NEWS
Setzen von Variable
-
@Asgothian ich bekomme die gleichen Meldungen.
wenn ich die SPS stoppe, kommen keine Meldungen mehr, wenn ich sie starte, kommen sie wieder -
@T-Spooner
Also wenn ich dich richtig verstehe funktioniert der Datenpunkt so das die SPS den regelmässig von falsch auf wahr setzt solange sie läuft ? Und wenn sie nicht läuft dann bleibt er auf falsch stehen ? -
@Asgothian genau
-
@T-Spooner OK.. das hättest du früher sagen sollen. Dann kann das Skript ja auch nicht arbeiten.
Was du also brauchst ist eine Überwachung das sich der Datenpunkt regelmässig ändert. Tut er das nicht ist die SPS aus
Sehe ich das richtig ?
-
@Asgothian genau so ist es
-
@T-Spooner Wie genau willst du das an/aus erfassen ? Reicht eine Erkennung nach 1 Minute, oder muss die Meldung "sofort" kommen ?
-
ca 1,5 Sekunden, der Takt liegt ja bei 1Hz
-
@T-Spooner sagte:
ca 1,5 Sekunden, der Takt liegt ja bei 1Hz
Typischer Watchdog. Dann muss auf "wurde geändert getriggert werden".
-
@T-Spooner
versuch mal so:
Das was @paul53 geschrieben hat funktioniert auch, wenn du zusätzlich noch einen Trigger wie ich oben vorgeschlagen auf den neu angelegten Datenpunkt "SPS läuft" setzt.
-
@Asgothian und @paul53
es läuft, vielen Dank!!!
@Asgothian , sorryhatte es anfänglich etwas schlecht beschrieben!