tcp
                                            27
                                            218
                                            37971
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo