      Hi Martin,

      bis zu diesem Jahr war es nicht möglich die Daten direkt aus dem CMI per Http-request auszulesen (mein stand 🙂 )

      Aber seit Anfang diesen Jahres hat TA eine JSON-API in die aktuelle Firmware integriert. In Node Red lässt sich so ein request gut ausführen (hab ich vorhin schnell gestestet), allerdings weiß ich nicht wie ich die einzelnen Daten auf die verschiedenen Variablen aufteilen kann. Ist mit Sicherheit nicht schwer, aber da brauchen wir die Hilfe des Forums ;).

      mit folgendem request erhälst du beispielsweise alle Eingangsvariablen mit Werten:

      LOGIN:PASSWORD@192.168.0.42/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=1&jsonparam=I

      Login, Passwort und IP musst du natürlich noch anpassen. Die aktuelle Firmware sollte natürlich auch auf dem CMI sein.

      Im Angehängten Dokument ist der Aufbau des Requests und der Antwort beschrieben

      Gruß

      Fabian
      1618_cmi_json_api_v1.pdf

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        martin111 last edited by

        Sorry, das ich mich erst jetzt melde, war aber die letzten Tage sehr stressig in der Firma 😞

        Werde ich gleich mal testen.

        Danke, für deine Bemühungen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          testperson last edited by

          Hallo Martin

          Ich hatte es so hinbekommen: Für jede Temperatur in der UVR1611 eine eigene Seite mit TA-Designer erstellt, so das auf der Seite <u>nur</u> die Temperatur angezeigt wird.

          Unter Node dann folgendes erstellt:

          1678_screenshot__1_.png

          1678_screenshot__2_.png

          Mit dem Script werden dann nur die reinen Werte dargestellt, ohne °C.

          Das Ganze dann an IOBroker weitergeleitet. Unter Objekte wird dann die entsprechende Temperatur angezeigt und kann weiter verarbeitet werden.

          Gibt vielleicht noch ne elegantere Lösung, aber als Unwissender bin ich schon mal damit zufrieden 😄

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            martin111 last edited by

            Habe das mal so nachgebaut, und es funktioniert 😉

            Dickes Danke.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Marko last edited by

              Guten Morgen,

              vielen Dank ans Forum. Mit Eurer Hilfe konnte ich meine Werte aus der UVR einbinden. Jetzt habe ich noch das Problem, dass ab und zu viel zu hohe Werte eingelesen werden, die physisch gar nicht stimmen könnten. Gerne würde ich diese rausfiltern. Leider sind meine Skript Kenntnisse in Node Red nicht vorhanden. Wie mache ich es, dass Werte über einer bestimmten Größe einfach nicht berücksichtigt werden? Bsp. Alle Werte größer 50 verwerfen.

              Habt herzlichen Dank!

              Grüße

              Marko
              4195_messfehler.jpg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                fritz66 last edited by

                Hallo!

                Ich versuche momentan auch Werte per JSON API vom CMI abzufragen, scheitere jedoch leider daran.

                Kann mir hierzu jemand ein konkretes Beispiel posten? Wäre echt genial. Komme auch mit anderen node-red Anleitungen nicht wirklich weiter…

                Beiliegend nocheinmal die akuelle Version der API.

                Danke schonmal für eure Hilfe!

                LG
                6788_cmi_json_api_v3.pdf

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  fabi last edited by

                  Hi fritz66,

                  sorry für die verspätete Antwort, aber ich bin nur sporadisch im Forum unterwegs :? .

                  Die Abfrage des CMI ist wie in einem meiner früheren Posts aufgebaut, testen kannst du das auch über deinen Browser, als Antwort erhälst du dann die Abgefragten Werte als JSON (Im Beispiel alle Eingänge meiner UVR1611)
                  ` > LOGIN:PASSWORD@192.168.0.42/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=1&jsonparam=I

                  Login, Passwort und IP musst du natürlich noch anpassen. Die aktuelle Firmware sollte natürlich auch auf dem CMI sein. `
                  1618_browser_json.png

                  Wenn die Abfrage über den Browser funktioniert kannst du diese in deinem Flow als HTTP Request einbinden. Diesen dann zyklisch (>60s) abfragen.
                  1618_flow1.png

                  Node Red zeigt die abgefragte JSON im Debug wie folgt schön nach den einzelnen Daten gegliedert an
                  1618_node_red_json.png

                  Im Anschluss wird die JSON auf die einzelnen Systemvariablen verteilt, die zuvor in der CCU angelegt wurden.

                  Für meine Kesselpumpe Ausgang 7 wird folgender Code in einer Funktion verwendet
                  ` > msg.payload=msg.payload.Data.Outputs[6].Value.State

                  return msg; Für die Außentemperatur bei mir Eingang 1: > msg.payload=msg.payload.Data.Inputs[0].Value.Value

                  return msg; `

                  Ich hoffe ich konnte dir helfen.

                  Bis ich bei mir alles so weit hatte ist einige Zeit vergagnen, aber jetzt werden die Werte minütlich an meine CCU übergeben 😉

                  Anscheinend kann man auch schreibend auf die Ausgänge einwirkten ("Aus","Ein","Auto"), habe ich bei mir bisher leider noch nicht umgesetzt.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    Daniel81 last edited by

                    Hallo zusammen,

                    ich weiß das Thema ist schon etwas älter, aber leider komme ich hier nicht weiter.

                    Ich würde gern den Wert der Holzofenladepumpe (AN/Aus) abfragen und diesen in eine Variable schreiben.

                    Aber leider komme ich hier mit den angegebenen Beiträgen nicht wirklich weiter.

                    Bei mir ist die UVR 1611 verbaut.

                    Oder gibt es bereits in IoBroker einen passenden Adapter der diese Abfrag erledigt?

                    Ich hoffe, ihr könnt mir hier weiterhelfen

                    Danke

                    Daniel

                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      weberk Developer @Daniel81 last edited by

                      @daniel81 et al.
                      Habe einen ioBroker Adapter geschrieben und zum Test angeboten. Würde mich freuen, wenn er bei Euch auch klappt. VG - Klaus.
                      —> https://forum.iobroker.net/topic/78225/test-adapter-ta-blnet-npm-latest

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @weberk last edited by Homoran

                        @weberk du weisst aber schon, dass der letzte Beitrag 5 und die davor 7+ Jahre alt sind?
                        immerhin ist @daniel81 noch aktiv, während et al. seit Jahren nicht mehr hier im Forum waren.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        469
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.7k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        11
                        30
                        10236
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo