      С подключенным INT и соотв. настройкой порта на Меге все тоже самое.

      В т.ч. если все порты расширителя перевести в режим OUT.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        Ho Hum last edited by

        В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • V
          Vadim last edited by

          Haus, привет!

          Еще немного потестил.

          PCA9682:

          • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).

          • меняет значение PWM только для порта P0.

          Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.

          • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • V
            Vadim last edited by

            @Ho Hum:

            В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер? `
            Похоже нет. Жаль.

            Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:

            ! 4095_megadd_two_i2c.jpg

            Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.

            Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:

            "http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)

            Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.

            По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.

            Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)? 😉

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • V
              Vadim last edited by

              Всем привет!

              Еще один баг.

              Работа меги с RFID считывателями и кейпадами по Wiegand26.

              Похоже дайвер не видит передаваемые мегой коды смарткарт\пинов.

              ! 4095_w26_codes.jpg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                Haus last edited by

                @Vadim:

                Haus, привет!

                Еще немного потестил.

                PCA9682:

                • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).

                • меняет значение PWM только для порта P0.

                Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.

                • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
                  Все твои проблемы с MCP230XX и PCA9682 в изменении имени порта, сделай по умолчанию и дай знать. Поле частоты сделаю.
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • V
                  Vadim last edited by

                  @Vadim:

                  Haus, привет!

                  С прошедшими праздниками…

                  v0.3.1

                  Поймал небольшие глюки с MCP23017

                  Стенд:

                  ! MCP23017_err.jpg
                  С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).

                  Из IOBroker:

                  • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).

                  • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.

                  После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.

                  • Аналогично с включением порта A0. `
                    и
                    @Vadim:

                  Haus, привет!

                  Еще немного потестил.

                  PCA9682:

                  • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).

                  • меняет значение PWM только для порта P0.

                  Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.

                  • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true. `
                    Действительно, все работает, если не изменять название портов в настройках драйвера.

                  Спасибо.

                  Это глюк или так закладывалось, что названия менять нельзя?

                  Считывателю (W26) - не помогло.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    hawkeye last edited by

                    Какой-то странно воспринимается значение порта 30.

                    На 30 порту висит датчик движения. Без движения он замыкает линию, мегад пишет состаояние ON, о чём сообщает ioBroker-у:

                    GET /sec/?cmd=all HTTP/1.1

                    OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;255;0;ON;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON/0;temp:26.30/hum:15.80;ON/0;temp:57.93;ON;ON;ON;ON[!http]

                    (значение перед температурой)

                    НО, в событиях я вижу быструю смену

                    stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.766 2018-01-28 00:36:55.766

                    stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 00:36:55.645

                    true и сразу же false.

                    Соответственно в состоянии он всегда в false.

                    Настройка megad port 30 type: in, mode: R.

                    Описание порта в ioBroker:

                    ! {
                    ! "_id": "megadd.0.p30_P30",
                    ! "common": {
                    ! "name": "P30",
                    ! "role": "state",
                    ! "write": false,
                    ! "read": true,
                    ! "def": false,
                    ! "desc": "P30 - digital input",
                    ! "type": "boolean"
                    ! },
                    ! "native": {
                    ! "ecmd": "11:4",
                    ! "af": 0,
                    ! "eth": "",
                    ! "naf": 0,
                    ! "misc": 0,
                    ! "d": 0,
                    ! "pty": 0,
                    ! "m": 1,
                    ! "name": "P30",
                    ! "long": false,
                    ! "double": false,
                    ! "role": "state",
                    ! "room": "",
                    ! "id": "megadd.0.p30_P30",
                    ! "port": 30
                    ! },
                    ! "type": "state",
                    ! "from": "system.adapter.megadd.0",
                    ! "ts": 1517084515151,
                    ! "acl": {
                    ! "object": 1636,
                    ! "owner": "system.user.admin",
                    ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                    ! "state": 1636
                    ! }
                    ! }
                    Подскажите с чем может быть связано и как поправить?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • V
                      Vadim last edited by

                      @hawkeye:

                      Настройка megad port 30 type: in, mode: R. `
                      Установи mode:P с галкой.

                      Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)

                      Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.

                      Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        hawkeye last edited by

                        Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          Vadim last edited by

                          @hawkeye:

                          Так у меня это происходит даже не при срабатывании датчика, а каждые 30 секунд, когда происходит опрос ioBroker-ом значения всех портов. `
                          Ну, упрашивать точно не буду. 😉

                          Потому у тебя так и происходит, т.к. P с галкой не выставил.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            hawkeye last edited by

                            Не помогло. Глюк какой-то…..

                            Выставил Р и галку. Датчик всё время в состоянии ON, но в ioBroker так и продолжаю получать:

                            stateChange megadd.0.p30_P30 false true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.226 2018-01-28 19:20:23.226

                            stateChange megadd.0.p30_P30 true true megadd.0 2018-01-28 19:20:23.124 2018-01-28 19:20:23.124

                            Vadim попробуй, пожалуйста, выставить в IN любой порт на XT2 (30-35) и посмотреть как он будет опрашиваться.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              Vadim last edited by

                              А конфигурацию в драйвере обновил, пересохранил после изменения настроек меги?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                hawkeye last edited by

                                Спасибо! Всё получилось как надо!

                                Осталось только осознать, почему оно так. Нашёл по этой теме переписку на форуме ab-log.ru… Перечитаю ещё раз.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  Vadim last edited by

                                  Так заложили логику работы драйвера для меги.

                                  Т.к. стоит галка, мега отдает серверу все события. Сервер берет на себя все логику обработки этих событий.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    Haus last edited by

                                    @Vadim:

                                    @hawkeye:

                                    Настройка megad port 30 type: in, mode: R. `
                                    Установи mode:P с галкой.

                                    Я так понял, такая настройка для IN д.б. всегда и для любых случаев в связке с IOBroker. (могу ошибаться)

                                    Инвертирование, если необходимо, сделаешь в коде сервера.

                                    Режимы click-mode сервер делает сам, в соотв. с настройками интервалов в драйвере. `
                                    Я думаю что в случае с датчиком движения mode: R (при размыкании) будет правильней если в Megad прописаны условия при отсутствие сервера (аварийном). Чебокс нужен обязательно.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      Haus last edited by

                                      @Vadim:

                                      Haus, привет!

                                      PCA9682 в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).

                                      Считывателю (W26) - не помогло. `
                                      Попробуй с git v.0.3.2

                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
                                      iobroker upload megadd
                                      iobroker restart megadd
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • V
                                        Vadim last edited by

                                        @Haus:

                                        Я думаю что в случае с датчиком движения mode: R (при размыкании) будет правильней если в Megad прописаны условия при отсутствие сервера (аварийном). Чебокс нужен обязательно. `
                                        Напиши плз пару строк инструкции на гитхабе, какие режимы допускаются на стороне контроллера Меги и какие настройки обязательны.

                                        Я тоже на эти грабли наступал, вычитал про P с галкой, думал только так можно.

                                        Оказывается можно и R.

                                        Что с режимом Сlick mode и Р\R?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          Vadim last edited by

                                          @Haus:

                                          Попробуй с git v.0.3.2 `
                                          Спасибо. Попробую, но W26 проверить пока не смогу.

                                          Считываетель оказался не очень удачным для меня. Я хотел от него хоть корпус с клавиатурой получить. Не удалось, хорошо залили. 😞

                                          Ну и сам считыватель не очень пережил процедуру отделения компаунда от платы.

                                          Пока в стадии поиска нового считывателя. Не думал ,что это такая проблема найти вотерпруфный считыватель с клавиатурой, W26 OUT и эмуляцией номера карты для PIN кода.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            Haus last edited by

                                            @Vadim:

                                            @Haus:

                                            Я думаю что в случае с датчиком движения mode: R (при размыкании) будет правильней если в Megad прописаны условия при отсутствие сервера (аварийном). Чебокс нужен обязательно. `
                                            Напиши плз пару строк инструкции на гитхабе, какие режимы допускаются на стороне контроллера Меги и какие настройки обязательны.

                                            Я тоже на эти грабли наступал, вычитал про P с галкой, думал только так можно.

                                            Оказывается можно и R.

                                            Что с режимом Сlick mode и Р\R? `

                                            На git в readme https://github.com/ausHaus/ioBroker.meg … /README.md есть ссылка https://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561 на описание.

                                            Драйвер Megad-2561(в отличии от Megad-328) по суте конфигурируется в три клика

                                            1. ставим драйвер Megad-2561 открывается админка, нажимаем поиск устройства, выбираем нам нужный

                                            2. считываем настройки(если сконфигурированы в Megad)

                                            3. правим ioBroker веб-порт(если 80 занят apache или letsencrypt), записываем настройки в Megad (пропишется IP сервера, инстанция драйвера)

                                            Всё

                                            Режим Mode в соответствии с описанием Анндрея

                                            Mode - параметр, позволяющий использовать устройство в широком спектре задач. Эта опция определяет режим входа
                                            P - устройство реагирует (то есть отправляет сообщения на сервер, выполняет сценарии и т.д.) только при замыкании контакта/выключателя 
                                            R - устройство реагирует только при размыкании контакта/выключателя.
                                            P&R - устройство реагирует как на замыкание, так и на размыкания контакта.
                                            С - Click Mode
                                            
                                            

                                            С - Click Mode (У нас он реализован на стороне драйвера)

                                            Чекбокс ставим всегда

                                            Флажок (чекбокс) справа от поля Mode указывает, что при наличии сервера, устройство отправляет на сервер сообщения всегда в режиме P&R, а при его отсутствии Action выполняется только в том режиме, который установлен в Mode. Данная опция не доступна для Click Mode.
                                            

                                            P.S. порт может быть один на все Megad-2561

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            925
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            20
                                            155
                                            36872
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo