      Vadim last edited by

      @Haus:

      @Vadim:

      @Haus:

      Пот тяни к питанию `

      Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.

      Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)

      Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)

      Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.

      Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).

      Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.

      Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?

      С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.

      Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        Haus last edited by

        @Vadim:

        @Haus:

        @Vadim:

        Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.

        Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)

        Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)

        Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.

        Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).

        Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.

        Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?

        С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.

        Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку? `
        4k7-10k Минимальная обвязка спасет от дребезга 443_megad-328-connecting-ppl.jpg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          Pooh last edited by

          @Vadim:

          ..С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать… `
          Не помню где брал… :
          2689_pic_3_2_1.jpg
          2689_pic_3_2_2.jpg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • V
            Vadim last edited by

            Haus, привет!

            С прошедшими праздниками…

            v0.3.1

            Поймал небольшие глюки с MCP23017

            Стенд:

            ! 4095_mcp23017_err.jpg

            С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).

            Из IOBroker:

            • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).

            • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.

            После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.

            • Аналогично с включением порта A0.
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              Haus last edited by

              @Vadim:

              Haus, привет!

              С прошедшими праздниками…

              v0.3.1

              Поймал небольшие глюки с MCP23017

              Стенд:

              ! MCP23017_err.jpg

              С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).

              Из IOBroker:

              • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).

              • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.

              После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.

              • Аналогично с включением порта A0. `
                У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                Vadim last edited by

                @Haus:

                У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать `
                Так он для входов больше нужен.

                Помнится, его изначально в меге и не было. Сделали, когда на расширителе режим IN реализовали.

                Но проверю, на всякий случай.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • V
                  Vadim last edited by

                  С подключенным INT и соотв. настройкой порта на Меге все тоже самое.

                  В т.ч. если все порты расширителя перевести в режим OUT.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    Ho Hum last edited by

                    В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • V
                      Vadim last edited by

                      Haus, привет!

                      Еще немного потестил.

                      PCA9682:

                      • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).

                      • меняет значение PWM только для порта P0.

                      Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.

                      • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        Vadim last edited by

                        @Ho Hum:

                        В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер? `
                        Похоже нет. Жаль.

                        Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:

                        ! 4095_megadd_two_i2c.jpg

                        Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.

                        Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:

                        "http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)

                        Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.

                        По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.

                        Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)? 😉

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          Vadim last edited by

                          Всем привет!

                          Еще один баг.

                          Работа меги с RFID считывателями и кейпадами по Wiegand26.

                          Похоже дайвер не видит передаваемые мегой коды смарткарт\пинов.

                          ! 4095_w26_codes.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            Haus last edited by

                            @Vadim:

                            Haus, привет!

                            Еще немного потестил.

                            PCA9682:

                            • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).

                            • меняет значение PWM только для порта P0.

                            Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.

                            • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
                              Все твои проблемы с MCP230XX и PCA9682 в изменении имени порта, сделай по умолчанию и дай знать. Поле частоты сделаю.
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              Vadim last edited by

                              @Vadim:

                              Haus, привет!

                              С прошедшими праздниками…

                              v0.3.1

                              Поймал небольшие глюки с MCP23017

                              Стенд:

                              ! MCP23017_err.jpg
                              С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).

                              Из IOBroker:

                              • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).

                              • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.

                              После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.

                              • Аналогично с включением порта A0. `
                                и
                                @Vadim:

                              Haus, привет!

                              Еще немного потестил.

                              PCA9682:

                              • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).

                              • меняет значение PWM только для порта P0.

                              Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.

                              • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
                                Действительно, все работает, если не изменять название портов в настройках драйвера.

                              Спасибо.

                              Это глюк или так закладывалось, что названия менять нельзя?

                              Считывателю (W26) - не помогло.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                hawkeye last edited by

                                Какой-то странно воспринимается значение порта 30.

                                На 30 порту висит датчик движения. Без движения он замыкает линию, мегад пишет состаояние ON, о чём сообщает ioBroker-у:

                                GET /sec/?cmd=all HTTP/1.1

                                OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;255;0;ON;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON/0;temp:26.30/hum:15.80;ON/0;temp:57.93;ON;ON;ON;ON[!http]

                                (значение перед температурой)

                                НО, в событиях я вижу быструю смену

                                stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.766 2018-01-28 00:36:55.766

                                stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.645

                                true и сразу же false.

                                Соответственно в состоянии он всегда в false.

                                Настройка megad port 30 type: in, mode: R.

                                Описание порта в ioBroker:

                                ! {
                                ! "_id": "megadd.0.p30_P30",
                                ! "common": {
                                ! "name": "P30",
                                ! "role": "state",
                                ! "write": false,
                                ! "read": true,
                                ! "def": false,
                                ! "desc": "P30 - digital input",
                                ! "type": "boolean"
                                ! },
                                ! "native": {
                                ! "ecmd": "11:4",
                                ! "af": 0,
                                ! "eth": "",
                                ! "naf": 0,
                                ! "misc": 0,
                                ! "d": 0,
                                ! "pty": 0,
                                ! "m": 1,
                                ! "name": "P30",
                                ! "long": false,
                                ! "double": false,
                                ! "role": "state",
                                ! "room": "",
                                ! "id": "megadd.0.p30_P30",
                                ! "port": 30
                                ! },
                                ! "type": "state",
                                ! "from": "system.adapter.megadd.0",
                                ! "ts": 1517084515151,
                                ! "acl": {
                                ! "object": 1636,
                                ! "owner": "system.user.admin",
                                ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                ! "state": 1636
                                ! }
                                ! }
                                Подскажите с чем может быть связано и как поправить?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  Vadim last edited by

                                  @hawkeye:

                                  Настройка megad port 30 type: in, mode: R. `
                                  Установи mode:P с галкой.

                                  Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)

                                  Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.

                                  Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    hawkeye last edited by

                                    Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • V
                                      Vadim last edited by

                                      @hawkeye:

                                      Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов. `
                                      Ну, упрашивать точно не буду. 😉

                                      Потому у тебя так и происходит, т.к. P с галкой не выставил.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        hawkeye last edited by

                                        Не помогло. Глюк какой-то…..

                                        Выставил Р и галку. Датчик всё время в состоянии ON, но в ioBroker так и продолжаю получать:

                                        stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.226 2018-01-28 19:20:23.226

                                        stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.124 2018-01-28 19:20:23.124

                                        Vadim попробуй, пожалуйста, выставить в IN любой порт на XT2 (30-35) и посмотреть как он будет опрашиваться.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          Vadim last edited by

                                          А конфигурацию в драйвере обновил, пересохранил после изменения настроек меги?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            hawkeye last edited by

                                            Спасибо! Всё получилось как надо!

                                            Осталось только осознать, почему оно так. Нашёл по этой теме переписку на форуме ab-log.ru… Перечитаю ещё раз.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k