    Драйвер MegaD-2561

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • H
      Haus last edited by

      @Vadim:

      @Haus:

      @Vadim:

      Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.

      Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)

      Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)

      Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.

      Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).

      Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.

      Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?

      С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.

      Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку? `
      4k7-10k Минимальная обвязка спасет от дребезга 443_megad-328-connecting-ppl.jpg

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        Pooh last edited by

        @Vadim:

        ..С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать… `
        Не помню где брал… :
        2689_pic_3_2_1.jpg
        2689_pic_3_2_2.jpg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • V
          Vadim last edited by

          Haus, привет!

          С прошедшими праздниками…

          v0.3.1

          Поймал небольшие глюки с MCP23017

          Стенд:

          ! 4095_mcp23017_err.jpg

          С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).

          Из IOBroker:

          • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).

          • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.

          После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.

          • Аналогично с включением порта A0.
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            Haus last edited by

            @Vadim:

            Haus, привет!

            С прошедшими праздниками…

            v0.3.1

            Поймал небольшие глюки с MCP23017

            Стенд:

            ! MCP23017_err.jpg

            С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).

            Из IOBroker:

            • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).

            • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.

            После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.

            • Аналогично с включением порта A0. `
              У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • V
              Vadim last edited by

              @Haus:

              У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать `
              Так он для входов больше нужен.

              Помнится, его изначально в меге и не было. Сделали, когда на расширителе режим IN реализовали.

              Но проверю, на всякий случай.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                Vadim last edited by

                С подключенным INT и соотв. настройкой порта на Меге все тоже самое.

                В т.ч. если все порты расширителя перевести в режим OUT.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  Ho Hum last edited by

                  В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • V
                    Vadim last edited by

                    Haus, привет!

                    Еще немного потестил.

                    PCA9682:

                    • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).

                    • меняет значение PWM только для порта P0.

                    Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.

                    • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • V
                      Vadim last edited by

                      @Ho Hum:

                      В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер? `
                      Похоже нет. Жаль.

                      Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:

                      ! 4095_megadd_two_i2c.jpg

                      Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.

                      Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:

                      "http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)

                      Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.

                      По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.

                      Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)? 😉

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        Vadim last edited by

                        Всем привет!

                        Еще один баг.

                        Работа меги с RFID считывателями и кейпадами по Wiegand26.

                        Похоже дайвер не видит передаваемые мегой коды смарткарт\пинов.

                        ! 4095_w26_codes.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Haus last edited by

                          @Vadim:

                          Haus, привет!

                          Еще немного потестил.

                          PCA9682:

                          • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).

                          • меняет значение PWM только для порта P0.

                          Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.

                          • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
                            Все твои проблемы с MCP230XX и PCA9682 в изменении имени порта, сделай по умолчанию и дай знать. Поле частоты сделаю.
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            Vadim last edited by

                            @Vadim:

                            Haus, привет!

                            С прошедшими праздниками…

                            v0.3.1

                            Поймал небольшие глюки с MCP23017

                            Стенд:

                            ! MCP23017_err.jpg
                            С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).

                            Из IOBroker:

                            • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).

                            • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.

                            После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.

                            • Аналогично с включением порта A0. `
                              и
                              @Vadim:

                            Haus, привет!

                            Еще немного потестил.

                            PCA9682:

                            • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).

                            • меняет значение PWM только для порта P0.

                            Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.

                            • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
                              Действительно, все работает, если не изменять название портов в настройках драйвера.

                            Спасибо.

                            Это глюк или так закладывалось, что названия менять нельзя?

                            Считывателю (W26) - не помогло.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              hawkeye last edited by

                              Какой-то странно воспринимается значение порта 30.

                              На 30 порту висит датчик движения. Без движения он замыкает линию, мегад пишет состаояние ON, о чём сообщает ioBroker-у:

                              GET /sec/?cmd=all HTTP/1.1

                              OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;255;0;ON;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON/0;temp:26.30/hum:15.80;ON/0;temp:57.93;ON;ON;ON;ON[!http]

                              (значение перед температурой)

                              НО, в событиях я вижу быструю смену

                              stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.766 2018-01-28 00:36:55.766

                              stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.645

                              true и сразу же false.

                              Соответственно в состоянии он всегда в false.

                              Настройка megad port 30 type: in, mode: R.

                              Описание порта в ioBroker:

                              ! {
                              ! "_id": "megadd.0.p30_P30",
                              ! "common": {
                              ! "name": "P30",
                              ! "role": "state",
                              ! "write": false,
                              ! "read": true,
                              ! "def": false,
                              ! "desc": "P30 - digital input",
                              ! "type": "boolean"
                              ! },
                              ! "native": {
                              ! "ecmd": "11:4",
                              ! "af": 0,
                              ! "eth": "",
                              ! "naf": 0,
                              ! "misc": 0,
                              ! "d": 0,
                              ! "pty": 0,
                              ! "m": 1,
                              ! "name": "P30",
                              ! "long": false,
                              ! "double": false,
                              ! "role": "state",
                              ! "room": "",
                              ! "id": "megadd.0.p30_P30",
                              ! "port": 30
                              ! },
                              ! "type": "state",
                              ! "from": "system.adapter.megadd.0",
                              ! "ts": 1517084515151,
                              ! "acl": {
                              ! "object": 1636,
                              ! "owner": "system.user.admin",
                              ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                              ! "state": 1636
                              ! }
                              ! }
                              Подскажите с чем может быть связано и как поправить?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                Vadim last edited by

                                @hawkeye:

                                Настройка megad port 30 type: in, mode: R. `
                                Установи mode:P с галкой.

                                Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)

                                Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.

                                Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  hawkeye last edited by

                                  Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    Vadim last edited by

                                    @hawkeye:

                                    Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов. `
                                    Ну, упрашивать точно не буду. 😉

                                    Потому у тебя так и происходит, т.к. P с галкой не выставил.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      hawkeye last edited by

                                      Не помогло. Глюк какой-то…..

                                      Выставил Р и галку. Датчик всё время в состоянии ON, но в ioBroker так и продолжаю получать:

                                      stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.226 2018-01-28 19:20:23.226

                                      stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.124 2018-01-28 19:20:23.124

                                      Vadim попробуй, пожалуйста, выставить в IN любой порт на XT2 (30-35) и посмотреть как он будет опрашиваться.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • V
                                        Vadim last edited by

                                        А конфигурацию в драйвере обновил, пересохранил после изменения настроек меги?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • H
                                          hawkeye last edited by

                                          Спасибо! Всё получилось как надо!

                                          Осталось только осознать, почему оно так. Нашёл по этой теме переписку на форуме ab-log.ru… Перечитаю ещё раз.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • V
                                            Vadim last edited by

                                            Так заложили логику работы драйвера для меги.

                                            Т.к. стоит галка, мега отдает серверу все события. Сервер берет на себя все логику обработки этих событий.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            20
                                            155
                                            36861
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo