    Драйвер MegaD-2561

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      Pooh last edited by

      @instalator:

      ..Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера…. `
      при пропадании питания и считать нечего. при отвале сети внутренний счетчик меги приплюсуется при первом коннекте. на айброкере никуда не денется ибо sql

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        evgeny_nd last edited by

        Haus, добрый день.

        Версия драйвера 0.2.0

        Не работает:

        При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • V
          Vital last edited by

          Добрый день!

          Подскажите куда копать, плз.

          Решил поизучать IOB. Поставил, подключаюсь к Меге.

          У меня MegaD-2561, MegaD-7170-R и MegaD-14-IN. Все в целом нашлось, реле работают.

          Но косяк со входными линиями.

          Я пока не стал настраивать отсылку MegaD'ом команды на срабатываение линии даже.

          Просто опрос. Ведь это должно работать, верно я понимаю? Раз в 30 секунд (или сколько там поставить в настройках) обновляются данные, и максимум с запозданием в 30 секунд состояние порта станет актуальным в IOB, так?

          Постараюсь пояснить что происходит.

          Итак, если вход в состоянии OFF, он виден в IOB нормально, как на картинке.

          Если я замыкаю контакты входной линии, то либо ничего не происходит, но обычно, как будто при обновлении, значение становится зеленым, где-то на доли секунды слово false меняется на true, и потом обратно, и так каждый раз при обновлении состояния.

          Соответственно, если я, например назначу этот вход как датчик окна в визуализации, окно либо все равно выглядит закрытым, либо начинает "хлопать" - то закрыто, то открыто, особенно если поставить время обновления почаще.

          Обновление же состояния реле, если я им "щелкну" из другого места, происходит корректно…

          Может что-то не так?
          3553_megad-iob-01.jpg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            Haus last edited by

            @evgeny_nd:

            Haus, добрый день.

            Версия драйвера 0.2.0

            Не работает:

            При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. `
            Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              Haus last edited by

              @Vital:

              Добрый день!

              Подскажите куда копать, плз.

              Решил поизучать IOB. Поставил, подключаюсь к Меге.

              У меня MegaD-2561, MegaD-7170-R и MegaD-14-IN. Все в целом нашлось, реле работают.

              Но косяк со входными линиями.

              Я пока не стал настраивать отсылку MegaD'ом команды на срабатываение линии даже.

              Просто опрос. Ведь это должно работать, верно я понимаю? Раз в 30 секунд (или сколько там поставить в настройках) обновляются данные, и максимум с запозданием в 30 секунд состояние порта станет актуальным в IOB, так?

              Постараюсь пояснить что происходит.

              Итак, если вход в состоянии OFF, он виден в IOB нормально, как на картинке.

              Если я замыкаю контакты входной линии, то либо ничего не происходит, но обычно, как будто при обновлении, значение становится зеленым, где-то на доли секунды слово false меняется на true, и потом обратно, и так каждый раз при обновлении состояния.

              Соответственно, если я, например назначу этот вход как датчик окна в визуализации, окно либо все равно выглядит закрытым, либо начинает "хлопать" - то закрыто, то открыто, особенно если поставить время обновления почаще.

              Обновление же состояния реле, если я им "щелкну" из другого места, происходит корректно…

              Может что-то не так? ` Покажи настройки порта MegaD и драйвера

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                evgeny_nd last edited by

                @Haus:

                @evgeny_nd:

                Haus, добрый день.

                Версия драйвера 0.2.0

                Не работает:

                При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.

                Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.

                С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • V
                  Vital last edited by

                  > Покажи настройки порта MegaD и драйвера

                  На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький…
                  3553_megad-iob-02.jpg
                  3553_megad-iob-03.jpg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    Haus last edited by

                    @Vital:

                    > Покажи настройки порта MegaD и драйвера

                    На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький… `
                    Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      Haus last edited by

                      @evgeny_nd:

                      @Haus:

                      @evgeny_nd:

                      Haus, добрый день.

                      Версия драйвера 0.2.0

                      Не работает:

                      При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.

                      Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.

                      С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. `
                      Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 попробуй с гита там 0.2.2

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        Vital last edited by

                        @Haus:

                        Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт `

                        Спасибо!

                        При установленной галоче в настройке драйвера Misc - работает порт.

                        Однако я все равно не понимаю некоторых моментов.

                        Уважаемый Нaus, вы разработчик этого плагина, можете пояснить логику работы его?

                        Наблюдения мои следующие (версия 0.2.0):

                        Если в настройках Меги прописан сервер (и стоят выше указанные галочки), то при срабатывании порта я сразу вижу результат в IOB. ОК, так и должно быть.

                        Далее, если я удаляю сервер из настроек, то при срабатывании порта (и если стоят выше указанные галочки), то я вижу результат срабатывания порта максимум через время, указанное в настройках драйвера как "Интервал опроса (сек)". И это тоже выглядит логично. Я так понимаю, с этим интервалом драйвер посылает в Мегу команду http://192.168.0.14/sec/?cmd=all, получает ответ такого типа

                        OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;temp:24.18;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/3;OFF/0;OFF/0;OFF;temp:23.75;OFF;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON

                        и разбивает его на составляющие, и каждому порту в драйвере назначает требуемое состояние. Верно?

                        Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно…

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Haus last edited by

                          @Vital:

                          @Haus:

                          Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт `

                          Спасибо!

                          При установленной галоче в настройке драйвера Misc - работает порт.

                          Однако я все равно не понимаю некоторых моментов.

                          Уважаемый Нaus, вы разработчик этого плагина, можете пояснить логику работы его?

                          Наблюдения мои следующие (версия 0.2.0):

                          Если в настройках Меги прописан сервер (и стоят выше указанные галочки), то при срабатывании порта я сразу вижу результат в IOB. ОК, так и должно быть.

                          Далее, если я удаляю сервер из настроек, то при срабатывании порта (и если стоят выше указанные галочки), то я вижу результат срабатывания порта максимум через время, указанное в настройках драйвера как "Интервал опроса (сек)". И это тоже выглядит логично. Я так понимаю, с этим интервалом драйвер посылает в Мегу команду http://192.168.0.14/sec/?cmd=all, получает ответ такого типа

                          OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;temp:24.18;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/3;OFF/0;OFF/0;OFF;temp:23.75;OFF;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON

                          и разбивает его на составляющие, и каждому порту в драйвере назначает требуемое состояние. Верно?

                          Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно… `
                          Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            evgeny_nd last edited by

                            @Haus:

                            @evgeny_nd:

                            @Haus:

                            Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc. `

                            Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.

                            С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 па пробуй с гита там 0.2.2

                            Да, была 0.2.0 (в WEB интерфейсе она горела как самая последняя).

                            Обновился сейчас вручную, встала 0.2.2, там настройки все передаются как нужно :).

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              Vital last edited by

                              @Haus:

                              Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis. `

                              Во-первых, например ситуация такая, что я планирую использовать два контроллера - второй как резервный. И один из контроллеров явно сможет получать информацию из Меги только обновлением 🙂 И это нормально, довольно надежно и удобно реализовать. И для большинства целей задержка в пару секунд не критична, разве что только датчик движения для включения света - да, там задержка неприятна.

                              Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                Haus last edited by

                                @Vital:

                                @Haus:

                                Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis. `

                                Во-первых, например ситуация такая, что я планирую использовать два контроллера - второй как резервный. И один из контроллеров явно сможет получать информацию из Меги только обновлением 🙂 И это нормально, довольно надежно и удобно реализовать. И для большинства целей задержка в пару секунд не критична, разве что только датчик движения для включения света - да, там задержка неприятна.

                                Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича? `
                                Попробуй версию с гит v0.2.2

                                Фича. Вход In в MegaD имеет различные конфигурации плюс короткое, двойное, длинное нажатие. Опрашивать слишком часто MegaD не есть гуд. Опрос драйвером больше нужен для датчиков температуры, влажности…. ну и для контроля работоспособңости MegaD.

                                cd /opt/iobroker
                                npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
                                iobroker upload megadd
                                iobroker restart megadd
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  Vadim last edited by

                                  Haus, добрый день!

                                  Планируется ли дальнейшее развитие драйвера для MegaD-2561?

                                  В частности:

                                  • MCP23017\MCP23008 (IN\OUT)

                                  • PCA9685 (16 ШИМ каналов с разрешением 12-бит)

                                  • режим "SW LINK"

                                  • групповое управление выходами

                                  Спасибо.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    Haus last edited by

                                    @Vadim:

                                    Haus, добрый день!

                                    Планируется ли дальнейшее развитие драйвера для MegaD-2561?

                                    В частности:

                                    • MCP23017\MCP23008 (IN\OUT)

                                    • PCA9685 (16 ШИМ каналов с разрешением 12-бит)

                                    • режим "SW LINK"

                                    • групповое управление выходами

                                    Спасибо. `
                                    Попробуй версию с гит v0.3.0

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • V
                                      Vadim last edited by

                                      @Haus:

                                      Попробуй версию с гит v0.3.0 `
                                      Оперативно 🙂

                                      Спасибо.

                                      Сегодня посмотрю более детально.

                                      1. Групповую обработку портов не делал?

                                      2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        Haus last edited by

                                        @Vadim:

                                        @Haus:

                                        Попробуй версию с гит v0.3.0 `
                                        Оперативно 🙂

                                        Спасибо.

                                        Сегодня посмотрю более детально.

                                        1. Групповую обработку портов не делал?

                                        2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT? `
                                        Драйвер отображает состояние портов, на момент события или опроса MegaD. Логику мы делаем скриптами если через сервер а MegaD без сервера или его отказа выполняет действие указанные в Act, ….

                                        IN\OUT это количество портов подключенного MCP230ХХ.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          Vadim last edited by

                                          v0.3.0

                                          Что заметил:

                                          • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии).

                                          • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).

                                          ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим).

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            Haus last edited by

                                            @Vadim:

                                            v0.3.0

                                            Что заметил:

                                            • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
                                              После рестарта сервера они исчезнут.
                                              @Vadim:
                                            • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).

                                            ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). `
                                            Попробуй с гит v0.3.1

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            998
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            20
                                            155
                                            36838
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo