    • I
      instalator last edited by

      @Pooh:

      Наверное вопрос надо было в тему скрипты…. тем не менее:

      Подключаю счетчик воды (геркон, 10л/импульс). становится ясно, что:

      • даже в случае бесперебойного аптайма размерности встроенного в мегу счетчика не хватит на длительный срок

      • при сбросе мегад показания собъются (так же как и при перезапуске айоброкера)

      Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как) `
      Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        Haus last edited by

        @Pooh:

        Наверное вопрос надо было в тему скрипты…. тем не менее:

        Подключаю счетчик воды (геркон, 10л/импульс). становится ясно, что:

        • даже в случае бесперебойного аптайма размерности встроенного в мегу счетчика не хватит на длительный срок

        • при сбросе мегад показания собъются (так же как и при перезапуске айоброкера)

        Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как) ` ````
        createState('Water_meter',0);
        var lastValue = null;

        on("megadd.0.p1_P1_counter", function (obj) {
        // initialisation
        if (lastValue === null) {
        lastValue = obj.state.val;
        return;
        }

        // Megadd have been restarted
        if (lastValue > obj.state.val) {
            setState('Water_meter', getState('Water_meter').val + obj.state.val, true);
        } else if (obj.state.val != lastValue) {
            setState('Water_meter', getState('Water_meter').val + (obj.state.val - lastValue), true);
        } else {
            return;
        }
        lastValue = obj.state.val;
        

        });

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          Pooh last edited by

          процесс пошел…

          как получить текущее время в миллисекундах?

          это нужно для вычисления "мгновенного" потребления

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            Pooh last edited by

            @instalator:

            ..Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711 `
            излишне, есть же счетчик в мегаД

            сейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться…

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              Haus last edited by

              @Pooh:

              процесс пошел…

              как получить текущее время в миллисекундах?

              это нужно для вычисления "мгновенного" потребления `
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 528#p72334

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                Pooh last edited by

                javascript.0 2017-06-25 23:04:45.557 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • I
                  instalator last edited by

                  @Pooh:

                  @instalator:

                  ..Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711 `
                  излишне, есть же счетчик в мегаД

                  сейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться… `
                  Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера….

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    Pooh last edited by

                    @instalator:

                    ..Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера…. `
                    при пропадании питания и считать нечего. при отвале сети внутренний счетчик меги приплюсуется при первом коннекте. на айброкере никуда не денется ибо sql

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      evgeny_nd last edited by

                      Haus, добрый день.

                      Версия драйвера 0.2.0

                      Не работает:

                      При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        Vital last edited by

                        Добрый день!

                        Подскажите куда копать, плз.

                        Решил поизучать IOB. Поставил, подключаюсь к Меге.

                        У меня MegaD-2561, MegaD-7170-R и MegaD-14-IN. Все в целом нашлось, реле работают.

                        Но косяк со входными линиями.

                        Я пока не стал настраивать отсылку MegaD'ом команды на срабатываение линии даже.

                        Просто опрос. Ведь это должно работать, верно я понимаю? Раз в 30 секунд (или сколько там поставить в настройках) обновляются данные, и максимум с запозданием в 30 секунд состояние порта станет актуальным в IOB, так?

                        Постараюсь пояснить что происходит.

                        Итак, если вход в состоянии OFF, он виден в IOB нормально, как на картинке.

                        Если я замыкаю контакты входной линии, то либо ничего не происходит, но обычно, как будто при обновлении, значение становится зеленым, где-то на доли секунды слово false меняется на true, и потом обратно, и так каждый раз при обновлении состояния.

                        Соответственно, если я, например назначу этот вход как датчик окна в визуализации, окно либо все равно выглядит закрытым, либо начинает "хлопать" - то закрыто, то открыто, особенно если поставить время обновления почаще.

                        Обновление же состояния реле, если я им "щелкну" из другого места, происходит корректно…

                        Может что-то не так?
                        3553_megad-iob-01.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Haus last edited by

                          @evgeny_nd:

                          Haus, добрый день.

                          Версия драйвера 0.2.0

                          Не работает:

                          При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. `
                          Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            Haus last edited by

                            @Vital:

                            Добрый день!

                            Подскажите куда копать, плз.

                            Решил поизучать IOB. Поставил, подключаюсь к Меге.

                            У меня MegaD-2561, MegaD-7170-R и MegaD-14-IN. Все в целом нашлось, реле работают.

                            Но косяк со входными линиями.

                            Я пока не стал настраивать отсылку MegaD'ом команды на срабатываение линии даже.

                            Просто опрос. Ведь это должно работать, верно я понимаю? Раз в 30 секунд (или сколько там поставить в настройках) обновляются данные, и максимум с запозданием в 30 секунд состояние порта станет актуальным в IOB, так?

                            Постараюсь пояснить что происходит.

                            Итак, если вход в состоянии OFF, он виден в IOB нормально, как на картинке.

                            Если я замыкаю контакты входной линии, то либо ничего не происходит, но обычно, как будто при обновлении, значение становится зеленым, где-то на доли секунды слово false меняется на true, и потом обратно, и так каждый раз при обновлении состояния.

                            Соответственно, если я, например назначу этот вход как датчик окна в визуализации, окно либо все равно выглядит закрытым, либо начинает "хлопать" - то закрыто, то открыто, особенно если поставить время обновления почаще.

                            Обновление же состояния реле, если я им "щелкну" из другого места, происходит корректно…

                            Может что-то не так? ` Покажи настройки порта MegaD и драйвера

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • E
                              evgeny_nd last edited by

                              @Haus:

                              @evgeny_nd:

                              Haus, добрый день.

                              Версия драйвера 0.2.0

                              Не работает:

                              При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.

                              Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.

                              С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                Vital last edited by

                                > Покажи настройки порта MegaD и драйвера

                                На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький…
                                3553_megad-iob-02.jpg
                                3553_megad-iob-03.jpg

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  Haus last edited by

                                  @Vital:

                                  > Покажи настройки порта MegaD и драйвера

                                  На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький… `
                                  Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    Haus last edited by

                                    @evgeny_nd:

                                    @Haus:

                                    @evgeny_nd:

                                    Haus, добрый день.

                                    Версия драйвера 0.2.0

                                    Не работает:

                                    При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.

                                    Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.

                                    С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. `
                                    Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 попробуй с гита там 0.2.2

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • V
                                      Vital last edited by

                                      @Haus:

                                      Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт `

                                      Спасибо!

                                      При установленной галоче в настройке драйвера Misc - работает порт.

                                      Однако я все равно не понимаю некоторых моментов.

                                      Уважаемый Нaus, вы разработчик этого плагина, можете пояснить логику работы его?

                                      Наблюдения мои следующие (версия 0.2.0):

                                      Если в настройках Меги прописан сервер (и стоят выше указанные галочки), то при срабатывании порта я сразу вижу результат в IOB. ОК, так и должно быть.

                                      Далее, если я удаляю сервер из настроек, то при срабатывании порта (и если стоят выше указанные галочки), то я вижу результат срабатывания порта максимум через время, указанное в настройках драйвера как "Интервал опроса (сек)". И это тоже выглядит логично. Я так понимаю, с этим интервалом драйвер посылает в Мегу команду http://192.168.0.14/sec/?cmd=all, получает ответ такого типа

                                      OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;temp:24.18;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/3;OFF/0;OFF/0;OFF;temp:23.75;OFF;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON

                                      и разбивает его на составляющие, и каждому порту в драйвере назначает требуемое состояние. Верно?

                                      Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно…

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        Haus last edited by

                                        @Vital:

                                        @Haus:

                                        Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт `

                                        Спасибо!

                                        При установленной галоче в настройке драйвера Misc - работает порт.

                                        Однако я все равно не понимаю некоторых моментов.

                                        Уважаемый Нaus, вы разработчик этого плагина, можете пояснить логику работы его?

                                        Наблюдения мои следующие (версия 0.2.0):

                                        Если в настройках Меги прописан сервер (и стоят выше указанные галочки), то при срабатывании порта я сразу вижу результат в IOB. ОК, так и должно быть.

                                        Далее, если я удаляю сервер из настроек, то при срабатывании порта (и если стоят выше указанные галочки), то я вижу результат срабатывания порта максимум через время, указанное в настройках драйвера как "Интервал опроса (сек)". И это тоже выглядит логично. Я так понимаю, с этим интервалом драйвер посылает в Мегу команду http://192.168.0.14/sec/?cmd=all, получает ответ такого типа

                                        OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;temp:24.18;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/3;OFF/0;OFF/0;OFF;temp:23.75;OFF;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON

                                        и разбивает его на составляющие, и каждому порту в драйвере назначает требуемое состояние. Верно?

                                        Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно… `
                                        Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • E
                                          evgeny_nd last edited by

                                          @Haus:

                                          @evgeny_nd:

                                          @Haus:

                                          Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc. `

                                          Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.

                                          С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 па пробуй с гита там 0.2.2

                                          Да, была 0.2.0 (в WEB интерфейсе она горела как самая последняя).

                                          Обновился сейчас вручную, встала 0.2.2, там настройки все передаются как нужно :).

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • V
                                            Vital last edited by

                                            @Haus:

                                            Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis. `

                                            Во-первых, например ситуация такая, что я планирую использовать два контроллера - второй как резервный. И один из контроллеров явно сможет получать информацию из Меги только обновлением 🙂 И это нормально, довольно надежно и удобно реализовать. И для большинства целей задержка в пару секунд не критична, разве что только датчик движения для включения света - да, там задержка неприятна.

                                            Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            996
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            20
                                            155
                                            36838
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo