      klassisch Most Active @lemuba last edited by klassisch

      @lemuba sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

      @Lucifor1976

      Zumindest hätte ich den Weidmann Kopf aus meinem Beitrag empfehlen können...

      Da kam die Frage auf, ob das Gehäuse aus dem 3D Drucker ist

      Auch dass der Kopf noch eine grüne LED hat, die signalisiert wann Daten empfangen werde ist ggf. bei der Platzierung/Ausrichtung recht hilfreich.

      Ja, das ist so. Also workaround kann man auch temporär den smartmeter-Adapter auf 0 sekunden Abtastzeit stellem, debuglevel auf "info" und dann die logs anschauen. Etwa jede Sekunde kommt ein Eintrag, wenn der Empfang klappt.

      Mein per Wlan angebundener PI tuts nun seit Anfang an ohne jegliche Aussetzer.

      Freiu mich, vielen Dank für die Rückmeldung!

      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lucifor1976
        Lucifor1976 @klassisch last edited by Lucifor1976

        Wie gesagt, das Gehäuse sieht sehr gedruckt aus. und für einen zusammengebauten Bastelsatz geb ich keine 50 Euro aus 🙂 Wenns das gleiche auch für 24 Euro tut. Das Gehäuse von dem, den ich nun gekauft habe ist in recht schlechter Qualität, da werde ich sich ein neues Konstruieren und in schön ausdrucken. Deshalb fragte ich nach einen Nahfoto vom Gehäuse. Die LED zum Empfang ist mir nicht so wichtig, ist ja nicht so das man den jeden Tag justieren muss. 🙂

        (Wie zum Geier bekommt man hier Fotos rein ohne sie auf einen Webspace laden zu müssen?)

        Naja die Ebay Artikelnummern stehen weiter oben, den für 24 Euro hab ich genommen, da sieht man schon das Gehäuse, mit 0.3mm gedruckt und der Drucker ist wohl gar nicht eingestellt..Bildschirmfoto 2020-11-22 um 20.15.29.png

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by Homoran

          @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

          Wie zum Geier bekommt man hier Fotos rein ohne sie auf einen Webspace laden zu müssen?

          mit der Wolke 😉
          das passt doch zum Geier, die können verdammt hoch fliegen, bis zu 11.000Meter, das ist schon über den Wolken

          Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Lucifor1976
            Lucifor1976 @Homoran last edited by

            @Homoran OMG, Danke 🙂 Wer lesen kann....

            Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Lucifor1976
              Lucifor1976 @Lucifor1976 last edited by

              Na das ging ja fix, der Sensor ist schon da. 🙂
              Aber:
              Also mal von vorne: Raspberry 3 mit ioBroker Slave und installiertem Smartmeter ist in Reichweite des Zählers.
              Mein Zähler hat eine Kunstoff Klappe die direkt in der Nähe des IR Senders ist (TOP Konstruktion) Ich habe gerade 90° Winkel USB Kabel bestellt °° (Hätt ja einfach sein können)
              IR Empfänger an den Raspberry gestöpselt. und nu?
              Im Smartmeter Adapter taucht er nicht auf, bzw. taucht etwas auf was sich "/dev/ttyAMA0" nennt. ICh hab das schon mal gelesen aber weiss nicht mehr wo. Ist das nun der Sensor?
              Ein "sudo dmesg ! grep FDTI" )Das Ausrufezeichen ist nur eine vereinfachte Schreibweise!) sagt es gibt nichts. -> "[2918560.644348] usb 1-1.4: Manufacturer: FTDI"
              Sau doof ist nun das ich den Sensor nicht korrek tplazieren kann wegen des Kabels.
              Aber? Wird der Sensor nun von alleine erkannt oder muss ich was installieren?

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by

                @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

                was sich "/dev/ttyAMA0" nennt.

                dann nimm den mal 😉

                @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

                Wird der Sensor nun von alleine erkannt oder muss ich was installieren?

                die Auswahl des USB-Ports sollte alles sein.

                Die Konfiguration des Adapters passend zum Zähler ist jedoch nicht automatisch erledigt

                Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Lucifor1976
                  Lucifor1976 @Homoran last edited by

                  @Homoran Ja irgendwie kämpfe ich gerade damit. der Sensor wird gefunden (lsusb) wird dann erkannt als:
                  Bus 001 Device 014: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                  Witzigerweise geht der USB Zähler immer einen Hoch sobald er getrennt und wieder angeschlossen wird.

                  Im Smartmeter kann ich jedoch einstellen was ich will, da passiert nichts..

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by

                    @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

                    Im Smartmeter kann ich jedoch einstellen was ich will, da passiert nichts..

                    Was heißt das?

                    wenn nichts passiert muss noch lange nicht der Kopf nicht erkannt sein.

                    • Kopf nicht richtig justiert
                    • Einstellungen des Adapters nicht passend
                    • ...
                    Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Lucifor1976
                      Lucifor1976 @Homoran last edited by Lucifor1976

                      @Homoran Der Sensor ist nach Augenmaß justiert, soweit dies möglich ist. Der Magnet der dabei ist ist etwas mager. USB Anschluss zeigt nach unten. (das ganze mit ein wenig Tape besser fixiert)

                      Die Einstellungen im Adapter sehen so aus: (Entnommen aus der Anleitung von @klassisch

                      Bildschirmfoto 2020-11-24 um 15.24.58.png

                      Die Objekte im iobroker sehen so aus.:

                      Bildschirmfoto 2020-11-24 um 15.24.38.png

                      Der Zähler seöbst steht auf Info und es rotieren die Standard Angaben da ich noch keine PIN habe.

                      Der Adapter steht auf gelb.

                      Ein sudo cat /dev/ttyUSB0 ergibt nichts
                      Ein sudo cat /dev/ttAMA0 ergibt nichts
                      Ein xxd /dev/ttyUSB0 ergibt nichts
                      Ein xxd /dev/ttyAMA0 ergibt nichts

                      Ich bin jetzt definitv ratlos 😕

                      Edit zu guter letzt noch ein Log im Debug Mode.

                      Bildschirmfoto 2020-11-24 um 15.33.31.png

                      Edit1:
                      Ein "sudo dmesg | grep tty" ergibt ja schon mal etwas ...
                      [ 0.896371] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2

                      Also da isser wohl...

                      Edit2:
                      So läuft.. Ein wenig Doku zu dem Sensor wäre schon toll gewesen.
                      Ein gepflegtes "stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parity - cstopb" hat den Sensor zur Arbeit bewegt.

                      Herzlichen Dank an alle 🙂

                      L Homoran K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • L
                        lemuba @Lucifor1976 last edited by lemuba

                        @Lucifor1976

                        Meine Einstellungen/Beitrag hattest Du schon gesehen?

                        https://forum.iobroker.net/post/494360

                        Normallerweise musst Du unter Serielles Gerät auch nichts eintragen sondern rechts auf den Pfeil klicken und da wird dann der Lesekopf angezeigt.

                        Der Zähler macht D0 Protokoll?

                        Edit: Sehe, hatte sich erledigt...

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by

                          @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

                          Also da isser wohl...

                          sag ich doch! ttyAMA0 müsste passen.

                          @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

                          Ein wenig Doku zu dem Sensor wäre schon toll gewesen.

                          sollen wir jetzt für deinen Sensor eine Doku machen?
                          wir wissen ja nicht einmal welchen du hast!

                          @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

                          Ein gepflegtes "stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parity - cstopb" hat den Sensor zur Arbeit bewegt.

                          Äääh-nein!

                          Diese Einstellungen müssten im Adapter gemacht werden.

                          @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

                          Entnommen aus der Anleitung von @klassisch

                          aber du hast doch nicht den selben Zähler?

                          Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active @Lucifor1976 last edited by klassisch

                            @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

                            Der Magnet der dabei ist ist etwas mager.

                            Ja, das mit den Ringmagneten halte ich für etwas unglücklich. Die verrutschen und verdrehen sich leicht. Und dann lese ich noch in der Anleitung meines Zählers, daß er noch eine Sabotage-Magnetfelderkennung hat. Aber wo?

                            USB Anschluss zeigt nach unten. (das ganze mit ein wenig Tape besser fixiert)

                            Mein Verteilerschrank ist noch aus Stahl. Deshalb habe ich einen billigen aber nicht günstigen magnetischen Winkel genommen und meinen rechteckigen Lesekopf da fest geschraubt. Rocksolid. Der Magnetwinkel war eigentlich als Halter für einen Kreuzlinienlaser gekauft. Aber die Chinesen sparen an allem - in diesem Fall an den Winkelgraden. Der rechte Winkel hatte nur 85° oder so. Nichts für den Kreuzlinienlaser aber für die Halterung des Lesekopf reichts.

                            Zum USB Anschluß: Sorry, war bis eben dienstlich eingespannt.
                            Generelle Empfehlung von mir: Erst mal den USB Stecker des Lesers an einen ordentlichen Windows Laptop anstöpseln. Windows kann mit USB gut umgehen. Und dann mit einem Terminalprogramm schauen was kommt. So kann man alles einrichten ohne den Unbilden der Linuxschen tty AMA USB Behandlung ausgesetzt zu sein.
                            Linux kann vielleicht mit USB auch irgendwie umgehen, aber ich nicht verhandlungssicher mit Linux.
                            Für Tests habe ich dann sogar noch einen lokalen Test-ioBroker auf den Laptop installiert. Als lokal vor dem Zähler alles klar war habe ich die Leitung gezogen und dann den Adapter an meinem ioBroker Rechner (natürlich auch Windows) in Betrieb genommen - dort allerdings mit der TCP-Datenverbindung. Rocksolid bisher.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Lucifor1976
                              Lucifor1976 @Homoran last edited by Lucifor1976

                              @Homoran said in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

                              @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

                              Also da isser wohl...

                              sag ich doch! ttyAMA0 müsste passen.

                              Nope dem war nicht so...

                              @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

                              Ein wenig Doku zu dem Sensor wäre schon toll gewesen.

                              sollen wir jetzt für deinen Sensor eine Doku machen?
                              wir wissen ja nicht einmal welchen du hast!

                              Ich glaube du hast mich falsch verstanden, sorry wenn ich mich unglüchlich aisgedrückt habe. Der Verkäufer hätte ein wenig mehr Doku zum Sensor beilegen können, es war nichts dabei. Das hat das Ganze zwar nur auf zwei Sensorvarianten eingeschränkt, aber hätte nicht Stunden dauern müssen 🙂

                              @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

                              Ein gepflegtes "stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parity - cstopb" hat den Sensor zur Arbeit bewegt.

                              Äääh-nein!

                              Diese Einstellungen müssten im Adapter gemacht werden.

                              Dazu gibts doch kein Eingabefeld? Edit: Achsooo jetzt hab ich es gerafft. Keinen schimmer warum des dann nach Eingabe des Befehls geklappt hat.

                              @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

                              Entnommen aus der Anleitung von @klassisch

                              aber du hast doch nicht den selben Zähler?

                              Doch. Ich habe exakt den gleichen Zähler wie @klassisch
                              Aber nicht den gleichen Sensor. Nach dem stty Befehl ist der Sensor im Adapter als folgender zu finden:

                              Bildschirmfoto 2020-11-24 um 22.04.33.png

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by

                                @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

                                Nope dem war nicht so...

                                Wieso nicht - hast du ja jetzt auch, oder?

                                @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

                                Nach dem stty Befehl ist der Sensor im Adapter als folgender zu finden:

                                ok!
                                hätte aber auch ohne den Befehl irgendwann ( 😉 ) klappen müssen.

                                z. B. nach einem reboot des Raspi

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  micklafisch @klassisch last edited by

                                  @klassisch
                                  Danke für den durchaus gelungenen Guide mit sehr vielen Informationen zu dem Thema Smartmeter. Mit der tollen Zusammenstellung habe ich meinen Holley Zähler nun auch über ein USR-W600 in Verbindung mit einem EHZ001K in iobroker gebracht.

                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • K
                                    klassisch Most Active @micklafisch last edited by klassisch

                                    @micklafisch vielen Dank für die Rückmeldung. Freut mich, daß es funktioniert.
                                    Edit: Der Holley Zähler ist ein Chinesischer Zähler? Der gibt mit PIN recht viele Werte aus. sieht interessant aus.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      micklafisch @klassisch last edited by micklafisch

                                      @klassisch
                                      Ja das mit der chinesischen Herkunft hab ich auch erst gesehen als ich mich damit beschäftigt habe. Der kam direkt vom Netzbetreiber Bayernwerk (Bestandstausch).

                                      Bisher läuft alles problemlos, Infos gibts wirklich reichlich. Die Winkel der Phasen ignoriere ich z.B. aktuell, dafür habe ich kein Nutzen oder Mehrwert 😊

                                      Wen es interessiert, hier die Werte die an einem Holley DTS541 mit PIN und "INFO on" ausgegeben werden:


                                      ce34313e-f88a-4ad2-bcc2-91575792f6ff-grafik.png

                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        klassisch Most Active @micklafisch last edited by

                                        @micklafisch Schon klasse, was der alles ausgibt. Da sind die Bayernwerke ja richtig "datenspandabel". Sowas hätte ich auch gern.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          goliat0815 @lemuba last edited by

                                          @lemuba hast du nochmal eine genauere Beschreibung zum Projekt? ich finde deine Lösung soweit super und genau das, was ich gesucht habe. Habe ich das richtig verstanden, dass man den IR Kopf "einfach" am Zähler befestigt, per USB am Raspi ansteckt, diese den Kopf automatisch (lt. Weidmann) erkennt und im IR Broker "nur" den Smartmeter Adapter installieren und konfigurieren muss? Das wäre ja super "einfach". Wo hast du die entsprechenden Werte für die Adapterkonfig hergenommen oder passen die als "default" Werte schon so?
                                          ... klar, den Freischaltcode muss man noch vom Stromversorger erhalten. Hast du den dann per Taschenlampe eingegeben oder wie bist du dabei vorgegangen?
                                          Ich würde das gern so wie du realisieren, einen Raspi-Slave habe ich 5 Meter vom Zählerschrank schon im Netzwerkschrank, mittels USB Verlängerung sollte das bei mir also gut funktionieren.

                                          Wäre super, wenn du mir da noch ein paar Tipps geben würdest.

                                          Danke schon mal.

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            klassisch Most Active @goliat0815 last edited by klassisch

                                            @goliat0815 said in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

                                            @lemuba hast du nochmal eine genauere Beschreibung zum Projekt?

                                            bis @lemuba oder @Homoran vorbeikommen, die diese Lösung verwenden kann ich schon mal sagen, was ich über diese Lösung zu wissen glaube.

                                            Habe ich das richtig verstanden, dass man den IR Kopf "einfach" am Zähler befestigt, per USB am Raspi ansteckt,

                                            Ja, wenn man einen Weidmann Kopf mit USB-Anschluß hat

                                            dieser den Kopf automatisch (lt. Weidmann) erkennt

                                            da bin ich mir nicht so sicher. Habe schon verschiedenes zum Thema Raspi und USB Erkennung gelesen

                                            und im IR Broker "nur" den Smartmeter Adapter installieren und konfigurieren muss?

                                            Dazu braucht man ein paar Infos zur Systembeschreibung, die vielleicht noch später kommen.:

                                            • Gibt es schon einen ioBroker Rechner und soll der Zähler-Raspi als Slave laufen oder soll der Zähler-Raspi auch der Master, also die einzige ioBroker Instanz sein?

                                            Wenn der Zähler Raspi ein Slave sein soll, dann muß dort auch eine ioBroker Installation und der smartmeter-Adapter drauf.

                                            Das wäre ja super "einfach". Wo hast du die entsprechenden Werte für die Adapterkonfig hergenommen oder passen die als "default" Werte schon so?

                                            Das hängt von Deinem Zähler ab. Wenn Du so einen Basiszähler hast, wie im ersten Post beschrieben, dann muß man die serielle Schnittstelle - also den USB-Port auswählen und SML - nur lesend - als Protokoll auswählen. Baudrate kann man frei lasse, 9600 ist Default.

                                            Wenn Du einen speziellen Zähler hast, dann unterstützt der smartmeter Adapter schon einige, aber halt nicht alle, die es gibt oder geben kann

                                            ... klar, den Freischaltcode muss man noch vom Stromversorger erhalten. Hast du den dann per Taschenlampe eingegeben oder wie bist du dabei vorgegangen?

                                            Bei diesem Basiszähler, auf den sich auch der Thread bezieht, ist das so. PIN beim Meßstellenbetreiber anfragen und dann mit Taschenlampe einblinken. Braucht je nach Zähler und Ziffernfolge etwas Geduld. Man kann das schon mal verschusseln und muß dann wieder von vorne anfangen. Wenn es geklappt hat, dann hat die Energieanzeige in kWh ein paar Nachkommastellen und man sieht die Leistung in W (oder kW), die vorher nicht sichtbar war.
                                            Vor dem Einblinken die entsprechenden Bedienungsanleitungen im Netz runterladen und lesen. Bei meinem mußte man alle Parameter des ganzen Menues einblinken. Und da geb es zu einigen Parametern mißverständliche oder lieblose Beschreibungen in der Anleitung meines Meßstellenbetreibers. Da waren andere Beschreibungen im Netz praxisnäher.

                                            Ich würde das gern so wie du realisieren, einen Raspi-Slave habe ich 5 Meter vom Zählerschrank schon im Netzwerkschrank, mittels USB Verlängerung sollte das bei mir also gut funktionieren.

                                            Das sollte dann aber eine USB-Verlängerung sein, die auch für 5m qualifiziert ist
                                            Gibt es z.B. bei amazon.

                                            Wenn Du einen Basiszähler und noch keinen Lesekopf hast, fährst Du wahrscheinlich mit der im Guide aufgezeigten Kombination aus Hager-EHZ001K, einem USRIOT serial2TCP Umsetzer u.U. günstiger. Sparst Dir den RasPi und das Thema USB-Erkennung, USB Verlängerung sowie den Mulithost-Betrieb. Die Daten werden dann über Ethernet (TCP) an den Smartmeter Adapter des Haupt-ioBrokers geliefert. Der kann entsprechend konfiguriert werden (steht im Guide). Die 5 Meter sind weder für RS232 noch für RS485 (bevorzugt und beim EHZ001K ebenfalls vorhanden) bei 9600Bd ein Problem. Bei mir sind zwischen Lesekopf und Ethernetwandler 23m Leitung. Die Versorgung des Kopfs erfolgt auch über diese Leitung aus der Versorgung des Wandlers.

                                            Da Du schon einen Raspi ioBroker? Slave in der Nähe hast kannst Du aber schon mal die USB-Erkennung testen. Falls Du schon einen USB-Lesekopf hast, kannst Du den mal einstecken. Ansonsten einfach mal eine Serial <-> USB-Wandler, wie man ihn für ca. 1 EUR bekommen kann, einstecken. Dann kannst Du ja sehen, wie kooperativ Deine Raspi-Konfiguration ist. Wenn Du ein Linux-Fuchs bist mit Linux-Bordmitteln ansonsten kannst Du ja im smartmeter Adapter sehen, ob er den Wandler als serielle Schnittstelle sieht. und als Auswahl anbietet Allerdings Adapter nach dem Einstecken des USB-Gerätes neu starten. Datan kommen natürlich nur mit einem Lesekopf.

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            522
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            elektrizitätszähler ferraris infoschnittstelle lesekopf rs485 schreibkopf smartmeter stromzähler tcp