    • H
      Haus last edited by

      @Vadim:

      @Haus:

      @Vadim:

      Спасибо.

      Вроде заработало.

      Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.

      Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. Пот тяни к питанию

      Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.

      Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? `
      Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • V
        Vadim last edited by

        @Haus:

        @Vadim:

        @Haus:

        Пот тяни к питанию `

        Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.

        Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)

        Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)

        Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.

        Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).

        Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.

        Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?

        С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.

        Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          Haus last edited by

          @Vadim:

          @Haus:

          @Vadim:

          Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.

          Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)

          Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)

          Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.

          Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).

          Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.

          Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?

          С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.

          Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку? `
          4k7-10k Минимальная обвязка спасет от дребезга 443_megad-328-connecting-ppl.jpg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            Pooh last edited by

            @Vadim:

            ..С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать… `
            Не помню где брал… :
            2689_pic_3_2_1.jpg
            2689_pic_3_2_2.jpg

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • V
              Vadim last edited by

              Haus, привет!

              С прошедшими праздниками…

              v0.3.1

              Поймал небольшие глюки с MCP23017

              Стенд:

              ! 4095_mcp23017_err.jpg

              С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).

              Из IOBroker:

              • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).

              • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.

              После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.

              • Аналогично с включением порта A0.
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                Haus last edited by

                @Vadim:

                Haus, привет!

                С прошедшими праздниками…

                v0.3.1

                Поймал небольшие глюки с MCP23017

                Стенд:

                ! MCP23017_err.jpg

                С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).

                Из IOBroker:

                • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).

                • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.

                После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.

                • Аналогично с включением порта A0. `
                  У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • V
                  Vadim last edited by

                  @Haus:

                  У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать `
                  Так он для входов больше нужен.

                  Помнится, его изначально в меге и не было. Сделали, когда на расширителе режим IN реализовали.

                  Но проверю, на всякий случай.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • V
                    Vadim last edited by

                    С подключенным INT и соотв. настройкой порта на Меге все тоже самое.

                    В т.ч. если все порты расширителя перевести в режим OUT.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      Ho Hum last edited by

                      В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        Vadim last edited by

                        Haus, привет!

                        Еще немного потестил.

                        PCA9682:

                        • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).

                        • меняет значение PWM только для порта P0.

                        Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.

                        • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          Vadim last edited by

                          @Ho Hum:

                          В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер? `
                          Похоже нет. Жаль.

                          Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:

                          ! 4095_megadd_two_i2c.jpg

                          Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.

                          Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:

                          "http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)

                          Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.

                          По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.

                          Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)? 😉

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            Vadim last edited by

                            Всем привет!

                            Еще один баг.

                            Работа меги с RFID считывателями и кейпадами по Wiegand26.

                            Похоже дайвер не видит передаваемые мегой коды смарткарт\пинов.

                            ! 4095_w26_codes.jpg

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              Haus last edited by

                              @Vadim:

                              Haus, привет!

                              Еще немного потестил.

                              PCA9682:

                              • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).

                              • меняет значение PWM только для порта P0.

                              Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.

                              • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
                                Все твои проблемы с MCP230XX и PCA9682 в изменении имени порта, сделай по умолчанию и дай знать. Поле частоты сделаю.
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                Vadim last edited by

                                @Vadim:

                                Haus, привет!

                                С прошедшими праздниками…

                                v0.3.1

                                Поймал небольшие глюки с MCP23017

                                Стенд:

                                ! MCP23017_err.jpg
                                С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).

                                Из IOBroker:

                                • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).

                                • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.

                                После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.

                                • Аналогично с включением порта A0. `
                                  и
                                  @Vadim:

                                Haus, привет!

                                Еще немного потестил.

                                PCA9682:

                                • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).

                                • меняет значение PWM только для порта P0.

                                Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.

                                • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
                                  Действительно, все работает, если не изменять название портов в настройках драйвера.

                                Спасибо.

                                Это глюк или так закладывалось, что названия менять нельзя?

                                Считывателю (W26) - не помогло.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  hawkeye last edited by

                                  Какой-то странно воспринимается значение порта 30.

                                  На 30 порту висит датчик движения. Без движения он замыкает линию, мегад пишет состаояние ON, о чём сообщает ioBroker-у:

                                  GET /sec/?cmd=all HTTP/1.1

                                  OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;255;0;ON;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON/0;temp:26.30/hum:15.80;ON/0;temp:57.93;ON;ON;ON;ON[!http]

                                  (значение перед температурой)

                                  НО, в событиях я вижу быструю смену

                                  stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.766 2018-01-28 00:36:55.766

                                  stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.645

                                  true и сразу же false.

                                  Соответственно в состоянии он всегда в false.

                                  Настройка megad port 30 type: in, mode: R.

                                  Описание порта в ioBroker:

                                  ! {
                                  ! "_id": "megadd.0.p30_P30",
                                  ! "common": {
                                  ! "name": "P30",
                                  ! "role": "state",
                                  ! "write": false,
                                  ! "read": true,
                                  ! "def": false,
                                  ! "desc": "P30 - digital input",
                                  ! "type": "boolean"
                                  ! },
                                  ! "native": {
                                  ! "ecmd": "11:4",
                                  ! "af": 0,
                                  ! "eth": "",
                                  ! "naf": 0,
                                  ! "misc": 0,
                                  ! "d": 0,
                                  ! "pty": 0,
                                  ! "m": 1,
                                  ! "name": "P30",
                                  ! "long": false,
                                  ! "double": false,
                                  ! "role": "state",
                                  ! "room": "",
                                  ! "id": "megadd.0.p30_P30",
                                  ! "port": 30
                                  ! },
                                  ! "type": "state",
                                  ! "from": "system.adapter.megadd.0",
                                  ! "ts": 1517084515151,
                                  ! "acl": {
                                  ! "object": 1636,
                                  ! "owner": "system.user.admin",
                                  ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                  ! "state": 1636
                                  ! }
                                  ! }
                                  Подскажите с чем может быть связано и как поправить?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    Vadim last edited by

                                    @hawkeye:

                                    Настройка megad port 30 type: in, mode: R. `
                                    Установи mode:P с галкой.

                                    Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)

                                    Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.

                                    Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      hawkeye last edited by

                                      Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • V
                                        Vadim last edited by

                                        @hawkeye:

                                        Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов. `
                                        Ну, упрашивать точно не буду. 😉

                                        Потому у тебя так и происходит, т.к. P с галкой не выставил.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • H
                                          hawkeye last edited by

                                          Не помогло. Глюк какой-то…..

                                          Выставил Р и галку. Датчик всё время в состоянии ON, но в ioBroker так и продолжаю получать:

                                          stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.226 2018-01-28 19:20:23.226

                                          stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.124 2018-01-28 19:20:23.124

                                          Vadim попробуй, пожалуйста, выставить в IN любой порт на XT2 (30-35) и посмотреть как он будет опрашиваться.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • V
                                            Vadim last edited by

                                            А конфигурацию в драйвере обновил, пересохранил после изменения настроек меги?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            932
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            20
                                            155
                                            36872
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo