Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561

    NEWS

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.

    Драйвер MegaD-2561

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • V
      Vital last edited by

      @Haus:

      Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт `

      Спасибо!

      При установленной галоче в настройке драйвера Misc - работает порт.

      Однако я все равно не понимаю некоторых моментов.

      Уважаемый Нaus, вы разработчик этого плагина, можете пояснить логику работы его?

      Наблюдения мои следующие (версия 0.2.0):

      Если в настройках Меги прописан сервер (и стоят выше указанные галочки), то при срабатывании порта я сразу вижу результат в IOB. ОК, так и должно быть.

      Далее, если я удаляю сервер из настроек, то при срабатывании порта (и если стоят выше указанные галочки), то я вижу результат срабатывания порта максимум через время, указанное в настройках драйвера как "Интервал опроса (сек)". И это тоже выглядит логично. Я так понимаю, с этим интервалом драйвер посылает в Мегу команду http://192.168.0.14/sec/?cmd=all, получает ответ такого типа

      OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;temp:24.18;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/3;OFF/0;OFF/0;OFF;temp:23.75;OFF;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON

      и разбивает его на составляющие, и каждому порту в драйвере назначает требуемое состояние. Верно?

      Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно…

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        Haus last edited by

        @Vital:

        @Haus:

        Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт `

        Спасибо!

        При установленной галоче в настройке драйвера Misc - работает порт.

        Однако я все равно не понимаю некоторых моментов.

        Уважаемый Нaus, вы разработчик этого плагина, можете пояснить логику работы его?

        Наблюдения мои следующие (версия 0.2.0):

        Если в настройках Меги прописан сервер (и стоят выше указанные галочки), то при срабатывании порта я сразу вижу результат в IOB. ОК, так и должно быть.

        Далее, если я удаляю сервер из настроек, то при срабатывании порта (и если стоят выше указанные галочки), то я вижу результат срабатывания порта максимум через время, указанное в настройках драйвера как "Интервал опроса (сек)". И это тоже выглядит логично. Я так понимаю, с этим интервалом драйвер посылает в Мегу команду http://192.168.0.14/sec/?cmd=all, получает ответ такого типа

        OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;temp:24.18;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/3;OFF/0;OFF/0;OFF;temp:23.75;OFF;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON

        и разбивает его на составляющие, и каждому порту в драйвере назначает требуемое состояние. Верно?

        Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно… `
        Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          evgeny_nd last edited by

          @Haus:

          @evgeny_nd:

          @Haus:

          Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc. `

          Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.

          С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 па пробуй с гита там 0.2.2

          Да, была 0.2.0 (в WEB интерфейсе она горела как самая последняя).

          Обновился сейчас вручную, встала 0.2.2, там настройки все передаются как нужно :).

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • V
            Vital last edited by

            @Haus:

            Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis. `

            Во-первых, например ситуация такая, что я планирую использовать два контроллера - второй как резервный. И один из контроллеров явно сможет получать информацию из Меги только обновлением 🙂 И это нормально, довольно надежно и удобно реализовать. И для большинства целей задержка в пару секунд не критична, разве что только датчик движения для включения света - да, там задержка неприятна.

            Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              Haus last edited by

              @Vital:

              @Haus:

              Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis. `

              Во-первых, например ситуация такая, что я планирую использовать два контроллера - второй как резервный. И один из контроллеров явно сможет получать информацию из Меги только обновлением 🙂 И это нормально, довольно надежно и удобно реализовать. И для большинства целей задержка в пару секунд не критична, разве что только датчик движения для включения света - да, там задержка неприятна.

              Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича? `
              Попробуй версию с гит v0.2.2

              Фича. Вход In в MegaD имеет различные конфигурации плюс короткое, двойное, длинное нажатие. Опрашивать слишком часто MegaD не есть гуд. Опрос драйвером больше нужен для датчиков температуры, влажности…. ну и для контроля работоспособңости MegaD.

              cd /opt/iobroker
              npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
              iobroker upload megadd
              iobroker restart megadd
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                Vadim last edited by

                Haus, добрый день!

                Планируется ли дальнейшее развитие драйвера для MegaD-2561?

                В частности:

                • MCP23017\MCP23008 (IN\OUT)

                • PCA9685 (16 ШИМ каналов с разрешением 12-бит)

                • режим "SW LINK"

                • групповое управление выходами

                Спасибо.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  Haus last edited by

                  @Vadim:

                  Haus, добрый день!

                  Планируется ли дальнейшее развитие драйвера для MegaD-2561?

                  В частности:

                  • MCP23017\MCP23008 (IN\OUT)

                  • PCA9685 (16 ШИМ каналов с разрешением 12-бит)

                  • режим "SW LINK"

                  • групповое управление выходами

                  Спасибо. `
                  Попробуй версию с гит v0.3.0

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • V
                    Vadim last edited by

                    @Haus:

                    Попробуй версию с гит v0.3.0 `
                    Оперативно 🙂

                    Спасибо.

                    Сегодня посмотрю более детально.

                    1. Групповую обработку портов не делал?

                    2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      Haus last edited by

                      @Vadim:

                      @Haus:

                      Попробуй версию с гит v0.3.0 `
                      Оперативно 🙂

                      Спасибо.

                      Сегодня посмотрю более детально.

                      1. Групповую обработку портов не делал?

                      2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT? `
                      Драйвер отображает состояние портов, на момент события или опроса MegaD. Логику мы делаем скриптами если через сервер а MegaD без сервера или его отказа выполняет действие указанные в Act, ….

                      IN\OUT это количество портов подключенного MCP230ХХ.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        Vadim last edited by

                        v0.3.0

                        Что заметил:

                        • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии).

                        • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).

                        ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим).

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Haus last edited by

                          @Vadim:

                          v0.3.0

                          Что заметил:

                          • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
                            После рестарта сервера они исчезнут.
                            @Vadim:
                          • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).

                          ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). `
                          Попробуй с гит v0.3.1

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            Vadim last edited by

                            @Haus:

                            @Vadim:

                            v0.3.0

                            Что заметил:

                            • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
                              После рестарта сервера они исчезнут.
                              @Vadim:
                            • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).

                            ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). Попробуй с гит v0.3.1
                            Спасибо.

                            Вроде заработало.

                            Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.

                            Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              Haus last edited by

                              @Vadim:

                              @Haus:

                              @Vadim:

                              v0.3.0

                              Что заметил:

                              • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
                                После рестарта сервера они исчезнут.
                                @Vadim:
                              • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).

                              ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). Попробуй с гит v0.3.1
                              Спасибо.

                              Вроде заработало.

                              Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.

                              Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. `
                              Подтяни к питанию

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                Vadim last edited by

                                @Haus:

                                @Vadim:

                                @Haus:

                                После рестарта сервера они исчезнут.

                                Попробуй с гит v0.3.1 `
                                Спасибо.

                                Вроде заработало.

                                Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.

                                Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. Пот тяни к питанию

                                Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.

                                Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  Haus last edited by

                                  @Vadim:

                                  @Haus:

                                  @Vadim:

                                  Спасибо.

                                  Вроде заработало.

                                  Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.

                                  Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. Пот тяни к питанию

                                  Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.

                                  Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? `
                                  Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    Vadim last edited by

                                    @Haus:

                                    @Vadim:

                                    @Haus:

                                    Пот тяни к питанию `

                                    Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.

                                    Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)

                                    Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)

                                    Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.

                                    Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).

                                    Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.

                                    Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?

                                    С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.

                                    Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      Haus last edited by

                                      @Vadim:

                                      @Haus:

                                      @Vadim:

                                      Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.

                                      Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)

                                      Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)

                                      Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.

                                      Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).

                                      Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.

                                      Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?

                                      С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.

                                      Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку? `
                                      4k7-10k Минимальная обвязка спасет от дребезга 443_megad-328-connecting-ppl.jpg

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        Pooh last edited by

                                        @Vadim:

                                        ..С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать… `
                                        Не помню где брал… :
                                        2689_pic_3_2_1.jpg
                                        2689_pic_3_2_2.jpg

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          Vadim last edited by

                                          Haus, привет!

                                          С прошедшими праздниками…

                                          v0.3.1

                                          Поймал небольшие глюки с MCP23017

                                          Стенд:

                                          ! 4095_mcp23017_err.jpg

                                          С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).

                                          Из IOBroker:

                                          • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).

                                          • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.

                                          После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.

                                          • Аналогично с включением порта A0.
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            Haus last edited by

                                            @Vadim:

                                            Haus, привет!

                                            С прошедшими праздниками…

                                            v0.3.1

                                            Поймал небольшие глюки с MCP23017

                                            Стенд:

                                            ! MCP23017_err.jpg

                                            С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).

                                            Из IOBroker:

                                            • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).

                                            • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.

                                            После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.

                                            • Аналогично с включением порта A0. `
                                              У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            724
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            20
                                            155
                                            36843
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo